Zdravym strechaci mam taku otazku ako prepajat zasuvky napriklad v detskej izbe.ku kazdej zasuvke mam tahat extra kabel alebo staci ak zasuvky poprepajam medzi sebou z wago svorkamy.dakujem za odpovede.
@romi29 ja som len pisal, ze nech si vyberas najdrahsich ci najlacnejsich, je vysoka pravdepodobnost, ze to vsetko pos*ru a skratis si zivot o par rokov tym ako ta ide o jedu roztrhnut :) A tu je te problem - cim viac zaplatis, tym je ten jed vacsi.
@gashtaan presne tak :), tak som to ako laik videl na prvy pohlad aj ja. Dole vidim privod k FI a zaroven to ide na istice. Co dalej napajaju FI nevidim, preto sa divim ...
@elektronitra
@gashtaan@majkoj
Mylis sa. Tie 3F istice su napajane cez tie 1f chranice.
@elektronika a @madyyyy to identifikovali spravne.
Za prve nemaju dôvod spochybnovat moju fotku a za druhe je to poznat podla toho, ze na privode do chranica by si mal len jeden nulovaci (modry ) vodic. Ale na fotke vidiet viac nulovacich vodicov, cize ide o odvod z chranica a chalani to vedia.
@romi29 nikto nic nespochybnuje. Je jasne , ze situacia ked niekto vidi cele zapojenie na mieste moze byt ina. Ale ked je tu len vysek vyzera to inak, predpokladal som, ze tie modre su spojene (pod FI). Preto som sa pytal ako sa to da rozozna z obrazku.
@majkoj
Pozri ten kto tomu rozumie nepotrebuje vidiet cele zapojenie na mieste tak ako som ho videl ja. Prave vdaka tym spojenym modrym vodicom pod FI vedia, ze sa jedna o odvod z chranica a ze tie 3f istice su zapojene az za tymi chranicmi. Ja som to zamerne tak odfotil.
@romi29 presne ako hovoris...ten kto vie tak mu staci tato foto...na prvy pohlad gulas ale po 5sek. znaly clovek hned zbada o co ide.. ;-)
ozaj bolo to uz v prevadzke?alebo len v priprave?
@gashtaan
Ani jeden z nas ( @elektronika@madyyyy ) nic take predsa netvrdi.
Prepac nic v zlom, ale podla Tvojho dnesneho prispevku o 9:22 je jasne, ze podla fotky si ziadnu chybu nevidel, cize tomu nerozumies a keby to tak zapojili u Teba doma, tak na to neprides. A teraz, ked si si precital par prisúpevkov s vysvetlenim ako sa to da podla fotky rozoznat, tak tu ides pisat, ze zapojenie chranica nie je zrovna raketova veda. Vies ako sa takym ludom hovori ?
@gashtaan@romi29
Kľud Páni, myslím že toto téma už môžeme považovať za vysvetlené a uzavreté, netreba to natiahnúť zbytočne do akýchsi extrémov a @romi29 ďakujem za pochopenie.
@elektronitra
Neboj z mojej strany tu nevznikne ziadna hadka ani nebudem nikoho zhadzovat. Mal som len potrebu vyjadrit sa k vyroku o raketovej vede od gashtaan, nakolko to beriem ako znevazovanie nasich vedomosti od niekoho, kto danej problematike nerozumie. Je to proste vyjadrenie typu ( elektrika nie je nic zlozite, to si dokazes spravit aj sam, staci mmi to raz ukazat atd. ), akych je tu na fore velka väcsina. NIc viac, nic menej.
No musím skomentovať aj ja ten obrázok. Ja som tiež elektrikár.
Čo ja vidím je ,že fázové vodiče sú iba premostené z prúdových chráničov do 3F ističov.
Čo nieje až taký problém . Skôr ma zaráža ,že zapojil do svorky N fázy :)
@barnye52
Ked si elektrikar, tak si prosim pozri ten obrazok este raz a pochopis, ze tie 3f istice nie su len premostene, ale ze su zapojene za tymi 1f chranicmi.
