Opacne zasuvky

Zobraz úvodný príspevok
Prosim o odbornu radu. Kupil som dvojzasuvky a spodna ma kolik hore a horna ho ma dole. Je to prakticke, lebo kable si nebudu zavadzat. Problem moze byt v tom, ze jedna z nich ma potom prehodene fazu a nulak. Moze to sposobit nejake problemy? A ako to bude fungovat pri zapojeni cez prudovy chranic v kupelni? Vdaka za kazdu radu.
Odpovedať
@megosoft " Pri kolíkoch je to zrejme to isté, lebo samotný kolík v podstate na funkčnosť prístroja nemá vplyv. " Netrep koniny a kľudne si samostatný kolík vytrhni u SEBA ale neraď iným to že nemá žiadnu funkciu...Urob to aj v ústave zkade si utiekol...Nemáš vôbec páru o čom píšeš ako aj iné "príspevky" z oblasti elektro...Ďalej píšeš že " ak by takáto zásuvka bola veľmi silno proti norme (o tom, že v hornej časti je fáza v pravo), tak by taký tovar SOI zrejme veľmi rýchlo zrušila..." Také zásuvky si môžeš namontovať kľudne Ty...Pretože v našej obchodnej sieti sa TAKÉ zásuvky čo prehadzujú spodnú ľavú FÁZU na vrchnú opačnú otočenú zásuvku NEPREDÁVAJÚ...Prečo potom sa nepoužívajú "tkzv zlodejky" rozdvojky starý typ, kde bola fáza na ľavej strane ako aj na druhej strane oproti...Prečo teraz sú rozdvojky otočené a tým pádom sa fáza dostane na protiľahlej strane na správne miesto aj keď je pootočená o 180 stupňov??? To Ťa neučili ako si vyštudoval IT ako aj odbor fyzika a chémia??? :-( Keď to nevieš, tak choď za učiteľom sa to doučiť, zober mu nazad kačice a klobásy ak Ťa to nevedel naučiť.. 8-)
Odpovedať
Po roku sa tu rozprudila zase burliva debata. Zasuvky uz mam namontovane. Kupoval som ich v Polsku v Leroi Merlyn. Ked som tam bol neskor opat, pytal som sa, ci sa tak mozu pouzivat, ked je hore prehodena faza a predavac mi velmi presvedcivo tvrdil, ze to nevadi. Skor som mal pocit, ze ja som blby, ze sa take somariny vobec pytam. Vraj u nich sa bezne pouzivaju. Verim mu, no i tak prioritne pouzivam tu spodnu zasuvku a hornu len na nabijacku, vysavac, mixer... proste spotrebice, ktore maju dvojkolikovu zastrcku. Moja otazka teraz skor znie, co sa vlastne moze stat? Pri akych spotrebicoch by mohol nastat problem, nedajboze uraz?
Odpovedať
@slavo01 problém by nastál ak takú dvojzásuvku použiješ napr, na napájanie dvoch svetiel na kovovom držiaku, alebo spotrebiče ktoré majú kovový obal, sa napájajú zástrčkou i s kolíkom a chytíš ich súčasne oboma rukami , no museli by byť napájané len dvoma žilami, druhýkrát by si to už nespravil. na jednom držiaku je vtedy fáza na druhom nulák, ak je pripojený na zásuvku trojžilový kábel a je na kolíku ochranný vodič, žltozelený , nemá to na funkciu žiadneho spotrebiča žiaden vplyv a je to bezpečné. spotrebiče triedy ochrany II, majú len dvojžilovú zástrčku, môžeš zapojiť akokoľvek
Odpovedať
@technik007 V pohode :) Tak mi ukaz, kde je to napisane vo vyhlaske, ze je povinne aby bola faza vlavo... ;-)
Odpovedať
@technik007 STN IEC 60884-1 (34 4520): 2004 Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Táto norma, ktorá preberá príslušnú medzinárodnú normu IEC, NEŠPECIFIKUJE konkrétny spôsob pripojenia vodičov L a N ku svorkám zásuviek. STN 33 2000-4-46: 2004 Elektrické inštalácie budov. Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie. Tá časť normy, ktorou sa do sústavy STN prevzal európsky harmonizačný dokument HD 384.4.46 S2: 2001, NESTANOVUJE konkrétny spôsob pripojenia vodičov L a N ku svorkám zásuviek. Príslušnú špecifikáciu obsahuje iba INFORMATÍVNA NÁRODNÁ PRÍLOHA NA, podľa ktorej sa pripája vodič L k ľavému kontaktu a vodič N k pravému kontaktu zásuvky pri čelnom pohľade na zásuvku, inštalovanú ochranným kolíkom hore. http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q...
Odpovedať
@duzu ktore svietidlo /zariadenie tiedy I/, ked ma kovovu nezivu cast, je napajane dvoma kablami? Preco by mal ist nulak /pracovny vodic/ na nezivu cast svetla? V sieti TN-S??? Ty si myslel asi zariadenie triedy ochrany 0, ktore sa na SVK nesmu pouzivat....
