Prudke spadovanie odpadoveho potrubia na kratkom useku

Caute, chcem poprosit o radu, ako zahnut odpad z domu do zumpy. Rura Ø 110 mm je zakopana popred dom v hlbke 50cm. Musim ju zahnut kolmo od domu smerom k zumpe pred domom, vsetko zatial pri klasickom 3% klesani. Ot.1: Stacia na to 2 kolena 45° v zapojeni za sebou? Hned za touto prvou 90° zakrutou musi potrubie vyklesat 1m k zumpe a pritom prejst cez oporny mur. Zakrutu z tych 2 kolien by som natocil do 45° dole, prerazil dieru v opornom mure a vysiel vitazoslavne z muru von pod 45-stupnovym uhlom klesania cca pol metra nad zumpou. Tam by prislo na rad dalsie 45° koleno ktore by ma doviedlo uz kolmym spadom pred zumpu, do ktorej je spraveny vstup 90° v bocnej stene. Ot.2: Bude ta 90tka koleno na vstupe robit problemy - mal by som tu tiez zvolit jemnejsi ohyb v podobe viacerych kolien s menej ostrym uhlom? Teraz je to tam navedene dookola (potrubie obchadza oporny mur) kadejak ohyby su robene 90°, potrubie prichadza k tej 90tke na vstupe zboku pri klasickom spade ~3% a neseka to. Myslel som ze spravim bypass cez mur a zvolnim tie prave uhly, len sa obavam, ze ak bude hutny gulas, pri strmom spade by sa mohol zaseknut pri usti do zumpy. Dakujem velmi pekne za precitanie!
Odpovedať
1. Kľudne aj tri 30 stupňové kolená 2. A sem tie dve 45 stupňové namiesto 90 Ostatné na takej krátkej trase nebude problém...