Uvažujem o kúrení tepelným čerpadlom.Tepelné straty v novopostavernom RD sú menšie ako 5kW a obytná plocha je 100m štvorcových.Jedná sa o RD typu bungalov .Uvažujem o TČ vzduch-voda,vzhľadom k tomu ,že nemám geologický prieskum na danú lokalitu.Má niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom? Alebo s predajcami v okolí BB ?.Ak áno,pošlem emailovú adresu,pre prípadné info.
Odpovedať
@rouney na vykurovanie iste vychádza plyn lepšie ale máš požiadavku aj chladiť a to stropným chladeným, čo je najkomfortnejšie chladenie a na zapadnom Slovensku ho iste využiješ, tak namiesto fúkajúcixh klím by som nešiel do plynu ale TČ ktoré vie kúriť aj chladiť, nezabudni na aspon 100l taktovaciu nádrž (buffer tankl) - pomáha tepelnému čerpadlu pri kúrení a pri chladení je to nutnosť.
Odpovedať
@rouney Za mna by som určite odporučil TC, ale pozor aké vyberieš. Lebo Daikinaci tu napr. stále niečo riešia, či štarty, nastavenia kurenia , režimi, starý soft. alebo defrosty... Dobre dimentzované TC je základ. Ja som dal TC s trifázovým kompresorom, a k tomu 500l akumulačku a trocha silnejší stroj / aj kvoli celkovému výkonu chladenia/. Aj kvoli fotovoltike samozrejme. Je rozdiel či dáš TC na hranici výkonu a stále fičí na high otáčkach čo ho viac zaťažuje, skracuje životnosť, a znižuje učinnosť, alebo beží na low výkone s menšou hlučnosťou a dlhšou životnosťou kompresora. Pri kondenzačných kotloch tu tiež kadečo riešili, či už poruchy nahrievania TUV, časté cyklovanie, zhasínanie horákov a pod. a bez prúdu ti nepojde ani kondezačný kotol ani čerpadlo podlahovky. Ak by si sa chcel vyhnúť riešeniu plynovej prípojky je firma ktorá ti inštaluje vlastnú podzmenú nádrž ktorú ti aj podľa potreby doplnajú, neriešiš paušálne platby ani prípojku ani SPP / chápeš/ . Umiestenie je už na tebe a SPP s tebou nebude mávať, len či to je ozaj výhoda, treba sa pýtať strecháčov / niektorý to tu majú/
Odpovedať
@tao_tao @fural @janopopovec pani dakujem za odpovede, vazim si to. Kazdopadne som si to zrovnal v hlave konecne a som pevne rozhodnuty pre TČ, aj ked su pociatocne investicie vyssie, ale zasa na druhej strane vidim v tom velky komfort + aj to, ze si v lete mozem chladit stropom a nemusim uvazovat nad klasickou klimou. Takze teraz mi uz len zostava zodpovedat AKE TC aby som bol spokojny ? urcite nechcem a ani nebudem riesit od predajcu co mi poradi, pretoze kazdy chce len zarobit a ponukne to, co vyhovuje jemu a nie zakaznikovi.. teda nehovorim, ze to je tak vzdy, ale povacsine ano.. preto ma zaujimaju realne skusenosti ludi, ktori TC vyuzivaju uz nejaku tu dobu a podla toho vybrat nieco rozumne.. Priklanam sa k low vykonu, radsej nech fici na mensich otackach a nech nie je permanentne zatazene. Co sa tyka prudu, tak budem riesit (to len pre istotu ako zalozny zdroj generator), nikdy clovek nevie kedy elektrina vypadne a bez nej to je tazko.. takisto chcem mat poistku aj pre pripad, ze mi v zime odide TC (moze sa stat nemusi), mam rad istotu, tak uvazujem este ako dodatocny a zalozny zdroj elektrokotol.. Dakujem, ale uz nad plynom neuvazujem 🙂 som spokojny s riesenim TC. Strechaci piste tipy na TC, vzduch/voda ake vybrat ? a preco? popripade aj pociatocne naklady ma zaujimaju, tak sa vyjadrite kto mate TC 🙂 dakujem
Odpovedať
@rouney ak chceš vedieť aké TČ vybrať (kúpiť) najprv musíš vedieť aké tepelné straty rodinný dom má a na základe toho vieš nadimenzovať čerpadlo. Ja mám stratu 6,5kW pri -16 stupňov, fungujem na Panasonic-u 7kW jednofázový. Bývam pod Tatrami, zima bola síce slabšia ale čerpadlo nemalo problém. Špirála na pomoc čerpadlu išla od 9/2019 do 3/2020 dokopy 25 hodín. Cena nejakých +- 4500€ s dotáciou ( bez 6 300€).
