Stačí jeden prúdový chránič pre všetky obvody?

Zobraz úvodný príspevok
Mám otázku z pohľadu laika. Elektroinštaláciu v dome (novostavba) som samozrejme zveril do rúk elektrikárov (keďže pre mňa španielska dedina). Chcú však pre všetky obvody použiť jeden prúdový chránič (vraj stačí). To sa mi nezdá. Minimálne vonkajšie inštalácie (svetlá, zásuvky) by mali mať vlastný chránič... . Poprosil by som o rady a skúsenosti. Ďakujem
Odpovedať
@catscan ano, je to povolene:)) zž sa nesmie preznacovat:)) ale tusim ten cyky j ma modru zilu:))
Odpovedať
@catscan http://www.elima.cz/obchod/cyky-j-7x1...
Odpovedať
@patriky nuz ale tam ti chyba ZŽ...
Odpovedať
@catscan kde pozri link co som dal. Kabel 7C(J) je 5 x cierna modra a zž a aj keby dam 7-0 tak tam je 6 ciernych abjednu preznavim na modru ale pozri link co som dal tam su vsetky
Odpovedať
@patriky 5x čierna, modrá a hnedá ;-)
Odpovedať
@patriky @catscan Na svetla cyky-j 5x1,5 ;-) Inak cyky-j 7x1,5 http://ebc.kvelektro.cz/img/75806F766...
Odpovedať
@megdesign presne, najlepsie riesenie
Odpovedať
@megdesign @patriky Ak by som mal riesit 7 žilák len z dôvodu, že si potom môžem vybrať, odkiaľ pôjdem na lampu, tak vtom zmysel nevidím. Ad.1 - nutnosť preznačiť modrý (strácaš čas) Ad.2 - všetky žily čierne, aj keď označené číslom (znižuje prehľadnosť) Ad.3 - pri hrubáku už snáď automaticky vyhadzuješ svetlo z krabice von a teda vopred vieš, kde ho máš = neriešiš, že si môžeš vybrať, nakoľko to nepotrebuješ Ad.4 - cena Ad.5 - keď mať možnosť výberu, to už radšej riešiť cez tlačítka a relé, z RD vytiahnuť presne tam, kde je treba Za mňa určite nie, rovnako ako stáčať spoje, cínovať, zafúkavať. Netvrdím, že to tak nejde, ale je rozdiel stráviť pri vypínači minútu a päť minút. Nuž ale každý znás je naučený na niečo iné.
Odpovedať
@catscan povedzme si uprimne kolko m kabla 7x potrebujes? takze neni to az tak velka polozka. A podla mna lepsie ako tam davat 5J + 3O alebo 2 kusy po 3O.
Odpovedať
@patriky tym padom mozeme jedno svetlo napajat s jedneho vyp a druhe s druhého vyp + mame jeden vodic ako rezervu
Odpovedať
@patriky 5J nepoužívam tiež, len 3A (CYKY-O) Ako som sa už vyjadril, každý je naučený na niečo iné
Odpovedať
@sysell Pri viac umiestnených ističoch+chránič je analýza poruchy veľmi rýchla/ nepíšem že nie je anylýza poruchy len pri jednom ističi+chránič pomalšia/ ale nie som po tme.. Jeden tu diskutujúci napísal veľmi super vetu čo je aj pravda...ľudia chcú ušetriť na elektrike niekoľko 100e-a kúpia do obývačky sedaciu za 3000E :-S Je to samozrejme o peniazoch.A to nech si každý jeden uvedomý čo je prednejšie a ako chce mať zabezpečenú el.inštaláciu. :-)
Odpovedať
Článok sa načítava...
@megdesign Ja si neviem predstaviť, že by som to robil na stavbe /stáčal káble/ myslím si, že by ma asi šéf veľmi rýchle hnal zo stavby. ]-( ]-( No a ešte cínovanie..je to myslím si nepraktické..No ale keď to Ty tak robíš, je to Tvoja vec..Cínové spoje robím aj ja na stavbe, ale len v tom prípade ak sa jedná o predĺženie káblov na domáci vrátnik, otváranie brány a pod.. :-)
Odpovedať
@technik007 Tak da sa dat jasne ze aj Wago. Aj ja niekedy davam. Ale ked nechcem, aby ma zakaznik volal o 5 rokov na stavbu, lebo mu niekde vyiskri Wago, tak davam povacsine stacane spoje. To stocenie, pocinovanie a zafukanie stoji nejaky cas, to je jasne. A vo vyhlaske je jasne pisane, ze elektrotechnik nema pracovat pod natlakom a v casovej tiesni ;-) Neprakticke.... My robime instalacie traja. Od burania, tahania kablov, sadrovania, kompletaz. Jeden staca kable, druhy velkou plynovou pajkou cinuje, treti zafuka....
