Veľké výkyvy v elektrine

Dobrý deň, Chcem Vás poprosiť o radu, lebo som už dosť zúfalá. Som úplný laik, tak prepáčte za neodborné výrazy. Zhruba pred 2 mesiacmi nám začali preblikávať v dome svetlá. Preblikávanie sa stále zintenzívňovalo, pridali sa k tomu zásuvky. Pri zapnutí vysavača, alebo fénu kolísal výkon (chvíľu išiel silnejšie a chvíľu slabšie) a každým dňom sa to zhoršovalo. Až do bodu, kedy u nás majster zapol karbobrúsku a odpálil tepelné čerpadlo, rekuperáciu, ledkové svetlá atd. Servisáci nám povedali, že na tepelnom čerpadle odišla riadiaca doska kvôli vysokému úderu elektrikou. Mali sme tu už troch elektrikárov, ale nikto nám nevie poradiť. Jediné čo nám vymenili je prúdové chrániče, ktoré boli odpálené. No problém stále pretrváva a bojím sa, aby nám neodišli ďalšie spotrebiče. Už boli u nás pozreť aj z elektrární, vraj na ich strane problém nie je. Elektrinu máme zapojenú rok. Máte prosím niekto tip, čo by mohlo daný problém spôsobovať? Ďakujem za každú odpoveď.
Odpovedať
1
2
Susedia okolo vas tento problem nemaju?
Odpovedať
Spravte to ako diskusiu, Predpokladam ze mate novu elektrinu ano? Pride mi to ako keby niekde bol zly kontakt. Mozno zle dotiahnute, zle zasunuty vodic a pod.
Odpovedať
@andymatko Prekvapuje ma že to traja elektrikári nevyriešili. Bez špecialistu elektrikára to sotva vyriešíte, skúste revízneho technika on by mal vedieť takéto problémy odhaliť. Ja to tipujem na nejaký skrat.
Odpovedať
Profilova fotka
@andymatko kde sa nachádza ten dom
Odpovedať
@andymatko popytajte sa susedov či nezaznamenali problém aj oni... A neočakávajte že z elektrární by sa priznali, nepriznajú chybu v žiadnom prípade...
Odpovedať
@merak Dom sa nachadza v Rakusku - Wolfsthal
Odpovedať
Profilova fotka
To čo boli za elektrikári, že to nevyriešili.. takéto problémy spôsobuje plávajúca nula, teda uvoľnený alebo odpálený PEN vodič na prívode, prípadne N vodič po rozdelení :) Asi ste tam mali slaboskúsených elektrikárov :)
Odpovedať
Susedia problem nemaju. Cize je to u nas. Revizny technik nam odporucil vymenit ten prudovy chranic :(.
Odpovedať
@petrus_elektro a hlupa otazka..toto sa da zistit v rozvodnej skrini? Dakujem
Odpovedať
Problem bude niekde na privode do domu,popripade este pred elektromerom.
Odpovedať
@petrus_elektro presne, bude to toto Bohuzial elektrikari boli asi este vcera zmrzlinari.
Odpovedať
otazka je ci je v dome uzemnena ekvipotencialna svorkovnica, Neviem ako sa stavaju RD v Rakusku, ale tipoval by som ze nie pri sposobe riesenia elektriny o ktorom som pocul napr. v nemecku. Potom staci odpojeny PEN na privode do domu a je to. Ked uz sme pri tom je vas dom pripojeny na 1 alebo 3 fazy? Ak na jednu, mozno mate suseda dvojicku, ktory ma tiez nieco odpalene.
Odpovedať
Článok sa načítava...
@andymatko Skontrolovať PEN či nie je niekde na prívode uvoľnený na svorke, alebo dopálený. Prípadne ak máte spravené rozdelenie TN-C na TN-S sústavu tak skontrolovať bod uzemnenia. Zažil som toto na vlastnej koži. U našich na komunistickej 4-bytovke, prerábalo sa kúrenie a zo steny trčal hrubší ZŽ vodič a bol chytený na trubky kúrenia. Ako sa odpojil, na fázach sa objavilo združené napätie a tiež im dosť vecí zhorelo.
