Zdravim,
tak som sa rozhodol nieco napisat po cca. 14 mesiach pouzivania rekuperacie.
Mam rekuperaciu Komfovent REGO 200, rotacny vymennik, maximum 300 m3/h. Dom bungalov, podlahova plocha 106m2, dve dospele osoby.
Dam tu aj link na powerpoint subor, kde si mozte pozriet zopar fotiek s pokecom. Bude to asi trochu dlhsi clanok :-)
POUZIVANIE:
Povodne som spekuloval s roznym nastavenim pocas dna, ale potom som to nechal bezat nonstop na minimum, co je 20% vykonu (cca. 50 m3/hod). 24/7/365
Vacsi vykon zapnem len vtedy, ked pride napriklad navsteva alebo zapalim biokrb.
Taktiez mam tlacidla vo WC a kupelni na rychly odtah (100%), ktore po stlaceni funguju cca. 20 minut, ale nejak casto to nepouzivam.
Vyfukov je 6: 2 v obyvacke, 2 v spalni a po jednom v dalsich dvoch izbach. Nasavani tiez 6: 2 v kuchyni, 1 v spajzi (tam je aj hlavna jednotka), 1 v kupelni, 1 vo WC a 1 v technickej miestnosti.
HLUK:
Na 20% to takmer vobec nepocut, navsteva ani netusi, ze nejaku rekuperaciu vobec mam. Aj ked to dam na 100%, nie je to nic, co by cloveku dako extra vadilo.
Ked vecer zaspavam, na 20% pocut velmi jemne hucanie z vyfukov v spalni. Vobec ma to ale nerusi. Pokial by som ale mal zaspavat pri 100%, to uz pocut viac a mohlo by to vadit.
SPOTREBA:
Mam v zasuvke merac spotreby – na 20% to berie v zime cca. 40W, pokial su filtre ciste. Ked sa vymennik netoci, co sa deje pocas funkcie chladenia v lete (letny bypass), berie to 30W.
V zime mam zapnuty dohrev na 22°C, takze striedavo zapina spiralu o vykone cca. 800W. V mojom pripade je pre spotrebu domu uplne jedno, ci mam dohrev zapnuty alebo nie, lebo kurim konvektormi Adax. Pokial by som mal lacnejsie kurenie (plyn, TC..), asi by som dohrel vypol. Aj som skusal bez dohrevu, chladnejsiu teplotu som pri 20% nejak negativne nevnimal.
CO2:
Hlavny dovod, preco som vlastne RJ kupoval. Po nasom “cerstvy vzduch”. V prilozenom subore je graf, kde vidno bezny priebeh pracovneho dna od cca. 6:00 rano po dobu 24 hodin. Ja sa snazim drzat hladinu CO2 do 1000ppm, co sa mi vcelku dari aj pri minimalnom vykone. Ked to na hodinu/dve vystupa trochu nad, tak to neriesim. Este mala poznamka - ked odideme rano okolo 6:40 z domu, dom je komplet vyvetrany az okolo 13:00. To len pre tych, co sa im nezda, ze naco to ma bezat, ked nie som doma.
Pre zaujimavost dam aj tyzdenny graf merania CO2 v mojom dome (s rekuperaciou), dom bez rekuperacie a byt bez rekuperacie. V byte sa podla tych grafov vetra cca. 3x do dna, co je podla mna taky bezny standard u vacsiny ludi. V dome kamarat vetra pravidelne (vzdy ked mu ukaze nad 1000 ppm) a navyse ma stale otvorene mikrovetracky na oknach. Aj teraz, ked je cez noc -15 :-) Ale ma viac menej porovnatelnu kvalitu vzduchu, ako ja.
FILTRE:
Original filtre stoja 36€ sada (2 kusy), co je pomerne dost. Ako som pisal, mam v zasuvke merak a ked sa zacne prikon blizit k 50W viem, ze filtre su uz zanese, tak som ich vybral a povysaval. Casom ale ani to nepomaha, tak ich treba vymenit, u mna to vychadalo asi tak raz za pol roka. Cize 72€ do roka, co je 2x viac, ako zozerie cela RJ za rok. Preto som to poriesil tak, ze som si kupil filtracnu tkaninu G4 1m2 za 7€. Zatial to mam len cca. mesiac, ale zda sa, ze to funguje v pohode. Kedze tkanina je pomerne makka, ako vystuz som pod nu dal plastove maliarske sitko z Tesca v cene 1,30€, ktore som nastrihal na potrebny rozmer. Cenovo to vychadza 10 az 20 krat lacnejsie. Podla toho, ci ju dam dvojmo alebo len jednu vrstvu. Tak sa ale zda, ze uplne bude stacit jedna vrstva. Viac info a dake tie fotky v prilohe.
OSTATNE:
1. Odporucam poriadne 2 az 3 krat zaizolovat privodnu ruru z exterieru. Inak sa vam v mrazoch bude na nej zrazat vnutorna vlhkost a bude vam to stekat po jednotke, pripadne aj do nej. Idealne je pouzit samolepiacu kaucukovu izolaciu. Napriklad http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p...
