Zapojenie HDO s IMS elektromerom

Caute, bohuzial techik SSD mi nezavolal ked mi menil jednotarifny elektromer na dvojtarifny ( zmena z DD1 na DD6 ). Elektromer som nasiel v stave nizsie, su tam dva neukoncene modre kable. Nezapojeny kabel (3x1.5) ide od elektromeru do domoveho rozvadzaca, chalani z firmy co mi robili cerpadlo vytiahli kabel na HDO z cerpadla do domoveho rozvadzaca. Tepelne Cerpadlo je Daikin Altherma 3. Zistoval som ako to mam zapojit, niekto hovori o rele v elektromery, niekto o rele elektromery a stykaci v domovom rozvadzaci. Ma niekto podobne zapojenie a vedel by poradit ? Vdaka.
Odpovedať
@jackoneil povelom z HDO sa musí prepnúť číselník na záznam VT a NT a zároveň odtiaľ do stykača na ovládanie jeho cievky, ten môže byť v rozvádzači a odtiaľ môžeš blokovať všetko čo chceš , alebo stykač priamo v TC, stačí jeden modrý pripojiť na cievku stykača , bude ako nulový vodič, napájanie na cievku stykača z ističa, aspoň tak to mám zapojené ja zároveň si zaregistruj IMS na energetický portál distribúcie podľa jeho výr čísla je pri čiarovom kode a budeš môcť spätne zistiť spotrebu i po 15 min prepína ti teraz číselníky?
Odpovedať
@duzu ano ciselnik prepina
Odpovedať
@jackoneil Za plombovanou castou, kde je hlavny istic musi byt relay. /vid foto nizsie../ Zistit, ci tam dane relay je /netusim, ci dany RE ma pripravu na dvojtarif.../ a ak je, telefonicky na distribucii poziadat o odplombovanie /12€ vo fakture/ (aspon u ZSDIS to tak funguje...), nasledne po nahlaseni mozes strhnut plomby ty, alebo elektrikar. Osoba opravnena (elektrikar) nasledne moze zapojit tak ako treba. Distribucia pride nasledne za cca 5 dni zaplombovat. Ak tam relay nieje, rovnaky postup, len treba relay doplnit a spravne pozapajat.
Odpovedať
@megdesign ja to takto nemám ani po výmene IMS elektromera, ktorý má prijímač HDO už zabudovaný ako súčasť,len je až v rozvádzači na dome,takže len krátky prepoj na cievku stykača, mal som už dovtedy blokovanie kúrenia
Odpovedať
@duzu IMS elektromer nemá s HDO nič spoločné.
Odpovedať
@megdesign toto je z vyjadrenia SSD: 2. Okrem iného je technickou podmienkou pre priznanie sadzby D6 v zmysle cenníka: pripojenie elektrických priamo výhrevných vykurovacích spotrebičov a pripojenie akumulačných spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom hromadného diaľkového ovládania (HDO), prepínacími hodinami alebo inteligentným meracím systémom (IMS), HDO a oddeľovacie relé musia byť istené plombovateľným 2.Ampérovým ističom, v prípade že je na odbernom mieste nainštalovaný IMS, nie je potrebná montáž HDO s plombovateľným ističom 2A. @duzu IMS som si zaregistroval a portal funguje, dik. , myslis ze tie dva modre kable su vyvod z HDO toho IMS elektromera ?
Odpovedať
@jackoneil zisti si časy prepínania v čase NT by tam mal byť nulák, niekde dávajú i 2 druhý je na ohrev vody @megdesign akože nemá nič spoločné? jeho súčasťou je prijímač HDO, ked mi ho menili odobral samostatnú krabičku prijímača HDO a odpojí sa jeho napájanie s malým ističom
Odpovedať
@duzu prijímač HDO mali aj staré digitálne elektromery. Neospevuj toľko ten IMS, nieje to žiadny zázrak...
Odpovedať
@megdesign ved ja som si ho nežiadal,menia každému nad 4 MWh, najlepší bol starý krížik ten sa dal pekne obabrať i bez odstránenia plomby,a spotrebu meral až od 15W takže spotrebu stykača neregistroval, po výmene som hľadal prečo nie je nula ked bolo všetko vypnuté, jediná výhoda dig. je že meria i aktuálnu spotrebu aspoň ten môj,
Odpovedať
@duzu to máš odkiaľ, že meria aktuálnu spotrebu? Pokiaľ viem, najmenšie rozlíšenie, ktoré môžeš vidieť, je spotreba za 15min...
Odpovedať
@megdesign odčítaš to priamo na EM má kod 17.0 meria aktuálnu spotrebu vo W, následne celkovú spotrebu VT a NT v kWh a stále dokola , spotrebu po 15 min vidieť len cez aplikáciu a nie aktuálnu ale až po spotrebe v kWh
Odpovedať
@duzu tak odmeral som oba modre kable a pocas NT je tam "nulak" respektive teda pracovny vodic, skusim zmerat este pocas vysokej ale predpokladam ze pracovny vodic sa vtedy "vypne". rozmyslam teda ako to spravit ak som ta pochopil spravne ty mas na stykaci tento nulak z HDO a fazu z napajania kotla, cize NT - kotol napajany ( stykac zopnuty ) , VT kotol nenapajany ( stykac vypnuty ). Spravne som to pochopil ? pozeram na dokumentaciu tep. cerpadla a kedze mi firma vytiahla kabel na HDO predpokladam ze tam bude nejaka logika na blokovanie kurenia a zaroven napajanie vonkajsej aj vnutornej jednotky bude neprerusene.
Odpovedať
Článok sa načítava...
@jackoneil v čase VT je všetko bez napájania, kotol môže byť bez napájania, stykač mám v rozvádzači,TC musí mať kompresor stále napájaný ináč stuhne chladiaca zmes, akurát cez VT sa nezapne, tak to máme v práci na tom type,tam máme všade ináč riešené časy podľa toho kedy je tam na čom prevádzka niekde nonstop inde len v určitom čase, netuším ako je to na tvojom
Odpovedať
@duzu @megdesign Myslim ze som na to uz prisiel, na TC je beznapatovy spinac z ktoreho je vytiahnuty kabel, ten pripojim na stykac, ovladanie stykaca bude HDO "nulak" a obycajna faza z rezervneho istica v rozvadzaci, este si overim logiku toho spinaca ,ale predbezne vyzera ze rozpojeny spinac - NT kurenie zapnute, spojeny spinac -VT kurenie blokovane. Vdaka za konzultacie. 🙂
Odpovedať
1