V kupelni budem mat dve zasuvky cisto pre pracku a susicku, ale budu na jednom 16A istici (netusim preco elektrikari nenatiahli dva samostatne privody. Omietky su hotove). Aky maju prudovy odber nove pracky a susicky ? Zvladne jeden istic chod pracky aj susicky naraz ?
@lukino55555 toto su presne tie veci, preco nema cukrar robit elektroinstalacie. Norma je sice odporucacia, ale niekto ju napisal a vedel preco.
Takto dame jeden kabel na dve zariadenia, ktore maju mat kable osve. Elektrikar napise, ze je to zle, cukrar napise, ze to utiahne.
Ved ja to mam tak doma zapojene a ide to, pojde aj tebe. To mohli napisat "jazdim autom nachlastany a zatial ma nechytili, jazdi aj ty, ani teba nechytia"
Tak si vyber. :-)
nuž, jediné čo ostáva, kúpiť si najenergetickejšie spotrebiče, aby pri ich prevádzke nedochádzalo k vybavovaniu ističa, alebo ich nepoužívať súčasne naraz
P.S.: takto to dopadne, keď sa robí prerábka bez projektu
@lukino55555 už som sa bál, že nič nevymyslíš, a predsa aj keď nič z toho nebolo predmetom pôvodnej otázky a @peter700 nemusí ani kupovať kombinovanú práčku so sušičkou, ani ich nepoužívať súčasne a dokonca nemusí ani prerábať elektroinštaláciu, lebo jeho obvod s 16A ističom prevádzku práčky a sušičky bezproblémov zvládne.
A je úplne jedno či tu budeš teoretizovať s nejakou sušičkou s 1200W príkonom alebo riešiť akékoľvek teoretické kombinácie (stačí do tvojej rovnice zarátať koeficient súčasnosti, alebo ako sa to volá a budeš musieť pridávať ďalšie zariadenia aby ti vychádzali tvoje teórie.
@slavoslav jedini kto sa zhovadil si ty tvrdenim ze neovladam niečo o čom ty nevieš. Nemusiš nie si elektrikar
Kde je ustanovene ze zasuvkove obvody 16 a svetelne 10? Ano norma pise ale prúdom neprevyšujúcim. Nižším možete. A ver tomu že existuju zasuvky na ktoré môžeš dať maximalne 10 A istič alebo svetla kde max 6A istič alebo este nižší.
"Taktiež nie je správne tvrdenie ze sušicka ma max 1000W" ani keď to výrobca napíše?
Citaj co pisem.
"Alebo že 16 A istič zvládne sučastne zapnutý fen pračku i sušičku." prečo je ale skutočnosť iná?
No neviem. Dajme tomu sušička 1200W pracka 2 kw fen 2 kw. Bezne vykony. To je 5200W na istič ktorý zvládne 3680 teda skoro o polovicu vyšší ako zvládne. Na to by nestaci ani 20 A ale az 25 Pokial vám tak dlhodobo drzí tak mete v dome problém s elektroinštaláciou. Nehovoriac o charaktere odberu atd. Nie nadarmo sa na kazdy taký spotrebič robí osve okruh.
"A na 1000 W ti určite nevíde 10 A istič. I ked istič nie je ochranou spotrebiča..." som rád že si to pochopil aj sám
Ja to viem. Ale ked ti vyrobca prikaze istit spotrebic nenarobis s tym nic. Výrobca je nad normou.
pouč ma ako sa postupuje keď vybuduješ kúpelňu so zásuvkovým isteným obvodom na 16 A a dodatočne si tam kúpiš práčku a sušičku? ťakáš novú elektroinštaláciu a rozbiješ celý byt?
V prvom rade to robím tak ako sa má a ako kaze aj zdravy rozum a nedam jeden obvod do miestnosti. A ked už je tak bohužial neprevadzkovať súčastne. Alebo prerobiť.
