Označenie vodičov v elektrickom rozvádzači

Zobraz úvodný príspevok
Dobrý deň, revízny technik mi dal za chybu, že nemám označené vodiče v rozvádzači a elektrikár tvrdí, že to nie je treba, mám vraj vymeniť revízneho. Z roboty si viem požičať popisovač vodičov, len neovládam postupnosť čísiel. Ako napr. označiť 3 fázy prichádzajúce z vonka, ako ich označiť za hlavným vypínačom, aké označenie pred prúdovým vypínačom, za vypínačom, pred ističmi, za ističmi. A ďalej sa chcem opýtať, či si môžem dať do garáže zásuvku na motor vo veľkosti 32 A a 16A, keď celkový hl. istič je 25A. Tú 32A by som skôr potreboval, aku tú 16A. Ďakujem za vysvetlenie, snáď som to dobre napísal.
Odpovedať
@megdesign toto som našiel , je to jeden WIP (work in progress ), vo finále som ho ešte trochu učesal všetky ističe sú 1+N (resp 3+N) označené vývody na ističoch aj na svorkách (neskôr boli spravené popisy aj na svorkách. Nevravím že je to dokonalé ale myslím že rozdiel je vidieť :)
Odpovedať
@megdesign celkom by ma zaujimalo,teda ak to nie je moc pre tvoje sukromie,ze aka bola tvoja profesijna cesta od studia az po dnesnu dobu. mam trochu pocit,ze si slaboprudar,ktory casom presiel na silnoprud.usudzujem z toho,ze sudiac z tvojich prispevkov ti chyba taky ten stary dobry elektrikarsky smrnc,alebo cit.netvrdim,ze nedokazes zapojit nieco, co by potom nesvietilo alebo sa netocilo,ale ten tvoj odpor k dodrziavaniu noriem a vseobecnych principov a zvykov je az moc okaty.a nie raz sa tu stalo,ze sa debata zvrhla na suboj megdesign vs vsetci ostatni
Odpovedať
@ondro81 Styri roky mechanika - maturita. Styri roky elektrotechnika - maturita. Cca od 11 rokov radioamater. Momentalne PLC programator. Ja nemam odpor k normam. Ale niektore veci proste nie su nutne. Ak mas oznacenu zbernicu napr. X900, mas postupnost pripojenia na jednotlive svorky, nepotrebujes tam pchat aj navleky na vodice. Otvoris schemu. Cita sa zlava doprava, zhora dole, ako isto vies, rovnako sa "cita" aj rozvadzac. Ak chapes elektrotechnickym schemam a nie si uplny blb, vyznas sa v tom mojom "hnoji" lavou zadnou. :-) Zvyk je aj faza vlavo. A predsa to nieje nutnost. ;-)
Odpovedať
@ondro81 tu mas nejaky ten nas priemyselny rozvadzac. Ukaz mi tam prosim jeden navlek na vodic.. Podotykam, ze rozvadzac ma cerstvu opakovanu reviziu a je nasadeny v priemysle... Takto, aby sme sa chapali. Ja popisovac mam a aj ked to je nutne, popisujem. Pridaval som sem aj jeho foto... Ale proste ak to nieje vzhladom na situaciu nutne /iny sposob oznacenia/, je to pre mna nieco navyse...
Odpovedať
Krásna debata. :-) Doťahujete sa tu, kto krajšie vyrovná drôtiky v rozvádzači a pritom je 99% dôležitejších vecí pri kvalitnej elektroinštalácii. Veľa krát som bol odstraňovať závady na inštaláciách, ktoré boli dodrbané na mraky, ale rozvádzač bol "krásnučký". A aj tam som mal výhrady. Čo sa týka značenia vodičov k príslušným obvodom, ja ich značím tiež, aj keď to nepovažujem stále za nutné, lebo viem, že už aj niektorí majitelia (neelektrikári) si myslia, že to je najdôležitejšia vec na ich elektroinštalácii. Kto vie, z kade to zobrali? :-) Ja osobne doma nemám označený ani jeden vodič, iba na rozvádzačoch (72 a 120 modulový plus technológia) a je mi všetko jasné. Keby chcel nájsť príslušný n-vodič ku konkrétnemu obvodu, má ich zaradom a prinajhoršom by si odkrútil tých 6 skrutiek na N-svorkovnici. Keď je dobre spravená elektroinštalácia, tak tam nemá byť dôvod vôbec nič hľadať a zasahovať. Doma bývam 12 rokov a nikdy som to nepotreboval a ani si neviem predstaviť, kedy a prečo by taká situácia mala nastať...
