Označenie vodičov v elektrickom rozvádzači

Zobraz úvodný príspevok
Dobrý deň, revízny technik mi dal za chybu, že nemám označené vodiče v rozvádzači a elektrikár tvrdí, že to nie je treba, mám vraj vymeniť revízneho. Z roboty si viem požičať popisovač vodičov, len neovládam postupnosť čísiel. Ako napr. označiť 3 fázy prichádzajúce z vonka, ako ich označiť za hlavným vypínačom, aké označenie pred prúdovým vypínačom, za vypínačom, pred ističmi, za ističmi. A ďalej sa chcem opýtať, či si môžem dať do garáže zásuvku na motor vo veľkosti 32 A a 16A, keď celkový hl. istič je 25A. Tú 32A by som skôr potreboval, aku tú 16A. Ďakujem za vysvetlenie, snáď som to dobre napísal.
Odpovedať
Profilova fotka
@megdesign naša platná norma: https://www.sutn.sk/eshop/public/stan... tvoja nahradená norma: https://www.sutn.sk/eshop/public/stan... viď obrázok v prílohe
Odpovedať
Ano podla.normy ma mat rozvadzac stitok, schemu. Ja to znacim tak ze.na kryci plech nad istice nalep cisla 1-xx a na legendu napisem ze 1-pracka 2- susick 3 varna doska 4 kotol 5 svetlo izby. Na vodicoch mam napisene na fazovom a na PE to iste napr. Pracka, susicka a na modry napisem N1 - Pracka, atd. A prislusne N zberne si oznacim N1 az Nx podla toho kolko je chranicov. A na chranic napisem fixou ze FI1- N1 atd. A to potom ten kryci plech zakryje, ale po odokryti to je vidiet. Neviem ci si pochopil
Odpovedať
Profilova fotka
@mahatma76 môžeš si jednotlivé vodiče káblov popísať rovnakými číslami, ako máš aj príslušné ističe, napríklad ak máš istič FA-15, tak si na vodič napíš WL-15, aby si vedel, ku ktorému ističu prislúcha. A potom si na dvierka rozvádzača môžeš rozpísať, čo všetko je na danom okruhu a kábli zapojené, ako napríklad: FA-15 - ZS kuchynská linka FA-16 - ZS práčka atď.
Odpovedať
Profilova fotka
napríklad takto
Odpovedať
@megdesign chcel si cislo platnej normy,ktora urcuje oznacovanie danych veci v rozvadzaci, pretoze si doteraz ani nevedel,ze kazdy rozvadzac treba prislusne popisat,nie len ten velky.ked ti tu viaceri cislo normy poskytli, zrazu si zacal utocit na revizaka len preto,ze si robi svoju pracu.takych "majstrov" ako ty by som nakopal do prdele zase ja.nepoznas normy, nedodrzujes ich, pretoze je to podla teba nepodstatne. Teba prekvapuje to,ze norma sa novelizuje,zachova sa jej cislo.len sa zmeni rok?? To si snad robis len srandu.ved toto vie aj clovek s paragrafom 21
Odpovedať
@merak mám označiť aj prívodné vodiče L1, L2, L3, N,PE? tie fázy idú do chráničov FI1 až FI4, ako označím tieto vstupy? vstup vodiča do chrániča má rovnaké označenie ako výstup z chrániča? @dedo758 pochopil som, že kľudne môžem použiť veľkú zástrčku 32A, akurát ju poistím max. 20A ističom. Ide len o praktickú vec, že sused má jednoduchú zváračku, možno na 16A, ale chodí po halách, kde sú len 32A zásuvky, tak na kábli má rovnakú veľkosť a aby sa to u mňa nemuselo prehadzovať, keď príde niečo porobiť ku mne.
Odpovedať
Profilova fotka
@mahatma76 prívodné vodiče môžeš označiť L1 až L3 a napísať prívod, vnútorné prepojovacie vodiče označovať nemusíš
Odpovedať
Parada... Myslel som ze popisovanie kablov v rozvadzaci je pre elektrikara taka samozrejmost ako pouzivanie skusacky. Vidim ze niektori si radsej najdu ch.ja co im zreviduje hocco...
