Zdravim,
tak som sa rozhodol nieco napisat po cca. 14 mesiach pouzivania rekuperacie.
Mam rekuperaciu Komfovent REGO 200, rotacny vymennik, maximum 300 m3/h. Dom bungalov, podlahova plocha 106m2, dve dospele osoby.
Dam tu aj link na powerpoint subor, kde si mozte pozriet zopar fotiek s pokecom. Bude to asi trochu dlhsi clanok :-)
POUZIVANIE:
Povodne som spekuloval s roznym nastavenim pocas dna, ale potom som to nechal bezat nonstop na minimum, co je 20% vykonu (cca. 50 m3/hod). 24/7/365
Vacsi vykon zapnem len vtedy, ked pride napriklad navsteva alebo zapalim biokrb.
Taktiez mam tlacidla vo WC a kupelni na rychly odtah (100%), ktore po stlaceni funguju cca. 20 minut, ale nejak casto to nepouzivam.
Vyfukov je 6: 2 v obyvacke, 2 v spalni a po jednom v dalsich dvoch izbach. Nasavani tiez 6: 2 v kuchyni, 1 v spajzi (tam je aj hlavna jednotka), 1 v kupelni, 1 vo WC a 1 v technickej miestnosti.
HLUK:
Na 20% to takmer vobec nepocut, navsteva ani netusi, ze nejaku rekuperaciu vobec mam. Aj ked to dam na 100%, nie je to nic, co by cloveku dako extra vadilo.
Ked vecer zaspavam, na 20% pocut velmi jemne hucanie z vyfukov v spalni. Vobec ma to ale nerusi. Pokial by som ale mal zaspavat pri 100%, to uz pocut viac a mohlo by to vadit.
SPOTREBA:
Mam v zasuvke merac spotreby – na 20% to berie v zime cca. 40W, pokial su filtre ciste. Ked sa vymennik netoci, co sa deje pocas funkcie chladenia v lete (letny bypass), berie to 30W.
V zime mam zapnuty dohrev na 22°C, takze striedavo zapina spiralu o vykone cca. 800W. V mojom pripade je pre spotrebu domu uplne jedno, ci mam dohrev zapnuty alebo nie, lebo kurim konvektormi Adax. Pokial by som mal lacnejsie kurenie (plyn, TC..), asi by som dohrel vypol. Aj som skusal bez dohrevu, chladnejsiu teplotu som pri 20% nejak negativne nevnimal.
CO2:
Hlavny dovod, preco som vlastne RJ kupoval. Po nasom “cerstvy vzduch”. V prilozenom subore je graf, kde vidno bezny priebeh pracovneho dna od cca. 6:00 rano po dobu 24 hodin. Ja sa snazim drzat hladinu CO2 do 1000ppm, co sa mi vcelku dari aj pri minimalnom vykone. Ked to na hodinu/dve vystupa trochu nad, tak to neriesim. Este mala poznamka - ked odideme rano okolo 6:40 z domu, dom je komplet vyvetrany az okolo 13:00. To len pre tych, co sa im nezda, ze naco to ma bezat, ked nie som doma.
Pre zaujimavost dam aj tyzdenny graf merania CO2 v mojom dome (s rekuperaciou), dom bez rekuperacie a byt bez rekuperacie. V byte sa podla tych grafov vetra cca. 3x do dna, co je podla mna taky bezny standard u vacsiny ludi. V dome kamarat vetra pravidelne (vzdy ked mu ukaze nad 1000 ppm) a navyse ma stale otvorene mikrovetracky na oknach. Aj teraz, ked je cez noc -15 :-) Ale ma viac menej porovnatelnu kvalitu vzduchu, ako ja.
FILTRE:
Original filtre stoja 36€ sada (2 kusy), co je pomerne dost. Ako som pisal, mam v zasuvke merak a ked sa zacne prikon blizit k 50W viem, ze filtre su uz zanese, tak som ich vybral a povysaval. Casom ale ani to nepomaha, tak ich treba vymenit, u mna to vychadalo asi tak raz za pol roka. Cize 72€ do roka, co je 2x viac, ako zozerie cela RJ za rok. Preto som to poriesil tak, ze som si kupil filtracnu tkaninu G4 1m2 za 7€. Zatial to mam len cca. mesiac, ale zda sa, ze to funguje v pohode. Kedze tkanina je pomerne makka, ako vystuz som pod nu dal plastove maliarske sitko z Tesca v cene 1,30€, ktore som nastrihal na potrebny rozmer. Cenovo to vychadza 10 az 20 krat lacnejsie. Podla toho, ci ju dam dvojmo alebo len jednu vrstvu. Tak sa ale zda, ze uplne bude stacit jedna vrstva. Viac info a dake tie fotky v prilohe.
