Zdravim, ak by vedel niekto poradit budem rad.
V hlavnom rozvadzaci je istic B25A a do rodinneho domu je vedeny kabel CYKY 4x16 - 15m, ale je kratky. Ukoncienie je v technickej miestnosti na prizemi vedla vnutornej garaze. Hlavna rozvodnica bude na vyvysenom poschodi v chodbe do garaze, ktora je vzdialena dalsich 7m. Do technickej miestnosti by som dal rozvody pre garaz technicku miestnost, pracovnu a zasuvky na 380V. Z rozvodnice by isiel kabel 16tka do druhej rozvodnice, kde by bolo zapojene vsetko ostatne, vratane terasy nad domom. Otazka je ake zapojenie a rozmiestnenie by splnalo normu?
Prva rozvodnica - hlavny vypinac IS32/3 + prepätova ochrana a nasledne prudove chranice s isticmi pre danu oblast
Druha rozvodnica - hlavny vypinac IS32/3 a tu som si nie isty ci je dobre dat opät prepätovu a aky typ.
Vypinace mozu byt 32 alebo je lepsie dat 40tky. Vdaka
výroba rozvádzačov je práca na VTZ, takže svojpomoc asi nebude spĺňať normu...
No teória je dobrá, v prvom rozvádzači prepäťovka a výzbroj pre popísané miestnosti, v druhom rozvádzači už len na samotný dom.
Nikde ale nespomínaš uzemnenie, HUS.... jeden z najdôležitejších bodov inštalácie...
Uz otazka, aky vypinac pouzit zial vypoveda, ze potrebne odborne znalosti nemate... Ale k prepatovkam ma vyrobenu krasnu "bibliu" saltek, tam najdete cast odpovede.
https://www.saltek.eu/sk/system/files...