Rekuperácia po roku - postrehy

Zobraz úvodný príspevok
Zdravim, tak som sa rozhodol nieco napisat po cca. 14 mesiach pouzivania rekuperacie. Mam rekuperaciu Komfovent REGO 200, rotacny vymennik, maximum 300 m3/h. Dom bungalov, podlahova plocha 106m2, dve dospele osoby. Dam tu aj link na powerpoint subor, kde si mozte pozriet zopar fotiek s pokecom. Bude to asi trochu dlhsi clanok :-) POUZIVANIE: Povodne som spekuloval s roznym nastavenim pocas dna, ale potom som to nechal bezat nonstop na minimum, co je 20% vykonu (cca. 50 m3/hod). 24/7/365 Vacsi vykon zapnem len vtedy, ked pride napriklad navsteva alebo zapalim biokrb. Taktiez mam tlacidla vo WC a kupelni na rychly odtah (100%), ktore po stlaceni funguju cca. 20 minut, ale nejak casto to nepouzivam. Vyfukov je 6: 2 v obyvacke, 2 v spalni a po jednom v dalsich dvoch izbach. Nasavani tiez 6: 2 v kuchyni, 1 v spajzi (tam je aj hlavna jednotka), 1 v kupelni, 1 vo WC a 1 v technickej miestnosti. HLUK: Na 20% to takmer vobec nepocut, navsteva ani netusi, ze nejaku rekuperaciu vobec mam. Aj ked to dam na 100%, nie je to nic, co by cloveku dako extra vadilo. Ked vecer zaspavam, na 20% pocut velmi jemne hucanie z vyfukov v spalni. Vobec ma to ale nerusi. Pokial by som ale mal zaspavat pri 100%, to uz pocut viac a mohlo by to vadit. SPOTREBA: Mam v zasuvke merac spotreby – na 20% to berie v zime cca. 40W, pokial su filtre ciste. Ked sa vymennik netoci, co sa deje pocas funkcie chladenia v lete (letny bypass), berie to 30W. V zime mam zapnuty dohrev na 22°C, takze striedavo zapina spiralu o vykone cca. 800W. V mojom pripade je pre spotrebu domu uplne jedno, ci mam dohrev zapnuty alebo nie, lebo kurim konvektormi Adax. Pokial by som mal lacnejsie kurenie (plyn, TC..), asi by som dohrel vypol. Aj som skusal bez dohrevu, chladnejsiu teplotu som pri 20% nejak negativne nevnimal. CO2: Hlavny dovod, preco som vlastne RJ kupoval. Po nasom “cerstvy vzduch”. V prilozenom subore je graf, kde vidno bezny priebeh pracovneho dna od cca. 6:00 rano po dobu 24 hodin. Ja sa snazim drzat hladinu CO2 do 1000ppm, co sa mi vcelku dari aj pri minimalnom vykone. Ked to na hodinu/dve vystupa trochu nad, tak to neriesim. Este mala poznamka - ked odideme rano okolo 6:40 z domu, dom je komplet vyvetrany az okolo 13:00. To len pre tych, co sa im nezda, ze naco to ma bezat, ked nie som doma. Pre zaujimavost dam aj tyzdenny graf merania CO2 v mojom dome (s rekuperaciou), dom bez rekuperacie a byt bez rekuperacie. V byte sa podla tych grafov vetra cca. 3x do dna, co je podla mna taky bezny standard u vacsiny ludi. V dome kamarat vetra pravidelne (vzdy ked mu ukaze nad 1000 ppm) a navyse ma stale otvorene mikrovetracky na oknach. Aj teraz, ked je cez noc -15 :-) Ale ma viac menej porovnatelnu kvalitu vzduchu, ako ja. FILTRE: Original filtre stoja 36€ sada (2 kusy), co je pomerne dost. Ako som pisal, mam v zasuvke merak a ked sa zacne prikon blizit k 50W viem, ze filtre su uz zanese, tak som ich vybral a povysaval. Casom ale ani to nepomaha, tak ich treba vymenit, u mna to vychadalo asi tak raz za pol roka. Cize 72€ do roka, co je 2x viac, ako zozerie cela RJ za rok. Preto som to poriesil tak, ze som si kupil filtracnu tkaninu G4 1m2 za 7€. Zatial to mam len cca. mesiac, ale zda sa, ze to funguje v pohode. Kedze tkanina je pomerne makka, ako vystuz som pod nu dal plastove maliarske sitko z Tesca v cene 1,30€, ktore som nastrihal na potrebny rozmer. Cenovo to vychadza 10 az 20 krat lacnejsie. Podla toho, ci ju dam dvojmo alebo len jednu vrstvu. Tak sa ale zda, ze uplne bude stacit jedna vrstva. Viac info a dake tie fotky v prilohe. OSTATNE: 1. Odporucam poriadne 2 az 3 krat zaizolovat privodnu ruru z exterieru. Inak sa vam v mrazoch bude na nej zrazat vnutorna vlhkost a bude vam to stekat po