Rekuperácia po roku - postrehy

Zobraz úvodný príspevok
Zdravim, tak som sa rozhodol nieco napisat po cca. 14 mesiach pouzivania rekuperacie. Mam rekuperaciu Komfovent REGO 200, rotacny vymennik, maximum 300 m3/h. Dom bungalov, podlahova plocha 106m2, dve dospele osoby. Dam tu aj link na powerpoint subor, kde si mozte pozriet zopar fotiek s pokecom. Bude to asi trochu dlhsi clanok :-) POUZIVANIE: Povodne som spekuloval s roznym nastavenim pocas dna, ale potom som to nechal bezat nonstop na minimum, co je 20% vykonu (cca. 50 m3/hod). 24/7/365 Vacsi vykon zapnem len vtedy, ked pride napriklad navsteva alebo zapalim biokrb. Taktiez mam tlacidla vo WC a kupelni na rychly odtah (100%), ktore po stlaceni funguju cca. 20 minut, ale nejak casto to nepouzivam. Vyfukov je 6: 2 v obyvacke, 2 v spalni a po jednom v dalsich dvoch izbach. Nasavani tiez 6: 2 v kuchyni, 1 v spajzi (tam je aj hlavna jednotka), 1 v kupelni, 1 vo WC a 1 v technickej miestnosti. HLUK: Na 20% to takmer vobec nepocut, navsteva ani netusi, ze nejaku rekuperaciu vobec mam. Aj ked to dam na 100%, nie je to nic, co by cloveku dako extra vadilo. Ked vecer zaspavam, na 20% pocut velmi jemne hucanie z vyfukov v spalni. Vobec ma to ale nerusi. Pokial by som ale mal zaspavat pri 100%, to uz pocut viac a mohlo by to vadit. SPOTREBA: Mam v zasuvke merac spotreby – na 20% to berie v zime cca. 40W, pokial su filtre ciste. Ked sa vymennik netoci, co sa deje pocas funkcie chladenia v lete (letny bypass), berie to 30W. V zime mam zapnuty dohrev na 22°C, takze striedavo zapina spiralu o vykone cca. 800W. V mojom pripade je pre spotrebu domu uplne jedno, ci mam dohrev zapnuty alebo nie, lebo kurim konvektormi Adax. Pokial by som mal lacnejsie kurenie (plyn, TC..), asi by som dohrel vypol. Aj som skusal bez dohrevu, chladnejsiu teplotu som pri 20% nejak negativne nevnimal. CO2: Hlavny dovod, preco som vlastne RJ kupoval. Po nasom “cerstvy vzduch”. V prilozenom subore je graf, kde vidno bezny priebeh pracovneho dna od cca. 6:00 rano po dobu 24 hodin. Ja sa snazim drzat hladinu CO2 do 1000ppm, co sa mi vcelku dari aj pri minimalnom vykone. Ked to na hodinu/dve vystupa trochu nad, tak to neriesim. Este mala poznamka - ked odideme rano okolo 6:40 z domu, dom je komplet vyvetrany az okolo 13:00. To len pre tych, co sa im nezda, ze naco to ma bezat, ked nie som doma. Pre zaujimavost dam aj tyzdenny graf merania CO2 v mojom dome (s rekuperaciou), dom bez rekuperacie a byt bez rekuperacie. V byte sa podla tych grafov vetra cca. 3x do dna, co je podla mna taky bezny standard u vacsiny ludi. V dome kamarat vetra pravidelne (vzdy ked mu ukaze nad 1000 ppm) a navyse ma stale otvorene mikrovetracky na oknach. Aj teraz, ked je cez noc -15 :-) Ale ma viac menej porovnatelnu kvalitu vzduchu, ako ja. FILTRE: Original filtre stoja 36€ sada (2 kusy), co je pomerne dost. Ako som pisal, mam v zasuvke merak a ked sa zacne prikon blizit k 50W viem, ze filtre su uz zanese, tak som ich vybral a povysaval. Casom ale ani to nepomaha, tak ich treba vymenit, u mna to vychadalo asi tak raz za pol roka. Cize 72€ do roka, co je 2x viac, ako zozerie cela RJ za rok. Preto som to poriesil tak, ze som si kupil filtracnu tkaninu G4 1m2 za 7€. Zatial to mam len cca. mesiac, ale zda sa, ze to funguje v pohode. Kedze tkanina je pomerne makka, ako vystuz som pod nu dal plastove maliarske sitko z Tesca v cene 1,30€, ktore som nastrihal na potrebny rozmer. Cenovo to vychadza 10 az 20 krat lacnejsie. Podla toho, ci ju dam dvojmo alebo len jednu vrstvu. Tak sa ale zda, ze uplne bude stacit jedna vrstva. Viac info a dake tie fotky v prilohe. OSTATNE: 1. Odporucam