Odpovedať
Profilova fotka
@topfield a čerešničkou na torte býva to, keď si pýtam od elektrikára, ktorý montoval predmetný rozvádzač štítok, vyhlásenie o zhode a protokol o kusovej skúške a on mi odpovie, že veď to má robiť revízny technik.
Odpovedať
@merak a uz si zazil,ze typek, ktoremu chybal stitok a schema, si proste pozical dvere z rovnakeho rozvadzaca od suseda,ktory to mal vsetko ok? len mu to proste s isticmi nesedelo :-D
Odpovedať
@danielvalentin to, ze sa zmeni rok za cislom normy samozrejme viem. Preto treba cislo normy uvadzat cele. Vratane roku. A tu sa neuviedlo. Preto som sa pytal na cislo normy a pisal som o tom, ze dana norma, ktorej oznacenie uviedli len polovicne, je zrusena. Ale to by si musel s tvojim nakopavacim mozgom najskor pochopi, o co mi islo.
Odpovedať
@merak @ondro81 @topfield Chlapci netrepte sprostosti o ktorych prd viete. Evidentne ste ani jeden nezapojili ziaden rozvadzac vlastnymi rukami a tliachate tu len naucene veci z noriem. Koli comu je dobre oznacit N vodice , ktorych mam pripojenych v rozvadzaci pre byt/dom na jeden RCD pat kusov na mostiku? Mozno pre vas, ktory ste lenivy odmerat si to a potrebujete to mat pooznacovane. Keby ich bolo na tom mostiku sto, nepoviem ani slovo. Ale to uz sme v priemyselnych rozvadzacoch.
Odpovedať
Článok sa načítava...
@megdesign jeden priklad(mozem ti ich dat vela),mas v rozvadzaci 5x PCH, na kazdom z nich mas povedzme 5 obvodov, cize celkovo 25ks, z toho vyplyva 5x mosik N.pozapajas to,ale pri zapajani sa pomylis a prehodis dva modre draty.zacne ti vyrazat chranic,resp dva.ak by si to mal riadne oznacene,ani nemusis nic merat,alebo rozpajat,na chybu prides hned.pri rekonstrukcii sa hrabat v neoznacenych rozvadzacoch nie je bohvie co, pri revidovani je to uplna katastrofa.atd atd atd. ked si dostal cislo platnej normy, zacal si problem banalizovat.proste ak norma nieco kaze a ty tvrdis,ze je to zbytocne,potom sa s tebou odborne tazko diskutuje. a k tvojej poznamke v prvom odseku, za poslednych niekolko malo dni som zapojil 12 ks 36modulovych rozvadzacov, minul som necelych 6metrov popisnej buzirky a som presvedceny o tom,ze ma to nijak nezdrzuje,naopak mi to pri zapajani pomaha. P.S. k tej norme,co si vravel,ze je od 2014 zrusena vydal meravy knihu o rozvadzacoch.vies kedy ju vydal? 2015. dostal som ju na vianoce od mojej polovicky, druhu taku istu som o mesiac vyhral na nejakom skoleni,cize mam dve.som ochotny ti jednu darovat
Odpovedať
@megdesign Ja mám rozvádzač na 120 modulov. Myslíš si že mám doma fabriku? Môj rozvádzač zapájal odborník (nie šupák) a každý kábel je onačený.
Odpovedať
@megdesign ani som necakal ze si nieco priznas... Z X dalsich diskusii je evidentne, ze to nedokazes ani keby ta argumentmi bili medzi oci. Uz chyba len tvoja obľúbena veta... norma je len odporucacia.
Odpovedať
Profilova fotka
@megdesign tak keď zapájam rozvádzač pre garzónku kde je plyn, to je iné, to máš pravdu. Ale takých inštalácii je ešte menej ako tých priemyselných.
