Stráca sa tlak vo vodovodnom potrubí

Zobraz úvodný príspevok
Minule sme odchádzali na deň/noc mimo domu. Odstavil som len tak zo srandy prívod vody a pri návrate domov bol tlak v systéme 0. Na druhý deň som skúsil vypnúť prívod vody a po cca hodine a pol to kleslo z 3.8 na 3. Je to normálne? Mám podozrenie, že to uniká cez sprchovú hlavicu, občas tam nájdem kvapky, aj keď sa táto sprcha dlhšie nepoužívala. Môže to byť ono alebo radšej pátrať ďalej aby to nebolo niekde v stene? Batérie sú z Merkury, preto mám to podozrenie na tú sprchovú.
Odpovedať
1
2
Ten poistný ventil sa menil cca pred mesiacom, znamená to, že sa bude azda pravidelne meniť? Ten redukčný ventil by mal byť nastavený na 3.8 baru...inak som si v poslednom čase aj všimol, že keď je vysoký tlak v systéme, tak pri pustení vody či spláchnuti sa ozve akokeby pískanie, proste divný zvuk
Odpovedať
redukčný ventil je hneď za vstupom, čiže predpokladám, že by mal upravovať tlak v celom dome
Odpovedať
dozri na wc
Odpovedať
tlaK V O VODOVODE JE NORMOVANý NA CCA 4atm a syčanie -podla konštrukcie napuštacieho ventilu alebo stupna otvorenia
Odpovedať
Túto noc som wc nechal zapnuté, vypol iba hlavný prívod vody a ráno bol tlak 1. Tak neviem či je niekde únik alebo ozaj bude ten prepúšťaci ventil zasa blbý a robí si to čo chce.
Odpovedať
Z hadičky toho poistného ventila pod bojlerom nekvapká? Vytiahni hadičku z lievika nechaj kvapkať napr. do vedra, či bude kvapkať aj keď bojler vodu nezohrieva...
Odpovedať
padlo pár kvapiek, čiže minimum vody za cca 2 hoďky
Odpovedať
a ešte bojler dlho neohrieval a tlak v systéme ukazuje 6...ide ten tlak z mestského vodovodu? ak áno, tak potom mi vodár zrejme zle nastavil tlak na redukčnom... alebo?
Odpovedať
Ak ukazuje 6 ( a pri zatvorenom hl. ventile a vypustení tlaku klesne ručička na 0 (tlakomer je dobrý) ), tak to je veľa. Na spodu redukčného ventila je vreteno s dierkou, na ňom jemný závit s aretačnou matičkou. Tú treba dostatočne uvoľniť, aby sa dalo vretenom (pomocou skrutkovača v dierke) otáčať. Priťahovaním sa tlak zvyšuje, uvoľňovaním znižuje. Nastavuje sa pri prietoku, takže nad umývadlom treba slabo pustiť vodu. Po nastavení matičku zaaretovať s citom (len rukou) nazad.
Odpovedať
Ďakujem za rady a tipy
Odpovedať
Takže zavrel som vstup/výstup z bojlera, celý som ho proste vypol, zavrel hlavný prívod vody a tlak sa nezmenil po celú noc, takže ozaj problém je okolo toho bojlera
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 3 rokoch
@cotibebemore ako si to vyriesil, resp. vodar? Mam rovnaky problem, stav po 2 dnoch, povodny tlak cervenou rucickou...a aby to bolo vzruso, utorok mi zalievaju podlahy 😄
Odpovedať
Článok sa načítava...
@mc999 nijak, jarovou vodou sa presli spoje, a pustal hlavny ventil, a presne jak vodar povedal ze s vodou nebude problem tak aj bolo.
Odpovedať
1
2
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.