Práčka a sušička na jeden istič

Zobraz úvodný príspevok
V kupelni budem mat dve zasuvky cisto pre pracku a susicku, ale budu na jednom 16A istici (netusim preco elektrikari nenatiahli dva samostatne privody. Omietky su hotove). Aky maju prudovy odber nove pracky a susicky ? Zvladne jeden istic chod pracky aj susicky naraz ?
Odpovedať
Profilova fotka
Ja umrem :-D tato tema tusim nema konca kraja :-D Ozaj su chlapi prilis jesitni tusim :-D
Odpovedať
@merak NOŽOVÉ POISTKOVÉ VLOŽKY Nožové poistkové vložky rady PLN, PN, PHN, NH sa vyznačujú predovšetkým vysokou vypínacou schopnosťou, vysokou obmedzovacou schopnosťou a nízkymi hodnotami prepätia vzniknutého počas pôsobenia poistkovej vložky. Sú vhodné pre použitie v poistkových spodkoch a odpínačoch. Poistkové vložky neobsahujú škodlivé látky podľa nariadenia RoHS (kadmium, olovo a ostatné). Vyrábajú sa s charakteristikami: gG pre stenie vedenia, káblov a ďalších zariadení pred preťažením a skratom gTr pre istenie distribučných transformátorov na sekundárnej strane aM pre istenie motorov, nadprúdových relé, stýkačov a podobných prístrojov len pred skratom len pred skratom Preto sa pri pripojkach NN dava do SPP na stlp typ gG, aj voci pretazeniu a skratu a na motory davas len Am
Odpovedať
@merak Možno sme nechodili na rovnakú školu a ani skúšky RT nerobila tá istá spoločnosť, preto máme rozdielny názor :-) Skúsme si objasniť pojmy nadprúd a skrat. Nadprúd je zvýšený prúd oproti nominálnemu, ktorý je daný poistkou. Podľa vypínacej charakteristiky poistky danej výrobcom z grafu vieme odčítať, aký nadprúd ešte znesie a pri akom sa už vybaví - rozumej pretaví, preruší chránený obvod. Ďalej vieme, či poistka sa pri nadprúde vybaví ihneď, alebo za určitú dobu. Pomer nadprúdu za určitý čas je tiež v charakteristike poistky, ako stanovuje výrobca. Skrat je v podstate tiež nadprúd, ktorý má však omnoho vyšší vybavovací prúd za omnoho rýchlejší čas... Poistka je zámerne oslabené miesto v obvode, aby sa pri určitom nadprúde a skrate roztavil vodič v poistke. Samozrejme podotknem, že pri nízkych prúdoch sú tavné poistky dosť nepresné, preto sa používajú ističe. Nechcem tu diskutovať o ďalších možnostiach, k pôvodnej otázke sa tu už vyjadrilo odborníkov až až :-D :-D :-D
Odpovedať
@merak vezmi si to úplne laicky a sám si odpovedz, či je potrebný skrat na to, aby poistka zaúčinkovala, alebo ju stačí preťažiť.
Odpovedať
@merak Tvoje príspevky sú už len mudrovanie. To už nemá nič spoločné s pôvodnou otázkou. Alebo si sa nám chcel iba pochváliť, že si to študoval a máš skúšky na RT?
Odpovedať
Profilova fotka
@insed na strednej a aj na výške ma učili, že poistky sú na skrat, nie na nadprúd. Tak isto som mal z toho otázku na TI na štátnych skúškach na revízneho technika. Žeby sa niečo časom zmenilo?
Odpovedať
Celkom zaujimava tema. :) tiez som si pozrel kolko mam prikon 1000 W Susicka 2300 pracka. Tak to aby sme tahali dalsie kable do kupelne. A urcite susicku a pracku ako samostatne spotrebice... Vyhoda je ze zatialco jdnu varku peries, druhu susis :). Takze urcite ju budes pustat sucasne :)
Odpovedať
@merak Poistka je aj na skraty, aj na nadprúdy... Záleží od charaktristiky poistky, pri akom nadprúde sa vybaví. Pri skrate je to jasné.... skrat je v podstate extrémny nadprúd... x-násobné preťaženie v krátkom čase
Odpovedať
Profilova fotka
@peterkob a nie je poistka len na skraty a nie na nadprúdy ?