Odpovedať
@7budzo7 viem, ze sa urcuje podla strat a chcem aby som sa hybal v rozmedzi cerpadla 6-8 kW ..ale zaujimaju ma nazory ludi, ktori funguju s TC..rad si vypocujem co kto povie, najlepsie si potom vytvorim nejake predstavy a tak 🙂 dakujem za info
Odpovedať
@rouney v minulosti som tiez rozmyslal nad elektrokotlom ako zalohou, ale rozmyslel som si to. TC maju zalozne spiraly (moje 3 kW) a beriem to tak, ze keby nieco, do prip. opravy s nimi v zateplenom dome hadam prezijem. Keby nesla elektrina mam kachle. Ako som spominal skor, mam 9 kW Panasonic. Povodne som mal mat elektrokotol, ale okolnosti dovolili TC, tak som podla alternativy projektu zvolil TC. V projekte boli navrhovane vykony 8,8 kW TC IVT a 9,9 kW elektrokotol. Vzhladom na to, ze tuto zimu som bez problemov vykuroval nezateplenu stavbu (ale nebyvali sme, takze bez ohrevu teplej vody), dnes uz by som mozno isiel aj do 7 kW, nakolko budem este zateplovat.
Odpovedať
Profilova fotka
@7budzo7 a @tao_tao prosim vas, aku obyvatelnu plochu mate, alebo kolko m3? Diky.
Odpovedať
@lenkito10 vykurovana plocha vrátane temperovanej garáže je cca. 170m2
Odpovedať
Ja si neviem bez TC predstavit okrem plynu ako by som efektivne kuril. Mame 240m2 podlahovej a 190m2 uzitkovej vratane garaze, vsade kurime na 24,7. Na kureni od 1.9.19 do dnes slo cca 2500kwh a TUV asi 850kwh, ked uvazime SCOP 4,78 ( papierovo) realne pri prepoctoch COP 4,2 tak by som elektrokotlom spalil 14MHw co je obrovska davka co by bolo 1900€ a zalohove platby okolo 160€. + ostatne elektrina domu. Mame velmi vyslou spotrebu TUV. Navyse kurime na vysoku teplotu. Mam nastavenu letny rezim na 15 st a ked podlezie vecer dokuri ak je treba. Nechapem ako niekto tu bude tvrdit ze s elektrokotlom pohoda, zena by mi pri tt 21 st v interiery poriadne nalozila. A svokra co kuria drevom povie ze je jej zima 🙂 , vriace radiatory tromfnem len pri 26 st v inter., no nie je problem. Stiebel Ektron HPA o10c premium. Zalohove platby mame 60€ na komplet ee v dome ( mame len ee pripojku) a na konci nam aj tak budu vsetko vracat bo v kombinacii s FVE a predajom prebytkov sa dostavam takmer na 0 rozpocet.( ale to je o inom)
Odpovedať
@janopopovec zalozim ti este daku temu, kde sa budes moct pochvalit :-D
Odpovedať
@rkorba pomylil som si temu, novy dizajn MS ma mätie, nikto tu nie je taky blazon ako ja. Ale predstav si ze som stretol chkapika co nam bol napajat optiku a on bezne riesie a ma za sebou zapajania domov s FVE a takmer nulovou rocnou bilanciou, vobec to nevidel ako nieco zvlastne.
Odpovedať
@janopopovec no som zvedavý koľko Vám vrátia...A kolko Ťa ten špás stál? Odhadujem cca 50 000. Čiže 30 -40 rokov si mohol v kľude kúriť elektrickou..
Odpovedať
@janopopovec neboj sa, ja mam viac technologie ako ty :-) Len nekupoval som to ako sluzbu ale vsetko si pozhanal a namontoval sam, cize to co niekto zaplatil za TC s rozbehanim technickej ja som mal za TC i komplet aktivnu rekuperaciu....
Odpovedať
Maximalna spokojnost, bezproblemove vykurovanie
Odpovedať
@daralbajda Zratat TC a FVE dokopy vs elektrokotol ale priamotop ma nenapadlo, ale skusim vyhodnotit posledny rok. Cena TC 7100 + FVE 13 500 = 20800€. Pri nasich obcyklostiach kurenia a TUV + ostatna elektrina by to bolo. - kurenie + TUV = 14 000kwh - ostatne ee + 1700kwh + energia vyrobena a spotrebovana domom (2900kwh) = 4600kwh Sumerne 14 000 + 4600 = 18600kwh Za 20800€ by som pri moje cene za 1kwh (sumarne 0.13676€) nakupil 152 000kwh , vs obstaravacia cena : 152 000kwh ÷ 18600kwh = 8,18 roka Kedze rocne nezaplatim skoro nic tak asi takto, elektrokotol by sa mi nevyplatil.
Odpovedať
@janopopovec je v tom TC vsetko?akumulacka,stav upravy.proste porataj cenu okrem podlahovky.....nie len cenu TC,a to si myslim pisal ze uz tam raz cosi menili....a za 8 rokov kupis nove....
