Dobrý deň. Chcel by som poprosiť o radu pri zapojení prúdového chrániča v byte. Známy mi nakreslil schému ako by to malo byť zapojené ale nefunguje to tak. Chcel by som sa opýtať, kde môže byť problém. Všade sú natiahnuté nové káble. Ak som to zapojil podľa tej schémy, stále mi to vyhadzuje prúdový chránič. Vie niekto poradiť? Prívod el. do bytu sú dva káble staré hrubé ( čierny a žlto-zelený ). Odfotil som aj prúdový chránič. Ďakujem vopred....
@megdesign Je to podobné ,akurát kábel išiel z vrchu a vychádzal zo spodu.
a na čo je určený taký vypínač?
Ten valec bol asi na to aby sa ten trojfázový motor dal používať aj na 230V,.
@merak Tak podľa obrázku: Čiže ak vypadne PEN vodič ,potom prúd z L vodiča sa dostane na PE a N vodiče až do chrániča a na to by mal ten chránič zareagovať ,mal by vedieť že mu chýba N vodič ,že sa niečo zmenilo a mal by vypnúť obvod. Ak nie ,potom je to blbý chránič,slabo chráni.
Potom vľavo je tam uzemnenie a trafo.Trafo je až na konci ulice.
Uzemnenie na stlpe pri našom dome je na nič ked je prerušený Pen vodič.
Nebolo by vhodnejšie v takomto prípade poruchy PEN vodiča, uzemniť PE vodič ,aby tam bola ako taká ochrana?
@jean2 "Tak podľa obrázku: Čiže ak vypadne PEN vodič ,potom prúd z L vodiča sa dostane na PE a N vodiče až do chrániča a na to by mal ten chránič zareagovať ,mal by vedieť že mu chýba N vodič ,že sa niečo zmenilo a mal by vypnúť obvod. Ak nie ,potom je to blbý chránič,slabo chráni."
Sleduj poriadne, kadiaľ tečie prúd. Cez RCD ide tam aj späť ten istý prúd, čiže RCD nemá dôvod vybaviť.
@merak Ano tak tečie ,zo spotrebiča na mňa a do zeme. Len mi je čudné že je to tomu chrániču jedno,hrá mrtveho chrobáka.Chránič mal byť taký čo bude reagovať na nadprúd aj na rozpojenie PEN.Dvojfunkčný.
A čo znamená to vľavo,prúd prechádza zo mňa pod zemou na uzemnenie cez cievku na PEN a na L ale to sa nestane u mňa na stlpe,. Zem je N ,prečo nevyhodí istič?
Ty si veľký zástanca uzemnenia.Prečo ten spotrebič nie je uzemnený?
@jean2 RCD nevyhodí preto, lebo Kirchhofove zákony platia. Zem nie je N ale PE. A istič vyhodí vtedy, keď ním bude pretekať vyšší prúd ako je jeho nominálna hodnota. A ak nevidíš, že spotrebič je uzemnený, tak potom odporúčam navštíviť očného.
@merak A čo tam ako PE vychádza od chrániča že by to išlo išlo do zeme. Pre istotu. Rovno z rozvádzača uzemniť PE do zeme.To by nešlo ,taký zlepšovák ?
Uzemňovať sa môže na hocijaký kovový predmet zapustený do zeme. Potom by ten prúd asi radšej išiel tadiaľ do zeme ako cez človeka.
@merak N vodič by sa nedal uzemniť? Zviesť ho zo svorkovnice do zeme.
No ale keby sa N vodič prerušil v zásuvke ,ani uzemnenie N vodiča by nepomohlo.
To isté keby sa stalo PEN vodičovi že by sa na ceste ku chrániču nejako prerušil nepomohol by ani chránič ani uzemnenie do zeme PEN vodiča. Ale toľko náhod sa asi nemôže stať.