2. Na nasavani sa mi stalo, ze pri mrznucej hmle sa mi na sietke vytvorila namraza a uplne upchala nasavanie. Jednotka vtedy vali na plny vykon, aj ked je nastavenych len 20%. Preto mam 2 nasavacie mriezky na fasadu. Jednu bez sietky na zimu a jednu so sietkou na leto. V zime aj tak komare nelietaju a mriezku vzdy vymenim pred a po zime.
3. Rekuperaciu neodporucam vypinat a hlavne nie v zime, ked mrzne. Ja som to raz urobil, smer vzduchu sa otocil a teply vzduch z domu potom isiel nasavacou hadicou von a sa v nej kondenzoval. Potom voda kvapkala po fasade. Ked uz ju potrebujete v mrazoch vypnut na viac ako dajme tomu hodinu, odporucam upchat handrou tie dve hadice, co idu do exterieru . Proste treba zabranit tomu, aby si vzduch v hadiciach/rurach isiel, ako sa mu zachce.
4. Ak mate zapnuty dohrev v zime a nahodou vypadne prud, ked ide jednotka na vacsi vykon, moze sa stat, ze sa zapne tepelna ochrana spiraly. V takom pripade treba stlacit cervene tlacidlo RESET, ktore sa nachadza pri spirale, inak sa neda jednotka opat zapnut. Je to ochrana proti prehriatiu. Mne sa to samo od seba este nestalo, iba ked som to raz urobil naschval.
5. Mam v plane este zaizolovat plechovu “prepazku” medzi studenou a teplou castou rekuperacie vo vnutri. Pri velkych mrazoch sa na tej teplej casti (kde ide odpadny vzduch z domu) zraza voda. Nie je to nic hrozne, len taka rosa. Pouzijem tu samolepiacu izolaciu, co som uz daval link. Na fotkach to bude lepsie vidiet, o co ide.
Zatial tolko, neviem co by som este. S jednotkou som spokojny, zatial funguje bez problemu. Par drobnosti, co som napisal hore, som uz vychytal.
Cistenie zatial neriesim, ale v buducnosti mam v plane raz za 2-3 roky prebehnut hadice dakou handrou na dlhom drote (nieco, ako maju kominari).
Pekny vecer.
Link na .pptx subor
https://drive.google.com/file/d/0B-hs...
Pre istotu aj v starsom Powerpoint formate
https://drive.google.com/file/d/0B-hs...
@ruren dobre, povedzme, ze to nieje dobra rekuperacna jednotka. V com je teda nevyhodna? Ma mensiu efektivitu? Lebo v zime funguje vyborne. Nasava -3C vzduch a do izby pusta 18C. Ale holt fyzika v lete je neuprosnejsia... z 36 ti spravi 33 a mozno najefektivnejsia realna ti spravi 31... aj tak je to prilis vela...
@duzu ja nehovorim, ze mam 28st v dome, ja hovorim, ze vzduch, ktory je v potrubi a ide mi do miestnosti ma 28st. v dome mam 25st po tyzdni vonkajsich teplot nad 30st.
A ja mám v chladničke 8 °C ! :-p :-D :-D :-D :-D
... na margo tých tepôt, čo tu padajú.
@ivantausk Ja v lete rekuperáciu vypínam. v lete vetrám v noci oknami, aby vychladol dom. A cez deň sa často otvárajú dvere alebo okná, takže vzduch sa vyvetrá. Čistá rekuperácia bez nejakých chladiacich prvkov má zmysel hlavne v zime.
A preto som si doplatil za aktivnu rekuperaciu a ked je vonku 36, tak v interiery je napr 24 a tepelko schladi a odvlhci (co pocitovo znizi teplotu) vhanany vzduch na povedzme 24C a preto nedochadza ku prehrievaniu interieru za udrzania komfortu vetrania!
PS efektivite rekupky dopomaha vzdusny zemny register, cize funguje ako komplexny premysleny system.
@tomcok no, ak zijes v tatrach, tak je to pochopitelne... ide o to, ze sa musime bavit o rovnakom teplotnom pasme. Cize ide o to, aku teplotu rekuperacka nasava. Ale ano, v Dvoranoch by mali byt teploty obdobne ako v NR.
@chrobak7 presne tak. Vonku 37 cez den, doma 26. Rekuperaciu mam zapnutu len v zime, naco dychat cez kadejake artificialne zalezitosti ked priroda v okoli s lesmi si krasne cisti vzduch (samozrejme v mestach to bude asi ine).
