Ako vypočítať tepelné straty rodinného domu?

Zobraz úvodný príspevok
vedel by niekto poradit ako vypocitat tepelne straty RD? je na to nejaky program na internete alebo sa najde niekto kto by vedel poradit?
Odpovedať
@matorado...tak som si to nejako prvykrat vsimla, ze motorado ako odvodene od motorkara a uz som si ta tak zapamatala ;-)... inak som neodolala a kukla na ten tvoj link a vela veci teraz neviem vyplnit, neviem aku mame plochu okien, ... a strop nebude murovany na 2. posch., len strecha, izolacia a sadros...je to ok?
Odpovedať
...ja dnes davam...tak som ti este pridala k menu...asi ta prestanem oslovovat ;-)
Odpovedať
@kulkazulka Ahoj, "matador" Ti dobre radí, je vhodné optimalizovať izoláciu na celom plášti: zatiaľ máš predimenzovanú podlahu a poddimenzovanú strechu. Orientačne (koeficienty a plochy beriem z hlavy, nepozerám do tabuliek): - steny prízemie +poschodie spolu cca 180m2 (bez okien) 30cm HELUZ + 15cm PPS = cca 0,17 W/m.K T.j. 0,17W prestup na 1m2 a 1stupeň rozdiel teplôt (vnútri/vonku). A počítam extrém (vnútri +20/vonku-20) tak na 150m2 plochy stien to bude 0,17x150x40 = cca 1220 W. - strecha: nobasil 22cm = 0,18 W/m.K, pre plochu cca 120m2 a vonk. teplotu -20 budú straty strechou 0,18x40x120=cca 820W! Ak pridáš ešte 10cm KNAUF (3EURá/m2) tak ti klesnú straty strechou na 550W. -podlaha prízemie -stačí 10cm tvrdený EPS100 (ušetríš 1000EUR)+ izolácia podlahovky s poterom na úrovni 5cm EPS. Tj. koeficient U=0,2W/m.K. Straty podlahou budú cca 0,2x100x20=400W (to trocha preháňam, lebo podlaha sa počíta tak na +3-5 st.C, ja som zvolil nulu). - okná,dvere: Uvažujem 3-sklo U=0,8W/m.K. Pri ploche okien cca 40m2 a vonk. teplote -20 budú straty 1280W! To sú orientačne statické straty tepla, celkom cca 3700W. K tomu pripočítaš cca 30-50% difúznych strát (vetranie,špáry, vietor), v Tvojom prípade cca 1800W, celkom tepelné straty pre extrém -20 budú cca 5500W. K tomu prirátaj cca 20% rezervu (faktor budovy ) a si na úrovni cca 6500W pre -20st.C!!!. Z toho môžeš pokojne odvodiť, aký zdroj tepla (pre špičkový odber) budeš potrebovať! P.S.Okná som hruboo dhadol - no ako vidíš, na statických a hlavne difúznych stratách sa okná podieľajú podstatnou mierou. P.S. A odporúčam k tej izolácii pre jednotlivé steny-plochy počítať v ďalšom stĺpci finančné náklady .
Odpovedať
@maros58 dakujem za vypocty :)! Pomaly sa tu zacinam citit ako na hodinach fyziky...dufam, ze sem neprestanem chodit :-D :-D :-D . Vytvorila som album s podorysmi domu, tak ak bude mat niekto chut, rada si precitam, z coho by ste takyto dom postavili a cim by ste ho zaizolovali vy. Ta rekuperacia v dome nakoniec nebude, krb ostava. Som zvedava na vase navrhy ;-) .
Odpovedať
ahojte, tak zatial nikto nic?
Odpovedať
@kulkazulka Na pôdoryse nie sú čitateľné kóty ani legenda.
Odpovedať
@radopp je to fotene len mobilom, poviem muzovi nech mi to pofoti fotakom, nech je to v lepsej kvalite
Odpovedať
ok, alebo to dopíš v Skicári
Odpovedať
@radopp este nie som doma a papiere nemam so sebou. Najskor sa mi podari vecer, skusim as k tomu dostat. Dakujem! :-)
Odpovedať
nedakuj, nemas za co :-)
Odpovedať
@radopp mozno este nie, ale dufam, ze budem mat ;-) ;-) ;-) ...ale nie, uz len za ochotu odpovedat a upozornenie, ze to nie je citatelne :-N
Odpovedať
aha, niečo ti tu už počítali, možno napočítam aj ja niečo, čo to vlastne riešiš?