Odpovedať
@technik007 Ja ked si niesom niecim na 100% isty tak napisem za info, ze si 'myslim' ze to tak je, alebo daco podobne. Ty tu pise podla mna nespravne informacie a tvaris sa pri tom ako odbornik na danu temu. Samozrejme suhlasim s tym, ze nalepsie je mat fazu vlavo, lebo su tak ludia nauceny, ale podla mojich info, ked v celom objekte das fazu vpravo tak je to stale v poriadku a reviziu dostanes, lebo revizny technik normy pozna.(pokial sa nedavnej dobe nemenila norma)
Odpovedať
@megdesign, jurajm17 Pozri je mi to jedno ako Ty budeš zapájať zásuvky, ale keď chceš dám Ti kontakt na rev. technika,a nerobí to prvý deň kde mi povedal že ako som písal .....MUSÍ BYŤ FÁZA NA ĽAVEJ STRANE----ešte raz MUSÍ byť, a nie môže byť...Ja som napísal to o čom som presvedčený už dávno a nenapíšem to " že si asi myslím" že by to tak mohlo byť... Jeden cm je desať milimetrov...a nie asi okolo desať...Rozumeno??? Neviem akého máte rev.technika Vy ale môj s ktorým sa poznám už dlhšie TOTO nebude akceptovať že na pravej strane FÁZA môže byť...NESMIE BYŤ...a za svojim si stojím... ;-)
Odpovedať
@jurajm17 To čo som písal som si istý na 100%...a NEBUDEM písať nezmysly ako..."asi, možno" a či sa rozumiem danej téme nakoľko mám podľa Teba mylné informácie... Ja nemám info typu JPP, ako to aj Ty prezentuješ,ale revíziu NEDOSTANEŠ ak to nemáš tak že VĽAVO fáza na SK...Tak asi toľko k Tvojmu príspevku...A myslím si že sa netvárim že som odborník na danú tému..ale som robil nie jednu inštaláciu a tak si myslím že niečo mám za sebou..Toľko k Tebe.. ;-)
Odpovedať
@technik007 zial mylis sa @megdesign ma pravdu. Tvrdis ze na 100% nedostanem spravu. Ak je to prehodene, ze nemas info JPP. Zial mas ma info iba od tovojho revizaka - ale aj ten sa moze mylit (je to ludske) a chlapske si je vediet omyl priznat :-) Ale aby sme tento "spor" vyriesili - jednoducho napis sem cislo PLATNEJ normy ktora to predpisuje a na zaklade, ktorej by takato instalacia bola nebezpecna (nevyhovujuca). Pokial sem normu neuvedies tak uz sa radsej ani nevyjadruj - lebo opat to bude iba tvoj mylny nazor - takze sa drzme faktov !!!! A ziadnu taku normu sem nenapises - PRETOZE NEEXISTUJE ! Je to iba zvyk este z doby ked bola platna 34 1010. Pri pouziti sustavy TNC je prehodenie problem - to beriem. Ale stare riesim podla stareho nove podla noveho. A este jednu vec aby si to pochopil - pozri si ako vypada schuko zasuvka (nemecka norma DIN) alebo talianska zasuvka. Tiez sa pouzivaju v sieti TNC-S a spotrebic do nej pripojis i otoceny o 180°. V com je teda problem? chces mi povedat ze nemci, taliani svajciari maju nebezpecne instalacie?
Odpovedať
@pit77 Tak keď sa mýlim tak si toto pozorne prečítaj a potom mi odpovedz alebo nemusíš... Jednofázové zásuvky v praxi Článek ve formátu PDF je možné stáhnout zde Ing. Igor Maas, revízny technik elektrických zariadení Príspevok sa zaoberá navrhovaním, montážou, údržbou a revíziami zásuvkových obvodov so zásuvkami, na ktoré sa vzťahuje STN IEC 60884-1: Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely, konkrétnejšie na obvody so zásuvkami s ochranným kontaktom používané výhradne na striedavý prúd v sústavách TN-C alebo TN-C-S. Zároveň to znamená, že sa týka iba priestorov, do ktorých možno tieto zásuvky, vzhľadom na vonkajšie vplyvy, inštalovať. V inštalácii budov pravdepodobne neexistuje jednoduchšia úloha ako projekt, montáž, údržba a revízia zásuvkového obvodu. Vyplýva to z dvoch skutočností: navrhovanie obvodu (na rozdiel napr. Od obvodu osvetlenia) nevyžaduje žiadne zložité výpočty, normy týkajúce sa týchto obvodoch sú podrobne spracované (takmer na úroveň manuálu). Skúsenosti ukazujú, že aj napriek tomu sa dá v týchto obvodoch v každej zo spomínaných etáp mnohé zanedbať a neurobiť v súlade s normami, jednoduchšie povedané: sfušovať. Aby bol zásuvkový obvod čo najlepšie navrhnutý, je potrebné pri jeho navrhovaní spolupracovať s prevádzkovateľom, ktorý by mal čo najpodrobnejšie oznámiť svoje požiadavky: predpokladané zariadenie priestorov, v ktorých sa zásuvkové obvody navrhujú; predpokladaný počet pripájaných spotrebičov v týchto priestoroch a ich rozmiestnenie; podrobnosti o pripájaných spotrebičoch (príkon, resp. výkon, zapínacie prúdy a pod.); iné skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť návrh obvodov, napr. požiadavky na dodávku el. energie: – neprerušený chod niektorých zariadení, prípadne maximálnu dobu prerušenia ich chodu, – nároky na ochranu pred prepätím a pod. Na druhej strane tomu projektant, ale