Dobry deň
Mam problém z kolísajúcim tlakom v izavretom okruhu kurenia.
Mam kotol attac dp25 a akumulačnú nádrž 850L.Expanzné nádoby mám dve 50L a 30L
Za studena mám tlak 1,4 a keď zakúrim a vyhrejem vodu na 80°C tak tlak sťupne na 2,2.
Expansky mam nafúknute obe na 1,2bar.
A este mi stale žblnkoce v radiatoroch a nemožem to ani za svet odvzušniť. Stále sa tam nielde berie vzduch.
Viete mi povedať či by pomohlo keby vymenim tie dve expanzky za jednu 100L ? Alebo kde môže byť problem?
V obehu je cca 100L vody možno viac alebo menej len moj odhad. Dom ke dvojpodlažny a mam 10 radiatorov.
Ďakujem za rady