Použitie 4polovej prepatovky

Ahoj ja len tak narýchlo otazku, je možné v domovom rozvadzaci kde je bod rozdelenia použiť 4polovu /modulovu -aj s N blokom/prepatovku...bolo omylom kúpená asi sa už nedá vrátiť..
Odpovedať
1
2

Odpoveď na príspevok od liptacik:

Ahoj ja len tak narýchlo otazku, je možné v domo…
@liptacik Len tak narychlo odpoved - aky je to typ SPD? Inak si ale myslim, ze spravnu odpoved najdes urcite v tomto krasnom aplikacnom manuale: https://www.saltek.eu/files/document/...
Odpovedať
Aký je to typ..neviem teraz úplne presne ale od značky Eaton,sa mi zdá SP8T12280...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od liptacik:

Ahoj ja len tak narýchlo otazku, je možné v domo…
@liptacik za bodom rozdelenia mas tn-s, takze 4 polovu mozes pouzit, lebo tam uz mas N... Ci nie?
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od minoo:

@liptacik za bodom rozdelenia mas tn-s, takze 4 p…
@minoo hm..?..n keby som to vedel...ale neviem,tieto veci okolo prepatoviek mi akosi nechcu do tej mojej hlavy vliezt,sa v tom akosi stracam.. bod rozdelenia...tak potom by sa tam maohlo kludne pripojit N a.. ??
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od liptacik:

@minoo hm..?..n keby som to vedel...ale neviem,…
@liptacik no na 4 polovu (3+1) pripajas 3L, N, PE. Na 3 polovu 3L a PEN... Kedze mas bod rozdelenia v rozvadzaci, kde chces umiestnit SPD, tak mozes zapojit 3 polovu pred bodom rozdelenia, alebo 4 polovu za bod rozdelenia. Ale over si to u revizaka, ktory ti to bude revizovat...
Odpovedať
Bod rozdelenia - to je to miesto, kde PE aj N majú rovnaký potenciál. Takže je, podľa mňa, úplne jedno, či bude prepäťovka 3- alebo 4- pólová, lebo N svorku pripojíš presne tam, kde aj PE...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od dedo758:

Bod rozdelenia - to je to miesto, kde PE aj N maj…
Existuju SPD 4P a existuju 3P+N. Polozme si otazku, v com je rozdiel? Priklad: https://www.buco.sk/zvodic-prepatia-t... https://www.buco.sk/zvodic-prepatia-t... Este stale netusime, co mas vlastne kupene. Pretoze to, co si zadal, ani google nenasiel. @dedo758 A v TN-S sieti nemaju PE a N rovnaky potencial? Ja stavim oblicku, ze maju. Pointa rozdelenia je v tom, že cez PE nesmie tiecť pracovný prúd.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od kejsix:

Existuju SPD 4P a existuju 3P+N. Polozme si otazk…
@kejsix si si isty, ze sa tie dve spd nemozu zapojit rovnako?
Odpovedať
@minoo Tak ano, technicky vzato aj do benzinaku mozes naliat naftu. Uz priamo v popise na tom nejakom eshope je napisane, ze kazdy je pre iny typ sustavy. Modul "N" nie je rovnaky, ako L1/2/3! Pretoze pracovny vodic je zatazeny inak. Preto sa cely cas pytam,co vlastne ma, ale to tu bude strata casu. O spravnej montazi, dodrzani vzdialenosti, krizeni vodicov v okolo spd ani nehovorim.
Odpovedať
.
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od liptacik:

Ahoj ja len tak narýchlo otazku, je možné v domo…
@liptacik zdravím, áno, dá sa tam tá prepäťovka nainštalovať, ale funkčne bude pracovať iba pre tie tri krajné (fázové) vodiče, ten štvrtý modul pre neutrálny vodič tam bude akosi navyše.
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od merak:

@liptacik zdravím, áno, dá sa tam tá prepäťovka n…
@merak nesuhlasim
Odpovedať
Článok sa načítava...

Odpoveď na príspevok od kejsix:

.
@kejsix ak sa na tejto: https://www.elmit.sk/zvodic-prepatia-... moze zapojit N na rovnaky modul ako L, preco by sa nemohol na inej... zase netreba predpokladat, ze ma kupenu nejaku specialitu, co ani nikto nema skladom... Kazdopadne je to jedno, v bode rozdelenia nema technicky zmysel zapajat N, ked tam nema kde na trase vzniknut na nom prepatie, takze by som ten 4 pol jednoducho nezapojil. A ak by RT vadil prazdny kontakt, tak zapojil :-)
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od yuri66:

@merak nesuhlasim
@yuri66 to pravdaže môžete, ale nič to nemení na situácii
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od minoo:

@liptacik za bodom rozdelenia mas tn-s, takze 4 p…
@minoo ak má bod rozdelenia v tom istom rozvádzači ako je prepäťovka, tak po správnosti sa prepäťovka zapája na na prívodný PEN vodič, nie na vývodné PE a N vodiče
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od merak:

