Ahojte, chcel by som sa opýtať ako riešiť situáciu s napojením izolácie, rekonštruujeme podlahu v starom dome, vybrala sa škvára nasledoval užabovaný makadam potrubie , teraz riešime betónovanie. Neviem sa napojiť na pôvodnú izoláciu pod múrom ( stará ipa) tá sa bohužial rozpadáva . V miestach kde sa bude dotýkať betón a múr potrebujem nejako vyriešiť náhradu za tú ipu ktorú by som za normalnych okolností napojil na ipu ktorá bude na betóne avšak ako som už písal na tú ipa z múru sa nedá napojiť. Nejake rady prosím? V stavebninach poradili od debbexu hydroizolačný náter avšak nie som si istý či to pomôže. Za každú ďakujem vopred.
@patrik01 toto ma riesit projekt, zavisi od skladby steny, hrubky steny a urovni spodnej vody. Ak ide len o vzlinajucu vlhkost, tak riesenie je viac-menej popisane tuto
https://www.modrastrecha.sk/forum/zak...
Ciste riesenie je nove podrezanie a napojenie na novu horizontalnu hydroizolaciu. Ak to podmienky neumoznuju, vytvorit injekcnu clonu pod a nad nefunkcnou oxidovanou hydroizolaciou a novu HI napojit sposobom priecka na T. Dalsie moznosti su mozne, ale to by chcelo meranie vlhkosti, obhliadku a projekt. Ako injekcny krem mozes pouzit napr. SIKA INJECTOCREAM 100.
HYdroizolacny nater je v tychto podmienkach na 99% neucinny.