Tak uvažujem ,keby bol N vodič zapojený na kolík ako v TNC a ešte by sa na kolík zapojil aj PE vodič ,keby sa jeden prerušil ,bol by tam ešte druhý vodič. A ešte oba uzemniť do zeme. Ale zase by asi nefungoval chránič,keby boli PE a N prepojené.
@jean2 Chcelo by to také zariadenie čo by v prípade prerušenia PEN vodiča rozpojilo N aj L vodiče .Mohlo by to fungovať na základe magnetu ,keby nebol N vodič magnet by sa prerušil a spoj by sa zrušil.Montovalo by sa to pred chránič.Chránič by reagoval na nadprúd a tento magnet by sa prerušil iba keby nefungoval L alebo N.
@jean2 prosim ta zacni uz studovat a netrep tu bludy. Chranic neraguje na nadprud. Preto nikdy nie je zakladnou ochranou v domových inštaláciach. Na nadprud reaguje istič.
@jean2 pre boha. Veď už ti to písali viacerí.
Proste taký prúd, aký cez fázu do chranica vlezie, taký musí vyliezť cez pracovný vodič. Ak je tam rozdiel, chránič ide dole. Nič viac, nič menej.
"Dvojpólový prúdový chránič porovnáva veľkosť prúdu, tečúceho fázovým vodičom s veľkosťou prúdu, tečúceho neutrálnym vodičom. Pokiaľ sú veľkosti prúdov zhodné (vektorový súčet ich okamžitých hodnôt je nulový), obvod zostáva pripojený. Pri náraste prúdovej asymetrie (rozdielu veľkostí prúdov) nad určitú hodnotu, charakteristickú pre daný chránič (tzv. citlivosť chrániča), dôjde k rýchlemu odpojeniu oboch pólov chráneného obvodu. 4-pólový (3-fázový) prúdový chránič obdobne kontroluje vektorový súčet všetkých štyroch pracovných vodičov.
Na rozdiel od ističa alebo tavnej poistky, ktoré chránia obvod pred nadprúdom (nárast veľkosti prúdu nad určitú menovitú hodnotu), prúdový chránič reaguje výhradne na prúdovú asymetriu v obvode – a to už na hodnotu 100 až 1000-násobne menšiu ako menovitý prúd ističa. Pre ilustráciu: typická citlivosť prúdového chrániča je 30 mA (0,03 A), pričom typický vypínací prúd ističa v domácom rozvode je 10 – 16 A."
@jean2 Práveže hocijaké sa veľmi neodporúča. Málokedy vieš takému zmerať potrebné parametre a ak je to ešte nejaké funkčné kovové potrubie, tak to ako hlavné uzemnie už vôbec nemôžeš použiť...
@jean2 ucebnice odbornych prefmetov, referary bakalarky diplomovky elektrotechnicka sposobilost-Meravy. No je treba aj normy to co sa mohlo pred rokom dnes mozne nie je anaopak...
@dedo758 Aj potrubie z čerpadla na domácej vodárničke ide do zeme a poslúži ako uzemnenie alebo na kotli plynové potrubie ide do zeme a chová sa ako uzemnenie v prípade skratu.
@jean2 takže na sieť TNS sa nemôže dostať zvýšené napájacie napätie?a nie napäťový chránič ,ale prepäťová ochrana , ktorá ochrana je najlepšia?žiadna nie je 100%, len využitím všetkých systémov ochrán sa zníži riziko,poškodenia zdravia i majetku, dnes je v domácnosti minimum spotrebičov, ktoré majú prístupnú vodivú časť, všade kde je to možné sa dáva nevodivá
oceľové potrubie zo sietí vody, plynu sa len pospája k PEN vodiču ale neposlúži ako jediné zemnenie, môže mať vyšší odpor a je nefunkčné
@duzu no on skutocne myslel napätovy chranic a nie prepetovu ochranu.
@jean2 ano a take nieco ze co je mozne pouzit ako vodic PEN a co je mozne a co nie je mozne pripojit ti co hovori?