@stokibb tlmena alias utlmova ? ja len ci tomu dobre rozumiem, lebo som strateny tlmena / skutocna :) este ma uved do obrazu pls. co je 3/3 3/0 2/2 .... ? Este sa chcem spytat mal si tu ekvitermu pustenu aj bez utlmoveho rezimu ?
no :-)
nie útlmový režim (ak sa bavíme o napríklad nočný režime) nepoužívam:
v servisnom nastavení môjho kotla mi v diagnostike ukazuje 2 teploty:
1) tlmená teplota
2) skutočná vonkajšia teplota.
tlmená teplota tá sa akoby priemerovala za určitý čas, podľa konštanty ktorú si vieš v servisných nastaveniach meniť. Ja to mám na 21,3 hodiny čo je nastavenie od výroby. Táto konštanta by mala reflektovať stratu domu (čim lepšie zateplené tým vyššia konštanta a tým pádom dlhší úsek za ktorý sa daná tlmená teplota prepočitáva priemeruje)
Príklad: tlmená teplota je zpriemerovaná za povedzme deň ukazuje 3C a vonkajšia skutočná teplota ti ukazuje teplotu v danom okamžiku. čo bola včera tiež 3C. Dnes sa to do rána zmenilo na 3C/0C a od vtedy kotol ide stále. Momentálne je to 2C/2C. Pričom prvú uvádzam tlmenú teplotu a druhú skutočnú vonkajšiu teplotu.
Čiže regulácia vyhodnocuje nielen na základe skutočnej (aktuálnej teploty v danom momente) ale prihliada aj na tú tlmenú a nejako to prepočitáva a na základe nastavenej krivky potom vypľuje kotol požadovanú teplotu vody. V tejto chvíli je to 31C.
Dúfam, že som to napísal zrozumiteľne :-)
@stokibb jop uz chapem :-) takze to prakticky nie je cisto cista ekvitermika ale je z casovym posunom vies skusit ci to ide aj bez toho casoveho posunu a tudiz aby sa riadil cisto aktualnou vonkajsou telotou a krivkou ? Za pokus das len trochy plynu :-D a uvidis co to spravi ci to bude casto spinat alebo ako to pojde...
Inac celkom nechapem tomu casovemu posunu alias tepelnej strate, doteraz som bol v tom, ze ta krivka odzrkadluje tepelnu stratu domu
@quakdafak
myslím, že sa to vypnúť úplne nedá len sa dá dať konštanta minimum každých 10 minút a maximum neviem dáke cca 2 dni asi.
tiež neviem presne čo to má robiť, len predpokladám ako si napísal, časový posun aby prudko nemenil kotol teplotu. napríklad ako dnes cez deň boli 3C a teraz je už -1C tak asi aby prudko neskočil s poťažodovanou teplotou vody povedzme z 31 na 33 tak je tam tá konštanta ktorá berie do úvahy že dom ma niečo naakumulované len tak hneď sa neochladí, ale platí to ja spätne keď je tlmená teplota -3 a cez deň sa oteplí tak skrátka aby hneď neznížil teplotu vykurovacej vody.
Aspoň myslím, že by to tak nejako malo byť, určite sa na to spýtam toho technika. Ale idem pozrieť či sa to nedá vypnúť úplne.
tak vypnut sa to neda.
za posledne 2 dni sa kotol vypol 2 krat. super az do dnesneho dna kedy od 11 do 17 hodiny sa vypol 9 krat a pokracuje v cyklovani a zohrievani vody na teplotu mimo krivky a pozadovanej vody kotlom.
vonkajsie teploty porovnatelne s predchadzajucimi dnami dokonca vcera bolo aj teplejsie ako dnes a nerobilo to. neviem som zvedavy na toho technika s viessmannu ci nieco najde ked to napoji a stiahne si udaje.
Dobry den, Tiez mame Vitodes 200 od Viessmann a vyskytol sa problem, že ukazuje vonkajšiu teplotu -60° a potom samozrejme kuri strasne silno, ze sa na podlahe neda ani noha udzrat. Neviete kde by mohol byt problem? Odišlo to vonkajšie čidlo? Ďakujem
@gkrivanek
jasne dam vediet co povie. snad sa bude vediet vyjadrit preco sa tak kotol sprava. uz nech je to cokolvek len nech sa pohnem dalej. predpokladam ze jed je priamo s viessmannu tak bude mat aj vybavenie a software.
aj dnes tlmena -1C skutocna tiez -1 stupen a uz sa asi vypol 15krat za dnesny den. teda spodnym vykonom to nebude. inokedy pri takych teplotach ide plynuli cely den.neviem ako ste to mysleli s tou spiatockou co ste pred casom pisali viem to ja nejako ovplyvnit? mam 2 dlhe okruhy a tam mam prietok 2l/ min a inde okolo 1l/ min v chodbe este o trosku menej. moze aj toto sposobovat? ked vyhana takto teplotu na 39C tak to znamena ze sa rychlo podlaha ochladzuje a snazi sa to dohriat? alebo naopak ze sa prehrieva nedokaze odovzdat dostatocne rychlo teplo a potom sa zacykli?
