Ističová skriňa, prúdový chránič, 4 žilový prívod

Zobraz úvodný príspevok
Dobrý deň, potreboval by aom sa poradiť o zapojení ističovej skrine na 4 žilový prívodný kábel. Pred 5 rokmi keď som kúpil a začal prerábať dom, použili sme ako privodny kábel od hodín do domu 4 zilovy prívod. Tam je isticova skriňa pre interiér. Na poval sme prípravné vyviedli ten istý prívod ( pre terasu a dvor ) a teraz som to začal dorábať. Som síce vyštudovaný elektrikár, ale keďže som 10 rokov po škole a živý ma úplne niečo iné, kopu veci som zabudol. Každopádne, interiér mi zapájal elektrikár, ktorý aktuálne najskor nemal čas a riešili sme zapojenie cez telefon a fotky a teraz mi neodpovedá na správy. Zapojenie sme teda zvládli, včera som novu ističovu skriňu pripojil na hodiny a máme problém. Dole mi na každú fázu ukazuje hodnoty okolo 220-230, no zrazu na vývode zo skrine mám aj na nuláku okolo 220-230. Ako som už povedal, je tam 4 žilový prívod kde chýba nulak. No tu mi elektrikár povedal, že mám klasicky zapojiť uzemnenie na kolajnicu z prívodu ( čo som urobil ) následne prepojiť z hlavného ističa na prúdový chránič. No a ďalej to vyriešiť prepojením - prúdový chránič pole 7 prepojiť Modrým na uzemnenie a pole 8 na kolajnicu Nuláku. Fázy mám správne zapojené, toľko si zo školy pamätám, tie som prešiel asi 4x. Prepojovaciu kolajnicu na fázach na ističoch som vymenil za káblové prepojky, všetko som preskúmal no vychadza mi, že tam robi problémy ten prúdový chránič. Možno je to drobnosť, no budem vďačný za každú radu, nakoľko najbližšie mi vie prísť elektrikár za 8 dní a potreboval by som využívať exteriérové zásuvky. Ďakujem
Odpovedať
1
2
@technik007 nemusí, urobím rozdelenie a následne modré pripájam na vstup FI. Kde takéto riešenie norma zakazuje?
Odpovedať
@willinko23 ako následne máte pripojenie však z varnej dosky idú na svorkovnicu všetky farby. To sa jednoducho na uzemnenie vykašlite? Ak tam máte zltozeleny ten z chrániča odpojiť a natiahnuť sólo modrú s rovnakým prierezom ako majú ostatné žily modrú následne pripojiť na chránič.
Odpovedať
@neutrino Napíšem Ti to že som sa stretol 1.x a tu na MS na 2 modré svorkovnice kde je podľa mňa zbytočné a zmätočné... Ja to robím tak ako som napísal že na Fi-čko PEN a ďalej ide žltozelený na svorkovnicu ZELENÚ a zospodu Fi-už N vodič na modrú svorku..fázové nebudem rozpisovať, samozrejme cez ističe...Mám to zle??? 🙂
Odpovedať
@technik007 nie práve ja sa pýtam či moje riešenie je zle? Ja každú svorkovnicu samozrejme označím. Takže je to tiež jednoznačne. Ja len hovorím že také riešenie nie je zle.
Odpovedať
@neutrino nie je to varná doska,je to zásuvka na stroje ako cirkular a podobne...mám tam zásuvku len na 3fazy a jeden nulak....ale asi to spravím tak, že ako vravíte,potiahnem ešte jeden modrý a vymením zásuvku na päť vodičovu...a v rozvodnici pôjde na 400V jeden zltozeleny,jeden modrý a 3xfaza....a bude to tak ako to má byť?
Odpovedať
@technik007 neviem ci je spravne mu takto radit,je mimo,aby ta pozostali nenahanali ze ty si mu poradil ako sa zasebevrazdit.
Odpovedať
@willinko23 áno, čo sa zásuvky týka, ale keď je to takto tak existuje výnimka pre spotrebiče ktorého pracovné vodiče sú iba krajné vodiče a vodič PEN je len ochranný (napríklad asynchronny motor v zapojení do hviezdy). V tomto prípade sa dá použiť zapojenie cez prúdový chránič a 4 vodičove zapojenie. V tom prípade sa ale vodič PEN (ochranná funkcia) vedie mimo chrániča. Takúto zásuvku následne poriadne označiť. Referencia STN 33 2000-4-42:2019 článok 411.4.5 národná poznámka. V opačnom prípade treba dotiahnuť tu sólo žilu a spraviť reálny sieť TN-S.