aj montážnik, údržbár a revízny technik musí zohľadniť, či ide o úplne novú inštaláciu alebo o nový obvod v existujúcej inštalácii, popr. o rozšírenie existujúceho zásuvkového obvodu. Ochrana pred dotykom pri poruche a dimenzovanie vodičov zásuvkového obvodu Pri ochrane pred nebezpečným dotykom treba rozlíšiť, či ide o starší zásuvkový obvod s ochranou podľa ČSN (STN) 34 1010, ktorá platila v časoch, keď sa v drvivej väčšine vnútorných inštalácií používala sústava TN-C, alebo o obvod novší, na ktorý sa vzťahuje STN 33 2000-4-41. Podľa ČSN (STN) 34 1010, ale aj podľa teraz platnej STN 33 2000-4-46 čl. NA.1 sa zásuvky v existujúcich sústavách TN-C zapájali tak, že vodič L sa pripájal na ľavý kontakt (zdierku, dutinku) a vodič PEN sa pripojí najprv na ochranný kontakt (kolík) a potom (pokiaľ možno bez prerušenia) na pravý kontakt (zdierku, dutinku). Je samozrejmé, že v zásuvkách s pokračujúcim vedením (zapojených slučkovaním) musia byť oba vodiče PEN pripojené na ochranný kontakt (kolík), inak nie je reálne zistiť, či zapojenie vyhovuje. Poznámky: a) mnohí elektrotechnici si neuvedomovali, že v každej takto zapojenej zásuvke ide fakticky o zmenu sústavy TN-C na sústavu TN-S, ktorá je realizovaná v zásuvke, a jako TN-S pokračuje pohyblivými prívodmi pripájanými do zásuvky. b) staršie rozbočovacie zásuvky, napr. typ 5323-13, do istej miery negujú toto zapojenie (kontakt L vľavo a kontakt N vpravo), lebo jedna z jej zásuviek toto zapojenie má, ale druhá, ktorá je jej zrkadlovým obrazom, má kontakt L vpravo a kontakt N vľavo. V sústavách TN-C-S, presnejšie v časti TN-S, sa zásuvky zapájajú analogicky a do vydania STN 33 2000-4-47:2001 bol tento spôsob ochrany vo väčšine priestorov (domácnosti, školy, kancelárie) postačujúci. Situácia sa začala meniť vydaním STN 33 2000-4-47:2001, kde sa v článku 471.2.3 píše: Ak je ochrana zaistená samočinným odpojením napájania, musia sa na ochranu zásuviek (s menovitým prúdom neprevyšujúcim 20 A) umiestnených vonku a na ochranu zásuviek, pri ktorých sa predpokladá, že budú napájať prenosné zariadenia použité vonku, použiť prúdové chrániče s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA. Predchádzajúcu požiadavku upravila a rozšírila STN 33 2000-4-41:2007 článkom 411.3.3, kde sa predpisuje v striedavých systémoch doplnková ochrana prúdovým chráničom (RCD) s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA pre: zásuvky s menovitým prúdom nepresahujúcim 20 A, ktoré sú určené na použitie laikmi a na všeobecné použitie, pričom výnimkou môžu byť: zásuvky, ktoré sú pod dozorom znalých osôb alebo poučených osôb, napr. v určitých obchodných alebo priemyselných priestoroch, osobitné zásuvky, ktoré sú určené len na pripojenie jedného špeciálneho zariadenia; vo vonkajších priestoroch používané mobilné zariadenia s menovitým prúdom nepresahujúcim 32 A. V článku spomínané výnimky možno charakterizovať tak, že technické opatrenie na zaistenie bezpečnosti (chránič) je nahradené personálnym opatrením na zaistenie bezpečnosti (dozor) a pre takéto prípady všeobecne platí: pracovníkov vykonávajúcich popísaný dozor, prípadne pracovníkov, ktorí budú používať určené zásuvky (len na pripojenie jedného špeciálneho zariadenia), treba preukázateľne poučiť, dodržiavanie personálnych opatrení (obsahu poučenia) treba kontrolovať a viesť o ňom záznamy. V opačnom prípade sa môže stať, že personálne opatrenie nebude kontrolnými orgánmi akceptované. Podobný postup (poučenie, kontrola, záznam) je nevyhnutný, aj keď sa použijú prúdové chrániče, lebo sa musia pravidelne skúšať v intervaloch určených výrobcom a o týchto skúškach je tiež potrebné viesť záznamy. Prax je však iná: o skúškach chráničov v určených intervaloch buď prevádzkovatelia nevedia absolútne nič, alebo ich vôbec nevykonávajú. Potom sa nemožno diviť, že autor pri revízii len v jednom roku a v jednej organizácii natrafil na tri nefunkčné prúdové chrániče. Tento odsek sa dá uzavrieť konštatovaním: pokiaľ v sprievodnej dokumentácii k elektrickému zariadeniu nebudú uvedené aj príslušné personálne opatrenia na zaistenie jeho bezpečnosti, tak ich prevádzkovatelia určite nedodržia, ak tam budú, možno ich dodržia. Okrem uvedených obvodov je použitie chráničov s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA predpísané pre zásuvkové obvody v priestoroch s vaňou alebo sprchou už od roku 2002 (pozri STN 33 2000-7-701:2002 platnú do 10/2007 a tiež teraz platnú STN 33 2000-7-701:2007, ktorá ich použitie ešte rozšírila). Prúdové chrániče treba