Odpovedať
Pridam sa ku kolegom, bezne na RD klasika ziadne vymozenosti davam 96 modulovu skrinu 24x4 rady, vsetko si pocas tahania oznacim paskou aby som vedel co je co a ked idem zapajat tak si potom po odizolovani kabla oznacim vodice. Spravim ro na vsetkym kabloch a potom je to hracka. Najskor si dam PE potom N potom fazove a nakoniec prepoje. Je to prehladne a nemusim si bat alebo to nejako drzat, oddelovat aby sa mi modre neprehodili. Na mojom byte 3i mam tusim 36 a mam tam 3 chranice tiez oznacene vsetky vodice. Potom si len podla buziriek, napisem legendu lebo viem co je aky obvod
Odpovedať
@ondro81 do jedneho RD davas 5x RCD a za kazdy RCD len 5 isticov? Chudak investor. To uz si mu mohol rovno dat isticochranice a nemas nulove mostiky ziadne.... Ked zapajam RD, zapajam naraz L, potom N. z jedneho kabla. Pekne po jednom obvode. Len PE si nahadzem ako prve na listu, lebo tam je to jedno.... Zapojil som rozvadzacov uz desiatky a NIKDY som si nepomiesal N vodice tak, ze som ich zapojil k inemu RCD....
Odpovedať
@ruren to, ze ty mas RD, kde je 120 je ok. Predstav si, ze ja mam RD o "kusok" vacsi ako ty, nemam oznacene ani L vodice /naco aj ked su pod isticmi, ze?/, nemam oznacene ani N vodice /naco aj, ked tam mam postupnost + schemu, ze?/ a ani PE vodice /naco aj, ked idu pod jednu zbernicu, ze?/ A nezapajal to "supak", neboj sa. :-) P.S.Nieje este komplet zapojeny, nakolko nieje casu. "Obuvnikove deti chodia bose".
Odpovedať
@megdesign ty spravíš takýto hnoj a ešte sa s tým aj pochváliš ?? Značenie vodičov je to najmenej a nie takto to spraviť veď to mám pod ističmi. Teba tu sledujem už dlho ale tebe by sem mali zakázať prispievať lebo toľko hlúpostí a neprávd čo sem ty píšeš to je normálne na odobratie papierov :) ty si taký fušer čo všade bol a všetko vie ... nezodpovedný fušer. Chcel by som vidieť toho revizáka čo tam ten tvoj zázrak zreviduje. @topfield on je ako naši politici , sebareflexia mu nič nehovorí
Odpovedať
@peter_83 noze nam ukaz svoju pracu, ked o mojej tvrdis, ze je to hnoj. Nech vieme porovnat ;-)
Odpovedať
@peter_83 no a sme doma. Mudrovat vies, ale aby sme teda zhodnotili, kto robi vacsi hnoj v rozvadzacoch, to radsej ani fotku nepridas. Typicke pre hejterov tebe rovnych. Takze kludne ma sleduj dalej, aj tie moje hluposti a nepravdy. Mozno sa z nich niecomu priucis.
Odpovedať
Profilova fotka
@megdesign naozaj ti chýba sebareflexia
Odpovedať
@merak urcite ano. Ked to povie odbornik zo svetelektro, nieco na tom bude pravdy...
Odpovedať
@megdesign mňa na takúto debatu nedostaneš, pozriem večer nejaké fotky keď budem na druhom pc a bude sa mi ešte chcieť s tebou strácať čas :) Od teba sa nie je moc čomu priučiť, akurát tak fušerine a o to nestojím :) ale ži nadalej v tej tvojej bubline že to čo robíš, robíš dobre :)
Odpovedať
@peter_83 ok. Tesim sa.
Odpovedať
@merak on to nikdy neuzná :)
Odpovedať
@peter_83 das fotku, porovname pracicku a ak budes na tom lepsie, uznam, neboj. Len neuploaduj nejake stiahnute fotky z Google poprosim. 😉
Odpovedať
@megdesign Neviem, čo všetko máš doma a ako to ovládaš, ale toto mi už pripomína ovládanie malého jadrového reaktora... Dúfam, že máš na to licenciu :-D :-D :-D
Odpovedať
@insed fakticky tam je navyse len automatizacia. A skrina je preto taka hlboka, lebo je tam server, sat, net,.. A v zadnom rade su este svorkovnice. Tie su cislovane. Zbernica X800 silovina a X900 datova zbernica. V nich su ukoncene CYKY kable. Odtial idu CYSY vodice na vyzbroj.
Odpovedať