Označenie vodičov v elektrickom rozvádzači

Zobraz úvodný príspevok
Dobrý deň, revízny technik mi dal za chybu, že nemám označené vodiče v rozvádzači a elektrikár tvrdí, že to nie je treba, mám vraj vymeniť revízneho. Z roboty si viem požičať popisovač vodičov, len neovládam postupnosť čísiel. Ako napr. označiť 3 fázy prichádzajúce z vonka, ako ich označiť za hlavným vypínačom, aké označenie pred prúdovým vypínačom, za vypínačom, pred ističmi, za ističmi. A ďalej sa chcem opýtať, či si môžem dať do garáže zásuvku na motor vo veľkosti 32 A a 16A, keď celkový hl. istič je 25A. Tú 32A by som skôr potreboval, aku tú 16A. Ďakujem za vysvetlenie, snáď som to dobre napísal.
Odpovedať
@megdesign v jednom mas uplnu pravdu,ze vzdy treba k norme pisat aj rok.na druhu stranu je snad ale logicke,ze ked tu niekto spomenie normu,tak ma na mysli jej aktualne znenie,nie to z pred desiatich rokov.toto je volna debata,nie revizia 40 rocnej budovy
Odpovedať
nerozumiem ničomu čo tu píšete :-D
Odpovedať
@stefanl nevadí to ani megdesign a predsa hrá chytrého :-D :-D
Odpovedať
@peter_83 hlavne ze ty rozumies, to je podstatne. :-N
Odpovedať
@ondro81 jasne ze mam pravdu. Tak to definuje a aj predpis na tvorbu STN. Ze vzdy musi byt uvedeny k norme platny datum, cize cele oznacenie normy. Preto som dal odbornikovi @merak tu odpoved, ze cislo, co on uvadza, je neuplne a ked si to cislo, co on udal niekto vyhlada, kto nema napr. zoznam aktualne platnych noriem a predchadzajucich zrusenych, google mu vypluje napriklad to, co som sem dal, ze je zrusena a bude za debila a to mozno aj nechcene. O to mi cely cas ide. Len om to chudak nie a nie pochopit. Radsej bude utocit, ze so mnou sa neda debatovat v odbornej rovine a podobne hejty... Vsimam si inak, ze vsetci ste mudri tuna, len ja som lietadlo :D
Odpovedať
Profilova fotka
@megdesign "Tak to definuje a aj predpis na tvorbu STN. Ze vzdy musi byt uvedeny k norme platny datum, cize cele oznacenie normy." A kde ten predpis nájdem? Lebo ja si otvorím normu a vidím tam iba STN 33 2000-6. A žiadnu dvojbodku a rok a tak ďalej, dokonca ani priamo v texte normy. Tak ja teda neviem kde urobili súdruhovia chybu.
Odpovedať
@megdesign ale podstata veci je v tom,ze ci uz starsie, alebo novsie znenie normy dava v nasom pripade za povinnost to iste, ved predsa neznacime len posledne 4 roky. a vobec bych sa necudoval,ak by to bolo vramci tych noriem aj pod tym istym clankom, alebo trochu posunute. castokrat sa norma zmeni len minimalne, pretoze aj chlapci v sutn chcu mat na vyplaty a pre nich je najvyhodnejsie pozmenovat len drobnosti, aby si clovek "musel" kupovat tu istu normu v pravidelnych intervaloch pri ich minimalnej namahe. A inak toto tvoje slovickarenie v tomto nasom konkretnom pripade je uplne nezmyselne. naco tak lipnes na presnom oznaceni normy aj s datumom,ked vobec netusime,kedy bol dany rozvadzac vyrobeny, resp naprojektovany.mozno uz je v stene 10 rokov a az teraz sa reviduje.napr ja som dnes nahadzoval zasuvky na stavbe, ktorej zaklady sa robili v 2009, pol roka dozadu sme odovzdali stavbu s datumom na projekte tusim maj 2001
Odpovedať
@merak dole mas napisane, co dana norma obsahuje, za dvojbodkou je aj rok. Dokonca v dvoch jazykoch. A aj aku normu nahradza a z akeho roku. Este stale to nevidis? :-)
Odpovedať
@ondro81 ano uznavam.
