Nastavenie vykurovacej krivky pri ekvitermickej regulácii

Zobraz úvodný príspevok
Profilova fotka
Zaujima ma ako mate nastavenu krivku na kondenzacnom kotli pri pouziti ekvitermickej regulacie. Akosi to stale nemozem utrafit aby to islo na 100%. Aku mate teplotu vody pri -20, -10, 0 , 10 a 20 stupnoch ?
Odpovedať
Profilova fotka
@bodka4 Myslim ze vypinat kotol cez casovu zasuvku neni dobry napad... Musi sa to dat kdesi nastavit... Dako... Ja som nasiel v servisnom menu moznost ze ma bezat len ked je poziadavka na teplo... Stiahol som termostat na 15 a to blbe cerpadlo stale bezi... Ide ma z toho porazit...
Odpovedať
@madein1974 no ved prave, uz aj nad tym som rozmyslala, ze bude poriadna spotreba :-|
Odpovedať
Profilova fotka
@madein1974 mozes mi ten servisny navod poslat prosim ta? Som volal pred chvilou svojmu servisakovi, ktory mi ten kotol spustal a ten ma akurat tak nas*al! Co si clovek neurobi sam to nema! A uz o tom kotly viem viac ako on, mam taky pocit!
Odpovedať
Profilova fotka
@vovo Mas ten isty kotol co ja ? Viessmann200-W WB2C ? Navod nemam v digi, len tlaceny original. Mozem ti z neho odpisat /odfotit co potrebujes...
Odpovedať
@ingeborg78 @madein1974 @vovo ingeborg78 mas junkers s tym nic nespravis..neda sa to vypnut proste neda.. jedine aby si "preprogramoval" kotol.. resp. fyzicky nejaky kontakt zmenil ktory je za to na kotly zodpovedny.. aaa to asi malo kto vie;) jedine co sa da na junkersi prestavit je to ze sa tam da dat minus 5 to je minimum.. pod minus 5 pojde cerpadlo stale.....s madein1974 podla mna ked raz kotlu pripojis ekvitermiku tak sa uz uplne vypnut neda.. . a je jasne ze toto nastavenie zmenis len a len v servisnom menu.. nepoznam tento kotol uplne..ale ratam ze take nieco tam bude len sa to asi vola inak.. lebo ja mam podobnu vec na nastaveni cerpadla ze nech bezi len ked je poziadavka na teplo..ale toto ta protizamrazova ochrana je ine nastavenie..(aj ked raz pripojis ekvitermiku tak si na cerpadle mozes nastavit svetske nebeske aj tak bude ona rozhodovat ako ma cerpadlo bezat.. aspon to som sa docital) co sa tyka tej casovej zasuvky nefim fakt nefim ci to tak robit.. lebo ked sa kotol zapne zapne hned nejaky program plnenia syfonu.. a az tak zacne bublat na normalny vykon.. po cca 15 minutach.. a plus tie spinania mu asi velmi nepomozu.. a servisakov sa bojim spytat..lebo co ti asi tak poradi? ked sa pokazi tak aspon bude mat robotu... @vovo takych servisakov je 94%.. na tvojom mieste by som sjel na stranku veissmannu nasiel si servisakov pre tvoje mesto.. okolie kde zijes a natvrdo ich obvolal.. mozno jeden poradi (aj ked pochybujem) alebo potom uz len google a vela casu:)
Odpovedať
Hmmm, to co mate za divne kotle ? Mne toci cerpadlo len par minut po vypnuti horaku a potom uplne vypne. Ja mam tiez kotol za 2 dvermi a normalne ho nie je pocut. Ale zapina az rano o piatej a obcas ho zachytim ako nabehol. Ale zase nad ranom sa mi najlepsie spi, takze len zase zatvorim oci a spim dalej. A ked vstanem tak uz citim fajne nahriatu podlahu ...
