Prosím o radu od odborníkov,odpovede typu zbúrať od neodbornikov si nechajte pre seba. Toto je asi vážny problém a potrebujem to vyriešiť nie sa porozprávať.... Komín je schiedel, poraďte mi čo robiť keď nosný tram dali cca 2mm od komína....
@viktoriama
Ano, listu povazuje revizny technik za prvok s malou dotykovou plochou a teda je mozne dat podlahovu listu na stenu komina.
Dakujem za to ze ma beriete vazne. Verim, ze mam vacsiu doveru ako ini "radcovia".
@schiedel_maros_plsko ja mám z druhej strany izby,komín je súčasťou steny.to znamená,že je potiahnuta sieťka,lepidlo,omietka....to môžeme v kľude dať drevené lišty na stenu?veď sa to bude dotýkať komína 😮 ...
@viktor811
Ach Viktor Viktor, nastuduj si STN EN 15287-1 a tam sa dozvies, preco moze ist takto lista ....
A kedy sa podpises pod ten papier?
Inak nie je hanbou si priznat chybu, to prave ukazuje serioznost cloveka a jeho postoj.
@viktor811 to je komín z druhej strany? Ja mám z druhej strany izby,komín je súčasťou steny.to znamená,že je potiahnuta sieťka,lepidlo,omietka....to môžeme v kľude dať drevené lišty na stenu?veď sa to bude dotýkať komína 😮 ...
@viktor811 to s trámom cez komín neverím, taký kominár neexistuje!
Mal som v tomto týždni tiež exces s kominárom, ktorý neuznal napojenie z nereze na šamot zvonku, zrejme to nikdy nevidel a tiež dymovody napojené "po dyme", čo už... :-|
@schiedel_maros_plsko viem o jednom komíne a to aj s revízinou zprávou, kde tram prechádza telesom komína. Túto revíziu podpísal tiež poctivý kominár a nie laik.
Inak tie trámi sú tam dosť nešťasne navrhnuté.Lebo keď aj odizoluješ ten komín tak nad budúcim krbom budeš mať stále priznané tie drevené (horlavé)trámi. :-|
@viktoriama Takže osobne by som to riešil ,,spílením-zúženímˇˇ toho trámu v mieste kontaktu s komínom na šírku cca12cm tak aby sa medzi dal nalepiť nobasil 4 cm.Zaizoloval nim celý komín po obstavbu krbu.Poprípade porozmýšlať nad nejakým dodatočním spevnením toho zúženého miesta nejakou železnou pásovinou.Ešte ma napadá použiť na odizolovanie aj Superizol.
@viktoriama je tu riešenie, odpíliť cca 4 cm z trámu od komína, trám spevniť výstužou, ktorú ti odporučí statik, poprípade prepočíta a povie ti že nie je potrebné nič robiť, možno bude stačiť v mieste zúženia obruč.
...nastane problém vyriešiť optický zásah do trámu, kedže je priznaný.
Zavolať dobrého krbára, ktorý ti odporučí akú krbovú vložku aby sa šírkou zmestila do toho priestoru.
A potom domurovať tak aby tie dva trámy boli zakryté. Iná možnosť na zakrytie optickej vady nie je. Samozrejme murovaný krb je drahší ako pec s tým treba počítať. Ale môžete to takto elegantne vyriešiť.
Zbúranie je krajné riešienie, ktoré nemusí byť.
@viktor811
Ale ano, samozrejme, rad by som si to pozrel. Za vymenu, ze ty nebudes sirit a tvrdit lajkom bludy....
Odpovedz @majkoj -ovi prosim, ci sa pod ten list pred notarom podpises. Zaujima ma to. Dakujem.
@schiedel_maros_plsko vieš aký sme mali v jednej 100 ročnej hajenke dymovod z pece? Bol zo smrekovych dosiek a z vnútra vymazaných hlinou. To by si rád videl čo?