Caute mam otazku na elektrikarov. Ak máte 2 rozvadzace (hlavny a podruzny), kde by ste umiestnili prepatovku?
HL. VYP1 - hlavny vypinac v hlavnom rozvadzaci
HL.VYP2- hlavny vypinac v podruznom rozvadzaci
Teraz to planujem takto: privod na prepatovku - z prepatovky - na HL. VYP1.- ztych istych kontaktov na HL. VYP2
+vyhoda: kazdy rozvadzac sa bude vypinat nezavislo od toho druheho
-nevyhoda: po vypnuti HL. VYP1 a HL. VYP2 bude prepatovka stale ziva
alebo to spravit tak aby prepatovka aj HL. VYP2 boli az za HL. VYP1
+vyhoda: po vypnuti HL. VYP1 bude odpojeny cely rozvadzac vratane prepatovky
-nevyhoda: po vypnuti HL. VYP1 sa mi vypine aj podruzny vypinac
dufam ze som to napisal zrozumitelne. Dik.