poriadne 2 az 3 krat zaizolovat privodnu ruru z exterieru. Inak sa vam v mrazoch bude na nej zrazat vnutorna vlhkost a bude vam to stekat po jednotke, pripadne aj do nej. Idealne je pouzit samolepiacu kaucukovu izolaciu. Napriklad http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p... 2. Na nasavani sa mi stalo, ze pri mrznucej hmle sa mi na sietke vytvorila namraza a uplne upchala nasavanie. Jednotka vtedy vali na plny vykon, aj ked je nastavenych len 20%. Preto mam 2 nasavacie mriezky na fasadu. Jednu bez sietky na zimu a jednu so sietkou na leto. V zime aj tak komare nelietaju a mriezku vzdy vymenim pred a po zime. 3. Rekuperaciu neodporucam vypinat a hlavne nie v zime, ked mrzne. Ja som to raz urobil, smer vzduchu sa otocil a teply vzduch z domu potom isiel nasavacou hadicou von a sa v nej kondenzoval. Potom voda kvapkala po fasade. Ked uz ju potrebujete v mrazoch vypnut na viac ako dajme tomu hodinu, odporucam upchat handrou tie dve hadice, co idu do exterieru . Proste treba zabranit tomu, aby si vzduch v hadiciach/rurach isiel, ako sa mu zachce. 4. Ak mate zapnuty dohrev v zime a nahodou vypadne prud, ked ide jednotka na vacsi vykon, moze sa stat, ze sa zapne tepelna ochrana spiraly. V takom pripade treba stlacit cervene tlacidlo RESET, ktore sa nachadza pri spirale, inak sa neda jednotka opat zapnut. Je to ochrana proti prehriatiu. Mne sa to samo od seba este nestalo, iba ked som to raz urobil naschval. 5. Mam v plane este zaizolovat plechovu “prepazku” medzi studenou a teplou castou rekuperacie vo vnutri. Pri velkych mrazoch sa na tej teplej casti (kde ide odpadny vzduch z domu) zraza voda. Nie je to nic hrozne, len taka rosa. Pouzijem tu samolepiacu izolaciu, co som uz daval link. Na fotkach to bude lepsie vidiet, o co ide. Zatial tolko, neviem co by som este. S jednotkou som spokojny, zatial funguje bez problemu. Par drobnosti, co som napisal hore, som uz vychytal. Cistenie zatial neriesim, ale v buducnosti mam v plane raz za 2-3 roky prebehnut hadice dakou handrou na dlhom drote (nieco, ako maju kominari). Pekny vecer. Link na .pptx subor https://drive.google.com/file/d/0B-hs... Pre istotu aj v starsom Powerpoint formate https://drive.google.com/file/d/0B-hs...
Odpovedať
@jurkoboss tepla podlaha je asi prijemnejsia ako teply vzduch. V kazdom pripade by to stalo za to vyskusanie ak by ich bolo viac za sebou aj to chladenie by fungovalo, aj kondenz by sa dal vymysliet, no nevie si predstavit to cistenie, od vhlka by to tam zazelenelo urcite od plesni :) Inak jedmoducha odbucka od AN. Len technicka je uz dost narvata. Raz sa mi stalo na rekuperacke ze sa mi biozatkou upchal prepad z rekyperacky do odpadu voda sa mi hromadila v nato urcenej nadrzke kym nevytekala von, zaujima vaskusrnost, a zastil som to len preto ze mi nesedeli teploty
Odpovedať
@janopopovec viem, že aj najvyššie modely prémiových automobiliek majú obdobne difuzery s vôňami, ešte sa dajú aj striedať podľa nálady. Ja som to tento rok poriesim levanduľou, čo som mal na záhrade. Zostrihali a dal do vrecúšok, rozvesal po dome :-)
Odpovedať
@pali1711 ten pán korba musí mať veľmi veľké komplexy... Predpokladám, že bytový odchovanec, čo si konečne niečo buduje a myslí si že je niečo viac... 🤮
Odpovedať
Profilova fotka
@janopopovec link bol ilustracny ze nieco take :) , meral som teplotu , nasaveny vzduch z domu 30, cerstvy z von 24, vyfuk z reku 17 , a na vyustke do izby 20.5
Odpovedať
@jblaze Mohol by si to prosím dať zrozumitelnejšie lebo z týchto čísel nechápem. Dik. Z reku 17 je od mašiny v technickej smer do izieb ? , a kým príde potrubím do izby tak 20,5 ? aspon toto som pochopil správne ?
