Teplota vody do podlahového kúrenia

Zobraz úvodný príspevok
Chcem vás poprosiť či by ste sa nepodelili o skúsenosti so vstupnou teplotou vody v podlahovke. Ja momentálne púšťam vodu do podlahovky 30C a teplota podlahy je cca 20 - 22C podľa miestností (vonkajšia teplota -10C). Ako je to momentálne u vás a akú ste dávali max. teplotu vody do podlahovky v minulom roku, aby ste vykúrili dom.
Odpovedať
@maros_kollar To je marketingovo napisane. Realne by si mal napisat, ze - podlahovka v nezateplenom dome, resp. dome s vyssim tepelnymi stratami nefunguje, nema dostatocny vykon a musi sa doplnit inym zdrojom kurenia, napriklad krbom ....
Odpovedať
Profilova fotka
@pivec iba na margo tych nezateplenych domov,ze náhodou taky mám,aj podlahove kurenie,tepelne strany vyratane na 4kW,nie odhad,ale seriozne vyratane a podla toho nakonfigurovana podlahovka,kon.kotol Buderus GB 162 (2,7-15) ekvitermika, v podlahe 17 cm EPS 150S,strop keramicky 35 cm EPS,okna Uw 0,7 ,obvodova konstrukcia Heluz 49STi,ziadny krb a čudujte sa vsetko funguje na jednotku,staci 30 stupnova voda,v dome je 22 stupnov,ked bolo treba vysusat poter a bola zima nebo, problem dom nakurit na 35 stupnov,takze ked citam ake maju ludia problemi s podlahovkou a co sa tu riesi,som naozaj rád,ze ich nemám a tych ludi mi je luto,samozrejme v pripade ze podlahovku nerobili svojpomocne za ucelom usetrit par stoviek euroale zlym vyberom nekvalifikovanej firmy.Takze zateplenie nebude ten hlavny faktor,nieje to len o obvodovom murive.
Odpovedať
@smrlak Ved ty mas zatepeleny dom a celkom dobre. Sice mury su trochu poddimenzovane, ale ok, oproti standartnej 30cm tehle tam mas o 20cm viac materialu ... Sice to nie je EPS ani vlna, ale chvalia sa, ze to je tepelnoizolacna tehla ... Takze si akoze zatepleny ...
Odpovedať
Profilova fotka
@smrlak jaaj, ale uz len stenu mas 49cm a my nezatepleny ytong 38 .. takze uz tam mas 10cm zisk ...
Odpovedať
Profilova fotka
katrin21 tak v systeme by mala byt pri -12st 55st voda určite nie nad 50stp.aj 50stp. dlhodobo začne robiť problémy. atlaska @katrin21 do kelu, to je fakt zahada, 47C voda, dostatok bm hadic to ti MUSI vykurit kazdu izbu. Toto bude nakoniec taka prkotina ta vada kurenia. Pokazene nejake cidlo na temostate,alebo nieco podobne. ;-) nie je ,,len,,dôležité aká teplá voda ide do kúrenie,ale je dôležité ako je teplá spiatočka ;-) ak je beton ,,nasiaknutý,,teplom rozdiel by nemal byť vätší ako 5stp.kúrine vodu max.na 25stp. a spiatočka má okolo 23stp. :-)
Odpovedať
Profilova fotka
@matko101112 piatocky nie su velmi studene, to viem davno, co si napisala... ale meriam len pocitovo, nemam to ako odmerať na stupne, nemam cim..ale spiatocka je tepla Mne vadi, preco my nemame take tie male tlakomery, ci co to vsetci mate na tych spiatockach a privodoch... preco to nam nedali?? co sa tym meria? A ani tu vec nalavo nemame, nejake obehove cerpadlo to je?? Co to je?
