Velká spotreba plynu - kondenzacny kotol Vailant

Ahoj. Keď má kotol velkúspotrebu, kde moze byt chyba? Jedná sa o nový kondenzacný kotol vailant, kuri sa na 20C a zozerie to 20 m3...plocha domu je cca 110 m2, váška izieb 2,5. Plastové okná, fasída 10 cm polystirén + 35 tehlový múr. Plochá strecha, nezeteplená. Viem ze obrovský unik je cez strechu, ale aj tak sa mi to zdá vela...Kurenie ide na 20c tretí den, dovtedy to šlo na 15, kdezozral za den 7m3 cca...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od mesi84:

Ahoj. Keď má kotol velkúspotrebu, kde moze byt ch…
@mesi84 Nový dom? Starý dom? Podlahové kúrenie, radiátory? Poloha( okres) ? Veľa veci si nepovedal,tým pádom veľa neporadí asi nikto ....inak teraz sú celodenné mrazy( aspoň u nás) takže kotol tie tepelné straty musí dohnať...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od willinko23:

@mesi84 Nový dom? Starý dom? Podlahové kúrenie, …
@willinko23 Radiatory, juh Slovenska, v noci cca -8 cez den -2, starý dom,
Odpovedať
Myslim ze 20m3 je ok spotreba cez vykurovacie obdobie...ved v tom je zrejme aj TUV...ja som mal so starym kotlom spotrebu 20m3/d a to som len temperoval na 11C a ziadna TUV
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od uhlikova_stopa:

Myslim ze 20m3 je ok spotreba cez vykurovacie obd…
@uhlikova_stopa No neviem, mám 260m2, starý dom, zateplená len severná fasáda a strecha a za dva posledné týždne mi kotol zožral cca 150m3 - čo je niečo cez 10m3 denne. Za ten čas dom možno 4x naložil do krbu ktorý horel tak 3h. 20m3 na taký dom ako píše autor témy sa mi zdá voľajako veľa.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od mesi84:

Ahoj. Keď má kotol velkúspotrebu, kde moze byt ch…
@mesi84 Keď zdvíhate v dome teplotu, prekonávate nielen tepelnú stratu domu, ale aj to navýšenie.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od blacksr:

@mesi84 Keď zdvíhate v dome teplotu, prekonávate …
@blacksr este dodam ze dom je prázdny, zaciatkom októbra sa robily steny, lepidlo sietka a putz...vlkost v dome je cca 60 percent
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od mesi84:

@blacksr este dodam ze dom je prázdny, zaciatkom …
@mesi84 Treba viac vetrať a kúriť. Prvá zima bude šialená. Ale treba to.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od mesi84:

@blacksr este dodam ze dom je prázdny, zaciatkom …
@mesi84 aj tieto mokré procesy môžu zvýšiť spotrebu...treba rozšíriť histereziu na väčší rozptyl..aspoň 0.6 °C aby kotol veľmi necykloval,,, v noci neuberat teplotu,potom kotol ráno musí ten rozdiel dobehnúť..a ako sám vravíš,dom je prázdny...t.j sa tam asi nebýva,to tiež robí svoje
Odpovedať
nerozkurovanim celkovu spotrebu len zvysis. netusim kde takyto blud vznikol. ze ked celu noc kuris a rano to nemusis dohnat, tym usporis.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od mesi84:

Ahoj. Keď má kotol velkúspotrebu, kde moze byt ch…
@mesi84 Si mi zobral chuť do života... 🙂 V najbližších dňoch som práve chcel kúpiť 2 Vailanty a do sviatkov ich ešte aj napojiť. Aj u seba doma, aj v rodičovskom dome starkej mame. Rozhodoval som sa medzi "ecoTEC VU 246" alebo "ecoTEC pro "VU 25CS" ... no, a teraz si ma zneistil 😪
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od petersd:

@mesi84 Si mi zobral chuť do života... 🙂 V najbli…
@petersd OPRAVUJEM: Rozhodoval som sa medzi "ecoTEC pro VU 246" alebo "ecoTEC plus VU 25CS" ...
Odpovedať
Hodnotiť spotrebu za 3 dni, po tom ako bolo v dome 15 st. je odvážne, kurenie doháňa tepelnú stratu a kym sa v tomto zimnom období zohreje celý dom, tak to teda potrvá, prikurujeme v starom dome už od 1.11. Aktualna spotreba od 1.12. cca do 13m³, slnko sme nevideli 3 tyždne, silne nočne mrazy a aj celodenny mraz, okr. BJ
Odpovedať
Článok sa načítava...