Odpovedať
Profilova fotka
@janopopovec aha oki toto je zle napisane, ano 17 je za chladicom, a do izieb pride 20.5 stupnovy, , ale v dome je teraz 30 takze sa to ohreje este slusne v tom potrubi, merane na 10 metrovom potrubi, chladiaci vykon pise 2.5 alebo 2.7 kw, nepametam presne, a na vyustke von bolo 50 stupnov,
Odpovedať
@jblaze v dome 30, to mas dobre ?tych 50 vonku chapem. To sa o chladku neda hovorit.
Odpovedať
Profilova fotka
@janopopovec nemam tinenie a nemam dokoncenu izolaciu strechy, nebyvam tam este, , ale ked je zapnuta reku, je aj tych 30 v pohode, akonahle ju vypnem tak sa potim a je neprijemne 50 vonku je vyduch za vyparnikom, cerstvy vzduch isiel 24 ako som pisal, miesa sa vzuch z fasady a vzduch zo zemneho registra, zo zemneho registra ide 16 stupnov, uz cele leto bez zmeny, ale kedze cestou ten vzduch strati vodu, tak tych 16 stupnov ma velmi malu kapacitu, a teda aj vykon :/
Odpovedať
Profilova fotka
@stanlej Skusim pohladat tu fotku, pripadne, ci si niekde aj typ pisal. Prave aj preto by sme chceli, nech v zime nemusime vetrat, lebo pride mi to kontraproduktivne kurit a nasledne vetrat nech sa vzduch vymeni. @janopopovec Toto s tym difuzerom by sa aj mne pacilo 😄 Zatial si ale musim vystacit s malym difuzerom, ktory mame v obyvacke. Ja to zboznujem take to prevonanie 😎 Keby bol nejaky sposob ako to efektivne a dobre vyuzit tak by som do toho aj ja sla 😄
Odpovedať
Otázka pre vlastníkov rekuperácie. Počas letného obdobia pri zapnutej rekuperácií môžem nechať otvorené terasové dvere ? Nezblbne potom rekuperácia ? (zmena prúdenia/tlaku vzduchu) Mám na mysli odťah WC, kuchyňa a podobne.
Odpovedať
@purplesticks Nic nezblbne, kludne mozes vetrat aj oknami, kludne aj cely den. Odtah z WC, kuchyne,....atd. bude aj nadalej fungovat uplne normalne.
Odpovedať
Profilova fotka
@barbie888 Mam typ VPL 15K TOP, ak by si to nenasla v diskusii. To teda aj je k nicomu, lebo to je potom vyhadzovanie penazi von oknom. Niekomu sa to sice moze zdat zanedbatelne, ale podla mna to neni. @purplesticks Nemalo by to zblbnut. Aj ked my napriklad nejako nenechavame ani v lete otvorene. Nech zbytocne nejde teplo dnu.
Odpovedať
Článok sa načítava...
Ake hodnoty mate u seba? Dom cca 110 m2, komfovent domekt r400.
Odpovedať
Profilova fotka
@mondzo .
