Prosím o vase názory ideme stavat poschodový dom z pultovou strechou nepodpivniceny takže potrebovala by som poradit ci komin vonkom alebo murovany vo vnútri kúrenie bude zrejme kotol na pelety ,ake su vyhody nevyhody ďakujem za odpoveď
@schiedel_maros_plsko Este ma napadla jedna otazka. Slubujem, ze uz je posledna a dam vam pokoj. Pri absolute, je lepsi externy privod vzduchu vedeny pod zakladovou platnou s klapkou alebo ten, co ponuka komin, ktory je zatepleny?
@schiedel_maros_plsko dobre, tak ked keramika, tak je tu este kerastar :) ... Takze sa uz len rohodnut ci prerusit tepelny most (absolut) vs. architektura (kerastar, pm .. lebo vizualne sa mi viac hodia tie) ... asi najlepsie bude sa na to vyspat. Dakujem za odpoved (ked som vam uz vzala nedelny cas)
@mnambodka
PM z titulu skladby ma prienik vlhkosti nula.
V pripade rozhodovania sa medzi tymito dvoma systemami to je o koncepte. Kovovy vs. keramicky komin.
Architektura este hra rolu. Co sa tyka funkcie su oba rovnocenne. Oba kominy vzduchotesne.
Unikom tepla je lepsi ABSOLUT. Mozete dat prvok pre prerusenie tepelneho mostu. Pri PM je to nerealizovatelne. PM by som zvolil, keby isiel exterierom, nie v interieri. Kov je neporrovnetalne lepsi vodic ako lahceny beton, penove sklo, izolacna vrstva. Som keramikar ;-) a nehanbim sa za to. :-)
P.S.: Kto sa pyta , ten sa dozvie.
Sp
MP
@schiedel_maros_plsko Dobry vecer, mala by som este jednu otazku (mozno aj hlupu, ale proste mi to nie je az tak jasne ako niekomu inemu), ze ak postavim vedla seba absolut a permeter, tak ktory vyhrava co s tyka tesnosti a unikom tepla kominovou konstrukciou? Pri absolute uvadzate, ze K+d - hodnota menšia ako 2g/hm2 a pri permetri tato hodnota nie je uvedena. Mozno by som to len polopate potrebovala vysvetlit. Dakujem za odpoved
@schiedel_maros_plsko super, dakujem :) Som trochu aj pogoolila a nasla aj taku sikovnu vecicku pre komin a napojenie na parozabranu, takze to myslim celkom pojde. Uz sa len teraz trapim s vyberom kachli, nech si to mozem dat prepocitat a uzavriet kapitolu komin+kachle
@mnambodka
Zdravim.
Fatrafol sa lepi na prechodku strechou. urcite nie priamo na kominove teleso. Prazdny priestor medzi kominom a prechodkou sa prekryje manzetou. Kolega, ktory bude spracovavat specifikaciu, predpokladam ze Schiedel ked Vam radime ;-), Vam podla nahlaseneho stavu urobi presnu specifikaciu. Ta "nenosna stena! by ma odniest komin s hmotnostou urcite do 100 kg.
Priemer komina zavisi od poziadavky spotrebica na tah. Priemer vyustenia z spotrebica moze naznacovat spravny priemer komina pri rozumnej ucinnej vyske 5-6 m minimalne. Takze radim vybrat si spotrebic, zistit poziadavku na tah, odmerat vysku komina, prebehnut vypoctom, zhodnotit okolie stavby a nechat rozhodnut odbornikovi.
