Zapojenie ističovej skrinky - Rozdelenie na TN-S / TN-C

Dobrý deň, plánujem osadenie novej ističovej skrinky do bytu a predrátovanie. Časť elektroinštalácie je v pôvodnom stave (Hliník, 2-vodiče, L a PEN vodič prepojený v zásuvke z nulového vodiča na kolík). Časť elektroinštalácie zásuviek je nová (Meď, 3 vodiče, L/PE/N, kolík samostatne napojený na PE vodič). Nové 3-žilové vodiče sú natiahnuté až do pôvodnej ističovej skrinke, tu je však L vodič napojený do pôvodných ističov (rok 80.-90.) a vodiče PE a N sú spojené na pôvodnej PEN svorkovnici. Žiadny chránič, žiadný nový istič. Byt som v takomto stave dostal. Do bytu je prívod 2 vodičov - L a PEN. Do pôvodnej elektroištalácie nebudem zasahovať, akurát plánujem vymeniť ističe. Novšiu elektroinštalácie plánujem zapojiť do prúdového chrániča a následne do ističov. Všetko chcem skompletovať do jednej skrinky. Na kontrolu prikladám schému zapojenia, ktorú som nakreslil. Je potrebné prizemnenie? Poprípade je možné vynechať PE svorkovnicu a zemniace vodiče z nového okruhu viesť priamo do PEN svorkovnice? Ďakujem za pripomienky k správnosti zapojenia v schéme.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od gadefox:

Jediné, čo (mi) v schéme chýba, je L svorkovnica,…
@gadefox S tým hl. vypínačom si si u mňa šplhol. 😉😀
Odpovedať
Profilova fotka
Jediné, čo (mi) v schéme chýba, je L svorkovnica, z ktorej vedú vodiče do RCD/RCBO, ak x>1. Preto som do byt. rozvádzača natlačil hl. vypínač - zjednodušilo mi to prácu a zapojenie.. A ako píše merak, svorkovnicu N by som označil N1 resp. N2,..,Nx.
Odpovedať
Zvýšenie bezpečnosti TN-S voči TN-C je jasné tomu, kto rozumie - alebo má skúsenosti z praxe. Komu nie - napíše, čo napíše...
Odpovedať
Profilova fotka
.....aspoň som si pripomenul megdesigna a volta ,) ktorí predstierali, že sú elektrikári alebo dokonca revízni technici? (internet znesie všetko, heh). A pritom min. ten prvý nerozozná prúdový chránič od ističochrániča, čo dokážem aj ja ako lajk. (neviem na rýchlo nájsť vlákno) Schéma je IMHO OK. Bod rozdelenia je na PEN svorkovnici a je aj uzemnený..
Odpovedať
Profilova fotka
skoda ze si v 4 roky zavretej teme.....
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od asdfb:

@lukino55555 > Obcas nerozumiem takemu typu ludi.…
@asdfb Mám Strednú i výšku elektro. Keď som prerábal elektrinu robil som si to sám a 23-ku nemám, akurát som zavolal kámošovi a ten mi povedal čo a ako mám robiť. Vysekať drážky a naťahať káble s informačnou podporou sa dá. Čo sa týka tých možných problémov, tak aj nová TN-S sústava proti starej je len inou mierou bezpečnosti a neposkytuje absolútnu bezpečnosť. Nikdy sa nedozvieme náklady na prechod na novú sústavu a škody spôsobené prevádkou starej sústavy. Môže to byť rovnaký nezmysel ako chodiť na STK a pritom i tak chodím do servisu a keď stk zisti problém aj tak ho odstráni servis. Neviem prečo túto zodpovednosť nepresunú na certifikované servisy...určite by sme ušetrili. No a zrejme o to ide...prečo by sme mali ušezriť.
Odpovedať
vyodi sa na to a zavolaj elektrikara to ze to funguje nic neznamena
Odpovedať
@kokso1976 to radsej nespojit ako priviest na PEN?
Odpovedať
@merak ak myslime vodnu stupacku tak ano je.ale tam sa nedostanem.je to len ciastocna rekonstrukcia.kedysi uz prebehla rekonstrukcia a aj zmena dispozicna a vsetko je oblozene obkladom a jedine sa to da potiahnut na PEN svorkovnicu v byte.🤔
Odpovedať
Profilova fotka
@kokso1976 a v rámci stúpačky nemáte vyhotovené pospájanie?
Odpovedať
@kokso1976 tam nemáš čo pospájať , treba zvlášť silný vodič od spodu med 10, tam by mala byť kvalitná zem zo základov
Odpovedať
@duzu prepáč zle som to formuloval.ER rozvádzač spoločný je pospojovaný na HUP,ale ako som spomýnal s tade vodič nedostanem.Myslel som stúpačku vodovodnú,presne tú,ktorú píšeš a tá je nová alpex ale pospojovanie tam nie je.
Odpovedať
@kokso1976 požiadaj správcu ak robili rekonštrukciu viacerí tak sa to oplatí, sám máš malú šancu, nemáte spoločnú šachtu medzi kúpelňou a kuchyňou cez všetke poschodia?
Odpovedať
@duzu zabudol som spomenúť že je tam stupačkové potrubie nové plastové nie je pospojované,tým pádom nemám kde spraviť pospojovanie.preto tá PEN svorkovnica.bod rozdelenia je spravení,všetko je cez chránič.len my ide o to že keď sa náhodou preruší PEN do bytu tak cez spotrebič sa my fáza vráti cez N chrániča späť na PEN svorkovnicu a samozrejme je fáza aj na kolíkoch zásuviek.chránič v tomto prípade nevybaví.preto len radu ako to spraviť.uzemnenie na HUS sa nedá lebo v bytovke je rozvádzač ER o 5 poschodí dole a stade sú vývody vedené v stenách do bytov 🤔
Odpovedať
@kokso1976 pokiaľ sa tam nebudeš kúpať tak to stačí,aby si zlepšil odpor zeme, ale ak ti tam niekto hodí fén kúpeš sa naposledy TNC sieť má spoločný ochranný i pracovný vodič, nemôže sa použiť na ochranu života prúdový chránič ktorý odpojí obvod už pri prechode prúdu viac ako 30 mA, ak je vaňa len uzemnená vyhodí obvod až ked potečie prúd vyšší ako má istič
Odpovedať
@merak ahoj.ked chcem spravit miestne doplnkove pospojovanie baterie,kovova vaňa moze to byt pripojene na PEN svorkovnicu ked do bytu je TN-C privod.len L a PEN privod?
Odpovedať
Článok sa načítava...
@volt kedysi davno mi jeden teraz uz nebohy elektrikar vravel, ako u zakaznika vrazali tyce kladivom do zeme a stale to malo nejak moc ohmov. Tak vravia majitelovi, ze este budu minimalne dve treba. On ze OK, ale podme si najprv dat do pivnicky deci vina, bude sa nam lepsie darit. Ked tam prisli, tak tie dve tyce im trcali zo stropu. 🙂
Odpovedať
Profilova fotka
@volt ono to všetko závisí od pôdy, jednoducho keď je pôda na prd, môžeš sa aj potentovať, výsledok bude tiež na prd
Odpovedať
@merak Ja som napr. pri 6 tyčiach dosiahol 19 ohm. 🙂
Odpovedať
@dedo758 po už chápem len som nevedel akým prierezom to pripojiť aby to fungovalo😁
Odpovedať
@fugas20 Bod rozdelenia znamená PEN vodič pripojiť na dve rôzne svorkovnice. Vodič medzi nimi minimálne taký, aký je prívodný. Jedna sbude označená N, z tej pôjdu vývody na prúdové chrániče a druhá PE a z nej pôjdu vodiče na kolíky zásuviek - laicky povedané...
Odpovedať
@merak a to urobiť ako?
Odpovedať
Profilova fotka
@fugas20 pokiaľ si nevieš natiahnuť nový kábel od ER, tak ti nič iné neostáva
Odpovedať
@merak PEN by malo byť uzemnene keďže v iných bytoch majú už ťaháne L PE ,N. Takže mi stačí urobiť bod rozdelenia v isticovejm
Odpovedať
Profilova fotka
@fugas20 ono vlastne uzemniť bod rozdelenia je len fáma, uzemňuje sa vodič PEN / PE aby si dosiahol minimálny potenciál medzi zemou / podlahou a kolíkmi v zásuvkách
Odpovedať
Profilova fotka
@neutrino ja som pri jednej tyči dosiahol odpor pod 9Ohm
Odpovedať
@fugas20 technicky ale územnit bod rozdelenia znamená ze ak to bude rozdelené v rozvádzači tak k územneniu sa privedie uzemnovaci vodič aspoň 10mm2. A dá sa vôbec riešiť ta zemniaca tyč? Ja mam uzemnenu svorkovnicu v elektromerovom rozvádzači zemniacou tyčou (dokonca troma). Je potrebné dosiahnuť odpor územnenia PE vodica menší ako 15ohmov. Takisto územnenie je podla normy odporúčané a povinné v prípade ze najbližšie územnenie je viac ako 100m.
Odpovedať
@merak takže keď to uzemnim tam tak v isticovej mi to už len stačí PEN rozdelit na PE a N?
Odpovedať
@merak je to byt v radovke neviem ci by boli susedia nadšený s tou zemniacou tyčou 😄 otázka je ci s jednou tyčou by dosiahol odpor požadovaný normou a to je 15ohmov. Ú nás sa narazene tri tyče a zemný odpor územnenia PE vodiča je 12 ohmov
Odpovedať
Profilova fotka
@fugas20 zatĺcť uzemňovaciu tyč do zeme, odtiaľ vyviesť vodič do ER a pripojiť na PEN svorku zavolaj si tam projektanta a prejdi si to s ním, ja som to miesto nevidel
Odpovedať