OSTATNE:
1. Odporucam poriadne 2 az 3 krat zaizolovat privodnu ruru z exterieru. Inak sa vam v mrazoch bude na nej zrazat vnutorna vlhkost a bude vam to stekat po jednotke, pripadne aj do nej. Idealne je pouzit samolepiacu kaucukovu izolaciu. Napriklad http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p...
2. Na nasavani sa mi stalo, ze pri mrznucej hmle sa mi na sietke vytvorila namraza a uplne upchala nasavanie. Jednotka vtedy vali na plny vykon, aj ked je nastavenych len 20%. Preto mam 2 nasavacie mriezky na fasadu. Jednu bez sietky na zimu a jednu so sietkou na leto. V zime aj tak komare nelietaju a mriezku vzdy vymenim pred a po zime.
3. Rekuperaciu neodporucam vypinat a hlavne nie v zime, ked mrzne. Ja som to raz urobil, smer vzduchu sa otocil a teply vzduch z domu potom isiel nasavacou hadicou von a sa v nej kondenzoval. Potom voda kvapkala po fasade. Ked uz ju potrebujete v mrazoch vypnut na viac ako dajme tomu hodinu, odporucam upchat handrou tie dve hadice, co idu do exterieru . Proste treba zabranit tomu, aby si vzduch v hadiciach/rurach isiel, ako sa mu zachce.
4. Ak mate zapnuty dohrev v zime a nahodou vypadne prud, ked ide jednotka na vacsi vykon, moze sa stat, ze sa zapne tepelna ochrana spiraly. V takom pripade treba stlacit cervene tlacidlo RESET, ktore sa nachadza pri spirale, inak sa neda jednotka opat zapnut. Je to ochrana proti prehriatiu. Mne sa to samo od seba este nestalo, iba ked som to raz urobil naschval.
5. Mam v plane este zaizolovat plechovu “prepazku” medzi studenou a teplou castou rekuperacie vo vnutri. Pri velkych mrazoch sa na tej teplej casti (kde ide odpadny vzduch z domu) zraza voda. Nie je to nic hrozne, len taka rosa. Pouzijem tu samolepiacu izolaciu, co som uz daval link. Na fotkach to bude lepsie vidiet, o co ide.
Zatial tolko, neviem co by som este. S jednotkou som spokojny, zatial funguje bez problemu. Par drobnosti, co som napisal hore, som uz vychytal.
Cistenie zatial neriesim, ale v buducnosti mam v plane raz za 2-3 roky prebehnut hadice dakou handrou na dlhom drote (nieco, ako maju kominari).
Pekny vecer.
Link na .pptx subor
https://drive.google.com/file/d/0B-hs...
Pre istotu aj v starsom Powerpoint formate
https://drive.google.com/file/d/0B-hs...
@epdv18 Ako ti moze RJ, ked ide na minimum, VYRAZNE ochladit dom ? A este v prechodnom obdobi, cize berme okolo 10C vonku. Ved vtedy ti ide aj bez dohrevu z jednotky odhadom okolo 20-21C Pri minimalnom vykone ti do jednej izby fuka vzduch, ako keby si silnejsie fukal ustami. Ked mas v izbe dajme tomu 22C a ty takto fukas 20C, tak to urcite nic neochladi. Ked si to porovnaval, tak neverim, ze boli uplne rovnake podmienky v dane dni. Keby si nemal RJ, tak musis vetrat oknami, vtedy by to ochladnutie uz citelne mohlo byt.
@jarosujo
V den, ked bola vypnuta RJ som nevetral, v dome neboli ziadne osoby.
Ako zistim pri tejto RJ aka je teplota privadzaneho vzduchu do miestnosti?
@asex Aj G3? Nie G4? :-) Podľa tohto teda jednoznačne je lepšie ísť do tých F7. Len chápem ten pohľad teraz už, čo aj @jarosujo písal. Keď je potrebné ich meniť častejšie, tak sa to na tých financiách jednoznačne odrazí. Čo sa týka F5 a F7 je tam nejaký veľký ten rozdiel tiež, či pri týchto dvoch ani nie, čo sa týka zadržiavania prachu?
@epdv18 to je jednotka PP300V predpokladám, treba skontrolovať či funguje servo na klapke, či sa uzatvára. .. ak nie tak servo stojí s dopravou 30€... je to taká chybička ktorá sa na tomto modeli môže po rokoch prejaviť...
ale ono netreba zakaždým celé tie filtre kupovať nie? stačí v podstate aj len tú textíliu samotnú kúpiť a to vymeniť nie? to potom vychádza aj cenovo lepšie, či??
@katkatii Ak chces menit len filtracnu textiliu, ako to robim ja, musis to dako vymysliet. Filter je pevny, ma obal z pevneho kartonu alebo plastu. Textilia je ohybna, musis vymysliet daku vystuz, ktora ju bude drzat podla smeru fukania vzduchu.