Odpovedať
@peter700 áno, na 99% to zásuvka zvládne, netreba si z toho robiť vrásky, niektorí to tu len preháňajú. Najhoršie, čo sa môže stať je, že zhodí istič a prací alebo sušiaci cyklus budeš musieť pustiť odznova. no ty vole, to sa tu človek dočíta novinky. @merak fakt je poistka ochrana len na "skratový prúd, nie na nadprúd". a @lukino55555 ty s tým súhlasíš, že sa ti to páči? :-| A dobre do toho ešte zakomponujte priemyselnú pec z kovovýroby. Klasické odbočky od témy :-D
Odpovedať
@ondro81 odporova pec na zapustky. (Kovovyroba). Premiestnovala sa do inej budovy. Robila to druha firma. Vlastne ani neviem kto to zapajal ci nasi alebo firma. My sme na poobednej mali pomerať špiraly, spustiť, nastaviť koncaky ap. Skratka dat do stavu aby sa na nej mohlo robiť.
Odpovedať
No jeden kolega tvrdi že videl svietiť poistku 6A . Ale drzala. Ale či to je pravda neviem
Odpovedať
@lukino55555 co to bola vlastne za pec?
Odpovedať
@ondro81 ja som nezapajal nič. Ja som došiel na poobednu s kolegom sme mali za ulohu len spustiť.
Odpovedať
@merak to mal byt akoze vtip, ta poistka bola samozrejme "opravovana"
Odpovedať
Profilova fotka
@ondro81 neporovnávaj istič a poistku. Istič je aj na nadprúd a aj na skratový prúd, poistka je len na skratový prúd, nie na nadprúd.
Odpovedať
Článok sa načítava...
@lukino55555 zavrhnutiahodne! kto tebe dal opravnenie vobec nieco zapajat :D
Odpovedať
@ondro81 na 200 A odber 500. Ale pec bola vyhriata za par sekund :) :)
Odpovedať
@merak slabota, ja som za 20A poistkou nameral vyse 60A :D
Odpovedať
Profilova fotka
@ondro81 ja som na hlavnom bytovom 15A ističi nameral odber 18,7A. Prehrieval sa ako šialený ale držal. Dobré nie?
Odpovedať
Profilova fotka
@insed ističe sú stavané tak, že 1,1 násobok menovitého prúdu ti musí hodinu udržať a 1,45 násobok menovitého prúdu ti musí do hodiny vybaviť. Je na to norma.
Odpovedať
@catscan tak otazka myslim stala tak,ze ci to jeden 16A istic udrzi. Ja si myslim,ze pri dnesnych spotrebicoch a style prania asi ano. Zaroven ale musim podotknut,ze ja by som tam bez rozmyslania dal obvody 2. Ked je to v byte,nech je to od rozvadzaca 10 metrov kabla, plus istic (ak je chranic spolocny) krabicka,zasuvka a nejaka ta praca. Viem ze mi to utiahne aj kona a nestrachujem sa, ked tam este k tomu budem pchat kulmu, fen atd. ved v dnesnej dobe uz viac kable drzia steny pokope,nez nejake lepidla :)
Odpovedať
@ondro81 vidis a tu sa podaktori elektrikari budu ohanat nejakymi pseudo domienkami 8-(
Odpovedať
@catscan no v mojom pripade to veselo drzalo vyse 10 minut. a dokonca v sieti bolo vinou ZSE 260V
Odpovedať
@ondro81 samozrejme ze istič nevypne hneď po prekročeni o 0.4A. (Priklad)
Odpovedať
@catscan ale ano zhodi. Samozrejme nie hned...
Odpovedať
@ondro81 Súhlasím, aj ja som toto spozoroval. Na stavbe som si kúril elektrickými hrejkami, výrobca udáva 2000W, takže spolu 4000W a k tomu som svietil 2x 100W halogén. Spolu 4200W na jeden 16A istič... samozrejme cez káblový bubon 1,5mm2. Bol rozmotaný, ale aj kábel už vyhrieval podlahu :-) Ale istič držal....
Odpovedať
@ondro81 B16 udrzi dvojnásobok po dobu 6 sekund
Odpovedať
@lukino55555 nerozumiem, preco sa mi to snazis vysvetlit - uvadzam nezrovnalosti od VYROBCU, cize tieto informacie smeruj jemu. A kolko max na 16A istic? No ak si myslis, ze 3680W udrzi a pri 3681W vypina, tak sa mylis. 3900W udrzi - ak my neveris, over si to v praxi - zapoj dva feny na jeden obvod a sleduj, co sa bude diat.
Odpovedať
@lukino55555 len tak mimochodom, uz viackrat sa mi stalo,ze v (svetelnom| obvode,kde dochadzalo k pretazeniu som za 10A isticom nameral 12,6A. uz ked sa to blizilo k 13A, istic vypol.pozical som si od kolegu druhy (kliestovy) ampermeter, ten mi ukazal presne to iste.ktovie, ci toto je bezny jav v nejakej tolerancii a otazne je,ze kolko prudu navyse pusti povedzme 16ka ci 25ka.
Odpovedať