použiť v zásuvkových obvodoch, resp. v celej inštalácii v špecializovaných vyšetrovniach, funkčných vyšetrovniach atď. v zdravotníckych zariadeniach (bližšie pozri v STN 33 2140). A v oboch skupinách spomínaných priestorov a zariadení treba zhotoviť aj doplnkové ochranné pospájanie. Ochrana chráničmi sa musí použiť aj pre ďalšie zariadenia a priestory (do ktorých sa ale predmetné typy zásuviek zväčša nemontujú). Bližšie pozri ostatné časti súboru STN 33 2000-7, STN 33 2000-4-482 atď. V praxi sa možno stretnúť aj s takým použitím chráničov v zásuvkových obvodoch, keď je jeden chránič napr. s menovitým prúdom 40 A a rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA predradený pred viacero ističov istiacich tieto obvody. Takéto zapojenie je síce úsporné, ale nie vždy je vyhovujúce a zrejme nie je ani celkom v súlade s STN 33 2000-3 (novšie v STN 33 2000-1 čl. 314), v ktorej sa hovorí, že časti rozvodov treba rozdeliť na rôzne obvody inštalácie, ktoré treba ovládať oddelene tak, aby jeden obvod neovplyvňovala porucha v druhom obvode. Zásuvkové obvody sa istia istiacimi prvkami s menovitým prúdom nie väčším, jako je menovitý prúd inštalovaných zásuviek. Vedenie v zásuvkových obvodoch sa navrhuje tak, aby tomuto isteniu vyhovovalo. Zásuvkové obvody sú vo veľkej väčšine prípadov zapojené ako samostatné obvody, hoci platná STN 33 2000-5-52 pripúšťa zapojenie zásuvkových obvodov do tzv. združených obvodov, ktoré možno zväčša nájsť iba v starších inštaláciách. Ide o zapojenie, v ktorom sú dva alebo tri jednofázové obvody rovnakého určenia s krajnými vodičmi rozdielnych fáz zlúčené do združeného obvodu obvykle so spoločným neutrálnym vodičom N a ochranným vodičom PE alebo so spoločným vodičom PEN. Napriek tomu, že ide o staršie inštalácie (zväčša pred rokom 2000), ešte stále možno natrafiť na takéto obvody prevádzkované v rozpore s STN 33 2000-5-52 čl. NA.3.2 (a aj s vtedy platnou STN 34 1050), ktorá určuje tieto prevádzkové podmienky: neutrálny, prípadne stredný a ochranný vodič, resp. vodič PEN, sa dimenzujú jako krajný vodič, spotrebiče sa musia pripojiť tak, aby jednotlivé krajné vodiče združeného obvodu boli rovnomerne zaťažené, príslušné poistky alebo ističe sa musia v rozvádzači (rozvodnici) zoskupiť do celkov, ktoré patria rovnakému združenému obvodu, takto združené obvody sa musia označiť napr. na poistke alebo ističi trvanlivým a čitateľným štítkom, na ktorom sa okrem označenia jednofázového obvodu uvedie aj označenie združeného obvodu, všetky vodiče združeného obvodu musia byť až po ich rozdelenie na jednofázové odbočky v spoločnom viacžilovom kábli; ak ich tvoria jednožilové vodiče, musia sa uložiť v spoločnom obložení (elektroinštalačnej rúrke, stavebnej dutine atď.), do združeného obvodu sa musí zaradiť spínač, stýkač a pod., ktorým sa môžu súčasne vypnúť všetky krajné vodiče združeného obvodu a až za týmto prístrojom sa môžu vypínať jednotlivé fázy, odbočovanie jednotlivých fáz združeného obvodu sa môže vykonať v jednej spájacej alebo odbočovacej elektroinštalačnej škatuli. Aj keď tieto obvody STN pripúšťa, nemožno ich (ako zásuvkové) odporúčať prinajmenšom z dvoch dôvodov: a) nie je vylúčené preťaženie vodiča N, popr. PEN, b) odstraňovanie poruchy v jednom obvode negatívne ovplyvní fungovanie zvyšných obvodov. Ďalšie pravidlá týkajúce sa zásuvkových obvodov Na jeden zásuvkový obvod možno pripojiť najviac desať zásuvkových vývodov, pričom celkový inštalovaný príkon nesmie prekročiť 3 680 W pri istení 16 A. Počet zásuviek a ich rozmiestnenie v danom priestore je potrebné voliť tak, aby prívody k spotrebičom a predlžovacie pohyblivé prívody neboli uložené v komunikačných trasách, prípadne ich nekrižovali (prístupy k oknám, dverám, vstavaným skriniam, ovládačom). Pre jednotlivé priestory v bytoch uvádza minimálny počet zásuvkových vývodov STN 33 2130 Z2 čl. 4.7.6, ale vzhľadom na to, že zmena Z2 je z roku 1995, ide skôr o (úsmevnú) históriu ako o návod na reálne použitie. Podľa STN 33 2140 čl. 1.4 v miestnostiach pre lekárske účely musí byť počet zásuviek a ich rozmiestnenie také, aby sa pre pripájanie zdravotníckych el. prístrojov nemuseli použiť rozbočovacie zásuvky a predlžovacie pohyblivé prívody. S počtom zásuviek v obvode, resp. s počtom v nich zapojených spotrebičov, a ich prevádzkou súvisí aj pomerne častý jav, keď aj pri krátkodobom výpadku dodávky el. Energie a jej následnom obnovení v dôsledku zapínacieho prúdu (prúdového nárazu) vypne istenie zásuvkového obvodu. Že takéto vypnutie môže spôsobiť