Tlakova skuska zapojenej vody a tolerovane uniky?

Zobraz úvodný príspevok
Vodar mi zapojil vodu pouzitim PPR trubiek. Natlakovali sme potrubie na 3,8 (kedze viac nedovolilo ponorne cerpadlo). Za 48h poklesol tlak v rozvodoch na 3,4. PPR potrubie bolo uzavrete ventilom (takze aj keby dochadza k unikom v rozvode zo studne do domu nema to dopad na rozvod vody cez PPR po dome). Teraz si kladiem otazku, ci je dovoleny nejaky limit (vzduch v potrubi), alebo voda niekde unika? pritom spoje su otvorene a nikde nevidim unik vody...
Odpovedať
1
2
@mcsmekac však na to je presný postup,koľko sa má čakať na ustálenie ,koľko trvá skúška ,ale to sú už dosť odborné veci..
Odpovedať
Môže byť po cca 45 dňoch pokles? Je to natlakovane vzduchom.. Je to v norme? Vodár tvrdí že to stačilo vzduchom, prečo by to mal robiť vodou. Keby bol niekde problém že pri tom natlakovani to roztrhne ten spoj.
Odpovedať
@verky5 keby si mal únik je to na 0.
Odpovedať
@verky5 Pozri si túto tému: http://www.modrastrecha.sk/forum/prip...
Odpovedať
@verky5 a okrem ineho molekula vzduchu je mensia ako molekula vody, unikne cen netesne miesto skor ako voda, cim sa vyvinie tlak v rozvodoch je uplne jedno
Odpovedať
@robo28w @chrobak7 @jano2007 Ďakujem len mám obavu aby niekde v podlahe v nejakom spojí neunikalo.. Pozriem tu tému.. dík Ja len že tým že to tak klesá niekde nie je problém.. ale keď vravíte že to je normálny pokles tak som kludnejsi..
Odpovedať
@chrobak7 @robo28w @jano2007 Zdravim páni, Chcem sa opýtať poradiť. Napustili sme vodu ho potrubia - rozvod vody v dome, napustila sa podlahovka. Uzavrel sa obvod vnútornej vody, a prívod vody do domu. Tlak bol cca 3,4 po dvoch troch dňoch klesol na 2,8.. viď foto už bola voda napustena. Nikde ale nebolo nič mokré. Ako to je možne? Tlak by mal byť rovnaký nie? Druhy pokus či niekde netečie.. Pustiť vodu do domu, nechať nátlakovene a nepúšťať vodu a pozrieť zmenu na hodinách?? Avšak to su mili litre sis nie neviem či to vôbec zaznamená?
Odpovedať
@verky5 ahoj, mas napusteny systém vody, aj si ho odvzdusnil?
Odpovedať
@robo28w Áno vnútorný okruh domovy aj som ho odvzdusnil. Uzavrel od obce. A klesá to.. prečo?
Odpovedať
@verky5 laboroval som s tymto mesiace a poviem ti jasny zaver, ktory neviem z akeho dovodu tu majstri nechu povedat. Ci uz pri kuriacom okruhu alebo vodnom trva niekolko dni, mozno aj tyzdnov co vzduch unika. Miesto si najde, pri kureni ak mas dobre umiestnene odvzdusnovacie ventily tak to moze trvat len dni, pri rozvodoch vody aj tyzdne. Vsetko zavisi ako mas robenu vodu. Tiez som toto riesil, stracal sa tlak, voda nikde nebola...a ani nebude.
Odpovedať
@radoslavc Napustím rozvod vody tak, že každý vývod vyvzdušním, natlačím. Ani za tri dni žiaden pokles. Pri kúrení tiež. Podlahovku treba vedieť odvzdušniť...
Odpovedať
@dedo758 dostanes odtial vzduch, ja aj tuto kolega to nerobime spravne a je to zavzdusnene...ked pocka par tyzdnov tak to prejde...videl som to na kurenarskom okruhu aj na vode. Navyse mnohi ak maju do kruhu zapojenu aj vodu, tak tie tlaky su ustalene a lepsie sa zabezpeci odvzdusnenie...
Odpovedať
Článok sa načítava...
@radoslavc @dedo758 Mám to teraz zapojené na mestskú vodu a tlak je tam cca 3,2mpa. Občas sa spustí voda tlak stále drží. Neriešil som to teraz. Ste si istí že by to tak malo byť ako opisujete? Predsa ten okruh na vodu ten tlak z mesta nevytlaci všetok vzduch? Kúrenie odvzdusnovali každý okruh ale ešte to budú robiť lebo to dlho trvalo a nestihli všetko. Mám z toho obavy aby nebol problém niekde pod polystyrén v podlahe s tou vodou..
Odpovedať
@verky5 o kolko ti to klesa a za aku dobu? neznizilo sa to klesanie?
Odpovedať
@radoslavc Teraz som to nekontroloval dlhsie.. Ale ked som uzavrel ten okruh tak za za 3-4 dni, z 3,2 na 2,6 cca.. potom som to nesledoval lebo sa pustala voda. Teraz mam pustenu vodu a tlak je hruba rovnaky, mam tam regulacny ventil v sachte a pustam na tlak cca 3,5. Ak by to malo byt ako si tvrdil hore, ze tam je este vzduch a vytlaca sa.. tak by to malo teraz ten tlak z mesta vytlacit vzduch z vnutorneho okruhu vody.?
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 1 roku
@radoslavc zdravím, po prvom natlačení mi to kleslo z 8bar na 6bar za hodinu, striekal som všade jarovú vodu a neboli žiadne bublinky...ako to mam odvzdušniť? povoliť záslepky na nástenkách?