jednotke, pripadne aj do nej. Idealne je pouzit samolepiacu kaucukovu izolaciu. Napriklad http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p... 2. Na nasavani sa mi stalo, ze pri mrznucej hmle sa mi na sietke vytvorila namraza a uplne upchala nasavanie. Jednotka vtedy vali na plny vykon, aj ked je nastavenych len 20%. Preto mam 2 nasavacie mriezky na fasadu. Jednu bez sietky na zimu a jednu so sietkou na leto. V zime aj tak komare nelietaju a mriezku vzdy vymenim pred a po zime. 3. Rekuperaciu neodporucam vypinat a hlavne nie v zime, ked mrzne. Ja som to raz urobil, smer vzduchu sa otocil a teply vzduch z domu potom isiel nasavacou hadicou von a sa v nej kondenzoval. Potom voda kvapkala po fasade. Ked uz ju potrebujete v mrazoch vypnut na viac ako dajme tomu hodinu, odporucam upchat handrou tie dve hadice, co idu do exterieru . Proste treba zabranit tomu, aby si vzduch v hadiciach/rurach isiel, ako sa mu zachce. 4. Ak mate zapnuty dohrev v zime a nahodou vypadne prud, ked ide jednotka na vacsi vykon, moze sa stat, ze sa zapne tepelna ochrana spiraly. V takom pripade treba stlacit cervene tlacidlo RESET, ktore sa nachadza pri spirale, inak sa neda jednotka opat zapnut. Je to ochrana proti prehriatiu. Mne sa to samo od seba este nestalo, iba ked som to raz urobil naschval. 5. Mam v plane este zaizolovat plechovu “prepazku” medzi studenou a teplou castou rekuperacie vo vnutri. Pri velkych mrazoch sa na tej teplej casti (kde ide odpadny vzduch z domu) zraza voda. Nie je to nic hrozne, len taka rosa. Pouzijem tu samolepiacu izolaciu, co som uz daval link. Na fotkach to bude lepsie vidiet, o co ide. Zatial tolko, neviem co by som este. S jednotkou som spokojny, zatial funguje bez problemu. Par drobnosti, co som napisal hore, som uz vychytal. Cistenie zatial neriesim, ale v buducnosti mam v plane raz za 2-3 roky prebehnut hadice dakou handrou na dlhom drote (nieco, ako maju kominari). Pekny vecer. Link na .pptx subor https://drive.google.com/file/d/0B-hs... Pre istotu aj v starsom Powerpoint formate https://drive.google.com/file/d/0B-hs...
Odpovedať
@mondzo dvíhal som to ako som niekde čítal ze @Asex písal ze dvihnut na také % ventilátor až je účinnosť okolo 85%. Ale privodny ventilátor by som chcel tiež trocha ale neviem ako keďže aj keď mu pridám tak ho niečo blokuje a drží sa na minimum. Ja neviem ci to tak môžem robiť ešte som sa moc nedostal k rekuperacii len tak experimentujem lebo sme sa len nasťahovali. @janula_be aj vyššie sa dá ale nechcem to už viac dávať
Odpovedať
@jarosujo - mas nejaky senzor na CO2? No ako samozrejme, komfort a cerstvy vzduch je parada, nikdy som nelutoval tie peniaze investovane do rovodov a jednotky. Fungujeme na tom uz rok a na jednotku. Ale dostal som sa do fazy, kedy sa snazim pozerat prave na data, ucinnost a nejak skusam optimalizovat, ci uz tepelne cerpadlo alebo aj rekuperaciu, hladat dostupne informacie (ktorych je malo). Preto je najschodnejsia cesta, ked si takto poskytneme data a porovname. Neveril som tomu, ze dokaze ist az na papierovych maximum (zda sa mi, ze udavaju v letakoch, ze max ucinnost tejto jednotky je 86%), ale ako vidim u teba to funguje, takze klobuk dole. Preto ma to trapi o to viac, preco to tak nefunguje aj u mna, i ked viem, ze kazdy dom je iny. Ale ciel by bol dostat sa aspon nad 80%. No vlhkost v dome meram a pohybuje sa zatial na 55-60% (vonkajsi snimac nemam). Snimac Co2 nemam, rekuperacia ide skoro cely den okrem par hodin, ked doma nie je nikto, pripadne som doma sam. Ale tuto jesen som sa zatial nad 75% nedostal, i ked minulu zimu som bol niekde na 76-78% skoro stale. Chcel by som ale vidiet, ze napr. pri -4C ako rekupuruje u vas a aku teplotu dokaze do domu vratit. Len na porovnanie. Vidis u mna, ze z domu berie 23C a vracia cca 15C.