Odpovedať
Profilova fotka
@andymatko koľko tých prúdových chráničov tam máte v rozvádzači?
Odpovedať
@merak v rozvadzaci mame 3 prudove chranice
Odpovedať
Dakujem Vam zatial za reakcie a tipy, ste super. Viaceri teda odporucate skontrolovat PEN na privode do domu. Takyto tip teda hodime elektrikarovi :)
Odpovedať
@andymatko elektrikár to má skontrolovať ako prvé , ked sa popíše závada výpadku viacerých obvodov pri 3 fázach, pre všetke je spoločné len jedno, nekvalitný spoj na PEN, asi hned prvý v prípojke, požiadaj o zalisovanie vodičov na spojoch pred pripojením, svorka skoroduje , uvoľní sa spoj
Odpovedať
to riešili asi cukrari a lenivci
Odpovedať
@duzu to by celé západné Slovensko nesvietilo...
Odpovedať
Profilova fotka
@lukino55555 ja by som svietil :-D
Odpovedať
@andymatko Este aby bolo jasne, keby sa tam znovu vyskytol nejaky kuchar-casnik-elektrikar: Skontrolovat PEN neznamena, ze pokusne ho odpojim a uvidim co sa stane :) Lebo stane sa len bum a potom velmi drahe ticho.
Odpovedať
@merak lisované spoje?
Odpovedať
Profilova fotka
@lukino55555 ja mám do bytu privedený CYKY-J 4x10 + CYA16zž.
Odpovedať
@duzu vidíš a na východe sa od lisovaných spojov upustilo, vsetko sa srubuje.
Odpovedať
@topfield a u nás zas všetko prerábajú na lisovanie, no len hliník -hliník,dokonalé spojenie, ešte sa nestalo aby taký skorodovalo ,ja to mám už roky @xaxaxaxa v jednofázovom pripojení sa nestane nič , len nič nepôjde, aby si dostal plný zásah , musel by si sa druhou rukou držať zeme, napr, radiátor , vodovod, kto má kovové potrubie,pri manipulácii zo spotrebičom tr.ochr 1, a v trojfázovom vtedy zapnúť len jeden spotrebič, ostatné zhodiť
Odpovedať
@duzu No ja som chcel povedat len to ze ak je zapojeny na 1f, tak niekde je trojfazovy privod rozdeleny na 3 domy. To znamena ze ked sa odpaja sam od seba PEN tak to prepoji zdruzenym napetim 2 domy a v zavislosti od toho aka je zataz tak nieco odpali v jednom alebo v druhom.
Odpovedať
@xaxaxaxa to mám i ja 3-fázové napájanie z jedného bodu pre 3 domy,jeden prívod do poistkovej skrinky, preto to lisovali,no v každom dome je práve preto i vlastné zemnenie,aby si nemal na jednej zásuvke 2 fázy, ked sa odpojí PEN
Odpovedať
Profilova fotka
@andymatko áno dá sa to zistiť v rozvodnej skrini, práve preto sa čudujem, že čo to boli za elektrikári, keď nezistili chýbajúci PEN. Merať, merať a ešte raz merať, to je jediné čo robím v prípade porúch.. Správne zmeranie je cesta k odhaleniu poruchy za pár minút, dĺžka opravy potom závisí od toho, čo je poškodené :)
Odpovedať
Profilova fotka
@duzu "no v každom dome je práve preto i vlastné zemnenie,aby si nemal na jednej zásuvke 2 fázy, ked sa odpojí PEN" keď sa odpojí PEN, tak v tej zásuvke budeš mať tak či onak tie dve fázy uzemnenie sa robí preto, aby si na kolíku mal rovnaký potenciál ako na podlahe, keď sa ti preruší PEN vodič na prívode
Odpovedať
@merak myslel som len odpojenie PEN s distribúcie, ak je i vlastná zem sotva sa odpoja naraz a vtedy tam dve fázy nemôžu byť
Odpovedať
1
2
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?