@romi29 ten kto tomu rozumie mozno, ale treba si uvedomit , ze toto nie je elektrikarske forum, takze ak tu ozrejmite aj nam laikom, nikomu sa nic nestane,dufam teda. A nic by sa myslim ani nestalo keby to niekto vysvetlil na prvy krat, bez poznamok typu "to bude tym, ze nie si elektrikar" 8-) . Pri informacii , ze tie nulaky v skutocnosti nie su spojene, by to doslo aj mne laikovi :).
@romi29 Ja nie som elektrikar, preto sa pytam veci znalych, ako je to s N vodicom, ktory ide cez 3f 25A FI. Nemal by mat tento vodic 3x vacsi prierez? Ked sa to tak vezme, tak teoreticky aj prakticky pri plnom zatazeni moze tymto vodicom tiect prud do 75A. Je to tak, alebo sa pri fazovom posune 120° jednotlivych faz prud rozlozi v case rovnomerne a teda staci vodic rovnakeho prierezu ako su fazove?
Pytam sa preto, lebo ako neelektrikar som si sam zapajal rozvadzac a toto je nieco co ma dost trapi, teda ci to mam spravne, ked som pouzil CY6 aj pre fazy a aj pre N vodic.
Vdaka.
@majkoj
Pozri ja som tu poznamku vôbec nemyslel zle. Naopak myslel som to zo zartu. Ale ak sa Ta to dotklo, tak sa ospravedlnujem.
Viem, ze toto nie je elektrikarske forum a tu fotku som sem dal len pre zaujmavost urcenu ludom, ktory danej problematike rozumeju. Ale nabuduce nieco take dam na elektrikarske forum a sem dam kolegom len link.
Ja som tu aby som "laikom " poradil, ale povazujem za zbytocne vysvetlovat danu fotku ludom, ktori neviedia na akych principoch funguju chranice, neuvedomuju si fatalnost chybneho zapojenia a nevedia co sa moze stat. Neviem, ci ma spravne chapes.
Ja Vam odpoviem na akukolvek otazku, ale ak chcete rozumiet takym veciam hlbsie, tak navstivte elektrikarske forum a tam najdes vsetko, co Ta zaujima.
Cy6 ti tam bohate staci...
Ale nato ze si neelektrikar tak mas priznam sa zaludne otazky... 8-)
Myslim ze si elektrikar alebo skor revizak/projektant a snazis sa tu niekoho vyskusat...
Ale dobre nato ides ;-)
@supiiik Je to v pohode.
@barnye52 tie "dva drôty" by mohli byť klemy, jeden prepoj na 3F ističe na právu stranu ako je to vidieť a druhý prepoj pre prívod pre spodné ističe.. a z vrchu pôjde hl. prívod.
@elektronitra@romi29@majkoj Tuto temu by mal uz niekto ukoncit...
Uz sa tu prebera daleko nieco ine od zadania...
Aj ked je to niekedy zabavne ale potom sa to raz dva zvrtne na urazky ....
@supiiik
No nato, ze si neelektrikar sa vyjadrujes velmi presne a odborne. Takze beriem to tak, ze si elektrikar a odbornik a skusas ma. Takze ja som si dal tu namahu, aby som presnu definiiciu nasiel v odbornej literature a nemusel to vysvetlovat vlastnymi slovami :-)
Fazy L1,L2,L3 su voci sebe fazovo posunute o 120 stupnov a teda vysledny prud PEN vodica je dany ako vektorovy sucet jednotlivych dielcich prudov v jednotlivych fazach.
Odpoved na Tvoju otazku poznas a vies, ze dokonca pri velkych kabloch napr. AYKY 3x240+150 je PEN vodic mensi.
@romi29 Vdaka za odpoved. Elektrikar skutocne nie som. Tak 10 rokov dozadu som elektriku studoval na strednej, ale nemam ani §21.
Ak som tomu spravne pochopil "vektorovy sucet jednotlivych dielcich prudov", tak ak budem vsetkymi tromi fazami hnat rovnaky prud, napr, nejaku odporovu zataz, tak N vodicom neprechadza ziadny prud?