Vzdy tonco urcuje ale pozaduje vyrobca je nad normu. Ked napise vyrobca, ze ma byt vypinac pred spotrebicom ho tam dam a nereisim ci to kaze norma alebo nie
Asi som mal na zaciatku otazku polozit trocha inac, az sa vyhneme pouckam o vypocte a scitavani vykonu. Mne je jasne ze 16A istic znesie cca 3,6kW. Len nemam prehlad ake maju odbery nove A+++ spotrebice. Je celkom problem so specifikacii spotrebicov vycitat max. spickovy prikon spotrebica. Napr. pri prackach asi treba vseobecne ratat cca 2,2kW kvoli spirale. Susicky s tepelným čerpadlom netusim. Udaj o kWh toho napovie iba orientacne. (spotrebice este nemam nakupene)
@lukino55555 no z hrušky asi jeden z nás evidentne spadol, ale ja to nebudem. Neviem či ty si elektrikár (vytváraš tu dojem, že áno a všetkých naokolo dehonestuješ ako by si bol jediný), ale mal by si ešte poštudovať, alebo sa zamyslieť čo tu postuješ. Lebo podľa toho som ešte aj ja lepší elektrikár ako ty :-)
"A už vôbec nie je správne tam kde je požadovaný istič 10 A dať istič 16 A" čo ja viem 10 A sa istia svetelné obvody a 16A zásuvkové atď.
"Taktiež nie je správne tvrdenie ze sušicka ma max 1000W" ani keď to výrobca napíše?
"Alebo že 16 A istič zvládne sučastne zapnutý fen pračku i sušičku." prečo je ale skutočnosť iná?
"A na 1000 W ti určite nevíde 10 A istič. I ked istič nie je ochranou spotrebiča..." som rád že si to pochopil aj sám
" Niečo take že norma hovori o pocte obvodov v jednotlivych miestnostiach ci ktore spotrebice majú mať osve privod zrejme nevies..." viem len by si musel pozornejšie čítať moje príspevky
pouč ma ako sa postupuje keď vybuduješ kúpelňu so zásuvkovým isteným obvodom na 16 A a dodatočne si tam kúpiš práčku a sušičku? ťakáš novú elektroinštaláciu a rozbiješ celý byt?
Ja sa ti divím, takto sa zhovaďovať v priamom prenose, neviem prečo to robíš?
@slavoslav ty si padol z hrusky? Vyrobca udava max. Vykon toho konkretneho spotrebiča a nie aky max. vykon maju vsetky existujuce sušičky. A na 1000 W ti určite nevíde 10 A istič. I ked istič nie je ochranou spotrebiča...
Vieš ako sa robí instalacia a chcel by si dávať dokopy fen sušičku a pračku. Niečo take že norma hovori o pocte obvodov v jednotlivych miestnostiach ci ktore spotrebice majú mať osve privod zrejme nevies...
@lukino55555 nie som ani sa naňho nehrám, ale viem ako sa realizuje elektroinštalácia aj to aké sú predpisy aspoň z časti. :-)
tak ak platí, citujem ťa :" Taktiež nie je správne tvrdenie ze sušicka ma max 1000W" a výrobca to v dokumentácii uvádza tak ho žalovať určite treba, lebo tým môže spôsobiť vážne škody na majetku a možno aj živote.
Myslim si ze to take horuce neni ako sa zda, ako som pisal hore. Tie spotrebice a vsetky sa uz optimalizuju aby mali mansi vykon, napr. vysavace. Za vsetko moze EU. A okrem toho istic 16A vydrzi aj nejaku dobu viac amperov. Ako som pisal dal by som pracku/susicku spolocne so zasuvkou pri umyvadle. A druhu solo.
@megdesign Je mi jedno aké bude mať.
Keď si tvrdil že "on sa pyta, ci mu pojde susicka aj pracka naraz, v jeden moment, na 16A istenie. A to mu nepojde." , nie je to pravda. Mne to ide. Ja som mu napísal, aké mám ja, že to funguje aj na jeden istič 16 A. Aj keď idú súčasne. To je realita.
Ak už má len 1 istič, už to aj tak nezmení. Ak má spotrebiče s vyššou spotrebou, tak ich jednoducho nebude púšťať naraz. A problém je vyriešený.
Ak kupi moderne spotrebice, resp. susicku s tepelnym cerpadlom tak tie mavaju prikon do 1000W. Takze ku tomu pracka 2200W a je jasne, ze to fungovat bude.
Napriklad ja mam na pracke uvedeny prikon 2200W/10A a na susicke 900W/4A. Takze spolu 14A. Jeden 16A istic to bez problemov utiahne.