aj značnú hospodársku škodu, dokazuje nasledujúci prípad praxe: Po krátkodobom výpadku el. energie v piatok poobede takto vypol istič v zásuvkovom obvode, v ktorom bola zapojená chladnička s vakcínami, a v dôsledku jej viac ako 60hodinovej nefunkčnosti (do pondelka do rána) sa vakcíny znehodnotili. Nepriaznivým následkom popísaného javu možno predísť napr. zriadením osobitného zásuvkového obvodu iba pre jedno zariadenie (chladničku) a prípadným signalizovaním jeho vypnutia. Poznámka: Je zarážajúce, koľko zbytočne zapnutých spotrebičov možno v organizáciách nájsť. Ide najmä o PC, monitory a tlačiarne, ale výnimkou nie sú ani kopírky, ktoré sú bezdôvodne zapnuté až desiatky hodín (služobná cesta, víkend, sviatky). Tieto spotrebiče okrem spotreby el. energie prispievajú k zvýšeniu nárazového prúdu pri obnovení dodávky el. energie, a čo je potrebné zdôrazniť, aj k zvýšeniu rizika vyplývajúceho z prevádzky spotrebičov, ktoré nie sú ani pod občasným dohľadom. Predsa stále platí, že najbezpečnejší elektrický spotrebič je vypnutý spotrebič. Dvojzásuvka sa považuje za jeden zásuvkový vývod a nesmie sa pripájať do dvoch rôznych obvodov ani sa nesmie prerušiť prepojenie oboch zásuviek (STN 33 2130) a pritom aj s týmto „vylepšením“ (zapojenia dvojzásuvky do dvoch obvodov) sa autor pri revízii stretol. Na zásuvkové obvody je možné pevne pripojiť jednoúčelové spotrebiče pre krátkodobé použitie do celkového príkonu 2 000 V·A. Pre pevne pripojené jednofázové spotrebiče o príkone 2 000 V·A a vyššom sa zriaďujú samostatné obvody. Rovnako sa pre všetky plánované el. Zariadenia s príkonom 2 000 V·A a vyšším zriaďujú samostatné obvody, aj keď sa pripájajú vidlicou do zásuvky. (STN 33 2130 Z2 čl. 2.3.1, 2.4.1, 4.7.4.1). Z uvedeného vyplýva, že bežná prax, keď sa napr. Jednofázová klimatizačná jednotka s príkonom viac ako 2 000 V·A pripojí do najbližšej zásuvky existujúceho zásuvkového obvodu, ktorý sa používa na pripájanie spotrebičov v kanceláriách, nie je v súlade s normou. Zásuvky s dvojitými svorkami sa odporúča pripájať slučkovaním a na základe skúseností treba pripomenúť aj taký detail, že pokiaľ výrobca neurčí inak, pod svorku sa pripája iba jeden vodič, a to tak, aby bol pri doťahovaní skrutky do svorky vťahovaný. Umiestnenie a montáž zásuviek V zásade ide o dve rozdielne činnosti, ktoré spolu úzko súvisia. Platí síce, že umiestnenie zásuviek má riešiť projektant, ale prax je taká, že veľmi často táto úloha ostane na montážnej firme alebo priamo na montéroch. Podľa STN 33 2180 majú byť zásuvky v obytných miestnostiach umiestnené aspoň 20 cm nad podlahou (merané od stredu zásuvky). Ak je potrebné umiestniť zásuvku napr. do podlahy, musí odolať mechanickému namáhaniu (pozri aj STN 33 2000-5-51). Umiestnenie zásuviek v priestoroch s vaňou alebo sprchou popisuje STN 33 2000-7-701. Norma rieši aj umiestnenie spotrebičov v umývacích priestoroch. Umiestnenie zásuviek v blízkosti umývacieho priestoru je znázornené na obr. 1, pričom platí, že v školských učebniach sa zásuvky pri umývadlách nesmú umiestňovať bližšie ako 1,5 m od umývacieho priestoru (STN 33 2000-7-701 čl. N 701.512.6). Citovaný článok sa pochopiteľne týka aj materských škôl a jaslí. Pre materské školy a jasle ďalej platí, že zásuvky musia byť chránené aj pred svojvoľným dotykom napr. bezpečnostnou zátkou (STN 33 2130). Poznámka: Skúsenosti z praxe ukazujú, že toto ustanovenie je potrebné uviesť v sprievodnej dokumentácii k elektrickému zariadeniu (pozri aj vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009). Jednofázové zásuvky sa montujú tak, aby ochranný kontakt (kolík) bol hore a stredný (vodič N) bol pripojený na pravý kontakt (STN 33 2130). Vlastnej montáži predchádza montáž (osadenie) inštalačných škatúľ pre zásuvky, ktoré sa, v prípade zásuviek určených pre montáž pod omietku, osádzajú tak, aby ich okraj bol zarovno (lícoval) s budúcou omietkou. Táto požiadavka nebýva vždy splnená, čo v prípade vyčnievajúcich škatúľ nemusí poskytovať dostatočný stupeň krytia kontaktov zásuvky, o estetike ani nehovoriac. Častejšie sa ale vyskytujú prípady hlboko osadených „utopených“ škatúľ. Následky bývajú obvykle tieto: postupné uvoľňovanie zásuvky (ak sa kovový nosník zásuvky opiera iba o omietku prekrývajúcu inštalačnú škatuľu), nedostatočný kontakt s vidlicou a následné opaľovanie a prehrievanie kontaktov při pripojení spotrebičov s väčším výkonom, poškodzovanie (praskanie) krytov pri snahe pritiahnuť vnútornú časť zásuvky ku krytu (obr. 2). Odborné prehliadky a odborné skúšky zásuvkových obvodov Pred uvedením do prevádzky (nielen) zásuvkových obvodov prichádza na rad odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS, revízia). Tu treba čitateľa upozorniť na veľmi rozdielne znenie noriem. Podľa STN 33 1500 (účinnej od 1. 