Elektrikar sa ma pytal, co vsetko chcem, no ja netusim.
Tahat internet? Wifi nemam rad, cize internet asi ano, ale otazne je aky.. ked bude rodina pouzivat smartfony, tie LAN asi nemaju, bohuzial.
Ako odporucate tahat ten internet? bezny lan kabel, alebo uz opticky? Vsade tam, kde predpokladam, ze budem potrebovat lan? napr do rohu obyvacky (notebook na sedacke), kuchye? (notebook na varenie z casu na cas), izieb... potom mat router niekde v TM ?
Dalej alarm - nemam rad bezdratovy alarm, nemam rad nic bezdratove, okrem ovladaca na TV, takze si musim rozmysliet ci chcem alarm, alebo nechcem a kde budu senzory a podobne?
Co sa este do "moderneho domu" dava ?
Sice tema onicom, ale kto chce kludne nech prispeje :D
Vdaka
@merak ak bude v tom okruhu len jeden spotrebič na 2k a 9 bude na malí, tak nemusí mať sam obvod, no dva tam už nepôjdu, 16-kový vyhodí pri 3,6k, spotrebič nad 4k sa dáva na pevný prívod, ten do zásuvky nedáš
@duzu ja viem
Ide o to, že nás na školeniach učia, že spotrebiče s príkonom nad 2kVA majú mať samostatný svoj vlastný okruh, čiže jeden istič, jeden kábel, jedna zásuvka pre jeden spotrebič. Údajne o tom píše norma STN 33 2130:1983, ale tam som nič také nenašiel.
@merak Ak si revizny technik, tak by si mal vediet, preco musi mat spotrebic pripojitelny cez vydlicu svoj vlastny obvod s vlastnym istenim.
Riesi to subor noriem STN 33 2130:85, jedna sa konkretne o to, ze zasuvkovy obvod moze byt isteny 16A //3680W/ a 10A /2300W/.
@megdesign ale my tu neriešime maximálnu zaťažitelnosť jedného zásuvkového okruhu, ale riešime tu, že spotrebič s príkonom vyšším ako sú 2kVA, má mať vlastný okruh. Že ktorá norma toto definuje.
Pochopil si?
@merak Ja som to pochopil, ale evidentne ty nie. Ak mas zasuvkovy obvod isteny 10A isticom, tak tam logicky nemozes dat zariadenia z príkonom vyssim ako 2kVA + nejake ine. lebo ak tam nedas osve obvod, norma vravi, ze na jeden obvod mozes dat 10 zásuvkových vyvodov a to by uz bolo poddimenzovane. Cize preto ma mat zariadenie, ktore je vydlicou odpojitelne a ma vyssi prikon ako 2kVA vlastny obvod. Pochopil si?
Este raz. Hovori o tom subor noriem STN 33 2130:85.
@megdesign mám príklad:
Práčka má príkon 2200VA
Ohrievač vody má príkon 1200VA
Spolu je to 3400VA
Mám ťahať dva okruhy alebo môžem jeden?
P.S.: istenie je vždy B16A a kabeláž je CYKY-J 3x2,5
@merak K pracke osve privod. Ku ohrievacu mozes zavesit dalsie vyvody, maximalny pocet 10 /za jeden vyvod sa berie napríklad aj dvojzasuvka, patramik.../
@megdesign to viem, že má viac ako 2kVA, je to písané v norme?
Odkedy je päť rámik považovaný za jeden vývod? Ja ho vždy považujem za päť vývodov, lebo je tam päť jedno zásuviek.
@megdesign ale na základe čoho je všetko považované za jeden vývod? Veď norma píše iba o jedno zásuvke a dvoj zásuvke, nie o rámikoch.
Čítal si vôbec tú normu?
A čo sa týka toho limitu 2kVA spotrebiča na jeden okruh, tak to sa netýka spotrebičov pripojených pomocou zásuvky, ale sa to týka spotrebičov pevne pripojených do inštalácie.
Norna STN 33 2130 článok 3.4.1. Poprípade ma opravte.
@merak norma nepojednava o viacnasobnych ramikoch. Pojednava o dvojzasuvke/viacnasobnej zasuvke. Napriklad dvojzasuvka, ako som pisal, nemoze byt napajana z dvoch okruhov. Dnesne to konstrukcne ani neumoznuju, nakolko su prepojene plechmi od vyroby. Je to preto, ak by si dal do dvojzasuvky dva okruhy, mas medzifazove napatie 400V. A to je nepripustne. Z tohoto hladiska je dvojzasuvka brana ako jeden vyvod. Ak by si dal vedla seba do ramceka dve zasuvky, nieje to dvojzasuvka podla teba, ale dve jednozasuvky, co by podla tvojej logiky povolovalo zapojenie kazdej na osve obvod a zas by si mohol mat medzifazove napatie. Preto je to brane ako jeden vyvod. Ale naco ti to tu vysvetlujem, ked pises, ze si par. 24...
@megdesign citát z normy STN 33 2130:1983
Článok 2.3.5. "Jednofázové zásuvky. Na jeden zásuvkový okruh možno pripojiť najviac 10 zásuvkových vývodov (dvojzásuvka sa považuje za jeden zásuvkový vývod), pričom celkový inštalovaný príkon nesmie prekročiť 3520VA pri istení 16A (2200VA pri istení 10A)."
Nikde sa nepíše o viacnásobnej zásuvke ako to tu ty píšeš.
@merak tyka sa to spotrebicov pripojenych pomocou vidlice. Ci ty pripajas napevno pracku, susicku atp?
Samostatné obvody pre spotrebiče 2 kW a viac sa realizujú pre elektrický sporák
(trojfázový obvod), umývačku riadu, ohrievače vody, práčku, sušičku, mangeľ a pod.
Dimenzovanie obvodov sa určí výpočtom. Norma udáva pre bežné bytové inštalácie
prierezy vodičov uvedené v tab. 16.1.3. Ďalšie kontroly na účinky skratových prúdov,
oteplenia, úbytkov napätia a pod. nie je potrebné vykonať.
@merak dal si sem normu z roku 1983... 8-(
Viacnasobna zasuvka je napriklad stvornasobna predlzovacka. Tam ako revizak ako beries tie vyvody na stvornasobnej napriklad?
@megdesign nerad vam zasahujem do diskusie, ale zaujima ma jedna vec.
Ked mozem mat na jeden okruh max 10 vyvodov, pricom 5-ramik je brany ako jeden vyvod, aky je rozdiel medzi tym ci zapojim 10 jednozasuviek 10 cm od seba, alebo zapojim dva 5-ramiky 10 cm od seba?
A este jedna vec, v dome mame v 3-ramiku zapojene 3 zasuvky kazdy na inu fazu. Je to takto zle?
@megdesign máš snáď novšiu normyu než je táto ešte stále platná z roku 1983?
A čo sa týka tvojej predlžovačkovej štvoritej a viacoritej zásuvky, tak je to stále predlžovačka, nie pevná inštalácia, o ktorej sa tu bavíme. A na tie platí zasa iná norma.
@kyleah v prvom bode ziadny, ak su na jednom obvode.
V druhom bode je to zle, nakolko by si na dve zasuvky, ktora kazda je zapojena na inu fazu, nemal dociahnut. Medzifazove napatie.
@kyleah u zákazníka máme vo štvor rámikoch dve biele a dve červené zásuvky, pričom dve biele sú napájané každá z ineho VN/NN transformátora a dve červené sú napájané z dvoch od seba nezávislých záložných UPS zdrojov. Čiže každá zásuvka má iny zdroj a je to tak naprojektované od viacerých nezávislých projektantov. A je to v poriadku.