@ivantausk ale veď som ti napisal že som v rovnakom pásme ako aj ty a ja s tým fakt nemám problém, teraz momentálne teplota vonku klesá je okolo 20st, keďže mám zapnuté voľné chladenie tak sa zmiesava s vnútorným a momentálne je v potrubí 24st, nastavené to mám na 23, takže keď bude v potrubí 23st prepne sa na maximum vykon
@radoslavc no ja som ju mal zapnutu len a len kvoli tomu, ze zapnuta ma byt a to z higienickych a cistotnych dovodov... ak to tak nieje, tak by som ju urcite v lete nezapinal. Som zase o nieco rozumnejsi, ak to teda fakt netreba... nechaval som ju zapnutu aj ked som siel na 2 tyzdne na dovcu....
@ivantausk ,,V com je teda nevyhodna?" Napr. pokiaľ má rekuperácia automaticky bypas tak večer, keď sa ochladí, tak ti dom začne vychladzovať na vonkajšiu teplotu a nerekuperuje.
A ste zasa na zaciatku...zas vychladzujete dom pasivnou rekup.
Zobudte sa (ja mam momentalne rano( +6hod) 8-) ) Pasivnou rekup. za normalnych podmienok nic nevychladite, nic nezohrejete...
@ruren skus si pri tych teplotach, co si uviedol, vopchat do vyustky privodneho vzduchu nieco, cim zmerias jeho teplotu.Ak mas hadicovy system, co predpokladam ze mas, ten 18 stupnovy vzduch este po ceste ohrejes na cca ja neviem 24 a potom chladit 24 stupnovym vzduchom 26 stupnovy interier uznaj moc vyznam nema.Viem,ze mi teraz zacnes oponovat,ze to tak nie je, ale mal si si to par dni dozadu pri teplotach ake boli vyskusat. Ak by si teoreticky mal zaizolovane rozvody privodneho vzduchu a vetral daleko vyssim objemom,nez je tvoja rekuperacka schopna dat, vtedy by to bolo zmysluplne.
@ruren aby bola odpoved korrktna,musim napisat, ze sa urcite ochladzuje.
Na fore su k dohladaniu aj mudre cisla,kolko energie ten vzduch dokaze preniest atd.
Prakticky to je vsak radovo menej ako pri otvorenom okne.
P.s. vecer sa z dennych 30tok ochladi na 18 kedy? O 3 rano?
Urcite bude rozdiel vhanat 18st 12 hod a uplne nieco ine kratky cas noci,kedy teplota klesne na min.hodnotu.
Zvazujem ci lokalnu alebo centralnu rekuperaciu. Centralna by mala byt z hygienickych dovodov pustena stale. Na leto by som ju odstavil a otvory pozapchaval. Otazka znie, co to spravi, ked som nuteny ju v zime na den vypnut uplne a vzduch tam zacne prudit ako chce.
Nemate obavu, ze po 20tich rokoch pouzivania by sa tam predsa len mohlo nieco usadit a inac ako chemicky nie je sanca to vycistit?
@kaspy Jedna vec chalani. Ked uz raz mate prehriaty interier a teplo je naakumulovane v stenach, v podlahe, ... tak to trva viac ako jednu noc, pokial sa to vychladi a teplota klesne o par stupnov dole.
Tiez mam rekuperaciu, bezi non-stop, v horucavach ale teplota v interiery stupa.
Na noc som nechaval otvorene okna kvoli ochladzovaniu. Cez den som ich zavrel, ale v priebehu 4 hodin mi teplomer opat ukazoval vyssie teploty.
Teraz pre zmenu, vonku sa ochladilo, nevetram oknami, ale v interiery mam cca 24 °C.
Takze raz ked nabijete dom teplom, trva kym sa naspat vychladi. Je jedno ci vetram rekuperaciou alebo oknami
@ondro81 Máš pravdu. Budem ti oponovať. Ten vzduch v rozvodoch sa mi nemá kde ohriať, lebo celý rozvod je uložený na objímkach 10 cm nad SDK a obalený (zastriekaný) chytrou penou do 30 cm. Penou sú zastriekané aj zozdeťovače, výustky, a samozrejme prívodne potrubia sú zaizolované. Tak kde sa ten vzduch ohreje?
@kaspy U nás už o 21:00 je vonku príjemných 18°C a skúšal som aj oknami večer prevetrať a ,,hovno". Bez prievanu žiadny účinok. Rekuperácia na plný výkon na 1 hodinku a mám vyvetrané.
@jurkoboss s týmto čo píšeš súhlasím, že to trvá kým sa ochladí. Že to chce čas. Ale veľa záleží aj to ako je pri dome riešené napríklad tienenie a pod.
Napríklad ja osobne som nemal teraz v lete problém, že by sme mali nejako teplo doma. Že by bolo na nevydržanie, ale oproti tomu jak bolo vonku sme mali celkom príjemne.
@cielo33 len ono na vsetko treba brat ohlady uz na zaciatku pri stavbe domu. Ja som rad, ze som sa vela veci dozvedel vcas, ze viem este nejake tie veci pomenit, aj co sa tyka vetrania, ze viem nejake zmeny porobit, lebo keby som sa o to zacal zaujimat neskor tak by som si asi hlavu buchal :-D