Odpovedať
Profilova fotka
@megdesign áno, vidím že sa tam udávajú aj dátumy alebo roky, ale podľa toho, ako je to rozdielne písané usudzujem, že na to nie je jednotný predpis. Niekde sa píše STN 33 200-6:2007, niekde sa píše STN 33 2000-6-61 z augusta 2004, v niektorých normách sa píše norma bez roku. Ale stále to nikde nevidím napísané tak, ako si to preferoval tya stále tu nevidím ten predpis, ktorý si spomínal.
Odpovedať
@merak a furt dokola. Ser uz na to. Mas pravdu a ja som lietadlo. Nech si pokojny.
Odpovedať
@megdesign bezne oznacovanie mi je plus minus jasne (istice FA, chranice FI, vypinace QM), ale ako by sa mal oznacovat kombinovany chranic s isticom? Diky
Odpovedať
Článok sa načítava...
@majonez netusim. Ale mozno ti tu poradia iny odbornici...
Odpovedať
@majonez ja ho oznacujem FAI, hlavne je aby ste mali legendu a je to v pohode
Odpovedať
Zdravim, nechcem zakladat nove vlakno k teme rozvadzaca, tak sa opytam tu. Firma nam robila elektricke rozvody v dome. Foto rozvadzaca je v prilohe, je tam vidno, ze moduly su oznacene len skratkami. Otazka znie: hovori nejaka vyhlaska/norma o tom, ake minimalne znacenie musi byt v rozvadzaci? V sucasnom stave laik nema sancu zistit ktory stykac patri ku konkretnej zasuvke, svetlu a podobne. Firma poslala len excelovsku tabulku, kde su priradene miestnosti, ale aj tam je chyba v oznaceni. Nemala by byt z rozvadzaci dokonca schema zapojenia? Cez Google som nasiel zmienku aj o stitku, na ktorom je uvedeny zostavovatel rozvadzaca a dalsie informacie. Revizia je urobena. Chcem zatlacit na firmu aby mi dokoncili popis v skrinke a dodali schemu, ale potrebujem mat oporu vo vyhlaske, norme. Poradi niekto?
Odpovedať
Profilova fotka
@editorpo zožeň si aktuálne normy STN EN 61439-1 a STN EN 61439-3 a prečítaj si stať 6 - Informácie a články 6.1 - Označovanie a identifikácia rozvádzača; 6.2 - Dokumentácia a 6.3 - Označovanie prístrojov a/alebo súčastí. Poprípade ak máš revíznu správu, obráť sa s ňou na Technickú Inšpekciu
Odpovedať
@merak on potreboval poradiť - vyjadriť sa konkrétne, nie ho odkazovať na nejaké normy... Teraz si naštuduje normy k elektro rozvádzaču, pri pripájaní varnej dosky si má naštudovať normy od plynu? A ak bude kolaudovať dom, to si má naštudovať normy na komín, statický posudok objektu, normy k posudku k energetickému certifikátu??? Až budeš mať zdravotné problémy, tiež ťa lekár odkáže na stúdium II. atestácie zo všeobecného lekárstva?
Odpovedať
Profilova fotka
@editorpo staci ked je tam cislo nad alebo pod danym prvkom (istic prudovy chranic prepetovka ) Nasladne by mal byt na dverkach nalepeny stitok s popisom co ktory prvok isti alebo co je Plus v kazdom rozvadzaci by mala byt jednopolova schema samotneho rozvadzaca @merak ak som nieco zabudol tak ma oprav
Odpovedať
@sappa ten ti napise este atest, typovu skusku, certifikáty atd
Odpovedať
@editorpo mas to ok. K tomu by mala byt jednopolova schema, kde budu dane prvky priradene k jednotlivym obvodom.
Odpovedať
@editorpo @megdesign no schema, popis co je aky obvod, stitok a este si uzemni dvere
Odpovedať
Profilova fotka
@mahatma76 ospravedlňujem sa, aj by som mu to celé popísal, no bohužiaľ citovať normy je zakázané, tak sa mu to budem snažiť aspoň popísať vlastnými slovami. Chcel som len, aby si zohnal predmetné normy a sám sa dočítal, čo sa v nich presne píše.