6. 1991) čl. 2.1 a čl. 2.3 východiskovú revíziu treba vykonať iba v takých prípadoch úprav existujúcich obvodov, ktoré si vyžiadali zmenu istenia. Podstatne inak sa k problematike stavajú novšie normy. V STN EN 50110-1:2005 v čl. 5.3.3.1 je o. i. uvedené: „Na nových elektrických inštaláciách, rovnako aj na upravovaných a rozširovaných existujúcich elektrických inštaláciách sa musí pred ich uvedením do prevádzky vykonať revízia.“ Podobne z článkov 61.1.5 a 61.4.1 STN 33 2000-6:2007 vyplýva, že správa o východiskovej revízii sa musí vyhotoviť aj po rozšírení, prípadne úpravách existujúcej inštalácie. To znamená, že revíziu treba vykonať aj po úpravách a rozširovaní existujúcich inštalácií bez ohľadu na to, či bola vykonaná zmena istenia. Zmienku si zaslúži aj kvalita revízie zásuvkových obvodov, ktorá sa v praxi veľa razy redukuje na odmeranie impedancií poruchových slučiek v týchto obvodoch. Pritom pri východiskovej revízií treba skontrolovať, či zásuvkové obvody zodpovedajú všetkým uvedeným požiadavkám, čo bez odmontovania krytu každej zásuvky nie je možné. Ešte náročnejšia je pravidelná revízia, pri ktorej treba kontrolovať aj prípadné zmeny v samotných obvodoch, napr. dodatočné pripojenie spotrebičov, také úpravy miestností, ktorými sa zásuvky mohli dostať do nedovolenej blízkosti umývacieho priestoru, do dreveného obloženia (bez potrebných opatrení podľa STN 33 2312), k neželanej vzdialenosti od podlahy a pod. Okrem toho treba kontrolovať opotrebenie samotných zásuviek t. j. kontrolovať: celkový stav krytu, resp. krytia zásuvky pomerne často sa vyskytujú poškodené osobitné kryty kontaktov (zdierok), tzv. okuliare); upevnenie zásuvky v inštalačnej škatuli; upevnenie vnútornej časti zásuvky na kovovom nosníku; pri uvoľnení tejto časti je buď pohyblivý aj kryt zásuvky, alebo je kryt neúmerne namáhaný tým, že pri opieraní sa o stenu drží zásuvku v nepohyblivom stave; stav vodičov a ich upevnenie vo svorkách; opotrebenie a celkový stav kontaktov L a N; stav ochranného kontaktu (kolíka): – kolík musí byť po celej ploche kovovo čistý (nezaoxidovaný) a bez stôp po maľovke, – upevnenie kolíka; autorovi sa už pri revízii stalo, že pri vyťahovaní vidlice zo zásuvky ostal kolík v jej dutinke, a výnimočné nie je ani to, že kolík je taký uvoľnený, že drží iba „silou vôle“. V správe o OPaOS treba prípadné nedostatky adresne popísať (konkretizácia nedostatku, číslo miestnosti, poloha zásuvky). Konštatovanie typu: „Niektoré zásuvky v budove sú poškodené, treba ich vymeniť“ sú prevádzkovateľovi nanič, lebo sa podľa nich nedá reálne vykonať oprava. Záver Účelom článku bolo upozorniť na požiadavky noriem pri projektovaní, montáži, údržbe a revíziách zásuvkových obvodov a podnetom k jeho napísaniu boli práve negatívne skúsenosti z revízií, ktoré vyústili do predpokladu, že mnohí elektrotechnici (revíznych technikov nevynímajúc) potrebné vedomosti buď nemajú, alebo ich v praxi dôsledne neuplatňujú. Obr. 1. Umiestnenie zásuviek při umývacom priestore (umývací priestor je vyšrafovaný) Obr. 2. Poškodený kryt zásuvky
Odpovedať
@jurajm17 @pit77 catscan Prietelia, keď už inak nie, skúsme to takto: Farebné značenie vodičov udáva norma STN 33 0165, o tomto nesmie byť pochýb. Ak do zásuvky pripojím spotrebič, ktorého prívod je opatrený vidlicou a tú rozoberiem, všimnem si dve veci (riešime L+PE+N): 1. - v napájacom kábli spotrebiča nájdem 3 žily označené farebne ako hnedá (alt. čierna), zelenožltá a modrá 2. vidlica bude zapojená nasledovne : ľavá strana - fázový vodič, pravá strana - stredný (neutrálny / pracovný) vodič a v strede ochranný vodič (z pohľadu ako keby som šiel vidlicu pripojiť do zásuvky a v tomto smere ju držím pred sebou) Takže norma mi vraví, že svetlomodrá NESMIE byť použitá pre iný vodič, tj. ak zapojíte fázu v zásuvke na pravú stranu, automaticky ju dostávam do zariadenia cez svetlomodrý vodič a to už je v rozpore s normou. Navyše určité spotrebiče obsahujú svoje vlastné istenie cez tavnú poistku na vstupe a tá je ( "prekvapujúco" ) pripojená na fázový vodič. """" Len toľko k tomu...aj môj revízny technik sa mýli /však je len človek/ tak isto ako aj ..prispievateľ ----catsan---- ako aj norma ktorú uvádza a popisuje??? ;-) """"
Odpovedať
Článok sa načítava...