Odpovedať
Profilova fotka
@bodka4 Mna sere to ze som to prepol na termostat, odstavil ekviterm, postupoval podla servisneho navodu, odstavil cerpadlo... A ta svina stale vrci... Sak ja to este prekutrem...
Odpovedať
@pivec strasne sa mi ratas.. tu svoju teplu podlahu davas do kazdeho prispevku:) je to take mile;) normalne mas z toho mantru! @madein1974 mne to huci teraz stale vzhladom na to ze je minus7 mmtalne.. sila to bolo v tom feb ked nestupla teplota nad minus5 tri tyzdne........ nastastie mam kotol v pivnici takze ho az tak nepocujem..(aj ked trosku ano)
Odpovedať
Profilova fotka
@pivec Tiez mam kotol za 2 dverami a nepocut ho... Len ked idem do spalne po chodbe tak o pocujem... Ide mi o spotrebu a opotrebenie. Sak ja to v tom menu vykutrem a odstavim ho...
Odpovedať
@bodka4 Ked ja absolutne nechapem preco tu stale vsetci riesia kurenie. Jak pride oktober tak sa tu stale toci len o kureni. A mne az rozum zostava stat ake neuveritelne anomalie nastavaju ...
Odpovedať
@pivec ty mas kurenie nastavene vyriesene.. ludia co to riesia nemaju.. toto forum sluzi na to aby sa to hadam aj dozvedeli vyriesieli ci? kedze bohuzial niet sa koho opytat lebo "odbornici" vedia povacsine menej ako anonymne tvare (ludia za monitorom:) )
Odpovedať
Profilova fotka
@madein1974 ano mam presne ten, akurat ja mam radiatori, ale to nic na veci nemeni
Odpovedať
Článok sa načítava...
Profilova fotka
@pivec Tak nam teda porad ako to mame nastavit aby to slo ako tebe...Zacala vykurovacia sezona tak samozrejme ze ludia riesia kurenie.... Na jar sa zas budu riesit zahrady, fasady a podobne... Co je na tom nepochopitelne? Kopec ludi ma porobene na jesen kurenie a firmy im nespravili regulaciu, pripadne to robili svojpomocne tak tomu treba vychytat muchy...
Odpovedať
Profilova fotka
@vovo Ako som uz pisal vyssie, ten navod ma len fyzicky, na nete ho nemozem nikde najst...
Odpovedať
Profilova fotka
@madein1974 no ani ja som ho nikde nenasiel... Nevadi, aj tak dakujem.
Odpovedať
Profilova fotka
@vovo Mozem nafotit a dat to sem... Len mi povedz co ta zaujima... Ma to totiz cca 150 stran...
Odpovedať
@madein1974 Ale nechapem preco si nezavolas servisakovi. Alebo nenapises priamo vyrobcovi, ze si nespokojny s kotlom a nepaci sa ti, ze stale ide cerpadlo a zbytocne to spotrebovava elektricku energiu. Mna sa tazko budes pytat, ze ako mas nastavit kotol junkers alebo viessman. Pre mna to boli dost predrazene kotle a venoval som sa im asi 10minut. Nenasiel som na nich nic, co by mi ponukali navyse oproti lacnejsim znackam. Taktiez som ti nikde nenapisal, ze to viem nastavit. Len som upozornil, ze ine znacky automaticky vypnu cerpadlo, ked sa nekuri ...