Odpovedať
@mondzo Na meranie CO2 pouzivam Netatmo meteostanicu. Uz 3 roky spokojnost.
Odpovedať
@mondzo ako mas nastaveny riadiaci rezim. CAV a privod?
Odpovedať
regulacia podla prietoku = off regulacia podla teploty = privod
Odpovedať
@mondzo to ti niekto nastavoval ci si si sám to takto dal
Odpovedať
ja sa bavkam :), ako to je u teba?
Odpovedať
@mondzo ja tiež sa hrám skúšam všelijako.Akurát som ju aktualizoval. CAV a prívod mam
Odpovedať
@jarosujo tá čerstvosť vzduchu by mala byť podstatná pre každého z nás, veď napríklad u mňa to bol jeden z dôvodov prečo som si rekuperáciu zaobstaral. Aby som sa vyhol nárazovému vetraniu. Tiež samozrejme, že kvitujem aj to, že pri takomto vetraní rekuperáciou a následnom kúrení nemáme s plesňami problémy. Lebo mám kamaráta, čo prerábal dom, všetko nové a zanedlho pleseň za plesňou sa začala objavovať :-x
Odpovedať
dakujem dnes @asex -ovi za navstevu u nas. Naozaj odborny pristup, cenne rady a konzultacia. Premerali sme privod / odvod, tlaky a na zaklade toho nastavili vykon ventilatorov. Sice u mna troska zaujimavejsie hodnoty ako som cakal (a aj asex), ale tak budem to dalej testovat a mierne doladovat postupne podla odporucani. U mna to zatial vyslo na privod 20% a odvod az na 45%. V nastaveni Regulacia podla prietokov Vypnute a Regulacia podla teploty Privod. Privodny ventilator funguje troska nestandardne (ako keby bol nadopovany a vhanal vacsi objem vzduchu ako by mal pri danom vykone), ale zostavam zatial v stadiu testovania tohto odporucaneho nastavenia a uvidime casom, hlavne pri nizsich vonkajsich teplotach.
Odpovedať
@mondzo a akú účinnosť rekuperatora máš momentálne po doladeni. Kvôli čomu regulácia vypnutá a nie napríklad CAV
Odpovedať
Profilova fotka
@cveno CAV je značne nestabilný a stále má tendenciu sa prekalibrovávať... stačí tlakový rozdiel pri opretí vetra na fasádu kde sú vývody a hodí 20/100 výkonu ventilátorov a potom to bude držať stále... proste sa vie zle nastaviť a potom ho treba vypnuť a znova zapnúť aby sa spamätal..
Odpovedať
Článok sa načítava...
Vedel by mi, prosim niekto poradit, kde by som mohla kupit lacnejsie filtre do rekuperacie? Mam Renson a potrebujem set G4+F7, stoja 50€, co je pomerne dost, Dakujem
Odpovedať
Profilova fotka
@miskamaj hlavne napis aku velkost.
