Ahojte, potrebujem poradiť ohľadom prúdového chrániča..., mám novostavbu a v nej už osadenú a pozapajanu 48 modulovu rozvodnú skrinku v ktorej mi elektrikár dal jeden prúdový chránič. Ten je na kúpeľňu, pracku v špajze a v kuchyni na indukčnú varnú dosku, rúru, umývačku riadnu a chladničku. Zapojené sú aj aj vonkajšie zásuvky. Je to Ok alebo by mal byt ešte nejaký prúdový chránič? Ďakujem za odpovede
Odpovedať
1
2
Profilova fotka
http://www.modrastrecha.sk/forum/elek...
Odpovedať
@karpovich cele zle, elektrikara nakopat do pohlavneho organu, ak to bol vobec elektrikar. Na dom davam 3-4 dakedy 5 chranicov, + istico-chranice na nejake obvody. Na varnu dosku chranic nedavam
Odpovedať
@karpovich toto je presne navod,ako spravit nizku cenu na dielo ako celok. polovicu veci tam nedat, spravidla tych drahsich a zakaznik je v presvedceni,aku super cenu dostal.vezmi projektovu dokumentaciu a chod mu ju obuchat o hlavu
Odpovedať
@patriky ahoj, a prečo nedávaš FI na varnú dosku? Ja dávam a ešte som s tým problém nemal.
Odpovedať
@patriky Píšeš že celé zle... ak to nechám tak bude to mat na funkčnosti elektriny v dome nejaký brutálne zlý dopad?
Odpovedať
Profilova fotka
@rvko Práve som sa to isté chcel opýtať aj ja. By ma zaujímal dôvod.
Odpovedať
@karpovich bude... pod chranicom nemas vnutorne zasuvky, kvoli ktorym sa to cele robi...
Odpovedať
@ondro81 kúpil som 48 modulovu skrinku s tým že to bude na môj 100m2 dosť. Je plna ističov nakoľko mám elektrické podlahové kúrenie a spodná rada je cela zatrepana s nimi plus hlavný istič. Mne tam už nič nevojde lebo nemá kde. Mám to už nechať tak?
Odpovedať
@topfield takze ostáva mi kúpiť nejakú menšiu skrinku a spraviť okruh na vnútorne zásuvky cez další prúdový chránič ?
Odpovedať
@karpovich 48-cka je na rodinny dom malo aj bez el podlahovky, tam by som to tipoval mozno aj do 96 modulov.treba si uvedomit,ze takych povedzme 5 prudovych chranicov aj s nulovymi mostikmi zaberie vela miesta, plus mozno stykace, prepatovky, napajac videotelefonu atd.najrozumnejsie bude tu skrinu vysekat von a dat tam vacsiu.pridavat tam este jednu malu moze byt kvoli roznym prepojom aj technicky zlozitejsie a bude to blbo vyzerat
Odpovedať
@patriky ja na varnu dosku chranic davam. Je nejaky dovod, preco ty nedavas? Ja chranic nedavam len na selv/pelv zdroje a elektrokotol... Ostatne vsetko na chranicoch...
Odpovedať
@ondro81 ak nejaka je :D
Odpovedať
Článok sa načítava...
@karpovich to prerob, lebo nedostanes reviziu a potom nem kolaudacia :D ale nie vazne, jedna norma 7-701 hovori, ue aj na svetlo ma byt prudovy chranic co ty pravdepodobne nemas, dalej 4-41 hovori, ze vsetky zasuvky vnutorne a aj vonkajsie maju byt cez prudovy chranic. Ja davam kupelnu + kuchynu, ostatne izby, vonkajsie a ked tak este na jeden chranic dalsie veci ak su, Na prudovy chranic s isticom davam napr. kotol, bojler, chladnicku, posuvna brana(nemusi byt), elektricke zaluzie vonkajsie a pod. Som riesil pripad kde kabel na posuvnu branu navlhol a vybavoval chranic, potom ostatne obvody nesli, kabel sme museli odkopat, odseknut, nadpojit a potom to slo. Varna doska je priamo pripojena, cize je to specificke zariadenie. Norma 4-41 hovori, ze pre osoby znale a pre speci zariadenie nemusi byt chranic. Takze pre to nedavam, okrem toho su tam spiraly a pod, ktore maju vacsi prud a moze sa stat casom, ze budu take, ze by vybavoval chranic. Keby to bola drevostavba tak ho dam cez 100mA. P.S v Norme uz neni ze spotrebice kde moze byt velka skoda, nemusi byt cez chranic, tak tento text vypadol. Cize aj chladnicky a mrazaky a PC vsetko musi byt cez chranic. Uz su tam len dve podmienky a to ze ak je to specialne zariadenie a ak to je urcene pre osoby znale. Preto aj davam chladniku na solo istic s chranicom, lebo ak by sa chladnicka presunula, zasuvka je bez chranica tak uz je to v rozpore s 4-41.
