Zdravím Vás.
Potrebujem radu od špecialistov elektrikárov. Keď sú zásuvky v rade vedľa seba 2,3,4 alebo 5 zásuviek. Ako najľahšie ich prepojiť, akým drôtom? Čo hovorí norma?
Len seriózne odpovede.
Ďakujem.
@matto_wednesday norma hovori, akym kablom pripajas zasuvky na konkretne prudove zatazenie, bezne je to 16A, cize 2.5mm2 v pripade medi... zasuvky medzi sebou samozrejme prepajas takym istym prierezom.
@mgx Ked uz tak dutinka.. Ale kto by sa s tym babral, ked ma po ruke CYKY? @matto_wednesday Ono sa dnes este robia zasuvky resp. strojceky so skrutkami? 🙂
@jano2007@kejsix
Zapájam ich, používať CYKY 2,5 je riadna robota, 2,5 je moc pevná ťažko sa s tým robí. CYA 2,5 je oveľa poddajnejšia, ľahšie sa s tým manipuluje
@matto_wednesday Z pohladu vyhlasky kabel.v stene ma byt drot. Prepoj medzi krabicami v zostave nemam vedomost, ze nemoze byt aj lanko. Ak sa Ti s drotom zle robi nemas s tym prax, ide to v pohode. Alebo teda daj cya.
@matto_wednesday žiadne lanko. V stene má byť drôt. Keď 2,5 cyky je pre teba problém a ťažko sa s tým robí, neviem, čo by si hovoril na pripojenie 16 do elektromerovej skrine. :-)
@megdesign (trochu mimo témy, ale keď sa už lanko spomína) Od terajšieho rozvádzača (viď oba albumy) až na fasádu som nechal chráničku (fí 32mm 3,5 metra), ak by niekedy išiel elektromer do plota. Môže sa niekedy prívod potiahnuť štyrmi samostatnými CYA10 vodičmi + CYKY(CYSY?) HDO? Ohyby chráničky sú podľa mňa dostatočné, ale ak by náhodou...
@dedo758 4x samostatné vodiče CY-10 + CYKY 1,5 na HDO môžeš použiť.
CYA by podľa normy v stene byť nemalo a ani by som ho tam osobne nedal...
Ale možno niekto iný má iný názor. ;-)
@matto_wednesday aj som rozmyslal, naco s tym tolko vymyslas a co sa vlastne snazis dosiahnut, ale dovod ako "2,5 je moc pevná ťažko sa s tým robí" ma ani vo sne nenapadol 😄 Nevymyslaj s lankom, zfusujes to, radsej zatni zuby a s vypatim vsetkych sil tie hrube medene tyce nejako poohybaj...
@stowasser prechod cez stenu /tuto cez strop/. Diera by mala byť vyplnená nehorlavým materiálom. Bežná prax. Na ľavo vidím detektor požiaru, čiže nejaká trafačka?
@stowasser VN káble idú po trase v 4 zväzkoch, v každom zväzku sú 3fazy. Pod stropom nad ktorým je kobka sa však musia preskupit tak aby do nej vchadzali v zväzkoch 4xL1 4xL2 4xL3. Hore to potom vyzerá takto