Mate niekto skusenost s tepelnymi cerpadlami Fenomis (vzduch-voda)? Rad by som podporil slovenskeho vyrobcu, ale relativne malo referencii ma odradza.
Odpovedať
1
4
5
@jkery mam od nich TC, tak ak by ta nieco zaujimalo kludne mi napis.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 4 mesiacoch

Odpoveď na príspevok od somecheck:

@jozefsv To je dobrá otázka. Mňa by zaujímal pokl…
@somecheck @jozefsv kolko by ochladol dom pri tepelnych stratach 6kW za hodinu? Zalezi od hmoty domu, od tepelneho rozdelu in/ex podla, ktoreho sa vykon tepelnych strat dynamicky meni, od toho co svieti do okien Slnko atd. Ale ale vypocet z rozptylom +/-50% by sa dal strelit. Priemerny bungalov (ytong alebo tehla, ZB platna...) 130m2 by sa dal aproximovat ako cca 75ton betonu (skor menej - o to horsie). Slnko zanedbame, teplo naakumulovane v podlahovke je zanedbatelne. V anhydritovej uz uplne. Pri spomenutom vykone strat 6kW, by to bol 1°C za kazde 3,5hod. Za 24h je to 5°C, za 48h 10°C. Takze priblizne, po dvoch dnoch bez kurenia, pri vonkajsich teplotach pod -10°C, mas doma z 22 len 12°C
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od albhert:

@somecheck @jozefsv kolko by ochladol dom pri tep…
@albhert Takže keď bola susedná obec aktuálne 4 dni bez elektriny, tak by sme fajne zmrzli. Dik za cca výpočet, pri -8 to bude cca polovica a tak ďalej.
Odpovedať
@somecheck v civilizovanom svete sú 4 dni bez elektriny už národná katasrofa 😂😂 to by som už mal generátor pripravený po 2 hodinách 🤣 Ja mám osobne od Fenomisu Ventum 2 na 340 m2 baráku... kúrim, chladím, TUV a žiadny problém momentálne 4 tý rok... bol som pozrieť prvú ich inštaláciu 19 rokov starú a stále funguje bez problémov 🫡... takže tá životnosť 10r je na smiech 🤣😂 Ja mám TČ na streche ( rovnej ) a ani o ňom neviem 🤩 Pred tým som kúril dom len o tretinovej rozlohe a mal som dvojnásobné náklady, potom som pristaval, dal TČ a.... hokus pokus... 🤣 takže ja som nadšený!!! v garáži mám 21 stupňov 😂 a čo sa týka finstatu, to je samostatná kapitola...mám 3 firmy a čo sa o nich tam dozviem je lepšie ako by som pozeral Kameňák 😂🤣 Pre mňa je FENOMIS TOP!! Síce chvíľu trvalo, kým mi všetko nastavili podľa entalpie, ale teraz mám v dome, či je leto a či zima rovnakú teplotu 🥰 pre mňa to bola TOP voľba
Odpovedať
Keď už hľadáte foto z inštalácie, tak zabudol som pridať moje 😀 asi sa venujú niečomu zmysluplnejšiemu 🤣 podstavce nepozerajte...to je môj rýchly nápad, ale musím to prerobiť 😬
Odpovedať
A ešte so zabudol dodať, že získali ocenenie inovatívny čin roka 2019 od ministerstva hospodárstva SR...tuším 2. miesto... prvé bolo nejakeá rekuperácia energie z odpadových vôd... leteli s prezidentkou SR do Talianska na konfereniu o zelenej energií kam si ich vybrala kancelária prezidenky.... a medzi prvými, ak nie prvý začali používať r290 (propán) ako chladivo v aplikácií vzduch-voda... asi sa venujú dôležitejším veciam ako PR 🤣 držím im palce, aby raz vzlietli ako napr. TESLA ... takže nejaký finstat a podobní neprajníci sú mi ukradnutí 🫡