Odpovedať
Profilova fotka
@katrin21 to je teplomer a dá sa to domontovať a je to pomerne lacná záležitosť,ale velmi dôležitá.na tych teplomeroch vidíš či ti v podlahovke ,,koľuje,,teplá voda.je to obehové čerpadlo,jedno je v kotli/ale to bežne nestíha/preto priamo v systéme je ešte jedno.to v strede je spinač ak sa zohreje voda v kotli tak zopne a spustí to čerpadlo.ak sa zohreje nad 30stp./v našom prípade.inak dáš koľko chceš/vypne čerpadlo.tým sa kotol zohreje a vypne :-)
Odpovedať
Profilova fotka
to mate dobre :)
Odpovedať
Profilova fotka
@katrin21 to je úplne iný prípad, to je zmiešavacia zostava z vysokoteplotného systému. Čerpadlo pokrýva okruhy od rozdeľovača a primiešava si teplú vodu cez termostatický ventil. v prípade neúmerného stúpnutia teploty ten príložný termostat vypne obehové čerpadlo. to sú informačné teplomery. na príložnom termostate je 25 st.C(čo vidím dielik), a vtedy vypne príložný termostat čerpadlo. nie je to Vaše riešenie, pretože treba stále manuálne nastavovať teploty bez riadenia ekvitermickou krivkou. keď tepelná strata narastie treba dvíhať termostat a termostatický ventil, ktorý je skrytý určite viac vľavo. A to je cesta k prekúreniu interiéru a pretože regulácia je robená na tzv.fixnú teplotu. ten rozdiel je tam preto pretože čerpadlo stojí a voda chladne :-D kedže informačný teplomer je zhodne s dielikom termostatu. takže žiadne delta T=2 K
Odpovedať
Profilova fotka
@maros_kollar no neviem, lebo kamoska ma podlahovku a tiez davala ten zmiesavac teploty .... a pomohlo im to.... fakt by nam to nepomohlo? tomu nakresu sa ja nerozumiem :-D a velmi ani tomu popisu.... to uz je na mna zlozite co si popisal... Vies co? mne by viac vyhovovalo asi to " kurenie na konstantnu teplotu", ako toto.... naco cela ekvitermika? Len galibu to robi asi.... Mna zaujima , aby som doma mala 23st a je mi jedno, ci je vonku +5, alebo -5... a to sa da podla mna aj so stale tou istou teplotou, akurat ked je teplo, vykuri za kratsi cas a vypne a ked je - teplota, tak kuri dlhsie... ved tak funguju aj radiatory.... klasika.... Nuz, neviem, ci ta ekvitermika je dobry vymysel a cele toto podlahove kurenie.. zlate dobre radiatory, otocis ventil, mas teplo.. max. raz za cas odvzdusnit.. Tu clovek aby bol pomaly vystudovany kurenar a furt sa s tym rypal :(
Odpovedať
Profilova fotka
@katrin21 ten chalan je šikula ;-) ak nechceš nič ,,šteľovať,,stačí tie biele,,klobúčiky ,,dať dolu a nakrútiť termostatické hlavice.to bol tiež zámer,ale potom sme zistili že stačí ked máme pustené dva okruhy.jeden sme nazvali takzvn.hlavný ťah a jednu izbu (samú zadnú)vidno to aj na foto.to prvé na ľavo je ,,rebrík,,.kotol je ovld.termostatom ak dosiahne (kompromisných) 23stp. tak sa vypne :-( takže to nie je až taká cesta k prekúreniu interiéru.ostatné okruhy zapíname až je vonku pod -15 aj to postupne. :-p
Odpovedať
@katrin21 Tie male tlakomery co meraju teplotu by si tam rozhodne mala mat. Lebo bez nich nevies vobec nic. Napriklad matko ma sice pridane cerpadlo (ktoreho prevadzka zase stoji dalsiu elektrinu), ale nema prietokomery. Fakt neviem ako to vedia vyregulovat bez prietokomerov. To su jednoducho ti slovenski majstri, za kazdu cenu musia odrbkat zakaznika ...
Odpovedať
Článok sa načítava...
@matko101112 Aky vyznam by mali termostaticke hlavice v rozdelovaci ??? A vobec nechapem preco mate cerpadlom prepojenu vstupnu a spiatocnu vetvu v rozdelovaci ? Aky to ma vyznam ? To predsa nie je to co pises, ze kotlove cerpadlo nestacilo, tak ste pridali este jedno. Ved to by malo byt zapojene uplne inak. Takto vam robi "skrat" v systeme ...