Odpovedať
@volt čo ti ja viem, doma mám v nádobe na pravo soľ, na ľavo cukor a aj keď ich viem poľahky rozoznať, aj tak ich mám etiketou poznačené. A vždy, keď siahnem po jednom či druhom, čítam čo je tam napísané. Nie je jednoduchšie raz označiť a mať pokoj navždy? Inak sranda toto fórum s porovnaním si vtákov
Odpovedať
@mahatma76 takže si sa dozvedel všetko :D vodiče označené nemusia byť, revizákovi povedz že veď sú zapojené zaradom a keď chce niečo vedieť tak nech si ich odpojí a premeria :D tiež sme sa dozvedeli že rozvádzač stačí zapojiť ako seno veď to tvorí iba 1% kvalitnej elektroinštalácie , predpokladám že keby sa opýtam na tie zvyšné % tak sa normálnej odpovede nedočkám .... takže suma sumárum táto doba proste praje každému kto vie zapojiť kábel pod istič a keby náhodou nevedel tak nech vymení revizáka :D
Odpovedať
@volt myslim,ze si tu davnejsie spominal,ze mas vyse 50 rokov. predpokladam teda,ze uz si sa rypal v mnozstve rozvadzacoch, ktore si sam nevyrobil a v ktorych prave tie krasne vyrovnane a postahovane kvanta kablikov zneprehladnuju situaciu.v ktorych sa ti hladala chyba lahsie?v neoznacenych? nemusis mi ani odpovedat,ja tym len chcem povedat,ze mimo to,ze to vyzaduje norma,tak oznacovanie a popisovanie obvodov patri k zakladnej elektrikarskej slusnosti,to je proste moj nazor.a to,ze chyba sa neda najst aj v neoznacenom som nikdy netvrdil,len to da viac namahy.ja osobne mam ovela radsej pripady,ked dam dolu kryt a vidim pracu majstra, ktory kludne moze byt lepsi a zdatnejsi nez ja,nez sa hrabat v bordeli po nejakom mamlasovi.
Odpovedať
@megdesign no asi ti na tvojej foto neukazem ziaden navlek na vodic, pretoze revizaka,ktory to oznacil ako chybu asi niekto kopol do prdele a vymenil.isteze, na funkcnost to moc vplyv nema
Odpovedať
@ondro81 toto je z tvojej strany rúhanie :D teraz to schytáš :-p :-D
Odpovedať
@peter_83 viem...ale jedno musim uznat,ze ked sem laik polozi otazku a my sa tu desiati do seba pustime a skonci to uplne niekde inde,nez ma (ako vzdy) ,tak musime zarucene vsetci vyzerat ako banda kk....v :-D
Odpovedať
@ondro81 prečo veď dostal odo mňa vyššie zhrnutie :-D v podstate to má dobre :-D
Odpovedať
Článok sa načítava...
tak chlapi, hovorí sa, že ženy sú ješitné a hašterivé, ale ako nazvať toto? hladkanie si vlastného ega? alebo kto ďalej doští? ale aj tak vďaka za komentáre :-) ;-) :-D
Odpovedať
@megdesign zaujímalo by ma, načo slúžia tie farebné kocky - asi v strede rozvádzača a potom aj tie vysvietené na spodu, a čo ukazujú za čísla... mne dal elektrikár tiež rozvod netu do každej izby, no spolu to mám max. 10 káblov, ktoré spojím do nejakého switchu... ale čo máš ty, to je fakt divné, možno aj splachovanie cez appku, alebo zaťahovanie závesov.. na jeden dom dosť komplikované
Odpovedať
@ondro81 zial, ziadna chyba v revizke nebola. ;-)
Odpovedať
@mahatma76 farebne kocky su svorkovnice. Dole vysvietene su termostaty jednotlivych izieb. Zonova regulacia. Ja mam patch panel. Robim to pre seba a hlavne sa vyznam v tom "hnoji"' 8-)
Odpovedať
@catscan Tebe môže niekto doma zameniť nádoby a dodrbeš obed. Mne v rozvádzači nikto sabotáže robiť nebude. :-)
Odpovedať
@ondro81 Plne súhlasím. Preto značím. Ale dobre vieš, že keď je dobre urobená inštalácia, tak sa skôr rozpadnú tehly, ako by sa posrala ona. Jediným dôvodom zásahu do rozvádzača je pridanie nového, alebo odobranie starého okruhu. Skrátka doma som neznačil, žijem s tým bez problémov. A to sa v ňom niekedy z nudy povŕtam, aj keď nemusím... :-) :-) :-)
Odpovedať
@megdesign Ak ťa to ukľudní, videl som veľa väčších "hnojov", ako ten Tvoj, a dokonca si dovolím tvrdiť, že ich bola väčšina. :-)
Odpovedať
@volt ja som kludny. To len tuto pani detailisti su z neoznacovania navlekmi v prdeli. ;-)
Odpovedať
Profilova fotka
kam sa tato spolocnost ruti, ked sa uz aj elektrikari hadaju, kto poukladal rovnejsie kanel :-S
Odpovedať
@majkoj Múdro vravíš, priateľu. Ja si na totálne vyrovnané drôtiky nepotrpím. Nepotrebujem si ich fotiť a ukazovať.Sú oveľa väčšie priority, ktoré sa vôbec nespomínajú... :-) :-) A keby si ešte videl, ako som si naukladal drevo...