@gkrivanek
ako za pokus nic nedam, len ak to bude v tom ako viem vyregulovat jednotlive vetvy aby som niekde neprekurovak a inde zase nedokuroval. lebo ak to pootvaram na plno vsade budem mat tak prietok okolo 1.3 max 1.5l/min.
pre niektore izby vela pre ine zas malo
@gkrivanek
tak zonovku mam spravenu len ju nepouzivam. v rozvadzaci su termo hlavice ktore uzatvoria jednotlive vetvy ale na kotol nie su prepojene teda kotol nevypnu.
vyskusat mozem len tam je obava toho ze priestor tak rychlo nevychladne a podlaha bude chrychlo na tomto mi vyhovuje to ze kotol ide stale a podlaha je prijemna pocas celeho dna.
Dobrý deň. Wiessmann Vitodens 200 wB2B.
Porucha Eb automatika horáku.
Našiel som manual v AJ. Pri uvedenej chybe je nastavit v kódovaní2 adresu 12:00 na 12:1. Na to aby som sa dostal na adresu 12 musím zmenit adresu 11:00 na 11:9. A tu končím. Ak nastavim 11:9 a potvrdim OK tak sa po chvíly prepne na 11:00 a adresu 12 preskočí.
@enco99 Ahoj, jedna sa o poruchu nespravnej kalibracie. Toto sa zvicajne objavuje pri poruche riadiacej dosky. Mam s tym velku skusenost a kazdy servisak skonci so slovami " treba novu" Ak to bude aj tvoj pripad, ja s tym viem poradit.
Ale to je potom na telefonat, lebo je to zdlhave vysvetlovat cez pisanie.
Tak ze ak bude treba, 0902 staci 944 iba 635 prezvonit. Ja viem zavolat späť. Miro
Dobrý deň, potreboval by som poradiť. Mám kotol Vitodens 200 a sériu čerpadiel pre ohrev teplej vody, radiátory, a podlahovku. Problém nastane ak je pustené čerpadlo pre podlahovku (kotol má teplotu 73 stupňov, ale pri čerpadle je 45 stupňov ) ale ak zapne buď čerpadlo pre radiátory alebo teplu vodu nedokáže teplota pri čerpadle ist nad 50 stupňov. Čo je pre radiátori alebo teplu vodu malo. Ako keby cez anuloid nešla teplejšia voda ako 50 stupňov. Ale ak je pustené čerpadlo pre radiátory a aj tepla voda nie je problém. Problém je ak je zapnuté podlahové kúrenie.
Za rady vopred dakujem
Prikladám foto kotolne
@patok tak samozrejme pretoze tento kotol je riadeny ekvitermicky. Snima teplotu anuloidu a amuloid hreje na tu najvysiu teplotu ktoru niektory z tych okruhov potrebuje.
To znamena ma kurit podlahovka a vypocita si 40 C dk podlahy pricom su TUV a radiatory vypnute tak automaticky Vam do anuloidu robi 40C vodu.
Vpripade ze sa zapne TUV a ziada 70C vodu do anuloidu spravi 70C vodu.
Mate zle nakodovanu regulaciu v kodovani 2 musite zmenit ze cerpadlo TUV je za anuloidom.
Treba si zavolat servisaka co Vam ten kotol spravuje
@patok A tá izolácia je za všetky drobné. Hlavne že je zaizolované potrubie k expanzke...
A že by ku každému ventilu aj šróbenie bolo treba. Však čo, vystrihneme. Či to čierne sú šrobenia?
@gkrivanek servisak čo robí servis povedal že nevie čo stym je, preto som sa rozhodol požiadať tuto o pomoc. Ako do kodovania 2 sa viem dostať len si netrúfam tam nič meniť. Keby mi napises čo treba zmeniť by som vyskúšal.
@patok podla mna je naopak napojený anuloid. Primar a sekundár su prehodené. K privodnemu potrubiu sa radšej nevyjadrim,podla mna maly priemer,ak je to 26. Ak je to 32 beriem späť. :-)
@patok to co pisal @gkrivanek plati v pripade ze mas teplotne cidlo na anuloide. v pripade ze tam nieje tak mas dve moznosti bud ho tam nechat dopojit alebo sa snazit poregulovat system bez neho. na uvahu: da sa robit TUV prioritne ( ak je poziadavka na TUV tak vykurovacie okruhy neodoberaju teplo), daju sa vyregulovat obidva vykurovacie okruhy tak, aby sa svojim teplotnym spadom k sebe priblizili? otazka na teba, preco su obehove cerpadla nastavene tak ako su nastavene? mas ku kureniu aj dake vypocty, projekt ? podlahovka = prizemie ( pocet okruhov, prietoky), radiatory = poschodie ( pocet radiatorov, vykony, teplotny spad), dlzky okruhov a prepojov, prierezy? prietoky podlahovka radiatory mas vypoctovo navrhnute a poregulovane? celkom by ma zaujimalo ci teda niekto osobne priamo z viessmanu tam pride a co bude robit. ja to skor vidim ze si budes musiet dost dokladne postudovat par prispevkov z MS, dokumentaciu ku kotlu a parametrizovanie vykurovacich okruhov sam. daj potom vediet ako sa to vyvija.