Ahojte, Poprosím Vás o doporučenie firmy na montáž zoónovej regulácie pre podlahové teplovodné kúrenie v rodinnom dvojpodlažnom dome, Bratislavský kraj. Kondenzačný kotol Protherm Lev. Na každom poschodí sa nachádza rozdeľovač. Počet zón bude 5ks, počet servopohonov - 11ks. Nakoľko sa jedná o 10 ročný dom uprednostňujem bezdrôtové riešenie. Poradíte kontakt na koho sa obrátiť? Ďakujem pekne Juraj
Odpovedať
Profilova fotka
@intros https://www.google.com/search?client=...
Odpovedať
Profilova fotka
@intros obávam sa, že je to zbytočné,
Odpovedať
@intros ja som robil zonovu na jednopodlaznom. Zbytočnosť...na dvojpodlaznom stačí dat jeden termostat hore jeden dole..vybavene. vyhodis peniaze ako ja kvôli tomu ze som chcel izby regulovat zvlášť ako dennú časť. Výsledok je taky ze v izbách sa skoro vôbec nezapina kurenie kvôli tomu ze denná cast ( chodba kuchyňa obývačka ) keď sa zapne tak pekne vykuri aj izby. Zbytocne som vyhodil 650 euro za paradne termostaty 😄
Odpovedať
@martinak15 ja som robil zonovu v jednopodlažnom a podla mňa super. V noci keď sú zavreté izby tak deťom nastavím inú teplotu ako v spálni kde si aj vetrame a dennú časť úplne odstavim. Beriem aj snímače otvorenie okna, vonkajšia teplota atď. Následne mam implementovaný regulátor (napríklad PID). Robil som to cez systém taphome, keby to mal byť wireless asi by som použil fibaro, aj keď do rozdelovaca káble ťahať samozrejme treba z nejakého releoveho modulu (k elektro pohonom). Snímače by ale boli wireless. Termostaty ani netreba mam predsa mobil 🙂.
Odpovedať
@jan45 to už som zisťoval a zbytočné to nie je...
Odpovedať
Nám robili títo do dvojpodlazneho domu do novostavby, šikovní s ochotní. Tech Reg
Odpovedať
@denisalv ďakujem pekne za kontakt
Odpovedať
@denisalv To je nejaka polska firma a v kontaktoch pre SK su iba predajcovia - obchodni zastupcovia. Kto to teda instaloval?
Odpovedať
@nicco áno je to vlastne polska firma so zastúpením na Slovensku, ale oni aj tie jednotky inštalujú. Nám konkrétne to robil pán Kuča so synom, ale viem, že majú viac chalanov. My sme ich našli, keď boli v Trenčíne na nejakom veľtrhu, tam sa prezentovali a boli naozaj ochotní prist aj viackrát, dalo sa na nich spoľahnúť.
Odpovedať
Zonovka si najde svojich privrzencov aj odporcov.Ja som si ju zbuchal sam, zapojil som ju aj s kotlom, kabelaze som si tahal sam, riadiacu jednotku pozapajal s termostatmi, kotol som otvoril a zapojil ..vsetko funguje ako ma, izby mam rwgulovatelne samostatne a u mna to opodstatnenie ma. Bez tohto rozmaru si uz kurenie ani predstavit neviem.
Odpovedať
@denisalv mohol by si mi na nich poslať priamo kontakt? Ďakujem
Odpovedať
@roxo9 Rozmýšľal som tiež že to skúsim sám ale neviem či by som zvládol zapojenie riadiacej jednotky s kotlom. Výmena termohlavic je jednoduchá ale to prepojenie si netrufam..
Odpovedať
Profilova fotka
@intros pre honeywell evohome ti treba: centrala atc928g alebo ekvivalent 2x HCE 80 (10 okruhov) alebo ekv. 5x t87rf alebo dts92 (5zon) bdr91 hra80 termopohony zrataj si to (len matros), kotol bude riadeny on-off, ekv.honeywell s ebusom prothermu nepremava. Da sa to obabrat ze zonovka je vlecna regulacia. IMHO lepsie riesenie je druhy termostat od prothermu a riesit len 2 zony (prizemie a poschodie).
Odpovedať
Delenie len na 2 zony prizemie a poschodie mi nevuhovuje lebo ja potrebujem na jednom podlazi vediet regulovat samostatne okruhy, Na prizemi kde mam spojenu obyvacku a kuchynu potrebujem vediet odstavit okruhy - 4ks. V obyvacke je umietneny krb a ked ho vyuzivam tak mi odstavi komplet kurenie v celom dome. Kupelne su na severnej strane a tam je najvacsi rozdiel v teplote. Napadlo ma premiestnit centralny termostat z obyvacky do kupelne na prizemi, ktora je najchladnejsia miestnost. Potreboval by som len vediet odstavit tie miestnosti kde uz bude pozadovana teplota aby sa tam zbytocne nekurilo.
Odpovedať