Tepelne cerpadlo-Mitshubishi

Zobraz úvodný príspevok
Pozdravujem, prosím vás o radu a pomoc- mám TC mitshubishi ecodan mám akumulacku a moja otázka je momentálne prekurujem stavbu nakoľko tam nebývame ešte mám nastavených 15 stupňov nastavili mi to nejak cez eqitermiku ale nechápem že prečo keď mi klesne teplota o stupeň hneď mi zapne TC ak o dva tri zopne aj špirálu ja som si myslel že akumulacku mám na to že keď klesne teplota ona doplní a nezobe hneď TC??? Neviem buď tomu nechápem ja alebo ako ďakujem, za každú radu poznatok.
Odpovedať
@zubro2828 ale bude to aj tak ako ja pisem s tym vychladenim , tam bude tiez suvislost...lebo aj v miestnostiach celkovo poklesne teplota a to vychladenie bude vacsie aj na vetvach ktore ste nezavreli, nie len na tych priskrtenych. Najlepsie by keby vedel ist aj s teplotou na vystupe dole, a udrziavat ju priebezne stale na danej hodnote...
Odpovedať
@zubro2828 v instalaterskom menu sa daju zakazat spiraly ale mas malu teplotu vody a ta nestaci na odmrazenie vyparnika a tam pripina spiraly. Inac mozno ani nie pri kureni. Skus pozriet kolko ti spiraly zaplo hodin 3kw a 6kw. Ja som takto temperoval a pomali susil stavbu, bolo to rovnake ale taku spotrebu som zdaleka nemal. Ako mas zatepleny dom? Ake mas straty? Dalsia neprijemnost o ktorej pri daikine 3 ani nevies je pocet startov kompresora. Ked ides na vystupnu teplotu tak urcite ti v decembri prilis cyklovalo cerpadlo. Ked mu inteligencia bude zatvarat otvarat okruhy o to horsie. To nie je dobry system. Toto bude fungovat jedine v zime 2 mesiace,inac budes nicit cerpadlo.
Odpovedať
@maxogo da sa ist s teplotou na vystupe dole, to sa pouziva napr pri vysusani poteru. Kludne nastavis v instalaterskom menu 20 stupnov na vystupe ale neodmrazis bez spiral vyparnik. Spotreba nebude asi lepsia
Odpovedať
@jozefsv rozumiem... potom je to problem , ze bez akumulacky sa to tazko bude temperovat bez toho aby nezopol spiraly, bud na kureni alebo na vyparniku...ani na voz ani z voza...
Odpovedať
Takze po 24 hodinach situacia zastabilizovana. Plocha domu 185m2, dlzka rozvodov v celom dome okolo 1100m. Priemerne teploty v dome 15,5 stupna pri vonkajsej teplote okolo -1 stupna, nad ranom -4. Voda do podlahy nastavene stabilne pevna teplota 25 stupnov. Bez ekvitermiky. Na spiatocke ma okolo 21,5 stupna celkove prietoky 16l za minutu. Spotreba za 24 hodin 21 KW. Este mu mozno jemne uberiem prietoky ale nechcem ist velmi pod 15l za minutu aj ked mam Baypass. Daikini to velmi nemaju radi mozu sa hodit do chyby. Myslim ze sa mi este podari ked si to uplne sadne a nahreje sa cely dom aj so spotrebou nizssie.
Odpovedať
@jozefsv myslim ze on vie v extreme zopnut aj obe co je 9KW. Inteligencia mu bude zatvarat a otvarat oruhy ale je ich 10 takze si myslim ze ta situacia ze budu vsetky zatvorene nastane malokedy. Preco myslis ze menenie poctu otvorenych vetiev v rozdelovaci mu rozbi zle? Da sa pozriet v menu pocet startov kompresora?
Odpovedať
@jozefsv inak dom Portherm 30, zateplenie Polystyren 20. Stropy vata 40cm
Odpovedať
@maxogo nastav prietoky okolo 1l za minutu a nechaj to stale bezat. Podla mna sa to ustali
Odpovedať
@zubro2828 pocet startov kompresora si u daikin 3 nepozries. Zaujimalo by ma kolko hodin ti ktoru spiralu zoplo, pohladaj v menu. Spotreba 20kw na den pri terajsom pocasi je ok, mam obdobny dom. Pri skrteni hlavic ide o to ze hlavne v prechodnom obdobi to bude problem pretoze staci ze ti naraz zavrie nejake 2 a na spiatocke vyskoci teplota vody a tc vypne. Po par minutach spusti tc obehove cerpadlo aby zistilo aku ma aktualne teplotu vody a zase zopne na par minut a znova dokola. To bol moj pripad.
Odpovedať
@jozefsv Zaujimave. Ale riesitelne ak to vies. Takze dam chlapikovi co mi robil dom zadat do vzorca napriklad zakaz naraz zatvarat viac ako 2 ventily v periode kratsej ako je napriklad 5 minut. Pri tej zotrvacnosti si to ani nevsimnes. On tam vie naozaj zadavat milion prikazov. Dik za postreh. Skusim pohladat ale nikde som tam zopnutie spiraly nevidel. Jedine ze nejaku hodinu vyskoci vacsia spotreba z toho by sa to dalo odvodit. Lebo teraz je naozaj ustalena cca 1KW za hodinu. 2 x po 1 hodine nekuri koli vysokej tarife.
Odpovedať
@jozefsv ale aj tak trosku nechapem ten problem so zatvaranim vetiev, ze by mu to malo vadit. Ved aj keby naraz zatvorilo polovicu vetiev, na spiatocke pride vzdy chladnejsia voda ako odysla? Preco by to mal byt problem? Alebo som nieco zle pochopil
Odpovedať
@zubro2828 v zime to problem nie je ked je vysoka potreba tepla. Ale prechodne obdobia mas male straty domu a tc to rychlo dosiahne a bude zatvarat okruhy jeden za druhym. Az kym uz nebude vediet tc znizit vykon,znizit obehove cerpadlo az nakoniec musi vypnut. Lenze za asi 6 minut zapne znova, takto to ma tc nastavene od vyroby, s tym neviem ci sa da nieco spravit. Ak by sa dalo,bolo by to idealne ale zatial som nato neprisiel,skor myslim ze nie. No a takto to bude cyklovat. Deltu t aj ked skorigujes namiesto 5 od vyrobu na nizsiu tak to pomoze len chvilku. Mam 4 vetvy trvale otvorene,no trochu ktoru ako priskrtenu po odskusani. Ten prietok staci nato aby tc nehadzalo do poruchy ale cyklovaniu nezabranis. Chce to dopojit termostat alebo vymysliet nieco ine. Starsie daikiny maju pocitanie startov kompresora a v prechodnom obdobi som mal bez defrostov kludne s takymto systemom priblizne 1000 mozno viac,uz nepamatam. Takze takto to nemoze funguvat, nicis kompresor.
Odpovedať