Odpovedať
@megdesign Zatiaľ neviem o tom že mne by vyhorelo Wago, a môžem napísať že pár 1000ks som ich natlačil na káble...prešlo i viac rokov ako 5 rokov ale netvrdím že sa to nemôže stať....No a k téme..a kde máš 4-člena??? :-S Kto chodí po "sváču" a pivo??? :-D :-D :-D
Odpovedať
@technik007 Po "sváču a pivo" chodí ten, kto je sofer :-D Povacsine ja ]-(
Odpovedať
@megdesign Tak to má byť...veď šofér musí byť po pive aj odvážny.. :-D :-D :-D
Odpovedať
@megdesign Neviem, kolko presne rokov uz vykonavas tieto prace, ak mas skusenost, ze ta po 5 rokoch zakaznik vola, ze mu niekde "vyiskri Wago", totiz WAGO do 2,5mm2 zvláda menovitý prúd 24A pri 450V a jedine, co moze nastat je, ze si zilu oblankujes na kratko / nedotlacis.
Odpovedať
@catscan Chvalabohu taku skusenost nemam a ani nechcem. Preto radsej stacame a cinujeme. Nasi dedovia tiez mohli pouzit "cokoladku", ale radsej stacali... Dokonca sa v "AC-durke" robili na kabloch ocka, cez ktore sla skrutka do mostika. Pocinovany "kruťák" je dozivotny spoj. A dalsia vec, nieje Wago, ako Wago.... Samozrejme si tie Wago naratas do ceny a uz sa domacemu pretacaju panenky. "Nieje nieco lacnejsie?" Je. Dame polske. ;-)
Odpovedať
chces mi povedat ze wago nejak zamava s cenou instalacie? urcite nie viac ako cas navyse ktory stravis pri stacani
Odpovedať
@megdesign Nuž zvláštna logika pri počítaní ceny, bez urážky. Totiž skúsme takto: Svorka WAGO do 2,5mm2 pre 3 vodiče, krabica (100kusov) stojí 9€, čiže 1 kus je za 0,09€. Oblankovať musíme žily rovnako ako aj ty, tak aj ja, stým, že ty ich blankuješ o kúsok dlhšie. Potom (podľa tvojich slov) príde ďalší kamarát, zacínuje a následne ďalší, ktorý to zafúka. A teraz: ty si ušetril svorku za 9 centov, ale potreboval si na to bočné kliešte, nôž alebo blankovačky (to aj ja), plus ty ešte pajkovačku, cín, horák, plyn, zmrštovačku a 5x viac času. A čas si dá každý jeden zaplatiť. Takže polemika u cene a pretáčanie paneniek u zákazníka je minimálne na úsmev popod fúzy :-N
Odpovedať
@megdesign len pre zaujimavost myslim ze stare hitech zosilovace a pod - tym myslim mozno 70-80 roky mavali kabliky zatocene a zaizolovanie, ziadny cin ziadne skrutky. Cim mzoe casom degradovat, bezne byvaju studene spoje, samozrejem v nizkopredovej elektotechnike 230V je ine ale tiez moze byt. Inak neviem si predstavit stacanie 2,5mm plnych kablov.
Odpovedať
@topfield Tak zalezi kolko ich treba a ake.... Ceny su od 0,10€/ks po 1€/ks.... Povodne sme sa tu bavili o prudovom chranici za 20€, ci dat navyse, ci nie. Tych 20€ sa zdalo ako navysenie ceny instalacie... Cize ak to berieme takto, tak ano. ;-)
Odpovedať
a ak to beriem v kontexte, ktory som spomenul ja a catsan, tak je to somarina... usetris 30 eur na wago a das si zaplatit cas, ktory travis zatacanim... a neverim ze to vyjde lacnejsie
Odpovedať
@sysell Treba pozerat na obsah striebra a olova v cine ;-) Ked sa predtym hras s privodom 4x16 v RD a chytis potom do ruky 2,5, pride ti to ako nitka. O 1,5 ani nehovorim. :-D A este otazka... Kde by si chcel este stacat 2,5? Ved tam ide vsetko pod skrutky a smyckujes. Stacame len svetla - 1,5.
Odpovedať
@megdesign ved predsa napriklad pri povrchovej montazi (PVC listy, VRM a pod), ked stacas 2,5ky v OBO A-8 alebo A-11, pretoze ACdurka je prilis draha
Odpovedať
Profilova fotka
@megdesign Dnes sa už olovnatý cín ani predávať nesmie. :-)
Odpovedať
@catscan Aj povrchovu montaz vies riesit bez odbocovacich krabic.... A v OBO je predsa svorkovnica ;-) @jamk1 Aj jaj... vies, kolko veci sa nesmie? ;-) http://www.i-zeleziarstvo.sk/cinovani...
Odpovedať
Tiez sa mi este nestalo, zw by mi vyhorela wago svorka:)) na vypinac tu najhlbsiu krabicu kpr68 wago pekne dat do zadu do krabice vypinac a je. Este som reklamaciu nemal:))
Odpovedať
@megdesign naozaj?
Odpovedať