Odpovedať
@koloman55 https://www.atria.sk/odvzdusnovaci-hy... - mozno toto by som dal do najvyssej sroby namiesto zatky... skusit aj cez toto, mne tiez prve tyzdne klesal este rychlejsie tlak, byvam vyse 2 rokov a bez problem, tlak sa drzi stabilne....
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 7 mesiacoch
Dobrý deň, Včera mi vodári dokončili na novostavbe rozvody vody a kanalizácie. Samozrejme, že mi okamžite vystavili faktúru bez akýchkoľvek skúšok. Čo všetko by som mal po nich vyžadovať pri prevzatí diela. 1. Predpokladám, že tlakovú skúšku na vodu. Stačí ak to jednorázovo natlakujú vzduchom? Alebo mám požadovať dlhodobejšie natlakovanie a počkať do rána či nepoklesne tlak? 2. A čo s tlakovou skúškou na kanalizáciu ak mám aj odvetrávacie potrubia? Robí sa to a ako? Ospravedlňujem sa za tieto otázky, ale som v tomto úplný laik a nechcem to podceniť, aby sa mi to nevypomstilo keď budem mať dokončené omietky. Ďakujem
Odpovedať
Tlakova skuska vodovodu by sa mala urobit s vodou. Natlakovat a minimalne 24hod sledovat. Na kanalizaciu sa zvykne robit zaplavova skuska, zapcha sa odvod a potrubie sa naplni vodou pokial sa da. Nasledne sa skontroluje ci niekde netecie a moze sa vypustit. Aspon takto som to na radu vodara skusal ja.
Odpovedať
@epto Takze tu tlakovu skusku si mam spravit sam? Nie je to povinnost vodarov ked dokoncia rozvody vody a kanalizacie?
Odpovedať
@fedooo mali by to spravit oni. ja som si rozvody vody a kanalizacie robil sam, tak aj skusku som si robil sam 🙂
Odpovedať
@epto Vďaka za odpoveď. A ešte jedna asi hlúpa otázka. Tlaková skúška sa vykonáva zvlášť na rozvody teplej vody a zvlášť na rozvody teplej vody, však? A na koľko barov by sa mali rozvody natlakovať?
Odpovedať
tlakova skuska vody - pozor, treba ti to ku kolaudacii takze je to typ "protokolarnej" skusky - cize protokol a peciatka, podpis.
Odpovedať
@fedooo robil som to naraz, prepojil som teplu a studenu. Vsetky komponenty boli deklarovane na 9 atmosfer, skusal som pri 6tich a objavil som slzenie na dvoch miestach. Po oprave/pretesneni som test opakoval a nic uz netieklo. A ano, bude aj mne treba papier + peciatku ku kolaudacii, cize ak mas teraz moznost nechat to urobit firme, nech ti to urobia + vyhotovia protokol o skuske.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 4 mesiacoch
@radoslavc Dobry den, prosim Vas,nemate nahodou nejake tlacivo k tlakovej skuske k vodoinstalacii? Nas vodar nic nema, a neviem presne, ako to ma vyzerat. Dakujem.
Odpovedať
No mozno pomoze par mojich postrehov ako laika ktory sa co to snazil nastudovat a pretavit do praxe 🙂)) 1: tlakova skuska je zaznam o priebehu tesnosti kanalizacie, kurenie, vody, plynu atd. Ide vlastne o systemy, ktore mozu/maju byt vystavene urcitemu prevadzkovemu tlaku 2: zaznam o tlakovej skuske by mal mat stempel a nalezitosti, ktore pri kolaudacii, alebo poistnej udalosti budu akceptovat prislusne organizacie. Ten kto to vykonava musi mat opravnenie/vyucny list/certifikat a pod. inak vas napr. stavebny urad alebo, poistovna v pripade skody posle do ..... 3: samotna skuska by sa mala v pripade vody vykonavat na minimalne 1.5 nasobku nominalnej hodnoty tlaku, ktora sa z praxe pohybuje v rozmedzi cca. 3. az 6. bar. (zazil som aj vyrazne viac ako 7.bar s dovetkom, vodarne neriesia. Co maju to daju a hlavne na dedinach, ale aj menej ako 2.5 bar. vzhladom na zle urobeny rozvod v bytovke). Minimalny, tlak pre skusku vody je preto stanoveny na 10 bar. ( niekto to hroti az na cca. 14./15.bar.). Tam sa vsak dostavame na temu z akeho PPR su robene rozvody. Je to PN16, alebo PN20? Nebudem zachadzat dalej. Skratka bacha na tlak vyssi ako 15. bar. aby nestriekala voda "krizom krazom" 4: skuska sa robi na odvzdusnenom potrubi kde zaciatok je stanoveny na cas minimalne cca. 12. hodin po odvzdusneni a dotlakovani systemu. Trvanie skusky je min. 60 minut, kedy tlak nesmie klesnut o viac ako 0.2 bar. (osobne preferujem nechat to tam aj cez noc pripadne dlhsie) 5: je dolezite zachovat minimalny cas 12 hodin pripadne viac, skrz fyzikalne vlastnosti materialov (teplota napustenej vody, teplota okolia, zostatok vzduchu v potrubi a mnohe ine. ) v opacnom pripade mozu byt vysledky skreslene. (vela ludi to riesilo, ze im stale klesa tlak a nikde nic) 6: samozrejme baterie, kotol, wc a podobne by nemali byt v danom okruhu (nie su na taku skusku stavane). Je potrebne ich nahradit uzavermi, alebo zaslepkami a poistne ventily nesmu byt pri skuske v obvode instalovane, aby nedochadzalo k uniku vody cez ich primarnu funkciu a to ochrany pred zvysenym tlakom Snad trochu pomohlo a pripadne ma niekto doplni 🙂 PS: Ak si dobre pamatam tak jedna 1.atm.= cca. 1.bar s malou odchylkou