@minoo ak má bod rozdelenia v tom istom rozvádzač…
@merak a nemal by ist zvod z tej SPD (kontakt PEN pri 3p alebo PE pri 4p) co najkratsou a idealne oddelenou cestou na HUS (kde sa v konecnom dosledku stretne aj s PEN? Lebo teda ten PEN sa pripaja ako miesto, kam sa ma prepatie zviezt, nie ako potencionalny zdroj prepatia... Ci?
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od merak:

@yuri66 to pravdaže môžete, ale nič to nemení na …
@merak A co tato prepatovka urcena na sustavu TN-C-S, ak vies co to je za sustavu https://www.buco.sk/zvodic-prepatia-t...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od merak:

@minoo ak má bod rozdelenia v tom istom rozvádzač…
@merak to co citujes som myslel, kontakty na SPD, ktore sa pripajaju, nie ze ma pripojit SPD rovno na PE svorkovnicu... Zapojenie som vobec neriesil, na to sa nepytal...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od yuri66:

@merak A co tato prepatovka urcena na sustavu TN-…
@yuri66 ale autor nechcel nejaku obecnu "politicku" informaciu ako funguju SPD. On chcel vediet, ci v jeho pripade moze 4p SPD, urcenu pre jeho typ zapojenia (preco by kupoval pre tncs ked vie, ze bude mat tns) pouzit. A ano moze, takze ju da elektrikarovi, ktory mu ju zapoji tak aby fungovala. Nemusi ist kupovat 3p...
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od liptacik:

Ahoj ja len tak narýchlo otazku, je možné v domo…
@liptacik máte projekt ? o aký dom ide? rodinný, bytový panelák? ako je daný dom napájaný? podzemné alebo nadzemné VN/NN vedenie? ako je riešené uzemnenie prípojky, rozvádzača? aký je prívodný kábel? čím to máte celé istené?
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od minoo:

@yuri66 ale autor nechcel nejaku obecnu "politick…
@minoo tak v tomto by som sa na elektrikárov ani moc nespoliehal. 99% ich nevie správne osadiť a zapojiť
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od merak:

@minoo tak v tomto by som sa na elektrikárov ani …
@merak RT skontroluje, naucia sa, prerobia, vybavene. Ale nema zmysel zahadzovat 4p spd a kupovat 3p v jeho pripade...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od minoo:

@kejsix ak sa na tejto: https://www.elmit.sk/zvod…
@minoo to ale nieje T1....
Odpovedať
Hlavne, ze stale nik netusi, co "ma kupene" ale flame slusny 😂
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od minoo:

@merak a nemal by ist zvod z tej SPD (kontakt PEN…
@minoo to závisí od toho, v ktorom bode inštalácie sa tá prepäťovka nachádza. Ak je to na prívode rodinného domu, ktorý je napájaný z vonkajšieho nadzemného vedenia a kde hrozí priamy úder blesku do vedenia, tak tam áno. Ale ak sa to nachádza v paneláku bytového domu niekde na xy poschodí, a ktorý je napájaný podzemným vedením, kde nehrozí priamy úder blesku do vedenia, ale hrozí skôr naidnukovaniu prepätia na kábloch stúpacieho vedenia, tak tam sa to prípaja len na tú PEN zberňu.
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od minoo:

@merak RT skontroluje, naucia sa, prerobia, vybav…
@minoo koľkých RT som videl, že nemali ani poňatia, ako má byť správne nainštalovaná prepäťovka, a ešte k tomu aj zle vyšpecifikovaná. To, že má niekto papiere a robí dlhé roky elektrikára či RT, ešte neznamená, že sa v týchto veciach vyzná.
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od yuri66:

@merak A co tato prepatovka urcena na sustavu TN-…
@yuri66 tak ma poučte, čo to je za sústavu :) Pekný zvodič prepätia. Dá sa zapojiť aj v TN-C aj v TN-S a slúži na zvedenie bleskových prúdov pri priamom údere blesku do vedenia. No my aj tak stále nevieme, kam sa tá prepäťovka zapája. Či je to panelák alebo rodinný dom.
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od kejsix:

Existuju SPD 4P a existuju 3P+N. Polozme si otazk…
@kejsix oboje tieto SPD sa dajú zapojiž aj v TN-S a aj v TN-C sieti. Len je tam ten rozdiel, že v TN-S sieti sa pripája aj ten štvrtý modul N a v TN-C sa pripájajú iba tie tri krajné fázové vodiče bez toho štvrtého N vodiča.
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od merak:

@yuri66 tak ma poučte, čo to je za sústavu :) Pek…
@merak Tam sa pise - Pre uzemňovaciu sústavu TN-C-S, a to nie je ani TN-C ani TN-S, zacinam pochybovat o tvojich znalostiach
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od merak:

@kejsix oboje tieto SPD sa dajú zapojiž aj v TN-S…
@merak To sa mýliš.
Odpovedať