Problem s rekuperaciou - vlhnutie privodneho potrubia

Zobraz úvodný príspevok
Zdravím, potreboval by som poradiť. Máme rekuperačnú jednotku Sentinel Kinetic B. Novostavba, bungalow, bývame prvý mesiac. Na vstupe do domu je elektrický predohrev. Potrubia rekuperacie idu v podhlade (nad sadrokartonom). Problém je nasledovný. Na vstupe do domu, ako je predohrev, pod ním mi začal vlhnúť sadrokartón. Následne, keď prišli mrazy zničoho nič vyhodilo istič a vypadol elektrický predohrev. Je zjavne v skrate lebo nejde nahodiť, resp. stále vyhodí istič pri pokuse o zapnutie. V čom môže byť problém? Pripájam fotku. Firma čo mi robila rekuperáciu tvrtí, že problém je s parozábranou, ktorá nie je nad rekuperačnými rozvodmi alebo pod nimi rovno nad SDK. Čo si o tom myslíte? Budem vďačný za každú radu. Druhá vec je, že na rekuperačnej jednotke sa mi zráža voda na filtri, ktorý je asi prívod a odvod z interieru a tiež na tých potrubiach..zráža sa dokonca tak, že na rekuperačnej jednotke dole sú kvapky vody (pritom odvod kondenzu je napojený). Vdaka
Odpovedať
1
2
stanno aj si to vyriesil?
Odpovedať
zdravím, áno, vyriešilo sa to. Prívod sa poriadne doizoloval. Vlhkosť vo filtry a na rekuperácii súvisela s veľkou vlkosťou v dome. Po roku sa to už upravilo a všetko je súché.
Odpovedať
Čo sa týka ele. predohrevu, ten sa samozrejme vymenil a odvtedy ide.