@jarosujo nemohol by si mi prosím ťa prezradiť, že ako to ty robíš? akoby sa to dalo? lebo myslím, že to je lepšie, aspoň teda z pohľadu financií to určite má väčší zmysel jak menenie celej tej sady alebo akoby som to nazvala :-x
@katkatii Ved ked si pozries moj uplne prvy prispevok, ktorym som zacal toto vlakno, tam je powerpoint subor, kde som to vysvetlil. V mojej jednotke je to pomerne jednoduche, lebo vzduch ide cez oba filtre zhora nadol. Takze ta maliarska mriezka tkaninu len podopiera zospodu.
@janula_be to je v konečnom dôsledku jedno, že z čoho, ake keď je sklenený tak to vyzerá podľa môjho uváženia tak lepšie, modernejšie, ale to je môj pohľad. Písal som o tom šak vyššie, že jak sa to volá a keď si ten názov zadáš do google, tak ti to vyhodí rovno stránku, kde si vieš nájsť čo chceš, čo potrebuješ, aj farebné prevedenia aj kadečo iné ;-)
@katkatii jasné, že to má väčší zmysel meniť len tkaninu, vychádza to lacnejšie a myslím, že to nie je zanedbateľné, keď ročne môžeš ušetriť desiatky eur. Samozrejme, že to záleží aj od toho, že koľkokrát ročne treba meniť filtre, že kde človek býva ako rýchlo sa zanesú, ale stále je to väčšia úspora meniť len hento ;-)
@katkatii na toto sa aj ja chystam, ze by som chcel menil len tkaninu, uvidime, ze ako casto bude nutne menit ju, menit vlastne filtre, ze jak budu zanesene od prachu, ze co bude pre mna vyhodnejsie, jasne, ze menit celu sadu bude asi pohodlnejsie, ale ak to ma byt pre mna nejako cenovo nevyhodne tak skusim sa s tym popasovat ako aj tebe tu radil vyssie jarosujo ;-) hlavne som rad, ze jednotku od Nilanu uz mame doma, ze je na svojom mieste, lebo sa mi to vsetko predlzovalo, co som sa v tom najskor nevedel nejako najst a celkovo zorientovat, ale uz je dobre :-D :-D
@janula_be tak to su uz potom akoby take drobnosti, zalezi aj od interieru, ze ci ho budete mat moderny alebo v akom style, cital som, ze ti pisal tu niekto aj o sklenenych ventiloch, ja som tiez pre tie nakloneny, pretoze to vyzera nadcasovo a ked si vies este aj vybrat farbu, tak to je fajn, len ako som uz aj vyssie pisal, prioritou je podla mna mat dobru jednotku ;-) tie kryty to si vies potom vybrat aj velkost, podla potrubia aj tvar, ze ci stvorec alebo kruh, co som kukal ;-)
@mirell820308 My máme rekuperáciu na komplet od @www.profi-rekuperacia.sk.
Švagor si ale od nich kúpil na rozvody len montážny set a montoval sám. Zvládol to v pohode ;-) keď mal nejaké nejasnosti zavolal a ochotne mu poradili.
Ak budete chcieť pošlem Vám kontakt do SS.
@mondzo co vlastne tym sledujes? Zda sa ti ucinnost nizka, alebo ti nieco nepasuje? Mam tiez R400 ale hodnota aktualnej ucinnosti mi pride nepodstatna.
Ak budes chciet nejake porovnanie,kludne napis.
no ano, sludujem tym ucinnost rekuperacie, zda sa mi to ako celkom dobry udaj, minulu zimu pracovala niekde na 76-78%, ale vyssie som sa nedostal. Ok, tak co teda sledovat? Hod napr screenshot, aku teplotu ti berie z domu a aku dokaze vratit, lebo podla mna na zaklade toho vlastne pocita ucinnost, alebo sa mylim?
@cveno zaujimalo by aj u teba, ze pri tych 86% aku teplotu z domu brala a aku vracala pri akych otackach ventilatorov?
@ado88 áno to som si našla. že sú rôzne varianty a celkom sa mi to teda páči, to čo si písal o tej kvalite to s tým súhlasím, to je jasná vec. predsa len to nie je záležitosť za pár korún, tak je dobré si to premyslieť, čo kúpiť.
@cveno 86% to máš aktuálne? podarilo sa ti dostať už aj vyššie, či ee?
S tou ucinnostou by som to az tak vazne nebral, chyba tam podla mna jeden dost dolezity udaj - a sice vlhkost vzduchu. Je rozdiel, ci ide do domu po vymenniku vzduch s 30% alebo 60% vlhkostou. Ten so 60% v sebe "nesie" podstatne viac tepla. A to podla mna tieto vypocty nezohladnuju. Pre mna je podstatny hlavne udaj CO2 ppm, cize cerstvost vzduchu v dome. Ucinnost je pre mna az druhorada, ale tak na prevadzkove naklady (elektrina + filtre) si hadam zarobi :-)