Ahojte, zemniaci vodič, ktorý je prepojený s pasovinou v základoch mi nedočiahne do rozvádzača. Ak dám svorku a prepoj na vodič pre pripojenie na zemniace svorky, mal by som to osadiť asi do krabice. Ale nerád by som mal pod rozvádzačom nejaký šekel na stene.. viete nejak poradiť?
@frantisekca "Napriklad casto realizovane spojenie pripojnice PEN hl. rozvadzaca a taktiez pripojnice PEN podruzneho rozvadzaca na HUS (osobitnym vodicom)."
konkrétne pri tomto nastáva ten problém, že z hlavného rozvádzača má už ísť všetko v TN-S, teda aj napájanie podružného rozvádzača má byť 5- vodičové.
ďalej nechápem, keď aj je podružný rozvádzač v tom istom objekte napájaný 4- vodičovo, prečo sa ešte aj ten uzemňuje
@duzu z vonku zo studne.
Už som riešil problém kopajúceho neuzemneného vodovodu, kde sused mal kúsok vedľa tiež studňu a cez čerpadlo prerážala fáza do vody.
@merak zo studne má najbližšiu cestu tam do zeme prečo by išiel do domu? musela byť sústava TNC, a ponorka je nie chránená , také čerpadlo by som tam nedával, ja som len vyťahoval zo šachty no napájal som ho ako posledné a ničoho sa nedotýkať
@duzu bohužiaľ mnohí starí kutili si neuvedomujú, čo takýmto konaním môžu spôsobiť. Som bol na prednášku p. Meravého, kde bol ako súdny znalec privolaný k usmrteniu elektrickým prúdom. Bolo to zapríčinené dvojvodičovou predlžovačkou zapojenou do starej rozdvojky, ktorá zamieňala fázu a nulák. Túto predlžovačku vyrobil miestny kutil elektrikár.
@duzu Ježiš Mária to je úplne jedno. 😄 @merak ti tu jasne dal príklad, že sa to môže stať, aj keď tebe by sa to v živote nestalo... Netreba nad tým polemizovať, či to bol neelektrikar alebo sebevrah. Chyba môže nastať kedykoľvek.
Ked poviem, ze nedavno som videl robeny rozvod osvetlenia v starej, drevenej hospodarskej budove (plno sena, dreva, prachu), robene starou antennou dvojlinkou (300ohm),tak ostava rozum stat.
Ale pre utechu tam mali 1kg hasiaci pristroj.