 Jedna sa o rozvod nn a vzdialenost od TS je 500m. V sichru som si to nasimuloval, zdroj, vedenie, istenie a vyvody. Jedna sa o chatkovu oblast, konkretne 52 chatiek + rezerva. Na privod od TS mi vysiel kabel 3x240+120 (vzdialenost + ubytky). Ale zasa som mohol pouzit len 80A FU, lebo potom mi nesedela impedencia. Preto som sa rozhodol, ze by som pouzil 3 kusy - 1x90 kabel AYY + 1x90 AYY zž. Jednak som poistky mohol navysivit az na 120A, cena je o vela prijatelnejsia o zhruba 62 000 kč v prepocte a Iz je vacsi. Co bude lepsie pouzit kabel AYKY 3x240+120, alebo radcej 3 paralelne 1x90 AYY?. Kabel bude v zemi.
1. máj o 12:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 Pridaj príspevok
fotoportrét
fotoportrét
catscan
44
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1232 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Nitra.
fotoportrét
fotoportrét
catscan
44
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1232 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Nitra.
 @patriky V podstate si si sám odpovedal a mimo tebou menovaných kladov vidím výhodu aj napríklad pri sammotnom pripájaní - predsa len 240, aj keď AYKY voči 1x95 (máš 90? nie náhodou 95mm2?) je rozdiel emoticon