Odpovedať
Článok sa načítava...
v projekte kurenia nam projektant vypocital tepelne straty take, ze by sme prekurili aj gate. Kedze sme sice nenavrhovali dom vyslovene ako NED, chceli sme sa mu aspon priblizit. Toto ma vsak od NEDu poriadne daleko. Kedze podorys domu ani dispozicne riesenie uz menit nechceme, rovnako ako chceme ostat pri podlahovom kureni na oboch poschodiach plus krb s prieduchmi do dvoch hornych izieb, ostava nam len zmenit izolacie, aby straty boli co najmensie. Kedze ja sa v tychto veciach nevyznam, kolko a akej izolacie mam dat kam, aby straty boli v ramci moznosti co najmensie, prisla som sa poradit sem. :-) Ano, uz mi tu aj nieco popocitali, len mi vzdy pisali, ze je to hruby odhad, kedze nemali odo mna presne udaje. Tak som ich sem nahodila, akurat ich musim este nahodit tak, aby boli citatelne ;-)
Odpovedať
@radopp samozrejme budem rada, ked si najdes cas :-)
Odpovedať
mozem nieco prepocitat, v prvom rade bude treba pospisovať ceny všetkého. Dom aj vykurovanie sa rieši ako celok, spočítajú sa rôzne varianty a ty si vyberieš ktorý ti vyhovuje. Napríklad podľa obstarávacej ceny alebo dlhodobých najnižších prevádzkových cien. Ráta sa všetko, zriedovacie náklady, cena vykurovania, odpisy zariadení ktoré treba časom vymeniť.
Odpovedať
@kulkazulka Nesľubujem ti že budem mať čas, závisí to od nálady, či sa mi bude chcieť. :-) Ale je tu dosť ľudí čo to vedia rátať. Naznačil som ti aké údaje treba a čo sa ráta.
Odpovedať
@radopp jasne, ja viem, neda sa kazdemu :-)
Odpovedať
ahojte, zmenila som fotky v albume za kvalitnejsie, malo by to uz byt v pohode citatelne. Ak teda bude mat niekto cas, budem rada, ked mi napise svoj navrh, ako by zaizoloval a z coho postavil takyto dom, aby bol energeticky co najuspornejsi. Potesil by aj cenovy odhad za pouzity material.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 2 mesiacoch
Ahojte, obnovujem tému. Začal som stavať nízkoenergetický bungalov. Teplotechnický posudok stavby, ktorý som dostal s projektom, však obsahuje dosť veľké chyby, tak som sa rozhodol, že si tepelné straty spočítam sám. Pri výpočte som vychádzal z podkladov, ktoré sú voľne dostupné na webe. A teraz otázka: je metodika výpočtu tepelných strát u nás iná ako v ČR? Všimol som si, že v Čechách sa bežne používajú pre "činitel teplotní redukce b" tieto hodnoty: Podlaha: 0,40 až 0,60 Okná, dvere: 1,15 Steny: 1,00 Strecha: 1,00 Strop nad 1. NP: 0,83 U nás sa bežne používajú hodnoty (faktor bx): Podlaha: 1,00 Okná, dvere: 1,00 Steny: 1,00 Strecha: 1,00 Strop nad 1. NP: 0,80 Rozdiel, hlavne v prípade výpočtov pre podlahu je dosť markantný a zásadne ovplyvní celkovú hodnotu tepelných strát. Vie mi k tomu niekto niečo povedať? Aké hodnoty mám pri výpočtoch používať? Znamená to, že nie je možné porovnávať české a slovenské údaje o hodnote tepelných strát domov?
Odpovedať
@calimero ..podlahu by som jednoznacne volil cesku, a to z jednoducheho dovodu.Koeficient b=1 plati ked je exterier okolity vzduch...ale v zahladoch, resp. podlahe je zeminy ktora ma aj pri -15 inu teplotu ako vonkajsi vzduch.Na presnejsi vypocet tepelnych strat sluzia presnejsie programy ako je na webe
Odpovedať
@calimero ked je posudok chybny, tak preco ho nedas prerobit? Ved si si ho zaplatil, nie? Redukcny faktor pre podlahu maju realnejsi v CR. V PHPP pocitam redukcny faktor zvlast pre kazdy dom. Vacsinou vychadza 0,55 az 0,6
Odpovedať
@pr áno, mne sa tiež viac páči ten český koeficient pre podlahu, dáva to viac logiky. Len neviem, prečo mám v projekte pri podlahe koeficient 1 a aj v iných projektoch, ktoré som našiel na webe, použili pri podlahe koeficient 1. Všetko však projekty zo Slovenska, v českých som nič také nevidel. Súhlasím, že na presnejší výpočet slúžia profesionálne programy, ale ako som sa sám presvedčil, ľudský faktor pri nahadzovaní čísel je asi najdôležitejší a ak zlyhá projektant, aj najlepší program na svete je na nič. Tak sa to tak trochu snažím naučiť sám :) @janvirostko ahoj, ten posudok pravdepodobne prerobiť dám. I keď som na to prišiel skoro po roku. Inžinier, ktorý ten posudok robil, zle zadal vstupné čísla (napríklad plochu obvodovej steny 419m2, správne malo byť 170m2). Ale aj keď ho prerobiť dám, chcem mať istotu, že výpočty sú správne. Lebo po tejto skúsenosti mám trochu nedôveru a potvrdzuje sa mi staré príslovie, že sprav všetko, čo si môžeš urobiť sám, lebo iní ti to domrvia. Navyše, je dobré vedieť princíp výpočtov, lebo ak sa zmení niektorý zo vstupných parametrov (napr. v projekte mám biely EPS na steny a plánujem dať sivý), budem si vedieť korekciu spraviť sám.