Odpovedať
Profilova fotka
Tiez R400
Odpovedať
U nas 128 m2 a komfovent 300R
Odpovedať
Profilova fotka
@mondzo @kaspy preco mate privod len na 20% a odvod skoro 40? Preco si robite podtlak v dome? Ja ked mam rovnake percento privodu aj odvodu, tak mam slabucky podtlak. Musim mat privod o jedno percento viac ako odvod a vtedy je to v poriadku. Ked tam o 5 percent viac odvod ako privod a idem otvorit vonkajsie dvere, tak ma prizabiju, lebo hned vletia dovnutra kvoli podtlaku
Odpovedať
@pipulkoo mam to premerane od @asex, zevraj ako keby som mal nacipovany privodny ventilator a aj na mensich percentach dava vykon ako keby bol na vacsich percentach. Nepochopitelne, ale tie data nepustia. Vyvod by som mal mat este o nieco vacsi pri tych datach, ale este experimentujem. Skoda, ze tych dat nie je na porovnanie viac od uzivatelov. Chcel by som vediet, kolko dokaze zrekuperovat ina jednotka pri napr. 10 stupnoch vonkajsia teplota a v dome cca 23-24 stupnoch. Mne to dnes vracalo cca o 2 stupne mensiu teplotu spat do vnutra, cize odvod (interier teplota) 23.5 stupna, zrekuperovany privod 21.5 stupna, udaje podla jednotky.
Odpovedať
Ja mam zmerane, ze ked je vonku 0°C, vo vnutri 23°C, tak mi bez dohrevu ide dovnutra cca. 16°C. To je moja "kontrolna" hodnota, ktoru som si pozrel hned prvu zimu. Takto viem, ci vsetko ide, ako ma. A uz 5 rokov to tak ide 🙂
Odpovedať
Profilova fotka
@mondzo to s tymi ventilatormi je somarina. Ale ani sa necudujem.... Od vyrobcu je prednastaveny kazdy rezim s rovnakym vstupnym aj vystupnym percentom. Ventilatory su rovnake a mali by aj rovnako tahat, tak preco by mal odvodny ventilator tahat o 20 percent viac? Skor si myslim ze je tam nieco dojebane. Nemas popriskrcovane klapky v izbach? Ale to je vlastne jedno, ked ti to takto dobre taha, tak ok. Ale ked sa nad tym zamyslis, tak je to sprostost.
Odpovedať
Ked sa nad tym zamyslite vy aždá vetva ma inu dĺžku rozvodu takze kazda ma ine straty. Logicky by isli oba rovnako iba ak by boli straty na kazdej strane rovnake.
Odpovedať
Profilova fotka
@pipulkoo na vstupe je namontovana spatna klapka, ktoru ma 20% problem pretlacit, preto dochadza k znizeniu ucinnosti rekuperacie.
Odpovedať
Profilova fotka
Ja mam rekuperacku v strede domu a aj hadic som pouzil skoro rovnako zelenych aj modrych, tak mozno preto mi to vychadza tak ze mi idu ventilatory len o jedno percento rozdielne.
Odpovedať
vie mi niekto vysvetlit pri r400-vke ako presne funguje Regulacia poda prietoku v stave CAV? Funguje niekto aj cez toto? Cize navolim si objem vzduchu na privode, vyvode a jednotka si podla toho nastavuje vykon ventilatora, aby dosiahla tie hodnoty? Dakujem.
Odpovedať
skusam to momentalne pri takomto nastaveni a tu su data. privodny ventilator si nastavil na 20% a odvodny skace 25-26-27%.
Odpovedať
Na vnutornej strane privod 21, odvod 23 Na vonkajsej privod 7, odpad 9 Vonku 6,8 st. Ovladac mi neukazuje desatinne hodnoty takze predpokladam pol stupna hore dole. Ked som to napichol na PC kde bolo vidit podrobne statistiky tak bola strata cca 1 az 1,5 st. Stupen vykonu 3 zo 4, cize 230m3 za hod. Vlhkost v dome 37
Odpovedať
Moje dáta Atrea RB 5 1.6.1 Teplota vonkajšieho vzduchu 1.6.2 Teplota privádzaného vzduchu po rekuperácii 1.6.3 Teplota odvádzaného vzduchu 1.6.4. Teplota odvádzaného vzduchu po rekuperácii 1.6.5 Teplota vetraného priestoru
Odpovedať
R 300 V Výrobné nastavenia, nič som nemenil, je len zapnutý ECO režim.
Odpovedať
@rasto464 To vypinanie cez den pon-pia by som nerobil, hlavne v zime nie, ked teploty idu pod dakych 10°C cca.
Odpovedať
@jarosujo Ja to nevypínam, časový program nepoužívam. (tie časy sú tak nastavené od výroby).
Odpovedať
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?