@schiedel_maros_plsko Zdravim, chcela by som sa opytat ohladom nerezoveho komina. Zaujima ma aky je detail tohto komina prechodom rovnou strechou s fatrafolom? Sa to niecim izoluje? A kedze ho budem mat v technickej miestnosti a k nemu chcem krbove kachle so zadnym dymovodom, tak ho mozem uchytit na tu stenu, kde budu kachle, aj ked to nebude nosna stena? Vyska komina by mala byt tak 3.5m. A este otazka, ked si vyberiem tie kachle, priemer komina dat taky ako maju kachle? Dakujem velmi pekne
@smolkosk všetko sa dá logický zdôvodniť ale podstatne je ako to funguje naozaj. Takže sadze vznikajú ak je nedokonale horenie co je vždy ale veľmi závisí od kvality paliva a procesu horenia. Sadzw sa možno menej usadzaju na kovovom povrchu ale nie je to nic extra. Pri zlom kureni sa usadia sadze aj na kove. Ja som minulý rok "frezoval" ozubenym kolesom vyvložkovaný murovaný komín antikorom. A za ďalšie ak sa tie sadze v komine usadia tak je jedno aký je komín, vyhoriet moze potom aj kovový. Pre mňa jediná výhoda je že je lahsi, lacnejší a a skôr sa vyhreje t.j skôr ma lepsi ťah. A plechovy komín sa ľahšie riesi prechod cez strechu t.j. Nie je to taký tepelny most ako murovaný.
Zdravim poradniiiici :)
Prave riesime komin. Mame ponuku na Antikorovy komin s montazou za 700 EUR. Pan, co nam bude stavat krb nam odporuca prave antikorovy. Vraj je odolny aj proti vyhoreniu sadzi.
Taktiez nam spominal, ze vyhoda je aj ta, ze komin sa pri vychladnuti stahuje a zase roztahuje co sposobuje opadavanie sadzi a mensie zanasanie komina.
Akoze logicke odovodnenia. Ake mate skusenosti Vy? Ist do neho, alebo murovany :D
@niless
Ta posledna varianta, ta je najhorsia. Presne kvoli dymovodu
Mate moznost ist hore na strechu k ustiu komina? Ak ano, tak kefa. pootvorit dvierka na piecke, otvorit dvere do exterieru, dvierka na komine zatvorene. A cistim. Nasledne otvorene otvory zavriem, zatvorene kominove dvierka otvorim a vyberam rukou sadze. U mna doma v pohode fungujuci postup. Dost sadzi pri cisteni prirodzenym tahom ide vrchom komina von. A zena v pohode, ani nevie :-)
Ale.
Ak pouzijete komin bez zadneho odvetrania, vzduch do paty privadzat nepotrebujete.
Na napojenie odvodu kanalizacie staci plastova zahradna hadica v konstrukcii podlahy (neviem v akej ste faze stavby - izolacna vrstva podlahy realizovana?)
Prechody strechou sa uz daju tiez urobit bezpecne a tesne, ale zase to nieco stoji.
Ak vam nevadi kovovy komin na fasade, tak niet co riesit. Mame biely, sedy, cierny aj RALxxxx
@schiedel_maros_plsko Este zvazujem tuto alternativu ale stale to neriesi to cistenie komina, nasavanie vzduchu + bude dost divne pod schodami vyzerat krizom dymovod od kachiel ku kominu, nie?
@schiedel_maros_plsko Bohuzial neviem poriesit niektore slabe stranky tak aby mi to nevrtalo v hlave. Osobne plechovy komin na fasade nepovazujem za nejaku past na oko.
@niless
Tak ze ale uplne netradicne. Ak sa zmeni poloha komina, neutrpi architektura? Celkovy vzhlad domu?
Ale ked nie, tak nie, ani odpovedat netreba.
@viktor811 Tak vymetat kominy treba hlavne ked je zena doma :-D
... ano cez strechu musim prejst ale diametralne iny prechod bude cez stablon (podbitie) strechy ako viest komin cez celu skladbu strechy (parozabrana, izolacie, stresna krytina).
Zdravim,
potrebujem poradit. Mam tri alternativy pre vystavbu komina. Presiel som diskusiu a moje preferencie stale zostavaju pre vystavbu komina na fasade. Na stavbe vo vnutri ma odradza to ze nemam urobene nasavanie vzduchu do komina z exterieru v zakladoch, takisto ani odvod kondenzu z komina. V zakladoch som daval ocelovu vyztuz iba na miesto kde je to zaznacene.
Ohladne cistenia kominov neviem ako ostatni ale osobne som minuly rok cistil murovany komin u svokra (ale vyvlozkovany komin plechom z nehrdzavejucej ocele). Z hora sme to cistili a dole sme tie sadzbe v kotolni museli vyberat. Poviem Vam smrad a bordel, keby toto urobim zene v obyvacke tak po chlebe...