@technik007 STN 33 2000-4-46 Dátum zrušenia: 1. 6. 2004. Vazne je pri TN-S jedno, na ktorej strane je faza a pracovny ;-) Ok, a ked nieje vydlica s ochrannym /ze ma len vyrez na PE..../, tak ako ju zapojis do zasuvky? Tam tiez mas hnedy a modry a nesledujes, aby ti sedeli farby....
Odpovedať
@megdesign Měření odporu ochranného vodiče u spotřebičů odpojených od sítě. Aby bylo ochranné spojení vždy zajištěno, dbá se zvlášť na dodržení polohy ochranného kontaktu v zásuvce a ve vidlici. Ochranný kontakt v zásuvce musí vždy odpovídat ochrannému kontaktu vidlice. (I když se splnění tohoto požadavku zdá samozřejmé, výsledky výchozích revizí elektrických instalací ukazují, že asi u jednoho procenta zásuvek je na ochranný kolík zásuvky připojena fáze.) Zásuvky se připojují tak, aby byl ochranný kolík nahoře, střední vodič připojen na pravou dutinku, fázový vodič na levou dutinku. Tomuto zapojení musí, zejména pokud se týká ochranného kontaktu, odpovídat i zapojení vidlice pohyblivého přívodu. Nyní si zopakujme, jak vypadá připojení a propojení ochranného vodiče od zdroje až k chráněnému zařízení (přístroji, spotřebiči). Ochranný vodič je veden od uzemněného bodu zdroje až na ochranný kontakt do zásuvky. S ochranným kontaktem zásuvky (ochranným kolíkem) je spojen ochranný kontakt (ochranná zdířka) vidlice. Na něj je připojen ochranný vodič pohyblivého přívodu a ten je spojen s ochrannou svorkou připojeného elektrického zařízení. S touto ochranou svorkou jsou spojeny neživé části připojeného chráněného elektrického zařízení přístupné dotyku. Tak je zajištěna kontinuita ochranného spojení od zdroje k chráněnému zařízení. Správné připojení pohyblivého Správné připojení pohyblivého přívodu do zásuvky zapojené přívodu do zásuvky zapojené podle dříve platné normy podle nyní platné normy (ČSN 34 1010:1965) (ČSN 33 2000-4-46:2002) Zapojení vodičů na reálné zásuvce a vidlici Více informací k tomuto tématu naleznete v knize Montáž, připojování, kontroly a revize elektrických spotřebičů.
Odpovedať
@technik007 pozor, ale ty pises o ochrannom vodici, cize o PE a ja pisem o L a N.... Ano, kolik musi byt v zasuvke PE, rovnako zdierka vo vidlici musi byt PE. Ale v pripade TN-S siete je nasledne jedno, na ktorej strane je L a N. Pri TN-C to uz jedno nieje a musi byt L vlavo a N vpravo, lebo PE a N su spojene. Keby si to dal opacne, tak vsetko, co mas "uzemnene" by bolo zive, ale to je hadam jasne :-) To, ze "faza je vlavo" je zauzivane z cias TN-C. Pri TN-S je to jedno.
