Zapojenie ističovej skrinky - Rozdelenie na TN-S / TN-C

Zobraz úvodný príspevok
Dobrý deň, plánujem osadenie novej ističovej skrinky do bytu a predrátovanie. Časť elektroinštalácie je v pôvodnom stave (Hliník, 2-vodiče, L a PEN vodič prepojený v zásuvke z nulového vodiča na kolík). Časť elektroinštalácie zásuviek je nová (Meď, 3 vodiče, L/PE/N, kolík samostatne napojený na PE vodič). Nové 3-žilové vodiče sú natiahnuté až do pôvodnej ističovej skrinke, tu je však L vodič napojený do pôvodných ističov (rok 80.-90.) a vodiče PE a N sú spojené na pôvodnej PEN svorkovnici. Žiadny chránič, žiadný nový istič. Byt som v takomto stave dostal. Do bytu je prívod 2 vodičov - L a PEN. Do pôvodnej elektroištalácie nebudem zasahovať, akurát plánujem vymeniť ističe. Novšiu elektroinštalácie plánujem zapojiť do prúdového chrániča a následne do ističov. Všetko chcem skompletovať do jednej skrinky. Na kontrolu prikladám schému zapojenia, ktorú som nakreslil. Je potrebné prizemnenie? Poprípade je možné vynechať PE svorkovnicu a zemniace vodiče z nového okruhu viesť priamo do PEN svorkovnice? Ďakujem za pripomienky k správnosti zapojenia v schéme.
Odpovedať
@volt kedysi davno mi jeden teraz uz nebohy elektrikar vravel, ako u zakaznika vrazali tyce kladivom do zeme a stale to malo nejak moc ohmov. Tak vravia majitelovi, ze este budu minimalne dve treba. On ze OK, ale podme si najprv dat do pivnicky deci vina, bude sa nam lepsie darit. Ked tam prisli, tak tie dve tyce im trcali zo stropu. 🙂
Odpovedať
@merak ahoj.ked chcem spravit miestne doplnkove pospojovanie baterie,kovova vaňa moze to byt pripojene na PEN svorkovnicu ked do bytu je TN-C privod.len L a PEN privod?
Odpovedať
@kokso1976 pokiaľ sa tam nebudeš kúpať tak to stačí,aby si zlepšil odpor zeme, ale ak ti tam niekto hodí fén kúpeš sa naposledy TNC sieť má spoločný ochranný i pracovný vodič, nemôže sa použiť na ochranu života prúdový chránič ktorý odpojí obvod už pri prechode prúdu viac ako 30 mA, ak je vaňa len uzemnená vyhodí obvod až ked potečie prúd vyšší ako má istič
Odpovedať
@duzu zabudol som spomenúť že je tam stupačkové potrubie nové plastové nie je pospojované,tým pádom nemám kde spraviť pospojovanie.preto tá PEN svorkovnica.bod rozdelenia je spravení,všetko je cez chránič.len my ide o to že keď sa náhodou preruší PEN do bytu tak cez spotrebič sa my fáza vráti cez N chrániča späť na PEN svorkovnicu a samozrejme je fáza aj na kolíkoch zásuviek.chránič v tomto prípade nevybaví.preto len radu ako to spraviť.uzemnenie na HUS sa nedá lebo v bytovke je rozvádzač ER o 5 poschodí dole a stade sú vývody vedené v stenách do bytov 🤔
Odpovedať
@kokso1976 požiadaj správcu ak robili rekonštrukciu viacerí tak sa to oplatí, sám máš malú šancu, nemáte spoločnú šachtu medzi kúpelňou a kuchyňou cez všetke poschodia?
Odpovedať
@duzu prepáč zle som to formuloval.ER rozvádzač spoločný je pospojovaný na HUP,ale ako som spomýnal s tade vodič nedostanem.Myslel som stúpačku vodovodnú,presne tú,ktorú píšeš a tá je nová alpex ale pospojovanie tam nie je.
Odpovedať
@kokso1976 tam nemáš čo pospájať , treba zvlášť silný vodič od spodu med 10, tam by mala byť kvalitná zem zo základov
Odpovedať
Profilova fotka
@kokso1976 a v rámci stúpačky nemáte vyhotovené pospájanie?
Odpovedať
@merak ak myslime vodnu stupacku tak ano je.ale tam sa nedostanem.je to len ciastocna rekonstrukcia.kedysi uz prebehla rekonstrukcia a aj zmena dispozicna a vsetko je oblozene obkladom a jedine sa to da potiahnut na PEN svorkovnicu v byte.🤔
Odpovedať
@kokso1976 to radsej nespojit ako priviest na PEN?
Odpovedať
vyodi sa na to a zavolaj elektrikara to ze to funguje nic neznamena
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 4 rokoch

Odpoveď na príspevok od asdfb:

@lukino55555 > Obcas nerozumiem takemu typu ludi.…
@asdfb Mám Strednú i výšku elektro. Keď som prerábal elektrinu robil som si to sám a 23-ku nemám, akurát som zavolal kámošovi a ten mi povedal čo a ako mám robiť. Vysekať drážky a naťahať káble s informačnou podporou sa dá. Čo sa týka tých možných problémov, tak aj nová TN-S sústava proti starej je len inou mierou bezpečnosti a neposkytuje absolútnu bezpečnosť. Nikdy sa nedozvieme náklady na prechod na novú sústavu a škody spôsobené prevádkou starej sústavy. Môže to byť rovnaký nezmysel ako chodiť na STK a pritom i tak chodím do servisu a keď stk zisti problém aj tak ho odstráni servis. Neviem prečo túto zodpovednosť nepresunú na certifikované servisy...určite by sme ušetrili. No a zrejme o to ide...prečo by sme mali ušezriť.
Odpovedať
Profilova fotka
skoda ze si v 4 roky zavretej teme.....
Odpovedať
Profilova fotka
.....aspoň som si pripomenul megdesigna a volta ,) ktorí predstierali, že sú elektrikári alebo dokonca revízni technici? (internet znesie všetko, heh). A pritom min. ten prvý nerozozná prúdový chránič od ističochrániča, čo dokážem aj ja ako lajk. (neviem na rýchlo nájsť vlákno) Schéma je IMHO OK. Bod rozdelenia je na PEN svorkovnici a je aj uzemnený..
Odpovedať
Zvýšenie bezpečnosti TN-S voči TN-C je jasné tomu, kto rozumie - alebo má skúsenosti z praxe. Komu nie - napíše, čo napíše...
Odpovedať
Profilova fotka
Jediné, čo (mi) v schéme chýba, je L svorkovnica, z ktorej vedú vodiče do RCD/RCBO, ak x>1. Preto som do byt. rozvádzača natlačil hl. vypínač - zjednodušilo mi to prácu a zapojenie.. A ako píše merak, svorkovnicu N by som označil N1 resp. N2,..,Nx.
Odpovedať