Utesnenie systemovej dosky

Ahojte, ako utesnit systemovu dosku na podlahove kurenie? som na poschodi a nerad by som vytopil susedov. Poter bude anhydrid. Tie spoje systemovej dosky sa mi nejak nevidia. Ked som videl, ze su aj prasknute tie vybezky niekde, tak zacinam mat zly pocit. (uponor) dakujem
Odpovedať
Diletacny pas ma na sebe foliu ktora zabrani zatekaniu pri stenach
Odpovedať
Ano to viem, ale myslim plochu. Ako sa spaja doska. Viem ze sa to prevezuje, ale nezatecie to?
Odpovedať
@vrtulnik94 vyzera to, ze mate z uhla steny a nemate polozenu dosku az tesne okolo stien. Da sa to pekne povyrezavat ked sa s tym clovek vyhra. Kazdopadne diery popri SD nemozu byt lebo ju moze poter podplavit!!! Takze ci uz diery vyplnite zvyskami systemovej dosky, polystyrenom, purpenou alebo pieskom je na vas, len nenechajte ziaden otvor. Vytopenie susedov vam nehrozi, len to podplavenie a nadvihnutie SD teda. V byte by som podlahovku asi ozelel, stracate vykurovanie gratis od spodnych susedov :) Odizolujete sa ale lepsie co do hlucnosti... Vela zdaru.
Odpovedať
@vrtulnik94 bez obav, to urcite nie... (ak to je teda dobre pozatlacane, klobuk do klobuka) skor si ustriehnite teda steny a dilataciu medzi jednotlivymi okruhmi. (ak vam ich poterari nevyhodia) :)
Odpovedať
@petermu pri anhydride nieje potrebna diletacia plochy
Odpovedať
@gkrivanek diki za info, ako hovori moja babka ,,good to know,, :)
Odpovedať