@chrobak7 a vies aj ake bude mat @peter700 ? :-)
Nejde o spotrebu za hodinu. Ta tvoja pracka, co ma 0,74kWh, moze mat kludne v sebe spiralu 2kW na ohrev vody....
@peter700 Neviem, čo tu všetci teoretizujú. Ja mám sušičku (1,7 kWh) a práčku (0,74 kWh) zapojené na jeden 16 A istič. Chodia aj súčasne a nie je probém, všetko funguje, istič nevyhadzuje.
@ondro81 jasne. Aj auto pojde na troch kolesach, naco dalsie peniaze za stvrty disk a pneu.
Len taka drobnost : pri jazde autom si musia sadnut vsetci na tu stranu kde su dve kolesa za sebou, aby vahou vyrovnavali absenciu toho stvrteho. Tymto nenarazam na to, ze chcel @peter700 nejako setrit na elektroinstalacii... Sam pise, ze nechape, preco mu to elektrikar nenatiahol osve... Len na vyjadrenia "odbornikov". Ved tisicke domacnosti to tak ide, preco by to neslo v 1001.
@peter700 no takto. @slavoslav tvrdi ze pojdu. Ak to pustis naraz a bude ti to zhadzovat istic /moze aj nemusi - zalezi od prikonu spotrebicov/, tak napis @slavoslav , nech ti to pride prerobit na osve istenie pracky a osve istenie susicky. Samozrejme zdarma.
V tvojom pripade by som kupil 2kVA pracku a 2kVA susicku a vyuzil tuto jeho akciu. :-D
@lukino55555 tak to treba žalovať výrobcu, lebo on to tam uvádza.
@megdesign pôjdu to bola jasná odpoveď
@technik007 nie ak uvažuješ o spotrebe 1,2kW pri sušení - je to za celý cyklus (niekedy aj 200min)
neurobil si nič zlé, dokonca je to aj v zmysle normy ktorá sa po predložení ponuky na rozvádzač okamžite porišuje, lebo to väčšina chce lacnejšie a funkčne.
Otázka bola či na jeho rozvodoch pôjde súčasne práčka a sušička, načo je jasná odpoveď, že áno, pretože to tak funguje v tisícke domácností.
@megdesign by si bol prekvapeny, kolko ludi ma napojenu pracku z teplej vody, hlavne kedysi to bola moda, ked bol napriklad v bytovke spolocny bojler. Alebo zvykne prat na 20 stupnov, popripade na zlepeny istic. V tychto pripadoch nemoze mat problem :)
@peter700 podstatna otazka je, ci uz mas spotrebice kupene. Ak nie a este len budes kupovat, tak si kup take, ktore dokopy maju prikon max 3680W. ja som teraz kupoval novu pracku (2200W) a susicku (1000W) a mam to tiez na jeden kabel a jeden 16A istic a v pohode (pracka a susicka bezia sucasne). Ak uz mas spotrebice kupene, tak si v manuali alebo na stitku na spotrebicoch pozri max. prikon a spocitaj, ak je max 3680W tak nebudes mat ziadny problem (bez ohladu na to, ci to nejaku elektrikarsku normu splna alebo nie).
U nas mala samostatny istic pracka a samostatny istic susicka. Ale po reorganizacii veci v technickej miestnosti je teraz susicka a pracka zapojena do jednej dvojzastrcky a idu v pohode... Aj naraz ich mam pustene. Neviem, ale usporne susicky s tepelnym cerpadlom nemaju vysoky prikon. Oba spotrebice A+++
@pstrosso aha. Cize ty si si isty, ze on si kupi taku istu pracku aj susicku, ako mas ty... Ak sa vojde s prikonom do 3,8kW spolu, tak ano. Pojdu. A ak nie? Taketo dohady niesu opodstatnene. Podstatne je to, ze tam mali byt osve privody. Je blbost byt limitovany pri kupe spotrebicov tym, ze tam mozem zapojit len take, aby mi to nezhadzovalo istic.
Ja to mam tiez na jeden istic 2.5 ka a 16A istic
Pracku a susicku s tepelnym cerpadlom.
Pouzivaju sa oba spotrebice naraz a nikdy nebol problem
Ani zasuvka nieje cierna:)