Odpovedať
Profilova fotka
@pivec ked vykurujete napr vykurovacimi telesami na vyssie teploty v kombinovanom systeme. termostatickou hlavicou si tam nastavite vystupnu teplotu za cerpadlom kde je snimanie v rozsahu cca.35-60 st.C. pokial poklesne teplota na vystupe pod nastavenu hodnotu napr.35 st.C otvori sa termostaticky ventil a dostrekne teplu vodu, tym zohreje okruh podlahovky. prilozny termostat ochrani podlahovku ak by sa termostaticky ventil zasekol a cerpadlo by nasavalo vodu z vysokoteplotneho systemu bez primiešavania. Je to taka poistka, kedže zamedzi jednoduchym principom dodavku elektrickej energie pre cerpadlo.
Odpovedať
@maros_kollar Nechapem. Ale sak nemusim chapat vsetkemu. Matko nieco napisala, ale na fotke je podla mna nieco uplne ine ... Ale ako hovorim, nemusim rozumiet vsetkemu ... @katrin to chce, tak nech si to da namontovat :-))))
Odpovedať
Profilova fotka
@pivec kuk marošov nákres,je fakt dobrý ;-) teda nie len nákres :-) a odpoved je presná
Odpovedať
@matko101112 Marosov nakres chapem. Ale nechapem tvoje fotky a ten text co si k tomu napisala. Vase zapojenie sa mi zda nejake divne ...
Odpovedať
Profilova fotka
@pivec hlavne že dobre ,,šlape,, :-)
Odpovedať
@maros_kollar Ja som to z fotky pochopil takto, ale naozaj tomu nerozumiem ako to moze fungovat. Jedine, ze by to bolo cele zapojene uplne inak ...
Odpovedať
@katrin21 Dobrý den. Nenechejte se zmást. To Vaše topení je principiálně OK. Rozdělovače jsou také správné. Proč to ale netopí ve všech topných okruzích je také principielně jasné. Čili, někdo musí udělat zkoušku, zda všechny tři okruhy v obýváku jsou průchozí. Maroš píše, že to vyměněné čerpadlo ve Vašem kotle je předimenzováno, nicméně někde na něm by měla být taková krabička s přepínačem výkonu. Čím vyšší výkon, tím vyšší průtok. Takže bez jakéhokoliv jiného zásahu nastavte ten výkon na stupeň 3, případně podle té šipky na její nejširší místo. Potom uzavřete všechny okruhy, včetně radiátoru a žebříku a nechejte otevřené pouze ty 3 okruhy v obýváku. U rozdělovače byste měla za chvilku slyšet, zda tam bublá i vzduch. Na rozdělovači i na sběrači máte na levé straně takové baňky. To jsou samoodvzdušňovací ventily. Je na nich ochranná čepička. Tu čepičku musíte sundat, jinak se vzduch ze systému nedostane a tím pádem nebude proudit voda a nebude to topit. Je docela pravděpodobné, že odvzdušněním klesne tlak vody v systému. Ten musíte upravit dopuštěním vody do systému. Asi to dopouštíte u kotle. Nicméně i v kotli je takový odvzdušňovací ventil a tu čepičku tam musíte taktéž sundat.Celá operace nebude trvat více jak půl hodiny a tudíž nebude mít vliv na teplotu v domě. Když to odvzdušníte, tak nezapomeňte nastavit ostatní okruhy do původní polohy. Nicméně mám dojem, že máte ty rozdělovače 2, čili u toho druhého stačí pouze pro tento pokus uzavřít kulový ventil před rozdělovačem. To by v tom byl čert, aby se to nerozchodilo. Hodně zdaru. ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) S pozdravem Laďa
Odpovedať
@renatkas No, pivec má pravdu - podlahovka je totiž dimenzovaná na zateplený dom, nie v tomto stave - preto to nekúri. Nezvláda to, lebo to nemá potrebný výkon. Kotol výkon síce má, ale podlahovka ho nedokáže odovzdať. Preto treba cca 40 cm vlny dať rýchlo na strop, nech aspoň tu ide tepelná strata nadol. Keď udrú väčšie mrazy, budete musieť viac kúriť v krbe.