Odpovedať
@miskamaj ja mam tie iste filtre a nenasiel som ine ani rozmerovo mi nesedeli...mamm 2xG4 a 1xF7 ...70 eur rocne ma to stoji:(
Odpovedať
Profilova fotka
@bonton Uz to tu zaznelo, ze by sa to dalo aj tak, ze len textiliu menit, len tam si to treba nejako vyspekulovat, ze ako to urobit, aby to bolo vsetko pohode. Aby to fungovalo ako ma. Ked pises, ze rocne, menis ich raz rocne? Staci to? Mimochodom myslim, ze ta cena sa nezda len tebe vyssia, je to tak, ale co sa da robit :-x
Odpovedať
@miskamaj Treba citat toto vlakno od zaciatku a tam je navod, ako som to robil ja za pouzitia filtracnej tkaniny G4. Meter stvorcovy tej tkaniny stoji aktualne 7,20€ a vystaci mi takmer na 2 roky. A to menim oba filtre kazdy mesiac !!! Cize rocne +- 5€ na filtre. http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p... A komu je G4 malo, je tam napriklad aj F7 a stale za rozumnu cenu. @bonton @stanlej
Odpovedať
Pouzivam tie iste tkaniny, spravil som ram o ktory tkaninu nalepim paskou a na tesno vlozim. Z vonku pouzivam f7 a z vnutra g4. Nema chybu
Odpovedať
Profilova fotka
@jarosujo Prave o tom som pisal, da sa to aj inak urobit a vyjde to potom jednoznacne lacnejsie, lebo ked niekde treba menit niekolko krat rocne, niekto aj cca kazde styri mesiace, tak to by bolo cenovo riadne. Staci si nad to sadnut a dat to dokopy ;-) Si to dobre vymyslel ;-)
Odpovedať
@stanlej tak neviem ci to staci raz za rok...ideal by bolo pol rocne:) no budu to musiet vyspekulovat tiez...nejaky dreveny ramecek spravit a do toho zapracovat textiliu ;-)
Odpovedať
hmm.. ja menim filtracnu tkaninu v byte minimalne kazdy kvartal ..
Odpovedať
@jarosujo čau mám mokrý privodny filter vzduchu a kvapky vody na ňom aj na konštrukcii jednotlivých prepazkach rekuperacie a asi steká po nich na filter. Nemal si stým problém náhodou. Co by pomohlo?
Odpovedať
Normalna vec, pri mrazoch sa tam trochu vlhkosti vzdy vyzraza. Uplne to odstranit sa asi neda, nie vsetky tie prepazky sa daju zaizolovat. Ciastocne by pomohlo znizit vlhkost vzduchu v dome. Ten kondenz ti bude trochu kvapkat z jedneho rohu skrine, ja som tam dal misku a sem tam ju vylejem. Ale tento rok tam zatial bolo dokopy tak 2 deci, to by sa clovek ani neopil :-)
Odpovedať
@jarosujo a ten mokrý filter nevadí? Nieje nejako veľa len kraj filtra. Hej kvapká aj mne, ale nie nejako veľa, ja som nalepil na povrch rekuperacky z vonka kaučuk na celý bok a spodok.
Odpovedať
@cveno Aj ja som ho mal trochu vlhky na boku v mrazoch, mne to nevadilo. Pokial by bola mokra aj oblast, ktora filtruje, to uz by bolo horsie. Teraz uz pouzivam len filtracnu tkaninu, tam to uz neriesim vobec. Zaizolovat samotnu bednu z vonka je fajn, ale v jednotke samotnej sa ti bude zrazat aj vzduch odvadzany z domu, ked sa dostane do kontaktu s plochou, ktora je z druhej strany ochladzovana vonkajsim vzduchom. A to uz sa izoluje horsie.
Odpovedať
@jarosujo tie tkaniny sa chystám aj ja si kúpiť a skúsiť. Ták som zle spravil keď som to zaizoloval?
Odpovedať
@cveno Spravil si dobre, ved tie steny uz su urcite izolovane od vyroby, aspon hlavny dekel. Len zbavit sa uplne kondenzu, to by chcelo izolovat aj vnutorne casti a to sa na 100% veru neda.
Odpovedať
@jarosujo vďaka za informácie
Odpovedať
Profilova fotka
Nelubi sa veru ani mne ten kondenz z tej R400vky, resp. rotacnej rekuperacie. A to som si myslel aj na sifon v mieste rekupky, ale podla vyrobcu by zjavne k ziadnemu dojst nemalo... :-x
Odpovedať
@kaspy Neverim, ze existuje rekuperacia bez kondenzu. Ak sa bavime o tom, ze z jednej strany do nej ide cca. 22C vzduch o vlhkosti 40-60% a zo strany druhej vzduch pod bodom mrazu. A tie potom vo vnutri jednotky oddeluju od seba prepazky hrube +- par mm. Je logicke, ze ten teply vlhky vzduch sa bude na studenom povrchu zrazat. Neviem si dost dobre predstavit, ako by sa to dalo konstrukcne spravit, aby sa tam netvoril vobec ziadny kondenz. Ja v tom nevidim problem, pokial to len trochu kvapka z boku jednotky. Horsie by bolo, keby sa ta voda dostala k elektronike... Ja tam mam pod tym malu misku, ktoru obcas vylejem. Ako som uz pisal, tento rok som ju vylieval zatial len raz. Dnes rano tam nebolo nic a to celu noc u nas mrzlo.
Odpovedať