Odpovedať
@karol77 Ak to máš zapojené podľa tejto schémy, ktorú ti poslal elektrikár, tak to máš zapojené správne. Ľavá modrá (N) svorkovnica je defacto bod rozdelenia. Pravá modrá (N) svorkovnica je N za chráničom. Jediná vec je tá, že na PEN svorkovnici (ZŽ) má byť zrejmé, kde je bod rozdelenia. To znamená že vodič z PEN svorkovnice na pravú N svorkovnicu mal byť modrý...
Odpovedať
@karol77 oprava: "To znamená že vodič z PEN svorkovnice na ĽAVÚ N svorkovnicu mal byť modrý..."
Odpovedať
Presne ako píše MEGDESIGN... Treba len pripomenúť že sa už nesmie spojiť N za chráničom so žltozeleným PE (vybavil by chránič)
Odpovedať
Profilova fotka
@megdesign Zapojenie 2 svorkovníc N je iba zbytočne zmätočné. Praktickejšie a prehľadnejšie je stiahnutie modrého vodiča z PEN lišty na N FI. Tým nechcem tvrdiť ,že tvoje zapojenie je zle realizované.
Odpovedať
Profilova fotka
@willinko23 To usporiadanie modulov v 2 horných radoch je úplne proti logike. Nabudúce ak budeš niečo robiť drž sa hesla v rámci osádzania či číslovania: z Ľava do Prava z Hora smerom Dole z Predu do Zadu a bude z teba profík aspoň do odkrytovania rozvádzača.
Odpovedať
@zmrzlina_sk myslím že to je dobre tak ako to je...nie je to nový dom ,takže sa prihliadalo na to kde je hlavný prívodny kábel,kde sú obvody do domu. Pravidlá si nechaj na nové rozvodne skrine a nové rozvody,ja som postúpil z jedného ističa na celý dom, na toto ,som nadmieru spokojný ...ale aj mne vyhovuje zľava doprava a z vrchu dole...ale proste sa to nedalo. 🙂
Odpovedať
@zmrzlina_sk samozrejme číslovanie môžem prehodiť ..ale mal som pocit žeby čísla mali ísť od prudoveho chrániča.
Odpovedať
Ďakujem za rady aj poznámky, je to zapojené a všetko funguje 🙂 čítal som poznámku že pani dufa, že pri tom nebudú deti - neviem ako u Vás ale u nás sa deti s rozvádzačom nehrajú 🙂 a samozrejme že bude na to spravená aj revízia - bez toho by mi bolo poistenie nehnuteľnosti na nič. Každopádne ďakujem za podnety všetkým 🙂
Odpovedať
@karol77 revíziu potrebuješ ked tam pôjdeš bývať , nie všetke poisťovne to vyžadujú poistiť ide i z netu bez dokladu a neviem kto si to dáva robiť opakovane, povinné je to vo firmách ,tam je za to poriadna pálka , bez toho nemôže podnikať
Odpovedať
Článok sa načítava...
@karol77 prepac aleto poistenie ti k veľa veciam nebude ani tak... na toto len tak reviziu nedostanes. leda tak zdrap papiera ktorý sa tak tvári...
Odpovedať
@karol77 ďakujem že som sa mohol pri tvojej téme zviesť,zase som o niečo skúsenejší.
Odpovedať
@sonau Pozeral som správy /krimi/ ale nebol tam, 😄 a tak dúfam že to poriešil v plnom eláne ako on aj jeho rodina a sú živí a zdraví... 😉 Ale už tu písal že to má poriešené, čiže je medzi nami 🤔 😉
Odpovedať
Profilova fotka
@willinko23 Čísla ističov majú byť priradené k prúdovému chrániču,ktorý ich chráni. Chránič FI 1 ističe za ním pripojené FA10 , FA11 , FA12 .... FA 19 FI 2 ističe za ním pripojené FA20 , FA 21, FA 22..... FA 29 .......... atď Zapojenie ističov FA smerom doprava od príslušného chrániča FI podporí predstavu zapojenia a smerovania ističov aj bez odkrytovania rozvádzača. Číselné označenie ističov FA 1 ......FA9 využiješ v tomto prípade na smerovanie trás,ktoré sú zapojené bez prúdových chráničov.
Odpovedať
1
2
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?