Menu Forum

Výmena porcelánových poistiek za ističe v starom dome

22. aug 2016  • 
 Pridaj príspevok
fotoportrét
fotoportrét
technik007
1
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1685 príspevkov. Má 8 priateľov.
fotoportrét
fotoportrét
technik007
1
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1685 príspevkov. Má 8 priateľov.
 @duzu Nič v zlom, ale Teba ako býv. revízneho technika by som nezavolal na zrevidovanie zariadenia... emoticon emoticon
19. aug o 15:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3399 príspevkov. Okres Brezno.
fotoportrét
fotoportrét
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3396 príspevkov. Okres Brezno.
 @technik007 ved ani ja na teba nič v zlom,revízny môže byť každý čo má na to povolenie a platný certifikát, dodržiavaš normy a nie to či má ten či onen iný názor, jedna vec je bezpečnosť a druhá celkové vlastnosti vedenia v tom je meď istotne lepšia, menší merný odpor, preto môžu byť menšie prierezy, lepšie mechanické vlastnosti , nie je tak krehká , menej oxiduje, je lepší kontakt, no treba si spočítať kedy je nevyhnutné vedenie meniť.
len tak mimochodom ktoré moje tvrdenie je nesprávne pre revízneho a nesplňa normy?rád sa nechám poučiť
19. aug o 17:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
patriky
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 298 príspevkov. Má 1 priateľa.
fotoportrét
fotoportrét
patriky
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 298 príspevkov. Má 1 priateľa.
 @robertw
Ircite vymenit. Robim jeden dom teraz menim AL za CU. V krabiciach bordel, zasuvky, svetla v jednom, stocene a zamotane paskou. Uz jej noektore zasuvky aj iskrili. Robim to.po miestnostiach. A na konci jej vymenim stare istice za nove + prudove chranice. Vsetko podla normy 3(5) vodicovo. Keby si chcel pouzivat 2 zilu tak v norme je min prierez pen 16 v AL som zvedavy ako to zapojis do zasuvky, resp nikto ti na to reviziu neda. A spajat hlinik a CU neni to dobre bude to oxidovat, do waga to nedas, jedine do 4 a este tie AL kable stvrdnite opalene len sa to lame. Tak urcote ak prerabas to vymen.
P.S. Kable po tek povale mozes viest aj bez trubku. Kupis plastove prichytky, poichytavas tal cca 30-35 cm od seba a stiahnes binderkou. Kable CYKY mozubist na aj do horlaveho povrchu.
20. aug o 01:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
anett9
4
Registrovala sa 26. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 190 príspevkov a 5 inzerátov. Má 14 priateľov. Okres Púchov.
  • Už bývam v dome
    Púchov, Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
anett9
4
Registrovala sa 26. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 190 príspevkov a 5 inzerátov. Má 14 priateľov. Okres Púchov.
  • Už bývam v dome
    Púchov, Slovensko
 @patriky AL16 je podla novej normy. Ak máš staré rozvody a vypínacie slučky a izolačný odpor je OK tak meniť rozvody nemusíš. Každý normálny revizák po premeraní ak je všetko OK, tak ti dá kladnú reviznu správu.
Všetky elektrické zariadenia sú posudzované podla noriem platných v čase vyhotovenia do najbližšej rekonštrukcie...
20. aug o 07:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
efach
Registroval sa 12. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Trnava.
fotoportrét
fotoportrét
efach
Registroval sa 12. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Trnava.
 @duzu milujem taketo nazory,60 rokov bývam bla bla,aj stare rury na plyn su len ocelove ,natrete a plynár hovoril ze sem tam nejaka prehrdzavie a dosledky ssi vies predstavit.ale sak ako hovoris 60 rokov to fungovalo prečo by to nemalo aj dalej,.alebo to chod vysvetlit ludom do paneláka do ktoreho chodia hasiči sem tam hasit hlinikove rozvody.Nechapem prero to hori ked to doteraz fungovalo aj na hlinik??? emoticon
20. aug o 09:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
efach
Registroval sa 12. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Trnava.
fotoportrét
fotoportrét
efach
Registroval sa 12. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Trnava.
 @duzu ako možeš dat spravu na hliníkove vodice,ked su tam len 2 vodiče bez N-ka atd,skus pomenit par vypínačov so starými hlinikačmi a ked sa ti nezačnu lamat ,tak si dobrý .
20. aug o 09:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3399 príspevkov. Okres Brezno.
fotoportrét
fotoportrét
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3396 príspevkov. Okres Brezno.
 @efach už ti odpovedal @anett9
navrhni nové normy, kde bude platiť okamžite zrušiť všetke Al rozvody, garantujem , že len málokto bude v panelákoch svietiť
20. aug o 10:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
efach
Registroval sa 12. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Trnava.
fotoportrét
fotoportrét
efach
Registroval sa 12. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Trnava.
 @duzu naco mám navrhovat nove normy ,ked už navrhnute davno su .Asi nevies, ze 95 percent elektroinstalacii už v dnesnej dobe nevyhovuje platným normám !!!. a to že ich ludia maju je ich problém a vlastne riziko.Reviznu správu by im žiadny revizák nedal ,okrem teba .
20. aug o 10:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
efach
Registroval sa 12. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Trnava.
fotoportrét
fotoportrét
efach
Registroval sa 12. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Trnava.
 @anett9 :DD takuto stupiditu som dávno necital ......"Všetky elektrické zariadenia sú posudzované podla noriem platných v čase vyhotovenia do najbližšej rekonštrukcie" ...takže revizie v starých domoch a panelíkoch sa robia podla noriem z roku 1945 a 1960??? ...........Frekvencia revízií elektrických zariadení je nasledovná: Murovaná obytná a kancelárska budova 1 x za 5 rokov.
20. aug o 10:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
anett9
4
Registrovala sa 26. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 190 príspevkov a 5 inzerátov. Má 14 priateľov. Okres Púchov.
  • Už bývam v dome
    Púchov, Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
anett9
4
Registrovala sa 26. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 190 príspevkov a 5 inzerátov. Má 14 priateľov. Okres Púchov.
  • Už bývam v dome
    Púchov, Slovensko
 @efach stupidity píšeš ty. Naštuduj si normy a potom píš. Predstav si že staré paneláky a domy sú posudzované podla noriem platných v čase vyhotovenia tých starých panelákov. Sústava TN-C, bez RCD, prepäťoviek.. Len do reviznej správy uvediem že v čase merania elektroinštalácia nezodpovedá novej norme, je bezpečná a prevádzkyschopná do najbližšej rekonštrukcie, ktorú je potrebné vykonať v súlade s novými normami.Ďalej uvediem kedy má byť vykonaná ďalšia opakovaná OPaOS