Odpovedať
Profilova fotka
@ladajaskva ked ja sa bojim nieco tam otvarať .. toto mi kazal aj ten madarsky kurenar, resp. on chcel, aby som aj vypustala niekam tu vodu zo systemu a potom si ju tam na kotli dopustila , natlakovala , ked bude chybat...ale toho sa ja uz bojim.... nerada by som nas vytopila...... Keby viem, presne , ze kde co -, ale takto len z opisu sa bojim, ze nieco urobim zle.... ale mate pravdu,toto treba urobiť, co sste napisali... Nicméně :) aj zadne okruhy treba odvzdusnit, lebo v spalni mam teple a studene miesta, asi tiez nejake bubliny....
Odpovedať
Profilova fotka
@pivec ja nehovorim, ze to chcem :) , teda tie teploty by som chcela a mozno pridavne obehove cerpadlo,ale ten system termostatickych ventilov nie... naco aj , ked uz mame toto.. A ked mi vsetci pisu, ze to cerpadlo, co mame by uz malo bohate stacit.. takze ..
Odpovedať
Profilova fotka
@katrin21 Tlakovania sa nemusis bat, otvoris ventil ktory je na privode vody do kotla a na tlakomery - tie manualne hodiny na kotly - sledujes ako rucicka stupa k pozadovanej hodnote. Potom ventil zas zavres a hotovo. Nemozes nic vytopit...
Odpovedať
Profilova fotka
@madein1974 tlakovania sa nebojim, to sme uz robili... ale toho odvzdusnovania... že otvorit nieco v rozvadzači..... :-p a vypustat tu vodu, co vytecie....
Odpovedať
@katrin21 Dobrý den. Vy nebudete sama nic odvzdušňovat. Ono se to odvzdušní samo. Jenom je potřeba sundat ty čepičky. Pod nimi je normální ventilek, který je na plováku. Když je v baňce voda, plovák plave a na horní straně má kužel, který zapadne do sedla a je to uzavřeno. Pokud se v baňce nahromadí vzduch, tak plovák klesne, tím se kužel oddálí od sedla a vzduch unikne. Na jeho místo se dostane voda, která zase ten plovák zvedne a kužel ventil uzavře. Je to prostě automat. Vy si akorát pohlídáte tlak na kotle a pokud bude potřeba, tak dopustíte vodu. Čili v rozdělovači nic nepoteče. Možná pár kapek z té baňky vyletí. Ale to lehce utřete . :-D :-D :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
Odpovedať
no včera u mňa kurenár zistil menší problém, termostatické hlavice vôbec nekomunikujú s elektronikou a s termostatmi, včera ich odstavil a dnes teplota vstupnej vody 33C, najchladnejšia miestnoť severná 22C, najteplejšia 24C hmmm, vonjkašia -5C.
Odpovedať
Profilova fotka
@ladajaskva no tak neviem, ale ten kurenar mi kazal napojit tam hadicu a vypustat vodu aj s bublinami prec... idealne cez vedro s vodou, tak by som videla, ci aj buble vzduch... a to som myslela, ze uz nebudem robit... e-e ;-)
Odpovedať
@katrin21 Dobrý den. To je až ta poslední možnost. On by to zřejmě udělal na prvním místě, protože pro něho je to jistota, že tlaková voda jednak propláchne okruhy, vytlačí všechny možné nečistoty, včetně vzduchu. Nicméně, to co Vám popisuji jde udělat bez nebezpečí vyplavení domu, ale nemáte naprostou jistotu, že to problém vyřeší. I když já si myslím, že to pomůže. S pozdravem Laďa
Odpovedať
@ladajaskva A co keby tam pripoji tlakove rucne cerpadlo a tlakuje to na daky tlak-1,1-1,3 a pusti iba cisto obehovku?Nema nahodou aj rebrik dakde v dome na to napojeny?Zeby to cez neho odvzdusnila? Len moj laicky navrh
Odpovedať
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?