Odpovedať
@calimero ..to nie je ludskym faktorom , ale normami na Sk ktore tak kazu
Odpovedať
@calimero A na kieho frasa chceš počítať tepelné straty? Platiť budeš rovnako či to spočítaš alebo nie. Celý ten tepelný certifikát, či čo to je, je len daň. Zaplatil si, a ser na to.
Odpovedať
@pr nie, nie, projektant nespravil chybu v koeficiente. K tomu som sa dostal až potom, keď som si začal tepelné straty počítať sám. Mám dom - bungalov 14x8m, zateplenie podlahy 25cm, obvodové steny 25cm, strecha 50cm, okná a dvere tvoria len 17,5m2, z toho váčšina na juhu. A tepelné straty mu vyšli 6,2 kW, potreba tepla na vykurovanie 11281 kWh/rok, merná potreba tepla na vykurovanie 102 kWh/m2. Aj laikovi musí byť jasné, že niekde je chyba. Nakoniec som prišiel na to, že obvodovú stenu zadal 419m2, pritom má byť 170m2. A takýchto chýb tam môže byť viac, keďže nie som v tomto obore profesionál a neviem si všetky čísla odkontrolovať. @tepelnymost údaj o tepelných stratách je dôležitý pri dimenzovaní vykurovacieho systému, výbere kotla, tepelného čerpadla, krbu a podobne.
Odpovedať
@calimero ..ja som narazal na ten koeficient b=1 pri podlahe, ze tam nespravil chybu
Odpovedať
@calimero Myslím, že aj tak máš tie straty vypočítané nereálne. S hodnotou 419m2 = 6,2kW, s hodnotou steny 170m2 to bude menej o cca 870W, t.j. celkom 5300W! Podľa rozlohy a izolácie, ako aj plochy okien budeš mať statické straty + difúzne (špárami) menej ako 2000W (pre -15st.C)! Ten zostatok , to sú obvykle straty vetraním, a tie sa líšia podľa toho aký koeficient výmeny vzduchu sa do vzorca dosadí: napr 0,3 znamená pre teba cca +1300W, 0,5 znamená +2500W a 0,8 znamená +3800W. Tak si vyber realitu, či za hodinu vymeníš 30%, 50%, resp. 80% vzduchu! V tom sú EN a STNky anachronické. České portály uvádzajú obvyklú hodnotu 0,3. Reálne tepelné straty budú cca 3300W. Takže aj ročná spotreba energie na vykurovanie bude kdesi na úrovni 7000kWh (II. klim. pásmo, bez uvažovania tepelných a solárnych ziskov). S uvažovaním ziskov cca 5500kWh. P.S. Ak niekto spočíta 102 kWh/m2 mernú potrebu tepla (energ. trieda D!) pre tak zateplený dom, tak neviem, neviem.... Myslím, že patríš do skupiny B.
Odpovedať
Profilova fotka
@calimero ahoj, si si isty ze to bude 170m2, tvoj bungalov bude mat 4metrove mury, ci sa niekde mylim.
Odpovedať
@lubosu máš pravdu. Ja som to číslo narýchlo vypočítal z projektu, kde mám uvedenú priemernú konštrukčnú výšku vykurovaných podlaží 3,955m. Tam je to merané od úrovne násypu pod platňou až po vrch tepelnej izolácie v strope. Pokiaľ by som meral čisto výšku obvodového muriva, bolo by to menej o výšku platne (15cm) a o hrúbku izolácie v strope, ktorá je položená nad vencom (50cm). A ešte som zabudol odrátať plochu otvorov, ktoré sa vlastne posudzujú samostatne. Takže v konečnom dôsledku by ten rozdiel oproti hodnotám v teplotechnickom posudku bol ešte markatnejší.
Odpovedať
Profilova fotka
@calimero ja ocakavam tento vypocet buduci tyzden, co som si to pocital sam napr. v PHVP ( http://www.pasivnidomy.cz/software-pa...) tak mi vysla strata necelych 2000kWh, a na tejto stranke (http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-v...) zas okolo 2600kWh a to mam na stenach o 5cm menej EPS ako ty, ostatne izolacie rovnake a podorys 15mx10m , som velmi zvedavy s cim pride projektant 8-)
Odpovedať