Odpovedať
@merak preco je zakazane citovat normy? Pocujem prvy krat
Odpovedať
Profilova fotka
@editorpo podľa platnej STN EN 61439-1 - 6 - informácie 6.1 - výrobca rozvádzača musí jasne na viditeľnom mieste označiť rozvádzač štítkom, na ktorom musia byť údaje o rozvádzači: - meno výrobcu rozvádzača - označenie, identifikačné číslo rozvádzača - dátum výroby - príslušná norma, podľa ktorej bol rozvádzač vyrobený, keďže ide o rozvádzač obsluhovaný laikmi, tak predpokladám, že ide o normu STN EN 61439-3 6.2 - Dokumentácia 6.2.1 - Informácie týkajúce sa Rozvádzača všetky elektrické a ostatné parametre týkajúce sa rozvádzača musia byť uvedené v technickej dokumentácii, ktorú dodáva výrobca spolu s rozvádzačom. 6.2.2 - Pokyny na manipuláciu, inštalovanie, prevádzku a údržbu tu výrobca popisuje, kam a ako rozvádzač inštalovať, ako s ním manipulovať, ako ho prevádzkovať a ako vykonávať na ňom údržbu, pokiaľ je to nevyhnutné. Píše sa tu aj o tom, že ak nie je zrejmé usporiadanie prvkov z rozmiestnenia ich prístrojov, tak sa musia dodať zodpovedajúce informácie, ako je napríklad schéma alebo tabuľka. 6.3 - označovanie prístrojov a/alebo súčastí v rozvádzači sa másí dať urobiť identifikácia samostatných obvodov a istiacich prvkov. Označenie má byť čitateľné a trvalé. Označenia majú vyhovovať IEC 81346-1 a IEC 81346-2 a musí byť rovnaké ako v schémach (podľa IEC 61082-1
Odpovedať
Profilova fotka
@patriky opýtaj sa vlastníka noriem, SÚTN, prečo zakázali ich citáciu
Odpovedať
Profilova fotka
@editorpo a ešte by som si pozrel vyhlášku 508/2009 Z.z. podľa §6 a prílohy č.3 sa definuje obsah sprievodnej technickej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia http://www.revizie-vtz.sk/data/vyhlas...
Odpovedať
Istí sa kábel, nie zásuvka. Montáž elektroinštalácie môže robiť hocikto pod hlavičkou montážnej firmy, ktorá má Oprávnenie. Tá je povinná zabezpečiť revíznu správu, ktorú vypracuje revízny technik elektro, bez ktorej nie je možné uviesť zariadenie do prevádzky, ktorý musí skontrolovať, či je elektrické zariadenie vyhotovené podľa platných STN v dobe revízie. Takže nepomôže ani výmena revízneho technika. STN nie sú záväzné...ale keď budeš potrebovať niečo opraviť, ten, ktorý to robil bude už niekde v ...ten, čo to bude opravovať a nebude to označené, musí to vysledovať, prípadne premerať a cena opravy bude vyššia...na úkor nižšej ceny za montáž, ak si nenaúčtujú označenie vodičov...
Odpovedať
@arial inštaláciu nemôže robiť hocikto, minimálne musí mať § 21 a môže robiť len pod dozorom, samostatne 22 musí mať živnosť a pečiatku alebo zamestnanec vo firme, nie je povinná zaistiť revíziu, tú si môžeš dať zhotoviť komukoľvek , kto má oprávnenie a dá ti revíznu správu
Odpovedať
Profilova fotka
@arial mám 16A zásuvku, kábel je CYKY-J 5x6. Aký istič musím použiť? Naozaj istím kábel a nie zásuvku?
Odpovedať
@arial Tak, tak, @merak má pravdu. Istí sa podľa najslabšieho prvku obvodu. Príklad zo života - Otec staval dom. Kedysi. TNC, dvojvodič. Ale k dispozíci bol za lacnejšie medený štvorka vodič. Myslíš že sú v rozvádzači 20 ampérové ističe, keď sú zásuvky 16 A? Správna odpoveď je.... ;-)
Odpovedať