Odpovedať
@megdesign Práve tento problém mali aj na jednej stavbe v De v kancelárií že /kombi tlačiareň, scener/ nešla..Keď si ju v zásuvke otočil tak už išla bez problému...To iste vieš že v De môžeš otočiť zástrčku ako chceš, lebo nemajú kolík čo znemožňuje otočenie zástrčky-tudíž má fungovať tak ako to výrobca určil..Nemci uznali že náš systém je lepší, ale keď už to majú zaužívané tak...Tam musím jednoznačne dať fázu na PRAVÚ stranu ako aj vo Fr... Ty si sa ma pýtal ako zapojím vodič/kábel/ ktorý nemá ochranný vodič-dutinku. Taký kábel budeš pripájať k práčke,hriankovaču,domácej pekárni??? Asi ťažko..Vieš dobre na čo kábel bez ochrany/dutinky/ slúži....Tu sa bavíme o tom či je možné,asi,alebo dať na ľavú stranu FÁZU alebo nie.. Ja TVRDÍM a aj budem že FÁZA jednoznačne na SK VĽAVO...nijak ináč..môže byť, asi.. ;-)
Odpovedať
@megdesign Pozri, mne je to jedno ako budeš pripájať fázu v sústave TN-C a ako v TN-S..Ja pripájam vždy na VĽAVO fázu na SK.. Ako som písal v DE opačne...Ja som o tom presvedčený a aj budem že na SK fáza má byť VŽDY na ĽAVEJ strane...To je k tomuto všetko...K tejto téme sa už vyjadrovať nebudem, nakoľko som si myslím odpovedal dosť na túto tému.. ;-)
Odpovedať
@technik007 ja som sa pytal na ten dvojvodicovy kabel na margo tych farieb.... ;-) Ze ak das pripojis zariadenie triedy II "opacne", tak pojde, ale farby kablov zaliatych vo vidlici sediet nebudu.
Odpovedať
@megdesign To máš pravdu, prístroj-zariadenie s dvojitou izoláciou /trieda II/ pôjde a farby sedieť nebudú...Ale my sme sa bavili ako zapojiť zásuvku na akú pozíciu / vľavo-vpravo/ fázu... ;-)
Odpovedať
@slavo01 Môžem Ťa poprosiť ak by si vedel demontovať dekel z tej zásuvky z PĽR a dať sem foto??? Ja som mal takú zásuvku ale bola vzadu prepojená kontaktom tak že to vyšlo správne-polarita..Ďakujem.
Odpovedať
@technik007 Su zvisle prepojene plieškami. Odfotim to zozadu a zavesim.
Odpovedať
@slavo01 Môžeš mi to dať aj do IP..Dík.. ;-)
Odpovedať
@technik007 neuraz sa ale stale mlatis prazdnu slamu. Z toho dlheho clanku (casopis elektro roku 2010 alebo 2011), ktory si sem vlozil, sa tejto teme venuje tusim 8 odstavec. Takze stacilo iba vypichnut STN 34 1010 a STN 33 2000-4-46 - na co by si dostal odpoved ze su obe neplatne ... Polozil som ti jednoduchu otazku: ktora PLATNA norma prikazuje ze faza ma byt na lavej strane. Aky predpis kaze ze to tak musi byt? O.K. beriem ze na Slovensku je zauzivane ze faza je nalavo (ja osobne ju tiez zapajam nalavo). Ale ak to niekto urobi opacne je to chyba? Takze este raz, prosim napis mi sem cislo normy, clanku a odstavca, kde sa vravi ze faza ma byt na lavej strane a nie opacne. A pokial mozno aby ta norma bola aj platna. Dakujem! P.S. na margo farebneho znacenia vodicov, aky kabel pouzivas k vypinacu na svetelnom obvode? 2x...O a preznacujes ho na oboch koncoch? ;-)
Odpovedať
@pit77 Takže ešte raz a Tebe naposledy aby si to pochopil...STN 332130...čl.2.3.3... Tak si to nájdi a preštuduj...P.S.. Bavili sme sa o zásuvke kde musí isť fáza...a nie aký kábel používam na svetelný obvod... Vodiče k vypínaču preznačujem....Stačí??? ;-)
Odpovedať
@technik007 staci :-)
Odpovedať
otázka neznie, kde je uvedené, na ktorej strane zásuvky má byť fáza, ale prečo to tam nie je. Považujem za chybu, že takáto vec nie je jednoznačne definovaná. napr. mám lampu so svetelným zdrojom priamo na 230V (pracovné svietidlo, voľne stojacú lampu, hocičo..) - potrebujem aby fáza NEBOLA na závite objímky tak isto, ako pri lustroch. Neriešim, že pri výmene žiarovky si mám takú lampu zo zásuvky odpojiť, má to byť blbuvzdorné. Rovnako aj pri iných zariadeniach potrebujem vypínačom odpojiť fázu, nie nulák. Preto existujú vidlice pre zariadenia s dvojitou izoláciou, ktoré opačne nezapojíte.
Odpovedať
Profilova fotka
@peterkob v Nemecku sa vsetky vidlice daju zapojit opacne a zatial na to nevyhynuli :)
Odpovedať
@majkoj je milión noriem, ktorých zmyslom je chrániť spotrebiteľa pred možnými aj nemožnými rizikami a predávajúceho pred ťahanicami po súdoch. Preto tvrdím, že by malo byť jednoznačne definované, na ktorú stranu pripojíš krajný vodič a na ktorú neutrálny.
Odpovedať
@pit77 ..nejako si stíchol s tým mlátením prázdnej slamy... ;-) @jurajm17 "Ty tu pises podla mna nespravne informacie a tvaris sa pri tom ako odbornik na danu temu".. Tak ako je to ohľadom šírenia nesprávnej informácie z mojej strany a Tvojho pohľadu??? :-)
Odpovedať
@peterkob ano malo. Ale zial, nikde to nieje definovane. Aspon nie pre SVK.
Odpovedať