Dobry den,
momentalne riesim, ze sa v byte zbavim plynu a dam do kuchyne indukcnu dosku popri tom ako prerabame aj elektrinu v celom byte.
Riesim, ale aky kabel tam dat, elektrikar vravel, ze aj na dosku bude stacit 3x2,5 a k tomu 16A istic, ale nie je to na indukcnu dosku malo?
Dakujem
@matej_chrenko poradiť neviem, my máme z ikei Matmassing vtedy v tom robili aj indukčnú, dnes majú Matmassig iba klasickú sklokeramiku, máme ju riadne zapojenú teraz neviem či na 2 či na 3 fázy
našiel som iba na britskej verzii ikei aj to novší model Matmassigu no stojí toľko čo naša: https://www.ikea.com/gb/en/p/matmaess...
u rodičov máme indukciu už dobrých 7 rokov cca ak nie viac vtedy to nebola až tak rozšírená technológia tak bola o čosi drahšia, a má aj spájanie zón čo naša nemá 🙂 no typ si nespomeniem to bolo dááávno 🙂
martinak15: ja som dnes na nej robil rezne, "ládoval" som ich koľko na plochu panvice vošlo a v pohode 🙂 inak panvice máme z Orionu také tie s granitovým povrchom a sme spokojní 🙂
@merak pravda budú to 2 fázy teraz som pozeral že pripojenie má 4 žily, takže to tak vychádza 🙂 aa zaujímavé na tej mojej bolo v návode ešte uvedené že ak to pôjde na 1 fázu nemôžem celú dosku naraz používať v plnom výkone 🙂
@sousedekovci89 môžeš no musíš mať správne napájanie aspoň 32A , každá indukcia ide len na 230V, druhá fáza sa pridáva len preto že jedna nestačí výkonove, v byte má málokto len jednu fázu na 32A
@merak ak máš výhodnejšie všetko na elektrine tak plyn nepotrebuješ,ja ho vôbec nemám v ulici, no doteraz aspoň kúrenie bolo v domoch väčšinou na plyn ak má prípojku
@sousedekovci89 ako napísal @duzu pokiaľ by si chcel využívať varnú dosku pripojenú len jednou fázou na plný výkon, musel by si mať istič pred hodinami minimálne 32A a v byte mať všetko ostatné povypínané 230V * 32A = 7360W
pokiaľ máš v byte len jednu fázu istenú pred hodinami 25A ističom, tak sa bežne dáva kábel CYKY-J 3x4 s istením 20A, vtedy vieš dosku využívať na maximálny výkon 230V * 20A = 4600W
ináč sa dá väčšina varných dosiek zapojiť aj cez zásuvku, ale kvôli obmedzeniu prúdu zásuvky na 16A vieš potom využívať varnú dosku maximálne na polovičný výkon 230V * 16A = 3680W
@merak je to človek čo sa el. rozvodmi živí profesionálne desiatky rokov, nemám dôvod mu neveriť... má na to papiere, pravidelné preškoľovanie navyše je rodina nemyslím si že by vlastným chcel zle 🙂 a momnetálne aj tak prekladám prípojku a zvyšujem istič na 32A (mám elektrokotol ktorý sám potrebuje tuším 25A istič) 🙂
@sousedekovci89 myslel som, že stále reagujem na zakladateľovu otázku:
"Riesim, ale aky kabel tam dat, elektrikar vravel, ze aj na dosku bude stacit 3x2,5 a k tomu 16A istic, ale nie je to na indukcnu dosku malo?"
@merak vdaka, moja original otazka je uz asi menej relevantna, ked som medzi tym zistil, ze do bytu mi idu 3 fazy, ale mozno to pomoze niekomu inemu a som aj rad za konstruktivnu diskusiu, ktora sa tu rozbehla. Diky.