Je mozne redukovat komin ku kondenzacnemu kotlu zo 125/80 na 100/60 ?

Zdravim. Mam mensi problem, chranicku 125 a tym padom som obmedzeny na komin ku kondenzacnemu kotlu o priemere 100/60. Je mozne zvolit si kotol s prirubou 125/80 a zredukovat na komin 100/60? Komin je priamo nad kotlom, dlzka cca 3,5m.
Odpovedať
Profilova fotka
@wilder01 relevantnu odpoved ti da len vyrobca KK , resp. revizak ktory ti vyhotovi RS
Odpovedať
@richard71 odpoved mam nejednoznacnu, nakolko sa jedna o dymovod o dlzke ani nie 4 m bez kolien, cize teoreticky by to bolo mozne, ale...... Prave kvoli tomu ale premyslam nad Vaillantom namiesto Buderusu
Odpovedať
@wilder01 v technickej dokumentácii kotla sú parametre pre komín. No 125 ku komín majú kotla okolo 60KW! Tie menšie majú všetky 100vku kvoly spätným tlakom
Odpovedať
Profilova fotka
No. 100 a 125 su priemery vonkajsej rury koncentrickeho dymovodu. Takze kvalifikovanu odpoved da dodavatel kotla. Mal by dokazat dat. Zavisi ma pouzitom ventilatore v kotli. Ak bude mat podavat zvyseny vykon pre pretlacenie mensieho prierezu, tak treba pocitat s kratsou zivotnostou.
Odpovedať