Fotovoltaika - Hybridný menič Infinisolar 3kW Plus

Máte niekto skúsenosti s hybridným meničom Infinisolar 3kW Plus ? Ten môj má strašne veľkú vlastnú spotrebu a chcel by som vedieť, či to len môj je taký výrobný nepodarok alebo všetky sú také? Firma, čo mi ho montovala, povedala že má vlastnú spotrebu cca 40W, za deň 1 kWh, no podľa mojich meraní je to 3 - 4 krát viac. V hybridnom móde som ampérmetrom odmeral, že pri nulovom odbere, ťahá zo siete vyše 700 mA, čo je skoro 4 kWh za deň - preto ho ani v hybridnom móde nepoužívam. V ostrovnom režime mi cez noc za 8 hod. poklesne napätie na štyroch 12V batériách o priemerne 0,5 V, čo podľa tabuľky odpovedá skoro 1 kWh a ide mi len chladnička, ktorá vezme 0,1 kWh. Vetracie otvory čistím od prachu, celý menič rozobrať a vyfúkať si netrúfam. Mám ho už cez 2 roky. V papieroch vlastná spotreba nie je uvedená. Je veľká vlastná spotreba dôvod na reklamáciu?
Odpovedať
@michalsanislo a aka je jeho oficiálna vlastna spotreba? Neviete? Tak o čo sa chcete oprieť? Jedna baba povedala?. Mimochodom aku dlhu mate zaruku?
Odpovedať
Ja ho mam. Spotreba okolo 200 watt. Ale môžem to skúsiť premerat. Techniku na to mam. Vyfukat je jednoduché robievam to len úplne vypni všetky vstupy a výstupy. Zloz kryt a kompresorom prebehni - hlavne aj pod plast na ľavej strane
Odpovedať
Kompresor nemám, len vysávač. A pomôže to? 200 W je dosť veľa, veď to je 5 kWh na deň
Odpovedať
tak ako som vravel je to cca 200W, skusal som aj variacie, bez PV, bez Bateriel , ale spotreba sa nemenila. jedine tomu zabraniš keď dáš pred to časovacie hodiny napríklad vnoci ked budeš spať prípadne nejaký inteligentný prvok - začal som to už aj riešiť len som nemal čas dokončiť.
Odpovedať
Profilova fotka
@michalsanislo - Infinisolar ma papierovu idle spotrebu 70W, real 160-200W (podla pouziteho toroidu) . Znizit sa da len upravou/previnutim toroidu -> skus napisat na mgalus@solarservis.eu ktory s tym ma realne skusenosti
Odpovedať
Profilova fotka
@reeltech - inak pozor, prevadzku bez pripnutej baterie vyrobca vyslovne zakazuje ( a vie preco). FET-y musis mat pripojene na bateriu stale.
Odpovedať
@mgx viete mi poslať link, kde sa to píše, že vlastná spotreba je 70 W ? ja som to už všade hľadal, aj v papieroch, čo má doma k tomu, no nikde to tam nebolo. Firma, čo mi ho dávala, mi tvrdila, že má 40W a 1 kWh na deň. Nerozumiem ani, prečo ani keď svieti slnko, tých 200 W pre seba neťahá z panelov, ale zo siete? Keď som chcel od firmy, čo mi ho dávala, aby to tak nastavila, že na vlastnú spotrebu nech bere z panelov alebo batérii, (ako ked sieť nie je pripojená), dostal som odpoveď, že sa to nedá. Viete to niekto tak nastaviť? Inak, ja už to teraz, ked je zamračené, riešim tak, že ho vypnem a napojím dom priamo na sieť. Veď 5 kWh to je 1€ a za mesiac 30€
Odpovedať
@michalsanislo a za rok 360 Eur , bežný spotrebiteľ bez el. kúrenia, bojlera a sporáku ani takú spotrebu nemá , takže nie že ušetrí ale prerobí, naviac na kúrenie je to k ničomu,
Odpovedať
@duzu bohuzial urcite to nebol zamer a urcite sa nejedna o vadny kus, ale o mizerny vyrobok, lebo keby tam holo daco v neporiadku, tak by pri takom prikone dlhodobo davno zhorel. Osobne dakujem, ze upozornenie, lebo sa tomu da vyvarovat pri vybere menica pre ostatnych do buducnosti.
Odpovedať
Profilova fotka
@michalsanislo - pamatam si tu hodnotu niekde z manualu, hladat sa mi to nechce. Bol to jeden z dovodov, preco som si infinisolar/vertex/axpert nekupil a radsej za rovnake peniaze zohnal svajciarsky studer. lebo tam kde svajciar napise idle spotreba 10w, je to 10w. Cinan kde napise 50w, je to 200w. Zaruka 2r vs 10 rokov.
Odpovedať
@mgx ktoreho studera vlastnis?
Odpovedať
Profilova fotka
@coddy doma mam XTM 4000-48. na dalsich miestach 2600-48. dalsi bude v aute :)
Odpovedať
Článok sa načítava...
@mgx super. a skúsenosti po rokoch? pripojitelnosť, vyuzitie energie? atď. rád si vypočujem niekoho kto má realne skúsenosti s určitým výrobkom
Odpovedať
Profilova fotka
@reeltech - za mna plna spokojnost, plne konfigurovatelne a nastavitelne. Servis vyrobcu ako ma byt, pripojitelnost idealna, nic lepsie na trhu nie je. Cely dom mam na 1faze, 50A, narocne spotrebice na 3faze DS. Navratnost som nepocital (aj tak nerelevantne, lebo nenakupujem za cennikovu cenu), beriem to skor ako hobby a nezavislost na DS ako + (hlavne jej nestabilitu). Marec-Oktober som viac menej sebestacny, pri zachovani urcitej discipliny (pracka, umyvacka), navratnost v horizonte 10+ (rokov). Mozno menej, neviem. Vsetko som si robil sam.
Odpovedať