Odpovedať
Článok sa načítava...
Profilova fotka
@janopopovec 14MWh na kurenie a TUV? to prevadzkujes hotel ? :)
Odpovedať
@daralbajda Cela technicka aj s TC stala cca 10 000 minus dotacia na TC. Ano dobre pises ze som mal vymenu TC s WPL na HPA pre zasekavanie prepinacieho ventila, to TC mi cele vymenili a dali lepsie zadarmo v ramci servisu. To stare je v inej novostavbe a funguje ( asi rozdiel tlakov v potrubi , neviem, do dnes sa nenasla pricina ) aktualny model ma dve obehove cerpadla co sa sponaji nezavisle. U mna bola korolna komplikovana aj pre krb s teplovodnym vymennikom. Je jasne ze pri rozneroch mojho domu by bol elektrokotol blbost. Zivotnost TC je otazna FVE ma viac. Kompresor ide na low otacky a mal by vydrzat dlho minimalne uz 12 rokov podla serviska co chodi po domoch kde takyto typ kompresoru je.
Odpovedať
@majkoj Na tvoje zem - voda nemam, ale ked kurim na 24,7 - 25 st.C podlahova plocha 240m2 a vysoka spotreba TUV.? Ved vies ze to mam zadarmo ( za cenu vstupnej investicie ) takze na spotreby nehladim vobec, len kotrolujem aby malo TC malo cyklov a islo na low vykon. Mam tu same cerpadla, COV, indukciu, trativody... Podla moznosti aj sunchronizacia s vyrobou FVE
Odpovedať
Profilova fotka
@janopopovec Aj ked to tu napises 20x tak ti to nepomoze, tvoje vnutorne svedomie ta bude hrizt strasne dlho ze si to FVE prestrelil
Odpovedať
@majkoj Ono sa to zda vela na papiery ale uvaz , bezne tu pisu ludia o denne spotrebe TC na den od 10 - 20kwh len na kurenie, vzavislosti od teploty interieru a lokality. Povedzme ze budeme ratat s priemerom 12kwh/d , za mesiace 11 - 3 ( 5 mesiacov) 12x30= 360kwh x 5 nesiacov = 1800kwh x 4 ( COP) = 7200 keh tepla TUV pri 3kwh na den . 3x30=90kwh x 5 mesiacov = 450 x 4(COP) =1800kwh tepla Len na kureni a TUV za 5 mesiacov mas hned 9000kwh + ostatne spotreba domu, ked dvihnes teplotu na 24,7 dalsi narast spotreby.
Odpovedať
@yuri66 Si predstav ze vobec, dal by som este viac panelov kebyze este raz riesim ( musi strecha nejako vyzerat) , a aj dam. Ani TC ani krb by som nemenil. Mam rezervu ee do buducna, a neplatim nic
Odpovedať
Ako to je s tou dotaciou na tc.firma to akoze vybavi daju nam sumu odcitanu s tou dotaciou a tu zaplatime.alebo zaplatime plnu sumu a az ked to odklepnu tak nam peniaze vratia.Toto by ma celkom zaujimalo.a ako dlho trval proces s firmou az do uplneho zapojenia tc v dome.
Odpovedať
@emilia25 ako sa s danou firmou dohodnes, lebo dotacia je loteria a nie NAROKOVA CIASTKA.
Odpovedať
@rkorba ved preto sa pytam.Kazda jedna firma ponuka dotacie tak ci to aj dokazu vybavit.
Odpovedať
@emilia25 na strankach zelená domacnostiam je postup ako to má vyzerať oficiálne. -Dotáciu vybavuje investor, majiteľ nehnutelnosti , alebo ním poverená osoba (niekto z realizačnej firmy - dohoda). - Po získaní poukážky túto odovzdáte firme - zhotoviteľovi, - realizácia tri mesiace od vydania poukážky (5 mesiacov corona) - vystavenie faktúry na plnú sumu, investor zaplatí firme sumu vystavenú na faktúre zníženú o hodnotu poukážky -zhotoviteľ si následne uplatní preplatenie poukážky u SIEA takto by to malo vyzerať oficiálne
Odpovedať
@lenkito10 112 m2
Odpovedať
@fural dakujem.toto som potrebovala.takze ked to zacneme vybavovat realizacie niekde az na jesen.
Odpovedať
@emilia25 na ich stránke sa dajú pozrieť jednotlivé výzvy za mesiace na rok 2020, na ďalší rok už nemusí byť nič.
Odpovedať
@emilia25 Ono nie vzdy ten proces vyzerá ako by mal vyzerať. Napr. my sme im poslali poukážku, zálohu a po nainštalovaní chceli doplatiť plnú sumu. Po preplatení poukážky nám sumu pokuážky poslali na účet. Tento postup je vraj u nich štandard. Ak by som to mal absolvovať ešte raz, už by som sa písomne vopred dohodol na spôsobe platenia.