Odpovedať
Profilova fotka
@karpovich Naozaj celé zle... :-( V prvom rade projekt, ktorý určuje všetko a nemusel by si sa pýtať na fóre, ale to si asi počuť nechcel.. V krátkosti ti napíšem niečo z mojej praxe, rozvádzače na RD robím bežne, tak čítaj pozorne.. 48 modulový rozvádzač je akurát tak do chaty a nie na RD.. Hlavný vypínač, zvodič prepätia a štvorpólový chránič ti zaberú 10-11 modulov.. Jeden chránič na objekt NIKDY!! Kuchyňa je miesto, kde sa stretáva vlhkosť, para a neopatrnosť, preto si zaslúži svoj vlastný chránič, kúpeľňa detto, potom vonkajšie zásuvky a svetlá a nakoniec zásuvky na všeobecné použitie po chodbách, v spálni a v iných miestnostiach.. Varná doska nie je potrebná cez chránič, pretože sa pripája priamo zo svorkovnice.. A aby sme nezabudli, podľa pripravovanej 4.41.3 je potrebné zapojiť cez prúdový chránič aj všetky svetelné vývody, takže by bolo dobré už to tak mať, ja už nové rozvádače robím podľa tejto edície normy. Takže zhrnuté - Vykop to celé zo steny a vráť tomu šlendriánovi čo to navrhol a zapojil a nájdi si niekoho, kto tomu naozaj rozumie a nebudeš sa musieť pýtať na fórach :-) Peace
Odpovedať
P.S este si zoberte, ze tento rok pride do platnosti aplikovanie AFDD, to bude este sranda, ked teraz je problem s chranicmi co je uz standard. AFDD bude napr, na mycku, trubu a pod. To ozaj bude 120 modulova rozvodnica. PSS2 @karpovich na RD davam min 72
Odpovedať
Profilova fotka
@patriky Neviem o tom, že oblúková ochrana by mala prísť do platnosti už tento rok, odporúča sa aj teraz, čiže nič nepokazíš, keď ju v novostavbe už budeš inštalovať :-) A odporúča sa na zásuvky v drevostavbách a všade tam, kde je drevený nábytok, teda obývačky, spálne a detské izby ;-)
Odpovedať
@petrus_elektro november alebo oktober 2018. Bol som na skoleni a je to tak. Cakam kedy vyjde nova 4-42. A ano podla novej 4-41:2018 maju byt aj vsetky svetla na chranic.
Odpovedať
Profilova fotka
@patriky Ale oblúkovka je kombinovaná s prúdovým chráničom, takže zase až také hrozné to s miestom nebude :-)
Odpovedať
Profilova fotka
@karpovich Ešte doplním, že elektrické podlahové vykurovanie sa takisto MUSÍ pripojiť cez prúdový chránič! STN 33 2000-7-753 ed.2 8-)
Odpovedať
@petrus_elektro Alebo s isticom ;)
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 2 rokoch
Vie mi niekto stručne laicky vysvetliť aký je rozdiel pri prúdovom chrániči s ističom od firmy Eaton PFL7 vs. PFL6? Teda okrem ceny.
Odpovedať
ak je malo miesta v rozvadzaci, daju sa kupit prudove chranice kombinovane s isticom, co su siroke/uzke ako obycajny istic. Uz len dokablovat v rozvadzaci a namiesto kazdeho istica moze byt "chranicoistic" napriklad: https://www.i-center.sk/chranic-kzs-1...
Odpovedať
Profilova fotka
@bugiy Skratova odolnost PFL6/PFL7 - 6kA/10kA
Odpovedať
Dík @yuri66 Čiže môžem v pohode objednať PFL6-ky do rodinného domu.
Odpovedať
Profilova fotka
@bugiy Podla projektu
Odpovedať
@yuri66 Skratovú odolnosť v projekte nemám - iba: "S ohľadom na platné STN je nutné zásuvky prístupné laikom chrániť prúdovým chráničom s max. hodnotou rozdielového prúdu 30 mA ." "V objekte sú navrhované tri svetelné obvody istené a chránené prúdovým chráničom s nadprúdovou ochranou s In = 10A, char. B, a vypínacím rozdielovým prúdom 30 mA."
Odpovedať
Profilova fotka
@bugiy V nejakom zozname materialu alebo na el.scheme ?
Odpovedať
@yuri66 zoznam materiálu práveže nemám vôbec. Mám len čisto projekt, kde má byť zásuvka, kde vypínač a podobne. Aj okruhy sme už riešili priamo s elektrikárom. Len si idem dať naceniť ističe a zásuvky k viacerým predajcom a zaskočil ma cenový rozdiel pri tom Eatone. PFL6 vs 7
Odpovedať
@bugiy ak sa bavime cisto len o isticoch, tak ta mohol zaskocit rozdiel percentualny, napriklad povedzme istic 16B/1 (10kA) nech stoji ja neviem 6 eur vs 16B/1 (6kA) 4,2 eur. ale ten rozdiel krat pocet isticov nie je nic, co by si financne neprezil, hlavne pri tych sumach, ktore ladujes pravidelne do vsetkeho mozneho. A duplom to plati, ked (ako vidim) nemas poriadny projekt.
Odpovedať
@ondro81 bavíme sa o prúdových chráničoch s ističom a tam sú rozdiely cca 30 vs. 70 eur a to už je dosť. Práve preto som chcel vedieť v čom sú tie PFL7 také super, keď sú také drahé.