Odpovedať
Profilova fotka
@pivec aj viessmann by mal to cerpadlo vypinat a regulovat jeho vykon. Volal som so servisakom a tiez sa cudoval, ze o ide stale. @madein1974 to je komplikovane, ja by som ho potreboval cely :). Ked na to prides co s tym cerpadlom daj aspon vediet. Ku mne pride servisak, tak ak bude vediet viac ak my... Dam info :)
Odpovedať
@madein1974 co sa tyka opotrebenia - minuly tyzden bol u nas servisak na rocnej prehliadke a ku kotlu je knizka, v ktorej je miesto na 12 zapisov o revizii, tak sme sa s nim bavili, ci to je kotol na 12 rokov... vravel, ze veru asi tak...ze to uz nie je ako v minulosti, ze ak kotol vydrzal 30 rokov, tak ho jednoducho nevymenili, teraz sa vsetky spotrebice skor menia... to ma len tak napadlo k tomu opotrebeniu, ze ak nam to bude hucat v kuse, mozno ani tych 12 rokov nevydrzi... A ked tu uz bol, som mu hovorila, ze mi to vadi to neustale hucanie, tak nieco nastavil, ale vysledok je taky, ze huci to tichsie, ale aj tak ide v kuse.
Odpovedať
Profilova fotka
@pivec Servisaka som tu raz mal, povedal ze to je novy kotol ze ho este nepozna. Takze skusam sam. Ak neuspejem, zavolam ho zas. V menu tie veci su, aj vypnutie cerpadla aj znizenie otacok. Len ma to do toho menu nechce pustit. Dnes to skusim znova. @vovo
Odpovedať
@ingeborg78 znizil ti otacky resp. rychlost cerpadla preto ti to "huci tichsie" ..ak by mi kotol pri dnesnej kvalite vydrzal 12r tak by som bol stastny.. ja ratam tak 7.. a nemyslim si ze cerpadlo sa az tak velmi opotrebuvava ked bezi.. resp. nie je az taky velky rozdiel v opotrebovani ci bezi 5 hodin alebo 10hodin.. jedine co je horsie je spotreba elektriny.. a okrem toho cepradlo sa da vymenit.. nie su az tak nenormalne drahe ako vymena kotla
Odpovedať
Profilova fotka
@vovo Kotol som prepol na ekvitermiku. Ochranu proti zamrznutiu som vypol. Cerpadlo som obmedzil len na cas ked bezi horak. Restartoval som kotol. Ziadne zmena. Porazi ma z toho...
Odpovedať
...nie je to tento manual? http://www.readbag.com/viessmann-uk-e...
Odpovedať
Profilova fotka
@box noo vyzera, ze ano :) dakujem @madein1974 tak potom je nieco v neporiadku... :( idem pozriet ten manual co nasiel @box a uvidime... dam vediet...
Odpovedať
Profilova fotka
@vovo Prisiel som domov z nakupov. Cerpadlo vypnute. Zeby to nakoniec zabralo?
Odpovedať
@madein1974 nezabudaj ze sa oteplilo:)
Odpovedať
Profilova fotka
@bodka4 Tym to nebude. Rano som to cele prestavil. Potom poobede to kurilo a vecer sa vyplo. Myslim ze musel prejst ten cyklus aby to vyplo. Ked som odchadzal z domu tak bolo vonku tak isto ako vecer ked som sa vratil...
Odpovedať
@madein1974 tak to som rad ze sa ti to podarilo.. u nas ked som rano odchadzal bolo minus desat.. teraz je plus jeden.. srandovne zistenie pre mna dnes je ze ked sa tak narazovo otepli tak sa mi ekvitermika nedokaze prisposobit - dnes nevykuril dom na pozdavoanu teplotu bolo o pol stupna menej..to iste sa mi deje aj ked sa rychlo ochladi.. mam zase trosku prvy den dva prekurene.. ratam ze zajtra pozajtra to uz vykuri ..kedze pri takejto teplote mi to fungovalo presne ....ako keby to nejaky cas trvalo ze sa "dom prisposobi" teplote vonku:)
Odpovedať
Profilova fotka
@bodka4 Jasne ze to chvilu trva, to je nevyhoda podlahovky...
Odpovedať
@madein1974 ja nemam podlahovku mam liatinove radiatory .. pri takejto teplote ako je teraz vonku mi kuri 42stupnovou vodou. (plus jeden je)
Odpovedať