Dalsi prinos je ze by som na teraze mohol mat gril napojeny na externy komin, nemusim riesit prestup kominu cez strechu (izolacie a pod.), v dome chcem iba mensie kachle, nakolko tep. strata je dost nizka (pod 25 kWh/m2). A dalsi argument co som pozeral plechovy komin vychadza o cosi lacnejsie.
Vdaka.
@mindisko podarilo sa skor ;-)
Ten vymennik ak bude mat tlakovu stratu, tak to nevyhovie. Ak sa Vam da, zistitte u dodavatela tlakovu stratu, Bez vymenika , cisto len vlozka , je 160 pri deklarovanej vyske vyhovujuca.
Na stranke vyrobcu dany udaj chyba http://www.romotop.sk/prislusenstvo-k...
@schiedel_maros_plsko takze by ste doporucili Schiedel Absolut 160mm, ta vlozka potrebuje tah 10 Pa, myslite ze to bude stacit na taku malu ucinnu vysku?
Pre peletovy kotol nepotrebujete velky komin. Spalovanie peliet v dobrom kotly je ciste, takze aj zanasanie komina nie je velke. Nasiel som kotol Compact Red ktoremu staci komin s vyskou 3,5 m a priemer 130. Ja by som isiel do nerezoveho trojplastoveho komina, koli cistote, rychlosti vystavby a jednoduchosti.
@mindisko
Pouzitelny a vhodny komin na dany spotrebic je aj keramicky aj kovovy.
Ak ma byt pouzita rekuperacia, tak to nesmie byt komin so zadnym odvetranim. Teda na slovenskom trhu je jedinym kandidatom z keramickych kominov Schiedel ABSOLUT.
Ak ocelovy komin, tak treba pocitat s jeho dodatocnou kapotazou - zabranit dotyku s ludskou pokozkou a s ohladom na tesny prechod a napojenie na parotesnu zabranu - Schiedel ICS, PERMETER s prestupom VPC.
Pre nasich zakaznikov vypracovavame vypocet bezodplatne. Kedze sa jedna o malu ucinnu vysku, zvacsenie priemeru tahu nepomoze, pocitajte pri pouziti priemeru max.160 mm a uz dopredu pocitajte s castym cistenim spalinovej cesty s ohladom na velmi malu ryhclost prudenia spalin.
Zdravim aky komin by ste odporucili do maleho bungalovu, ucinna vyska bude 4m a krbova vlozka bude romotop kv 075 ktora ma priemer dymovodu 150mm + akumulacny vymennik 07 AKU 001. Aky komin by bol vhodny keramicky alebo nerezovy? a aky priemer? V dome bude pouzita aj rekuperacia...
Dobry den :-(
@shadow39 Skuste upresnit vyrobcu a typ spotrebica. Dost vyrazne sa mozu odlisovat poziadavky na tah. Ucinnu vysku komina tiez poprosim uviest. Dakujem
@schiedel_maros_plsko
Dobrý deň,
Chcem Vás poprosiť o radu chcel by som si postaviť klasický komín a k tomu napojiť interierove peletove kachle možno k krb na pelety aký komín zvoliť ? V projekte mám priemer 200 dakujem
@monika2110
Ja som keramicky. Takze ak montovany skladackovy komin, tak mi srdce a zamestnavatel nedovolia nic ine ako Schiedel. Ale mame aj kovove kominy.
STABIL - lepsia cena ako dalsi spominani, spoj pero-drazka, zadne odvetranie, UNI Advanced - stredna trieda, izostaticka vlozka, hrdlovy spoj, ABSOLUT - spicka pre NED a PD. Bez konkurencie na SK.. Zavisi na Vasom rozhodnuti.
Nekombinoval by som v tvarnici nerezovu ruru a dajaku izolaciu. Zostal by som radsej pri keramike. To co zvyknu kolegovia ponukat tak je kovova vlozka Prima Plus, ale pre pripad pripojenia plynoveho kotla.
@monika2110 ak ešte dom nie je postavený, tak kúpte komínový systém. Schiedel predáva komínové systémy s keramickou aj s nerezovou vložkou. Treba si vybrať podľa spotrebiča, predajca určite poradí.