Buď si istý že na takúto inštaláciu by dal revíziu aj pán Meravý, s ktorym som túto problematiku rozoberal. A to je ovela lepší odborník v elektrotechnike ako ty...
20. aug o 13:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3399 príspevkov. Okres Brezno.
fotoportrét
fotoportrét
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3396 príspevkov. Okres Brezno.
 @efach nepíš to do čoho sa nevyznáš od kedy sa zaviedla sústava TNS?
platí stále toto: výber od Meravého
Zavedením normy STN 33 2000-4-41 sa prešlo z dvojvodičovej (štvorvodičovej) rozvodnej siete TN-C na sieť trojvodičovú (päťvodičovú), teda na sieť TN-S. Čo však s jestvujúcimi sieťami TN-C? Nie je v našich možnostiach, ani kapacitných ani finančných, rekonštruovať siete TN-C na siete TN-S. Toto sa bude realizovať postupne, a počas pomerne dlhého obdobia budeme musieť dávať pozor na identifikáciu druhu siete a jej vlastností. Hlavná zodpovednosť zostane na elektrotechnikovi špecialistovi vykonávajúcom odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie, lebo ten svojim podpisom potvrdzuje vyhovujúce bezpečnostno-technické vlastnosti elektrickej inštalácie Treba pripomenúť, že z rozvodnej siete TN-C sa sieť TN-S vytvoriť dá, nie však naopak!. Platí podmienka, že za bodom rozdelenia sa už vodič neutrálny N a vodič ochranný PE nesmie spojiť!. Rozvodná sieť TN-C-S bude teda ešte dlhý čas predmetom riešenia a posudzovania.
20. aug o 18:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
efach
Registroval sa 12. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Trnava.
fotoportrét
fotoportrét
efach
Registroval sa 12. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Trnava.
 duzu a anett ,pises to iste co ja ze to nevyhovuje dnesným normám,......ako píše duzu ....Hlavná zodpovednosť zostane na elektrotechnikovi špecialistovi vykonávajúcom odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie, lebo ten svojim podpisom potvrdzuje vyhovujúce bezpečnostno-technické vlastnosti elektrickej inštalácie......ak napíše do spravy revizak ,ze nevyhovuje dnesným normám a napriek tomu je bezpečna ,potom su tie normy zbytocne a cele STN je hovadina,načo sa robia revizie potom ked napriek tomu že nezodpoveda normám ,da revizák štempel ,že je prevádzky schopná...ktovie co by na to povedal narodny inspektorát ked sa niečo stane,nejaky uraz atd???
22. aug o 10:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
efach
Registroval sa 12. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Trnava.
fotoportrét
fotoportrét
efach
Registroval sa 12. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Trnava.
 @anett9 este by ma zaujimalo kedy stanoviš termin opakovanej revizie .Ak dáš do spravy ,ze je instalacia bezpecna ,napriek tomu ,ze nevyhovuje normám?? ak dostane majitel domu alebo bytu papier stempel že všetko ok,tak si ani nedá namahu robit nejaku rekonštrukciu .
22. aug o 10:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
yuri66
Registroval sa 11. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 124 príspevkov. Okres Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
yuri66
Registroval sa 11. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 122 príspevkov. Okres Bratislava.
 @efach čomu nerozumieš ?
Všetky elektrické zariadenia sú posudzované podla noriem platných v čase vyhotovenia.
22. aug o 12:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
rvko
Registroval sa 15. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 89 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Už bývam v dome
    Komoča, okres Nové Zámky
fotoportrét
fotoportrét
rvko
Registroval sa 15. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 89 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Už bývam v dome
    Komoča, okres Nové Zámky
 @efach Ak máš normu STN 332000-4-41 r.2007 prechodné ustanovenie- "citujem"
Pre elektrické inštalácie projektované a zhotovené podľa predchádzajúcich predpisov a technických noriem platí prechodné obdobie do najbližšej rekonštrukcie, ak iná norma alebo predpis nestanoví inak. V tomto prechodnom období sa el. inštalácie môžu ponechať v prevádzke ak vyhovujú požiadavkám bezpečnostných noriem platných v čase ich uvedenia do prevádzky. Takýmto inštaláciam sa má venovať zvýšená pozornosť , najmä z hľadiska pravidelných kontrol a preventívnej údržby.
Týmto potvrdzujem pravdu pre anett9. emoticon
22. aug o 21:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to