Odpovedať
Profilova fotka
Ja sice nemam rozvadzac pekne ulozeny mam oznacene iba vodice na ukoncovacich svorkach a N mostiku ale dufam ze vsetci tu pritomny elektrikari si doma aspon raz za par rokov otvoria rozvadzac a podotahuju skrutky na isticoch a vypinacoch hlavne na tych kde maju vykonnnejsie zariadenia
Odpovedať
@volt čítaj očami. Mám ich označené ;-)
Odpovedať
@majkoj tato debata ale nebola o rovnych drotikoch,ale o spravne oznacenych drotikoch. @volt inak davat tu za priklad vlastne rozvadzace,nech uz akokolvek krasne alebo otrasne ucesane tiez nebolo stastne,pretoze do mojho vlastneho okrem mna nik iny nepojde, narozdiel od toho cudzieho,kam pojde iny elektrikar,udrzbar .. a v aprili ti bude jedno,ako to drevo bolo poukladane :)
Odpovedať
@ondro81 Samozrejme. Ale pozri sa dozadu na niektoré príspevky. Ja len vravím, že keď náhodou vodič z ističa, alebo svorkovnice má ohyb po 2,5cm a 88°uhol ostatné 2,4cm a 90°uhol, tak sa z toho neposeriem. Teraz som prerábal starší hlavný rozvádzač. Bol pekne poukladaný. Ale že prepäťovka bola pripojená na PEN (CY6) napriek tomu, že vedľa je ekvipot.svorkovnica (CY25), to mi vadilo. PEN totiž tiež nebolo prizemnené. Ešte ku tomu prepäťovka bola KIWA C. O čom to je. Dám niečo len aby tam bolo? A bolo tam toho ešte viac. Radšej by som tam videl to, čo tam malo byť, a neúhľadnejšie spravené. Len toľko som chcel... :-)
Odpovedať
@petrus_elektro" Hlavný istič je niečo iné ako istič na zásuvku."... To vážne??? :-D 8-)
Odpovedať
Profilova fotka
@mahatma76 označenie prvkov a obvodov v rozvádzači popisuje platná norma STN EN 61439-1 v článku 6.3 označenie vývodov a svoriek popisuje zasa platná norma STN EN 60445 v článkoch 4 až 7 ale najlepšie, keď si sám revízak povie, ktorým normám to nevyhovuje, nie len to, že to nevyhovuje @megdesign s tebou sa nedá odborne baviť, keď vedome zavádzaš a klameš, napríklad: - Oznacene vodice prosim aka norma urcuje pre bytove/domove instalacie? - vyššie som to popísal - chlapci... Norma STN EN 61439-1 je od 2014 zrusena.... - vedomé zavádzanie, keďže je normou s tým istým číslom nahradená - merak myslis, ze moze byt nova norma s presne rovnakym cislom, ako stara zrusena norma? Podla STN EN nie... - ďalšie klamstvo - to, ze sa zmeni rok za cislom normy samozrejme viem. Preto treba cislo normy uvadzat cele. Vratane roku. A tu sa neuviedlo. Preto som sa pytal na cislo normy a pisal som o tom, ze dana norma, ktorej oznacenie uviedli len polovicne, je zrusena. Ale to by si musel s tvojim nakopavacim mozgom najskor pochopi, o co mi islo. - ďalšie zavádzanie, rok vydania normy nie je súčasťou čísla normy, viď priložený obrázok - Zvyk je aj faza vlavo. A predsa to nieje nutnost - ďalšie vedomé zavádzanie z tvojej strany, lebo toto sme tu už v jednej téme rozoberali, že to predpisujú dve normy (STN 33 2130 a STN 33 2180) A ako môže človek veriť takémuto akože odborníkovi, ktorý tu vedome klame a zavádza? Preto som ti napísal, že ti chýba sebareflexia.
Odpovedať
Profilova fotka
@megdesign a ako by si zapájal tieto vodiče, keby nie sú označené? nie je to veľa okruhov, ale ide to na tri RCD
Odpovedať
@merak uz sa prosim ta nauc, ze norma ma CELE oznacenie! O tom cely cas pisem: STN EN 61439-1:2012-08 (35 7107) STN EN 61439-1:2010-09 (35 7107) Sice cislo EN 61439-1 je rovnake, ale zial, za dvojbodkou je iny datum revidovania normy. Cize ked niekto uvedie cislo normy STN EN 61439-1 nedal kompletne oznacenie normy. Tie kable by som zapajal normalne. Pri tahani si oznacim kable bielou paskou a fixou v RD, nasledne v rozvadzaci zapajam kabel po kabli. Nemam sa ako pomylit, ani keby chcem.
Odpovedať