@dedo758 Hej volá sa to automatický bypass, ale to aj treba nastaviť. A to nieje na to aby sa neprehrial kotol, ved to v kotli je len veľmi malý okruh, nemá kde odovzdať teplo. Si zoberme prípad, že kotol vyrábal teplú vodu 80 stupňov ou vodou, vypne horák je tam nejakých 60s dobeh čerpadlá do teplej vody, ale tá voda má stále nejakých 55-60 stupňov , prepne do kúrenia zapálí horák a aj keď je otvorený okruh cez bypass, kotol vypíše poruchu f23 nedostatočný prietok, veľký rozdiel teplôt medzi výstupom a
spiatočkou VV
Máme 14 radiátorov ale všade radiátor len na 1... Len v miestnostiach kde sa zdržujeme sú na dvojke alebo na 3 a to sme stisovali, lebo chceme šetriť ale podľa reakcií to asi tak nefunguje...preto sa tu radím... nikto zo servisakov mi nepovedal že nemôžeme stisovat radiátory a že tam kde je termostat by mal ostávať na 3, to som sa dozvedela až teraz tu...no stále sa učíme...
Nie, žiadna "jednotka", "dvojka", "trojka", ale taký stupeň, aby ste mali teplo na pocit. Na noc stiahnuť.
A áno, termostast v najchladnejšej, ale používanej, miestnosti...
@renata_sevcikova
@dedo758 ďakujem, len sme chceli šetriť a kotol tým zrejme trpí...teraz sme to nechali otvorené máme síce fajn teplo no uvidíme tie nedoplatky... V izbách v ktorých sa nezdržujeme stiahneme a uvidím čo to urobí...keď sme to nechali otvorené a teplotu sme nastavili na 22°C žiadna porucha nevyskocila...