Strácajúce sa tla v podlahovke

Zobraz úvodný príspevok
Ahojte, práve nám položili podlahové kúrenie, ale po 2 dňoch sa stratil tlak o viac ako 1 atmosféru. kúrenár vraví, že je to ok . ale my to nechceme zaliať poterom, ak je tam nejaká chyba. a ešte niečo hady nám poukladali bez ohľadu na to, kde budú dvere( t. j. dilatácia) väčšinou okruh zasahuje úplne mimo. čo máme robiť? Ďakujem za rady.
Odpovedať
1
2
Takze maly update z dnesneho dna, tlak zase nizsi, aktualne 3,8. Ja neviem ci je to normalne, je sice pravda ze ta rozvodna skrina je namrznuta kedze nekurime ale zatial badam iba znizovanie tlaku.
Odpovedať
Pre lepsiu predstavu prikladam foto.
Odpovedať
@arkadius111 ak sa nemylim tak relativna zmena objemu vzduchu pri rozdiele teplot 20K je okolo 7%. Uz len poznat presny objem vzduchu v systeme, teplotu pri ktorej sa system tlakoval, teplotu v sucasnosti a vypocitat rozdiel tlaku pri zmene objemu vzduchu v systeme. ;-)
Odpovedať
@dominik_boksansky ja som predpokladal, ze ak ma chlap auto, tak vie, ze sa zimne pneu fukaju na vyssi tlak, lebo pri nizkych teplotach dojde k poklesu tlaku..
Odpovedať
Dnes som po dlhsom case kontroloval tlak a stale to klesa, dnes ukazovalo aktualne 2,9 bar. Pri druhom okruhu mi ukazoval merac vyssi tlak a mam pocit ze tam aj rastol kusok. No tu na tomto okruhu stale klesa, uz si fakt zacinam myslet ze bola navrtana rurka podlazneho kurenia ked vrtali sadroksrtonovu konstrukciu, za cca 4 mesiace mi klesol tlak vzduchu v rurkach z 5 bar na 2,9. Kurenar co to pokladal vravel ze je to uplne normalne kedze nie je kurene, ze za taku dlhu dobu je ten pokles normalny. Mne sa to nezda cele
Odpovedať
@arkadius111 preboha je to normalne, keby bola navrtana tlak zmizne za radovo minuty, je to ok nemusis to uz sledovat ked je zabetonovane, netesnost moze byt uz len na spoji cize neries kludne mozes vypustit.
Odpovedať
Profilova fotka
My sme tlakovali rozvody ody nedavno a tak ti mozem s istotou povedat ze ak je tam dierka co i len najmensia, pokles tlaku by si zaregistroval na manometri v priebehu 24 hodin... Ak ti tlak za 2-3 dni neklesne prakticky vobec, neries to je to OK.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 3 rokoch
Profilova fotka
Ahoj, Chcel by som sa opýtať, či sa niekto stretol s takýmto problémom : Mám teplovodné podlahové kúrenie (tlaková skúška vzduchom) + kotol Protherm Gepard Po prvom spustení kotla a natlakovaní vodou som mal tlak 1,7bar. Následne asi po dvoch-troch týždňoch mi postupne klesal tlak až na 0,3-0,4bar. Zavolal som kurenára a servisáka. Kurenár sa snažil dopustiť vodu do obehu alebo vošlo mu tam iba cca 1l vody. Znamená to, že podlahovka by mala byť OK? Aspoň sa modlím preto. Následne po vypustení a napustení kotla, prišli s informáciou, že chyba bude pravdepodobne v tom ,že v expanznej nádobe nebolo niečo roztiahnuté ale ,že pri natlakovaní počuli ako to puklo a už by to malo byť OK. Ale natlakovali kotol na 1,4bar a kotol fičal (nahrieval večer vodu aj podlahovku) a na druhý deň keď som šiel do práce už bolo 1,1bar (kotol cez noc nekúril) Ma niekto niejaky nápad čo by to mohlo byť ? Ďakujem pekne
Odpovedať
@plexwriter tlak vody pri jej nahrievani vždy stúpne. Roztiaznost vody. Mne sa hýbe počas kúrenia/nekurenia 1,4-1,2 bar.
Odpovedať
1
2